Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Thermia Modbus TCP?


OlavT

Anbefalte innlegg

  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...

Hvordan beregner du effekt? Har du Electric meter installert?

 

Jeg har Diplomat Inverter, så ikke samme som deg, men vil tro mye er likt. Jeg klarer å få ut gir (og turtall) på kompressoren via modbus. Ifølge produktblad skal maks (gir 9) være 4,6 kW. Jeg antok at det var lineært mellom girene, men prøver å sammenligne med forbruket fra en Tibber Pulse og virker ikke slik. I tillegg er det eltilskudd i tre trinn på 3, 6 og 9 kW, men jeg klarer ikke å hente ut data fra hvilket nivå disse er på.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 hours ago, Sindre said:

Hvordan beregner du effekt? Har du Electric meter installert?

 

Jeg har Diplomat Inverter, så ikke samme som deg, men vil tro mye er likt. Jeg klarer å få ut gir (og turtall) på kompressoren via modbus. Ifølge produktblad skal maks (gir 9) være 4,6 kW. Jeg antok at det var lineært mellom girene, men prøver å sammenligne med forbruket fra en Tibber Pulse og virker ikke slik. I tillegg er det eltilskudd i tre trinn på 3, 6 og 9 kW, men jeg klarer ikke å hente ut data fra hvilket nivå disse er på.

 

Jeg har ikke gjort noen stor jobb på det og antar at effekten er lineær mellom to gir. Har heller ikke forsøkt å legge inn data for ulike tur-temperaturer, så data er vel for 35 grader.

 

Bruker du Modbus over TCP eller RTU?

Endret av OlavT
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...
OlavT skrev (På 22.1.2024 den 15.38):

 

Jeg har ikke gjort noen stor jobb på det og antar at effekten er lineær mellom to gir. Har heller ikke forsøkt å legge inn data for ulike tur-temperaturer, så data er vel for 35 grader.

https://xn--serisenorskecasino-j4b.com/online-casinoer

Bruker du Modbus over TCP eller RTU?

Hei! Når du analyserer effekten av girs innstillinger, er det viktig å vurdere at effekten kanskje ikke alltid er lineær, spesielt under varierende temperaturforhold. Det kan være lurt å samle data ved flere forskjellige temperaturer for å få et mer nøyaktig bilde. Når det gjelder kommunikasjon for datainnsamling, bruker jeg personlig Modbus over TCP på grunn av dens pålitelighet og enklere integrasjon i moderne nettverkssystemer. Men valget mellom TCP og RTU avhenger virkelig av ditt spesifikke oppsett og behov.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.