Garegaupa Skrevet 16. februar 2019 Del Skrevet 16. februar 2019 (endret) (NB: Eg er ikkje elektrikar og har heller ikkje tenkt å prøve meg på noko ukurant hobby-oppkopling her. Eg spør berre av di eg er nyfiken på korleis slikt som dette fungerer. ☺️ ) I manualen for Fibaro Dimmer 2 så står det at denne kan koplast som "2-wire" eller "3-wire", og det synest å vere noko ulikt kva som er tilrådd av desse to metodane. Når det er snakk om TN-nett så er dette greitt nok. Men kva viss der er IT- eller TT-nett, der det ikkje er nøytralleiar? Kan ein då kople ein av fasane til N på Dimmer 2 og på den måten få "3-wire" tilkopling, eller er det berre "2-wire" som er mogeleg i slike nett? Endret 16. februar 2019 av Garegaupa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 16. februar 2019 Del Skrevet 16. februar 2019 (endret) Dimmeren kan kobles som "3-wire" selv om man har IT- eller TN-nett, med ene frasen koblet til L og den andre til N. Som du er inne på så benyttes det 2 faseledere for 230V i IT- og TN-nett, mens det benyttes en fase og N-leder for 230V i TN-nett. Men dette har i praksis ingen ting å si da du i begge tilfeller har 230V mellom de 2 lederne. Endret 16. februar 2019 av Hillmar 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.