Espenk Skrevet 1. november 2019 Del Skrevet 1. november 2019 Noen som har erfaring med å bruke Fibaro Smart Implant sammen med DS18B20 temperatur sensorer i Home Assistant? Jeg får lagt til Smart Implant til Home Assistant, men finner ikke de tilkoblede temperaturprobene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. november 2019 Del Skrevet 2. november 2019 For HomeSeer må man bruke siste beta: Mulig det mangler noe i OpenZwave enda? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Espenk Skrevet 8. november 2019 Forfatter Del Skrevet 8. november 2019 Takker. Trikset var å sørge for at alle sensorer er koblet til før smart implant legges til i systemet. Nå ser jeg interntemperatur og alle 6 sensorene. Men har fått en ny merkelig feil. Sensorene viser helt forskjellige verdier på tross av at de ligger ved sidenav hverandre på gulvet. Intern sensor = 29,9 Sensor 1 = 86,3 Sensor 2 = 90,5 Sensor 3 = 23,5 (Trolig riktig) Sensor 4 = 63,7 Sensor 5 = 69,3 Sensor 6 = 68,5 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Espenk Skrevet 9. november 2019 Forfatter Del Skrevet 9. november 2019 Fant feilen, rett og slett dårlig kontakt. Tynne ledninger... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
BjornA Skrevet 12. november 2019 Del Skrevet 12. november 2019 On 08/11/2019 at 20:45, Espenk said: Takker. Trikset var å sørge for at alle sensorer er koblet til før smart implant legges til i systemet. Nå ser jeg interntemperatur og alle 6 sensorene. Men har fått en ny merkelig feil. Sensorene viser helt forskjellige verdier på tross av at de ligger ved sidenav hverandre på gulvet. Intern sensor = 29,9 Sensor 1 = 86,3 Sensor 2 = 90,5 Sensor 3 = 23,5 (Trolig riktig) Sensor 4 = 63,7 Sensor 5 = 69,3 Sensor 6 = 68,5 brukte du en motstand, eller bare parallellkoblet alle uten? Jeg sliter med >3 DS18B20. Mulig at det er problematisk at jeg har 5 i stjerne med kabellengder på 2-5m. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Espenk Skrevet 13. november 2019 Forfatter Del Skrevet 13. november 2019 Brukte ikke motstand. Alle sensorer må kobles på før inkludering på z-wave nettverket ellers må enheten eksluderes og inkluderes igjen. Feilen jeg hadde var dårlig kontakt, koblet opp med wago hurtigklemme og kablene var i tynneste laget. Har nå loddet på litt tykkere ledninger. Sto vel et sted at maks lengde på ledning er 3m, så holdt meg innenfor dette. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…