HeatIT Z-TRM3 - gulvsensor og romsensor (AF-mode)


Apekatt1

Anbefalte innlegg

Hei folkens,

 

Jeg er relativ fersk både på dette forum og med hjemmeautomasjon. Ikke sikkert jeg er på rett sted, men siden kafeen er stedet for nye og div. spørsmål forsøker jeg her :)

 

Jeg anskaffet meg Homey, samt fått installert noen HeatIT Z-TRM3 for å styre gulvvarme. Alle enhetene har installert separat gulvføler. Denne modellen har også innebygd romføler. Jeg får lagt til enhetene i Homey. Kontakt mellom Homey og enhetene virker tilsynelatende fint.

 

Det som er utfordringen min er at termostat ikke rapporterer til Homey om status på gulvsensor når jeg bruker modus AF (som er "internal room sensor + floor limitation"). Når jeg er i AF-modus så får jeg ikke oppdatert temperatur fra gulvsensor, med den følge at det blir varmere og potensielt skadelig for tregulvet. Virker som den kun klarer å rapporter fra en sensor om gangen. For når jeg i motsatt fall bruker modus "F" ("floor sensor"), så rapporterer den på varme i gulvet, men altså ikke den følte temperaturen i rommet.

 

Jeg lurte på om det var en slags forsinkelse på opdateringen fra sensorene. Så testet å kjøre på full varme i AF-mode i en periode over flere timer. Når jeg starter var temperatur rapportert på gulv ca 22 grader, men den viste ingenting etter flere timer. Romteperatur viste endring. Når jeg etterhvert byttet til F-mode viste den umiddelbart 26.5 grader i gulvet. Altså gulvsensor hadde steget betydelig uten at det var blitt oppdatert i appen. 

 

Er det jeg som misforstår noe her? Kan det være en konfigurasjon enten på Homey eller termostat som jeg har oversett?

Er det ikke meningen med AF at man skal kunne justere varmen i rommet basert på temperaturen som faktisk føles i rommet, samt bruke gulvsensoren som en begrenser for at det ikke skal bli over 27 grader i gulvet?  


Håper det er noen litt mer erfarne her som har noen tips :)

 

Termostatene kjører firmware 4.4. Se vedlagt skjermbilde fra Homey-app som viser eksempel på en termostat som står i AF-modus. Her vises "live" status på romtemperatur (21.4 grader), men gulvføler (22.3 grader) har ikke rapporter noe på 20 timer (som var tidspunktet da jeg byttet fra "F" til "AF"-mode)

 

Screenshot_20201010_144149.jpg

Endret av Apekatt1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei, takk for svar og innspill. Jeg har ikke ekstra ekstern romføler. Bruker bare den som ligger i termostaten. Den eneste sensoren som er koblet til er gulvføleren. Så litt usikker på hva du mener med hvordan den er koblet?

 

Jeg har vekslet både fra AF til F, og motsatt vei. Uten at det har hjulpet. Den leser bare en av sensorene, avhengig av valgt modus:

AF=leser intern romføler

F=leser gulvføler

 

Endret av Apekatt1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei igjen, men da har du samme oppsett som meg. Jeg fikk det som sagt til å virke med internal og floor control ved å gjøre som beskrevet over. Er du enig at room sensor må være en kabel koblet til som ender i selve rommet? For det er jo allerede en annen sensor internal, som måler temp i selve termostaten. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 hours ago, Moskus said:

Da tipper jeg at du ikke har siste... Tror det skal være 4.2.

Mine har firmware 4.4 såvidt jeg kunne se. De er kjøpt for et par uker siden. Men det er kanskje et godt tips å ta konttakt med HeatIT/Thermofloor direkte. Men skal de ikke støtte over-the-air (OTA) oppdateringer? Altså at man slipper å koble til kabler for å oppgradere?

Endret av Apekatt1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

ja, min passerte disse testene, men har bare fw 4.0 ser det ut til? Men så lenge den passerer de testene, så er det ok i fælge innlegget fra leverandøren.

 

zw:Ls type:0806 mfr:019B prod:0003 model:0203 ver:4.00 zwv:6.07 lib:03 cc:5E,55,6C,98,9F sec:86,85,8E,59,60,72,5A,73,70,7A,43,40,42,32 epc:4

 

Min Room sensor viser 0 grader konstant. Er som sagt veldig usikker hvordan en Room sensor er meningen skal virke, og har spurt Support om det.

 

Jeg tror at det må kobles til en kabel med en sensor. Det er evt. en Z-wave forbindelse?

Endret av Atle
Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 hours ago, Atle said:

ja, min passerte disse testene, men har bare fw 4.0 ser det ut til? Men så lenge den passerer de testene, så er det ok i fælge innlegget fra leverandøren.

 

zw:Ls type:0806 mfr:019B prod:0003 model:0203 ver:4.00 zwv:6.07 lib:03 cc:5E,55,6C,98,9F sec:86,85,8E,59,60,72,5A,73,70,7A,43,40,42,32 epc:4

 

Min Room sensor viser 0 grader konstant. Er som sagt veldig usikker hvordan en Room sensor er meningen skal virke, og har spurt Support om det.

 

Jeg tror at det må kobles til en kabel med en sensor. Det er evt. en Z-wave forbindelse?

Slik jeg har forstått det skal enheten ha innebygget romsensor. Altså når den står i modus A eller AF så skal den innebygde sensor kunne brukes. I modus A skal det ikke være behov for å koble til noen ekstra sensor (tror du måtte det i tidligere versjoner av HeatIT, men ikke Z-TRM3). Men i AF skal også tilkoblet gulvsensor kunne benyttes for å begrense varmen i gulvet. Man kan også koble til en ekstra ekstern sensor, men da tror jeg du må benytte A2 eller A2F modus...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

On 18/10/2020 at 20:25, Atle said:

Jeg spurte Heatit support. De svarte vi må kjøpe en sensor med kabel. 

Men termostaten har jo innebygd romføler? Hvorfor skulle man da behøve sensor med kabel? Jeg har allerede sensor med kabel, den er plassert i gulvet som gulvføler. De tror ikke at du har den forrige HeatIT versjonen, da? Den kom vel uten romføler. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

59 minutter siden, Apekatt1 skrev:

Men termostaten har jo innebygd romføler? Hvorfor skulle man da behøve sensor med kabel? Jeg har allerede sensor med kabel, den er plassert i gulvet som gulvføler. De tror ikke at du har den forrige HeatIT versjonen, da? Den kom vel uten romføler. 

jo, fordi den interne sensoren sitter i selve termostaten. Den andre kan du strekke inn på selve rommet der kablene ligger.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...

Hello,

I have the same issue.

Really annoying that widgets in Homey do not show temperature from both sensors in AF mode and I cannot trust the floor top limits. 

Actually there is a setting for the maximum floor temperature and I use 26. I just need to know that this mode works and my floor in living room will not be warmer than 26 degrees. Last test of AF mode was strange. It was 3 degrees colder inside the room than the setpoint. Homey app showed that it is heating. I checked the floor sensor by switching to F and found that the floor sensor showed less degrees than the internal sensor. How that could be?! Cannot trust AF mode and use F for now but this is inefficient.

 

Did you find the solution?

 

I am thinking of using F mode since it is stable and connect my heatit devices with a dedicated temperature sensor and weather forecast to change setpoints dynamically using Homey flows.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.