RVM skrev (42 minutter siden):

 

Hvis det fortsatt er en POW-U fra AMS-leser du har, ville jeg sjekket om den rebooter i blant (f.eks. pga lav spenning). Da resettes timesforbruket på 0 kWh igjen, dvs. at den rapporterer feil forbruk. Jeg opplevde det med min, og måtte massere måledataene litt før jeg flyttet den innendørs til bedre WiFi-dekning.

Ja det stemmer, har koblet den til strømuttak så oppetiden er veldig bra. Takk for tips likevel 😊

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Har merket at HA i 10-20 sekunder kan være ikke responsivt. Endret litt på VM cpu/ram for testing.

ams leser rapporterer ca 1,1 kwh mer forbruk enn HA (ila døgnets første 8 timer). 
Usikker på om HA energy tar med kwh brukt i det siste aktuelle klokkeslettet (altså nå-tid)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hvilken sensor bruker du for energidashbordet? De forskjellige sensorene kan gi litt forskjellig resultat og håndterer feil forskjellig, så det kan lønne seg å sammenligne dem og se hva som passer best. Houruse/dayuse/monthuse gir mye bedre resultater hos meg, stort sett innenfor 0,02kwt fra nettselskapet sine tall mens accumulated active import lett roter det til om det skjer noe og kan ha store avvik.

Endret av thoralex
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Tror jeg bruker dette (data fra mqtt sensor inn til sensor.bkk_effekt)

 

- platform: integration
  source: sensor.bkk_effekt
  name: Integrert effekt
  unit_prefix: k
  round: 2

 


utility_meter:
  forbruk_denne_timen:
    source: sensor.integrert_effekt
    cycle: hourly

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ser ut som du "active import" fra amsleseren og lar home assistant regne ut. Se om du har en sensor som heter "sensor.(navn på din amsleser)_houruse" og se om den gir riktigere tall i dashbordet. Da får du tallene rett fra amsleseren, som gir litt mindre feilkilder.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

thoralex skrev (42 minutter siden):

Jeg visste ikke at det var flere måter å gjøre det på... Bare satte opp Pow-u og mqtt så fikset home assistant resten.

 

Et nytt valg om Home assistant i ams-leser-oppsettet, da gikk det glatt inn.

Den opprinnelige løsningen med integration på forbruk pr nå (W) vil ikke funke så bra med forbruk denne timen (kwh).

Så er nok tilbake til pr nå (W) inntil videre

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet