  1. 13 minutes ago, Moskus said:

    Men hva skal de med disse dataene? Hva kan de tjene på å mer eller mindre forplikte seg til å drive en skytjeneste i det uendelige? Lokal tilgang sikrer produktets levetid.

     

    Når jeg sier det høyt så forstår jeg det... :P 

     

     

    Men likevel. Daikin selger varmepumper. Hvilke data kan de få ut av det som kan være interessant?

     

    Først og fremst cloud hype blant alle de med tre-bokstavs-titler! ...og en våt (og uvirkelig) drøm om å bli det nye google/facebook/amazon :) 

     

    Ref. skytjeneste: Det er jo helt feil retning med tanke på miljø, hvor enkelte fullt fungerende produkter blir "ødelagt" fordi noen slår av lyset i skytjenesten. 

  2. 38 minutes ago, Guahtdim said:

    NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang.

     

    Vet du om dette er en software oppdatering, eller ny hardware? Jeg har en Daikin Wifi modul fra 2020 og den kjører helt fint med DaikinSeer plugin. Men, dersom jeg starter Daikin sin egen app på mobilen, kan jeg gå direkte mot wifimodulen, gitt at jeg er på samme Wifi-nett som varmepumpen - og appen sjekker online etter ny software/firmware.
    Jeg ønsker bare å forsikre meg om at den type oppdateringer ikke fjerner muligheten for lokal tilgang til API etc.

    PS: å lukke API'er i 2021 (og gjøre det om til en betaltjeneste) er det samme som å gjøre seg selv irrelevant. Beklager Daikin, men det lukter litt Nokia her...

  3. 2 hours ago, Ant said:

    Har akkurat det samme problemet. Hvordan finner dere hvilken FW og HW versjon?

     

    Før den gikk i dass totalt så kjentes  både rele og transformator forholdsvis varme. Sjekket spesifikasjonene på relét og i informasjonen står de: "Ambient temperature > 23°C requires reduction of coil voltage to 4.4...< 6 V after 100 ms". 

    Det er ju forholdsvis varmt i rommet med varmtvannsberederen så mulig det er et varmeproblem som de ikke har hensyntatt/testet.

    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/409454/MACOM/PCFN-112H2MG/+308W77VKvwOxcyhKThYvwSE/1T+/datasheet.pdf

    image.png.3876f6f26a024393baafff27aa10ab92.pngimage.png.b8a00fc6bea113225658a9b90a74239a.png

  4. 17 hours ago, Sbruar said:

    Ja no har eg allerede fått ny en gang. Hadde du dirrelyd når rele var av? Espenvp?

    Jepp, brukte den til å styre VVB. Etter noen ganger ble den stående i av-posisjon og ble stående å summe/dirre. Måtte ta strømmen på den, så fungerte den i noen dager til, men totalt ubrukelig når det plutselig var tomt for varmtvann. Fikk ny fra elektroimportøren (hvor jeg kjøpte den) - dette er en nyere HW-modell og har siste FW. Den fungerer utmerket om du ser vekk fra den innebygde strømmåleren.

  5.  

    37 minutes ago, Moskus said:

    Ja, jeg har lurt litt på dette. Det er helt sikkert mulig, hvis jeg er smart nok ("that's a big IF" ;) ).

     

    Jeg har også lyst til å få inn noe mer dynamiske områder. F.eks. er det ofte uinteressant for VVB hvis det er store besparelser på natten for da varmes ikke vannet likevel (det starter jo kun når det er forbrukt noe vann i berederen, etter dusjingen om morgenen).

     

    Jeg undersøker litt om hvilken metode som er best egnet til dette, for slik jeg hadde tenkt det ble det så vanvittig mange ulike triggere/conditions som måtte legges til. Jeg må altså forenkle det noe.

     

    I første omgang blir det muligens en funksjon for å hente ut alle kjente priser fra nå og hvor langt TibberSeer har priser. Hvis du sjekker kl 11:00, får du altså bare 13 tall. Sjekker du kl. 14:00 får du 34 tall. Og gjerne et snitt og standardavvik. Så skriver jeg et par eksempelscripts, så tar vi det derfra. :) 

     

    Ta et nytt scenario da, f.eks klokken 21 om kvelden, ser plugin i praksis bare tre timer frem i tid, da det over midnatt er neste døgn.

    PS: her i huset vasker vi småbarn i fullt badekar klokken 20, og kanskje mor of far dusjer om kvelden for å spare tid om morgenen, har ofte "tom" tank klokken 23 (under 30 grader) :)  

  6. Nå har jeg ikke lest igjennom alle 31 sider med posts i denne tråden, så beklager på forhånd om dette har vært nevnt før.

     

    Feature request:

    I dag gjør Tibberseer sine beregninger isolert for hvert døgn. Så på kveld og ettermiddag er funksjonene som er i plugin begrenset til data for inneværende døgn og har ingen mulighet til å gjøre beregninger inklusive de som oftest billige timene over midnatt. 

     

    I dag gjøres beregninger i plugin på x-dyreste/billigste timer/døgn. 

    Priser for påfølgende døgn er som oftest tilgjengelig mellom 12 og 13 på dagtid. 

    Kunne tidsperioden for priser være dynamisk, slik at plugin klokken 13 ser 35 timer frem i tid, i motsetning til klokken 11 på formiddagen hvor den bare ser 13 timer frem i tid.

    Kunne funksjonene i plugin da gjøre beregninger basert på prosentvis dyreste/billigste "kjente timer" til frem i tid?

     

    Jeg ser et par utfordringer:

    • En mulig feil i "algoritmen" ved å bruke prosent - hvilke timer som blir billigst/dyrest vil variere etter hvert som klokken går og gjenstående antall "kjente timer" reduseres.
    • Hvis tidsperioden blir for stor vil det kunne bli mindre gevinst på å vente til det blir billig, er ikke greit med kaldt vann i VVB i 20 timer fordi det er billig i morgen kveld. Uansett et minimum på 12 timer frem i tid ville hjulpet mye.

     Det det er sikkert noen kloke hoder her inne som har gode forslag på hvordan funksjonen kan optimaliseres.

     

    My2cents :) 

     

  7. On 02/10/2021 at 10:05, Moskus said:

    Ny versjon ute! :)
    Eneste endring er at grafer nå har mer fornuftig satte max/min-verdier basert på tallene som TibberSeer har, slik at hvis prisene er over 100 øre, så vises det likevel...

     

     

    Før:

    Today.png

     

    Etter:

    Today (1).png

     

    Tenker vi kan konkludere med at skaleringen fungerer... :) 

    image.png.b2acc9fc16af953341dbff65522cd5d2.png

  8. On 30/10/2021 at 21:42, ruant said:

    Sorry for å dra opp denne eldre tråden.

     

    Noen som har litt info om dette unicast/multicast 10-15 sekunder bilde problemet?

     

    Har hjemmesentralen i bromodus.
    Internett fungerer kjempe fint ut fra LAN4.

    IPTV signalet kjører jeg fra LAN1 på hjemmesentralen og rett i hovedswitchen på sitt helt eget VLAN (241). Dette untagger jeg på switchen ved Q22 boksen.
    Men sliter med at bildet går i svart etter 10-15 sekunder. Alt annet virker å fungere fint.

     

    Oppsettet fungerte også smertefritt med tidligere leverandør (GET)

     

    Du må ha to ting på switchen aktivert for at multicast skal virke.

    • IGMP snooping
      • IGMP snooping is the process of listening to Internet Group Management Protocol (IGMP) network traffic to control delivery of IP multicasts.
    • IGMP snooping querrier (aktiveres på hele switchen eller bare vlan 241 om mulig) 
      • The IGMP/MLD Snooping Querier is used to support a Layer 2 Multicast domain of snooping switches in the absence of a Multicast router

    Navn på disse kan variere litt fra leverandør til leverandør, men beskrivelsen over forklarer hva du er ute etter. Kan bli litt gresk hvis du ikke snakker "flytende nettverk" ;)

  9. Quote

    Har du testet å koble temp prober og lekkasjesensor til den?

    Ja, har en temp sensor som jeg har montert mellom isolasjonen og selve ståltanken på VVB, det fungerer helt supert med tanke på å ha kontroll over temp i tanken. Bruker den til å overstyre tibber når den går i "spare modus", synker varmtvannet under 30 grader i tanken slås strømmen på igjen.
  10. 2 hours ago, Ant said:

    Hvilken Nexa var det? En MSOR-3500 eller MYCR-3500?

    Har en VVB på 3kW, så er litt usikker hva man skal for:

    MSOR-3500

    Heatit ZM single Relay 16A

    Heatit Z-relay 25A

    Aeotec Heavy duty

    Har selv en heatit z-relay 25A på min 2kW VVB, den fungerer fint den, men den innebygde strømmåleren er helt ubrukelig.

  11. 5 minutes ago, evest said:

    Jeg misforsto. Tror jeg. Trodde jeg kunne klare meg med bare DMP'en, kjøre fiberen rett i den, og koble tv-boksene til Altibox i DMP'en (evt. en switch som henger på DMP'en).

    Du _kan_ gjøre det, men det krever litt avansert konfigurasjon for et utrent øye. Videre kan slik hardkoding av IP ruter på sikt slutte å virke (når altibox bestemmer seg for å gjøre endringer i løsningen sin). Derfor mener jeg det er bare fordeler med å skille IPTV løsningen utenfor brannvegg/ruter og la "tuner" boksen snakke direkte med Altibox. Da overlater man transport av TV signalet til Altibox, men har full kontroll over sin egen brannvegg til internett surfingen.

    • Like 2
  12. 4 minutes ago, ahattest said:

     

    Jeg vil egentlig bare prøve løsningen skissert i 1. post, så en switch med 4-5 porter + Sfp bør dekke dette behovet.
    Kan f.eks. denne brukes? Mikrotik CSS610-8G-2S+IN | Dustinhome.no eller blir den for spinkel?

    Jeg tenker å legge opp 2-3 ubiquiti-AP etterhvert, type ruter har jeg ikke bestemt meg for . Akkurat hvilke modeller jeg bør satse på vet jeg ikke, men ønsker noe stabilt jeg slipper å tenke på etter at det er installert.

     

    Det står ikke eksplisitt at den støtter igmp-snooping som er "the magic sauce" her, men jeg vil regne med den har det. Det er standard på de fleste switcher over 1000 kr.

  13. 3 hours ago, evest said:

    Jeg har Dream Machine Pro fra Ubiquiti, og har lest side opp og side ned med forum og dokumentasjon. Jeg har ikke nok kompetanse på nettverksoppsett på dette nivået til å eksperimentere, men mangelen på relativt-rett-frem oppsett gjør meg veldig usikker på om dette lar seg gjøre med DMP'en min.

     

    Se https://community.ui.com/questions/IGMPv3-Support/747a1b8f-7c79-4ae5-b44c-2beb85e37772 og https://community.ui.com/questions/IPTV-IGMP-Proxy-managed-by-Unifi-controller/c617c208-ad2a-41bb-8cee-488f19c3c625 (og mange andre lenker til samme utfordringer.)

     

    Jeg løser dette med Altibox sin ruter i bromodus. Da går internett trafikken (vlan102) ut på Lan4 porten. Du har da 3 andre porter du kan bruke til tv-dekodere (jeg har foreløpig bare en). Dette er da "amatørmodus", men virker som jeg må holde meg der til noen kommer med en oppskrift 🙂 

     

    For dere nettverksguruene som lurer på hvorfor en amatør investerer i Ubiquiti, så er det grunnet behovet for mange Wifi-klienter når husprosjektet er ferdig.  Det blir mange Shelly releer i veggene, og de er alle på Wifi.

     

    Fordelen med mitt forslag er at man unngår å bruke DreamMachinen til TV innhold, den skal bare være brannvegg/ruter for internett-trafikken og ferdig med det, da slipper du å sette opp komplisert ruting og multicast på dreammachinen mot IPTV tjenesten til Altibox. TV signalene "switches" direkte til dekoderen over vanlig nettverkskabel - og ferdig med det. Det var det som var hele hensikten med denne posten, å forenkle og avmystifisere det å bruke egen ruter som Altibox kunde.

  14. Quote

    Dette er dessverre ikke korrekt lenger for kunder som er oppgradert til nyere hjemmesentraler.  Altibox aktiverer da et macadresse-filter, enten på DHCP-server eller et annet sted i nettet, som blokkerer direkte tilgang fra dekoderne.  Hvis du har en slik løsning fra Altibox så  du ha en router mellom dekoder og VLAN 101.  Denne routeren må nødvendigvis kjøre igmpproxy for at multicast/linjær-TV skal virke.

    Vel, jeg skal ikke påstå at dette virker sånn for alle Altibox partnere rundt om i landet, men dette har fungert hos meg siden jeg satt det opp i Februar i år. Min leverandør er Bergen Fiber. Det virker dog uforståelig at de skal mac-filterere sine egne IPTV-bokser, det er jo disse de skal levere et produkt til.

     

    PS: jeg også har også blitt tildelt VMG ruter, brukte den i kanskje ett døgn før den gikk i "arkivet".

  15. 18 hours ago, Moskus said:

    Altså ikke to-polt. Men det er vel sjeldent et problem for gulvvarme. Det er jo ikke noe du skal drive service på selv. :) 

    Nei det stemmer, men du vil treffe på elektrikkere som vil nekte å installere en slik 1-polt termostat i et våtrom.


    "De lærde strides"

  16. Har sett mange kompliserte og uforklarlige oppsett her og på ulike forum rundt om. Skal derfor prøve å avmystifisere og forklare enkelt hva som skal til for å få egen ruter og IPTV til å fungere sammen med Altibox:

    Som de fleste vet kommer det inn tre vlan på en "trunk" fra Altibox. En trunk er en kabel med flere virtuelle nettverk over samme kabel, i dette tilfellet altibox sine tre nett, hhv: administrasjon, IPTV og Internett.

     

    Det vi trenger å gjøre er å splitte disse fra hverandre. Hvorfor det? jo for å slippe å sende IPTV trafikken gjennom brannveggen/ruteren. IPTV trafikken fra Altibox er så kalt "walled garden" et lukket nett som kun gir IPTV tjenesten ut til sine kunder. Det er sløsing av brannvegg kapasitet, unødvendig kompliserende og det gir ingen økt sikkerhet.

     

    Men for å kunne ta disse inn må vi først kunne terminere fiberen i en switch. Switchen må ha SFP port for å koble til BiDi (bi-directional) optikk. BiDi optikk sender både RX og TX på samme fibertråd - på hver sine bølgelengder. Hos Altibox bruker de 1310nm (TX) og 1550nm (RX). Disse SFP'ene fås kjøpt på nett til ca 3-400kr.

    Når man har fått inn denne trunken i en switch lager man vlan 101 og 102 og fordeler disse hhv til IPTV og Internett. TV dekoderen(e) din(e) kan da plasseres direkte i vlan 101. Husk å aktivere "igmp snooping" og "igmp snooping querrier" på switchen (globalt eller i vlan 101 - kommer an på hvordan dette settes opp på din switch). Dette er essentielt for at IPTV multicast skal fungere. Hvis ikke dette settes opp riktig vil Live TV stoppe opp etter en liten stund. Ukesarkiv og on-demand innhold vil uansett fungere da det ikke er multicast.

     

    Videre plasserer du din nye brannvegg eller ruter med sin WAN port i vlan 102. På innsiden av brannvegg/ruter kan du gjøre hva du vil 😍

     

    Legger ved en tegning som forklarer litt hvordan ting henger sammen.

    altibox.png

    • Like 4
    • Thanks 2
  17. 1 hour ago, Kropling said:

    Elektroimportøren har lansert Namron termostat med Z-wave.

     

    Gulv- og romføler. 

     

    https://www.elektroimportoren.no/namron-termostat-touch-z-wave-16a-hvit/4512744/Product.html

     

    Er den 1 eller 2 polt? Klarte ikke finne noe i dokumentasjonen i forbifarten.
    Med referanse til beskrivelsen av produktet kan det jo hende denne er 2-polt :)
     

    "Tørking er den siste praktiske modusen, som for eksempel kan brukes til å raskt få baderommet fritt for vann."

    2 minutes ago, espenvp said:

     

    Er den 1 eller 2 polt? Klarte ikke finne noe i dokumentasjonen i forbifarten.
    Med referanse til beskrivelsen av produktet kan det jo hende denne er 2-polt :)
     

    "Tørking er den siste praktiske modusen, som for eksempel kan brukes til å raskt få baderommet fritt for vann."

    Jeg svarer på min egen post med et bilde: image.thumb.png.e1d42a0a511d871e0d5a121161cadf44.png

  18. Litt off topic:
    Er det noen av dere som har 0.12 firmwaren liggende og kan laste den opp i tråden her? Heatit sin supportside inneholder ikke lengre nedlastbar firmware og selv om jeg tar kontakt med support vil de ikke gi ut 0.12. Nesten som om vi burde lage et firmware arkiv her på forumet - i allefall for heatit produkter :)

×
×