Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon! 🥇🥈🥉

Jørn R

Medlemmer
  • Innlegg

    55
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Jørn R

  1. Takk for tips, visste ikke om denne hjelperen.

     

    Den var usedvanlig dårlig dokumentert for "outliers", med få eksempler. Men ChatGTP foreslo følende;

     

    Window size 5

    The number of previous values considered. A window of 5 gives the filter enough data to find a median and detect outliers. You can increase this if your readings are noisy.

     

    Radius 10

    Since your acceptable deviation is ±10 V from the expected value, use this as the radius. The filter will ignore values outside the median ± 10 V.

     

    Precision 2

    Keep this at 2 if you want voltage rounded to two decimal places (default for most use cases).

     

    Prøver det

  2. Takk for tips om denne @expl. Ser termostaten baserer seg på av/på sykler, noe jeg tror vil løse problemet mitt. Dog må jeg kanskje ta en titt på selve releet. Har et vanlig on/off plugg man setter i stikkontakten, og har mine tvil om den er optimal for å switche av og på så ofte som det her kan bli. Vurderer en Aqara Dual Relay Module T2, siden jeg trenger to utganger. Også sett på en Namron ZigBee skjøteledning 4-veis, hvor du kan kontrollere hver av kontaktene.

  3. 33 minutes ago, Kal-El said:

     

    Hjemme bruker jeg DuckDNS og det fungerer knirkefritt, men da jeg prøvde meg med det på hytta fikk jeg det rett og slett ikke til. 

     

    Hvis du bruker mobilt bredbånd, så må du gjøre noen endringer. Har du f.eks. telenor, må du endre APN fra telenor.smart til telenor.fwa.

  4. Har Rpi4 med SD på hytta og hjemme. Bruker appen, og det er native støttet å ha flere servere i appen (jeg har iOS). Bytter mellom dem med på swipe med tre fingre til høyre.

     

    SD er ikke mindre stabilt enn SSD, men du trenger et SD-kort beregnet på 24/7 bruk. Nå er det vel Western Digital Purple som er blant de beste.

  5. Lurer på det samme ift. å få lengre tekst inn. 

     

    Et annet tips for Østlandet, er å bruke "match" i stede for "eq"

    - platform: rest
      resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview
      name: textweather now
      scan_interval: 21600
      value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "match", "0503.*")|first)["#text"] |truncate(254,True)}}'

     

  6. stigvi skrev (På 20.10.2022 den 6.53):

    Slik blir det

     

      - platform: rest
        resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview
        name: textweather
        scan_interval: 21600
        value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0611")|first)["#text"] }}'



    Koden 0611 må endres til ditt eget område. Se i linken i posten ovenfor. (eller i linken til rest-sensor)

     

    Får ikke denne til å virke.

    image.thumb.png.54a4e68a1ffc3b47523a01ffde8c7aae.png

     

    Lagt denne under "sensor"

    - platform: rest
      resource: https://api.met.no/weatherapi/textforecast/2.0/?forecast=landoverview
      name: textweather
      scan_interval: 21600
      value_template: '{{ (value_json.textforecast.time[0].forecasttype.location|selectattr("@id", "eq", "0503")|first)["#text"] }}'

     

    Hva gjør jeg feil?

     

  7. omlop skrev (11 timer siden):

    Hei Jørn, kan du dele templaten du bruker? 

     

    Her er en variant, bruker Nordpool integrasjonen (eller Priceanalyzer fork'en i mitt tilfelle under). Du kan også bruke Tibber. Input er pris nå og snittpris den dagen. Automasjonen skal ha på VVB hvis price level er <4 og av hvis price level er > 3. Husker ikke hvor jeg fant denne, men jeg har ikke skrevet den selv.

     

    sensor:
    - name: Electricity price level (1 day)
      icon: mdi:currency-usd
      unit_of_measurement: ""
      state: >-
        {% set price_cur = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'current_hour')['value'] | float(0) %}
        {% set price_avg = state_attr('sensor.priceanalyzer', 'average') | float(0) %}
        {% if price_cur == 0 or price_avg == 0 %}
          -1
        {% else %}
          {% set price_ratio = (price_cur / price_avg) %}
          {% if price_ratio >= 1.35 %}
            5
          {% elif price_ratio >= 1.05 %}
            4
          {% elif price_ratio <= 0.65 %}
            1
          {% elif price_ratio <= 0.85 %}
            2
          {% else %}
            3
          {% endif %}
        {% endif %}

     

     

    Eksempel 2 (som jeg akkurat nå prøver med), er å ha VVB på i de x-antall billigste timene. Nordpool/PriceAnalyzer som input (Tibber vil også virke med litt omskriving). Automasjonen skal skru VVB på hvis sensoren er "on" og av hvis den er "off". Fant ide til denne på HA forumet laaangt nedover:

     

    binary_sensor:
    - name: Electricity price is cheap 8h
      unit_of_measurement: ""
      state: > 
            {% set l=state_attr('sensor.priceanalyzer', 'raw_today')|sort(attribute='value') %}
            {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end)
            or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end)
            or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) 
            or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) 
            or (now() >= l[4].start and now() <= l[4].end) 
            or (now() >= l[5].start and now() <= l[5].end) 
            or (now() >= l[6].start and now() <= l[6].end) 
            or (now() >= l[7].start and now() <= l[7].end) }}

     

    • Like 2
  8. storeulv skrev (På 2.9.2022 den 8.47):

    Tibber legger på de prisklassene @SveinHa listet som varianter av en attributt som heter 'price_level'. Den finner du i en entity kalt sensor.electricity_price_<DITT-HJEM>.

    Disse kan du bruke i HomeAssistant for å lage f.eks. automatiseringer eller dashboard-elementer.

    De attributtene er en dårlig ide for VVB, siden de baserer seg på siste 3 dager. Hjelper ikke om prisen er høy nå ift snittet siste dager, hvis prisen egentlig er lav inneværende dag. For VVB må man regne ut pr dag.

     

    Jeg bruker en simpel template, og har VVB på hvis prisen er rundt snittet eller lavere. Vanlig HA, ingen node-red eller annet. Pris "input" fra Tibber eller Nordpool sensor.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.