Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Dennis87

Medlemmer
  • Innlegg

    317
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    7

Innlegg skrevet av Dennis87

  1. 4 hours ago, FSund said:

    @Dennis87

     

    Hvor får du "Power Usage" fra (den nederste sensoren i HA bildet)?

     

    Og har du peiling på om det er mulig å skru av heater coil helt? Med tanke på strømforbruk må det være bedre å skru på/opp varmepumpa litt enn å la villaventen varme luften med strøm.

     

    Power usage kommer fra en Aeotec smart switch 6 (Z-wave) som måler forbruket fra aggregatet. Så ikke noe jeg henter ut via modbus.

    Som nevnt over kan man sette på ECO og setpoint ganske høyt for å hindre varmeelementet i å skru seg på. Men ville ikke hatt innluften lavere en maks 4-5 grader en temperaturen man har inne pga kaldtrekk.

  2. @FSund
     

    Mulig du har funnet løsningen nå? Men hos meg fungerte det fint uten å måtte aktivere anlegget på noe vis. Har et helt nytt Systemair VSR 300.

     

    Her er min ESPhome config. Fikk satt inn aggregatet i helgen som var, så er work in progress :)

     

    esphome:
      name: "esp32-systemair-vsr-300"
    
    esp32:
      board: esp32dev
      framework:
        type: arduino
    
    # Enable logging
    logger:
    
    # Enable Home Assistant API
    api:
      encryption:
        key: "#############"
    
    ota:
      password: "###############"
    
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    
    uart:
      id: mod_uart
      tx_pin: 17
      rx_pin: 16
      baud_rate: 115200
      stop_bits: 1
    
    modbus:
      id: modbus1
      uart_id: mod_uart
      flow_control_pin: 5
    
    modbus_controller:
      - id: systemair
        ## the Modbus device addr
        address: 1
        modbus_id: modbus1
        update_interval: 10s
    
    select:
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Fan speed level for mode manual"
        icon: mdi:fan
        address: 1130
        value_type: S_WORD
        optionsmap:
          "High": 4
          "Normal": 3
          "Low": 2
    
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Set new user mode"
        icon: mdi:account
        address: 1161
        value_type: S_WORD
        optionsmap:
          "None": 0
          "AUTO": 1
          "Manual": 2
          "Crowded": 3
          "Refresh": 4
          "Fireplace": 5
          "Away": 6
          "Holiday": 7
    
    number:
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Temperature setpoint"
        address: 2000
        value_type: S_WORD
        min_value: 12
        max_value: 30
        icon: mdi:home-thermometer
        unit_of_measurement: "°C"
        multiply: 10
    
    switch:
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair ECO mode"
        icon: mdi:leaf-circle
        address: 2504
        register_type: holding
        bitmask: 1
    
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Cooling Recovery"
        icon: mdi:snowflake-thermometer
        address: 2133
        register_type: holding
        bitmask: 1
    
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Free Cooling"
        icon: mdi:snowflake-thermometer
        address: 4100
        register_type: holding
        bitmask: 1
    
      - platform: modbus_controller
        name: "Systemair Cooker Hood"
        icon: mdi:stove
        address: 11421
        register_type: holding
        bitmask: 1
    
    sensor:
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Active user mode"
        icon: mdi:account
        register_type: read
        address: 1160
        value_type: S_WORD
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Remaning filter time"
        icon: mdi:air-filter
        address: 7004
        value_type: S_DWORD_R
        register_type: read
        unit_of_measurement: 'seconds'
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Supply Air Fan RPM"
        icon: mdi:fan
        register_type: read
        address: 12400
        value_type: S_WORD
        filters:
            - throttle: 5s
            - delta: 10.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Extract Air Fan RPM"
        icon: mdi:fan
        register_type: read
        address: 12401
        value_type: S_WORD
        filters:
            - throttle: 5s
            - delta: 10.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Outdoor Air Temperature"
        register_type: read
        address: 12101
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        accuracy_decimals: 1
        filters:
        - multiply: 0.1
        - or:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Extract Air Temperature"
        register_type: read
        address: 12543
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        accuracy_decimals: 1
        filters:
        - multiply: 0.1
        - or:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Supply Air Temperature"
        register_type: read
        address: 12102
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        accuracy_decimals: 1
        filters:
        - multiply: 0.1
        - or:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Over Heat Temperature"
        register_type: read
        address: 12107
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "°C"
        device_class: temperature
        accuracy_decimals: 1
        filters:
        - multiply: 0.1
        - or:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Relative Humidity Sensor"
        register_type: read
        address: 12135
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "%"
        device_class: humidity
        accuracy_decimals: 0
        filters:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Heat Exchanger Usage"
        icon: mdi:sync-circle
        register_type: read
        address: 14102
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "%"
        accuracy_decimals: 0
        filters:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0
    
      - platform: modbus_controller
        modbus_controller_id: systemair
        name: "Systemair Heater Coil Usage"
        icon: mdi:heating-coil
        register_type: read
        address: 2148
        value_type: S_WORD
        unit_of_measurement: "%"
        accuracy_decimals: 0
        filters:
            - throttle: 5s
            - delta: 2.0



    Det ser slik ut i Home Assistant
    Systemair.thumb.png.28a864b134898d1cd1f51b01903b3cb7.png

  3. Ser veldig bra ut 👍Hvilket aggregat har du @stigvi ?
    Har akkurat bestilt Systemair VSR 300 men både touch skjerm og Wifi/internett modul er det ikke levering før ut i muligens desember. Men Aggregatet har levering til uka så må ha noe å styre det med.

    Kjøpte du også modbus adapteret du bruker mot ESP hos artigereliv.no? Link? så er jeg sikker på jeg kjøper riktig :D 

  4. Kun satt inn og tatt bort igjen da jeg gikk for Ebeco istedenfor.

    Selges for 900 kr pr stk eller 2500,- for alle 3 samlet. 

    Må hentes. Orker ikke stresse med å sende pakker nå i juletider. Holder til i Hokksund ca 30 min fra Drammen. 

     

    Heatit_z_wave_white-white.thumb.png.6a898b89bd4ec76c14af7fb060254241.png

     

    20201209_170435.thumb.jpg.f9f45ebe3c705566c1025653b91764f9.jpg

     

    20201209_170427.thumb.jpg.d515f6b072ffa743ca98adee4f02fdd0.jpg

  5. Ulempen med Zigbee er at de bruker også 2.4 ghz nettet. Som gjør at det blir ekstra støy på et allerede overfylt frekvens med wifi, bluetooth osv. Greit nok at man kan kjøre egent wifi på 5ghz, men naboer henger stort sett langt etter og 2.4 ghz gir fortsatt en god del bedre dekning/hastighet ved lengre distanser eller mye vegger imellom. 

     

    https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html

     

    Det er eneste grunnen til at jeg unngår Zigbee. Har noen få enheter jeg har testet lit men bare orket ikke det styret og er mye 2.4 ghz nett i område her, så opplevde rekkevidden som mye dårligere enn z-wave.

    • Like 2
  6. Har et litt sjelden vare til salgs her som ikke er mulig å få tak i lengre. Så her har man muligheten :P 

     

    https://aeotec.com/z-wave-plug-in-dimmer/

     

     

    Ligger bare i skuffen her, bare brukt en liten stund før jeg handlet en lampe som var dimbar.

    Tenkte meg 500,- siden de er vanskelig å få tak i (Gått ut av prod.) (nypris var vel 780,-) Eventuelt bud over 300 vurderes er det lite interesse.  Beste er om noen har mulighet til hente. Holder til i Hokksund ca 15 min fra Drammen.

     

    20200910_123220.thumb.jpg.640a1afd771475720927a92653dde87a.jpg

  7. Må man seriøst å kabel igjen for å oppdatere? 🤣

     

    Ney fy f... drit lei Heatit.

     

    Kommer til å bytte til EB-Therm 500 og få ordnet støtte for de i Home Assistant etterhvert, de har åpent API. Har 3 stk z-trm3 som bare ligger her. Tro om det er mulig å sende tilbake? Er vel ingen som er intressert i å kjøpe de. 
    De støtter jo heller ikke en gang effektregulator som 1 og 2 utgaven gjorde. Angrer på at jeg fikk byttet z-trm2 i 3. Men de hadde sine problemer også som at de spammet ned hele z-wave nettverket og div annet tull og var ikke støttet lengre så ikke noe håp for noe fiks der.

  8. På 27.7.2020 den 7.47, stigvi skrev:

    Og sånn som dette kan det gjøres i Home Assistant

     

    
    sensor:
      - platform: rest
        resource: https://www.posten.no/levering-av-post-2020/_/component/main/1/leftRegion/1?postCode=4353
        headers:
          x-requested-with: XMLHttpRequest
        name: leveringsdag_for_post
        scan_interval: 21600
        value_template: '{{ value_json.nextDeliveryDays[0] }}'

    image.png.7d7d351a9b99b2622cbd7b0f3421826c.png

     

    Flere som har problemer med å hente dager fra posten nå? Har fungert fint her i over en uke, men er plutselig ikke noe data lengre. 

  9. Noen som har oppdatert til den siste firmware som ikke er beta 1.5.5? Prøvde i går men ser ut som 1.5.2 som jeg allerede har fortsatt er siste versjon jeg ser i Update appen. Ser ikke 1.5.3 eller 1.5.5

  10. Er nok enda noen som har Dimmer-211 montert. De tilbakekalte den vel aldri og ville ikke erstatte de, så flere var låst mot forhandler.

    De burde merke den Fibaro brannvarsleren de har som et farlig/tvilsomt produkt også. Testet 2 slike selv og varsler flere ganger uten noen grunn. De reagerte også seint eller ikke i det hele tatt på litt røyk når jeg testet når Nest Protect hadde varslet for lenge siden. Når man ikke kan stole på en brannvarsler eller den varsler flere minutter senere enn nest protect eller vanlig røyvarsler er det alt for dårlig.

  11. 1 time siden, Mathias skrev:

    Ikke det at jeg har greie på det, men lurer på en ting.

     

    Fra filen heatit058.xml:

    
    .. "COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" ..

    Hvorfor har du versjon 1 i din config når det hos z-wavealliance står at det er V3 som er støttet? Er det forskjell i hvilke versjoner man bruker der mot OZW?  Og har det noen praktisk betydning? https://products.z-wavealliance.org/products/3802/classes

     

    Usikker på det. Prøvd mye forskjellig. Ser versjon 5 også er brukt hos andre.

    på ztrm2fx der det fungerer er det også V1 der.

    https://github.com/home-assistant/open-zwave/blob/hass/config/thermofloor/

  12. Ja det stemmer. Fikk også endret der. Kan være noe feil med firmware. Men tror mer på noe surr mot Openzwave eller at config filen er feil når det kommer til instance den skal bruke på COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT.

    Men er da litt rart man ser temperatur som er satt og får opp målt temperatur. De termostat greiene er jeg ikke så veldig god på. Har laget noe config filer for z-dim, smart switch, steinel lamper osv. men de er mye enklere. 

     

    Er også usikker på hva disse her gjør

    Sitat

     

        <!-- COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V2-->

        <CommandClass id="142" ForceInstances="true" />

     

        <!--COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V2 Map endpoints to instances -->

        <CommandClass id="96" mapping="endpoints" />

     

     

    Virker som en "hack" som ble lagt til for z-trm2 og multi channel support. Er der ikke på z-trm1 hvor alt fungerer og er mye enklere satt opp, men tror den også trenger de fra 1.92 firmwaren. Prøvd å søke det opp men veldig lite info å finne fra Openzwave på det. 

  13. Denne får noen andre ta seg av, jeg tar en pause ?. Har vel brukt 5-6 timer på å lage XML config fil men testing fram og tilbake men fungerer ikke. Lest igjennom den nye dokumentasjonen for Ztrm3 og prøvd det som fungerte når jeg lagde config for ztrm2 og fx. Tror vi mangler noe dokumentasjon på hva som er riktig endpoints å bruke osv.

     


    Her er det jeg har gjort til nå.

    obs!! det under er ikke configen man bruker i  zwcfg_ xml filen men det som Home Assistant (Openzwave 1.4) bruker når man inkluderer en ny enhet. For å teste ut endringer må man  

    bruke config_path under zwave config i configuration.yaml og peke mot der man legger openzwave config mappen for Openzwave 1.4

    https://github.com/home-assistant/open-zwave

     

    Trykk på clone/download og last ned. Ta config mappen og legg inn der man har Home assistant og lag en mappe man kaller zwave. I zwave mappen skal man da ha config

     

     

    Feks hvis man bruker Hassio/Home Assistant og lager en mappe som heter zwave man legger config mappen i. I config mappen skal det ligge mappe for alle produsentene som aeotec, thermofloor osv. samt xml filene som manufacturer_specific.xml.

    Legg heatit058.xml i thermofloor mappen og bytt ut  manufacturer_specific.xml men den som er vedlagt her.

     

    I configuration.xml blir det slik bruker man hassio eller som nå heter Home Assistant. Bruker man core eller egen docker er det mulig det blir noe annet.

    zwave:

      config_path: /config/zwave/config

    Start home assistant på nytt og man skal kunne inkludere thermostaten.

    Det som funger der nå er Gruppe assosiasjoner og alle node configuartion options. Man ser også temperatur og kan skru den på/av.

    Fungerte ikke å sette ny temperatur, ser ikke egne sensorer for effekt, volt osv. Energy/kwt forbruk ser ut som kom inn.

    Ztrm3 har bare Off og heating. Ikke Cool, og eco greiene som før. 

     

     

    Tipper det enten er noe openzwave tull. Home assistant bruker enda den gamle 1.4 og ikke 1.6 som er siste. Eller bare en simpel ting å fikse på instance osv. Men vanskelig når man ikke har noe dokumenasjon. Node config options og gruppe assisasjoner var godt dokumentert her.
    https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf

     

     

     

     

    Lykke til videre den som gidder :D 

     

    heatit058.xml manufacturer_specific.xml

    • Thanks 1
  14. EDIT: SOLGT

    Tenkte prøve selge litt Raspberry PI greier som ikke brukes. 

     

    Har følgende:

    1 stk Raspberry PI 3

    1 stk Raspberry PI 3+ med Flirc case

    1 stk Raspberry PI 4 (Aldri brukt) 4GB RAM med Flirc case

    1 stk Asus Tinker Board med metal case

     

    2 stk minnekort 32GB Samsung og Sandisk.
    1 stk Raspberry Pi3 Micro USB strømadapter

     

    1000,- for alt? Foretrekker å selge alt samlet :) 

  15. Ikke direkte smarthjem akkurat. Men noen som har erfaring med kullfilter i Balansert ventilasjonsanlegg? Har bare søkt raskt og ser ikke ut som det er vanlig? Og ikke noe til den gamle Flexit modellen jeg har fra 1998. Har jo kullfilter i bilen som fjerner vond lukt fra eksos osv som fungerer bra :) 
    Grunnen til at jeg ønsker det er fordi naboene ofte fyrer i 19 pil og bue peisene sine og det stinker røyk inne er jeg uheldig med vinden siden ventilasjonen drar lukta inn. Kan heldigvis da skru av ventilasjonen fra mobilen men hadde vært greit å slippe det. 

  16. Veldig skuffende om ikke Z-TRM3 får effektregulator. Effektregulator er jo genialt når man har smarthjem og ikke gulvfølere. Blir mye mer nøyaktig å kunne styre effektregulatoren basert på andre sensorer man allerede har og ikke minst også ute temperatur. Å bruke bare intern romføler er som oftest bare tull siden det er alt for unøyaktig, spesielt i store rom som stuer. Hadde håpet å bli kvitt Z-TRM2 som de "trakk" tilbake men som jeg ikke har sendt inn siden fx manglet effektregulator. 

    • Like 1
  17. Jeg har bare hatt gode erfaringer med Energizer batteriene. Uansett best å unngå å kjøpe "dyre" batteri som det ikke selges så mye av på vanlige butikker. Der kan de ha ligget i 10-15 år ?

    Bestiller selv fra batterionline.no og der får jeg alltid ganske så nye batteriet som har ligget maks 1-2år, stort sett mindre. Sjekker alltid prod dato på batteriene før jeg kjøper. Står det ikke kjøper jeg ikke det merket. 

     

    Ha nå Energizer lithium i låsen og ser veldig bra ut enn så lenge. Eneste batteriene jeg har prøvd som faktisk også har vist 100% på batteri nivå når de ble satt inn. Nye batteri fra Elkjøp og Clas startet på 80-85%

     

    Etter ca en måned ligger de nå på 90-95% så spent på hvor godt de holder framover. Har uansett aldri hatt problem med at låsen har slukt strøm uansett batteri. 

     

    Nest Protect kommer standard med Energizer lithium og de holder leeeenge. Google har nok testet batteriene godt før de bestemte seg for å ha de som standard ;) Selv om det såkølart ikke kan sammenlignes direkte da en lås bruker mer strøm i det man låser/åpner. 

     

  18. 14 minutter siden, Moskus skrev:

    Men da er det Harmony som gjør jobben? Den takler "cycling input". :) 

     

    Bruker Harmony til å starte aktiviteten men i Home Assistant har jeg satt en automasjon som setter riktig input basert på aktiviteten som startet. Cycling Input fungerte veldig dårlig på Samsung soundbar. Ble ofte satt feil siden siste input ikke lengre stemte og var generelt veldig lotto som det ble riktig eller ikke. 

  19. Er støtte for det i Home Assistant så du kan jo se på koden der om det er noe du kan få til også i HomeSeer eller sjekke ut Home Assistant å kjøre det i tillegg. 

    Har selv en Samsung Soundbar som også har samme problem med at input er cycle på fjernkontrollen så ble alltid tull når aktivitet ble satt. Over wifi støtter den å sette input direkte. Så Bruker Harmony sammen med Home Assistant til å sette riktig input osv når en aktivitet trigger fra fjernkontrollen.
     

    https://www.home-assistant.io/integrations/lg_soundbar/

     

    https://github.com/home-assistant/home-assistant/tree/dev/homeassistant/components/lg_soundbar

     

  20. 12 timer siden, baronKanon skrev:

    Hvorfor bruker du Grafana til dette?

     

    Kan ikke svare for han. Selv bruker jeg det for at Grafana og influxDB er mye bedre og raskere å bruke når det kommer til historiske data. Hvis man ønsker å gå tilbake å se på statistikk osv for mange dager/uker eller måneder. Liker også Grafana godt til å lage en fin oversikt over feks forbruk, inneklima osv. 

     

     

    grafana.thumb.JPG.6b525ea03c7dfe5d48ea98d562bf9f50.JPG

     

    grafana2.thumb.JPG.2665e4bdb8cbd699bbcdc7bc2b2e655c.JPG

     

    • Like 2
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon