Innlegg skrevet av aeklo
-
-
Sliter med å optimisere noen enheter i HS3, og mener å ha prøvd mye. Nå trenger jeg tips :-)
Har en markisekontroller, Qubino ZMNHOD1 som kun finner én nabo-node, på tross av at det finnes flere mye nærmere som alle ser hverandre. Av og til oppnås det ikke kontakt med noden.
ZMNHOD1 er en Z-wave plus-enhet, og den eneste naboen den ser er en Fibaro non-ZWP.
Det står to noder i samme rom omtrent to meter unna, og en ZWP-node i naborommet tre meter unna.
Har forsøkt å ekskludere/legge til igjen, utallige rescan, optimize og full optimize.
Den manglet assosiasjon til HS, så jeg har satt opp det manuelt. Da ble kontakten gjennom den ene nabonoden mer stabil.
Ved rescan får jeg "four out of five child devices created successfully" - noe å bry seg om?
Har også skrudd av polling, uten at det gjorde noe.
Uansett klarer ikke enheten å finne mer enn denne ene naboen.
Noen god forklaring? Jeg river meg litt i håret over denne.
Har også to Aeon Labs "lednings-dimmere" som henger side om side, hvor den ene har 8 nabonoder og den andre bare 2. Slik har det alltid vært i de årene disse har vært i hus.
Sent from my iPhone using Tapatalk
-
Den 28.01.2017 klokken 11.16, xibriz skrev:
Noe av det jeg reagerte på er at når jeg oppretter assosiasjon mot Z-UNOen så er den bare en device. Ikke 10.. det kan være no der.. At man ikke kan velge hvilken kanal ZWC-K8 skal styre
Noe som ender opp med at den ikke kan styre noe...
Testet det samme selv. Fikk opp de tre switchene jeg hadde konfigurert i Z-Uno-koden, men Z-Uno'ens NodeID listes bare en gang i associations-lista i HS3.
Noen som har en ide om problemet trolig ligger i Z-Uno eller HS3, så man kan gjøre litt mer research?
Vet ikke hva som skal til for at HS3 oppretter flere enheter på denne lista. Kanskje det kan løses med måten Z-Uno settes opp på? Evt. en henvendelse til Z-wave.me.
-
Ja, det er teorien... [emoji6]
Da kan jeg bekrefte at teori stemmer med praksis
Satte i dag opp en Z-Uno som binær-switch, og assosierte den med HomeSeer.
Deretter assosierte jeg en ZWC-K8 mot Z-Uno.
Nesten umiddelbar respons i HS!
Dermed kan SWC-K8 brukes til å styre hva som helst i HS :-D
Sent from my iPhone using Tapatalk -
@Lazarus og @DiderikFrom, takk for svar!
Ser at Octa i synop-rapporten viser 9, mens METAR (som bruker samme utstyr) viser NSC (Nil Significant Clouds, eller skyfritt). Resten av perioden med 9 Octa, viser METAR CAVOK, som i praksis kan være alt fra skyfritt til overskyet - jeg observerte imidlertid skyfritt hele perioden.
Her finner jeg det merkelig at det rapporteres 9 Octa: "'9' indicating that the sky is totally obscured (i.e. hidden from view), usually due to dense fog or heavy snow."
9 Octa settes til 8 i scriptet, og skyfritt blir til overskyet.
-
Først og fremst, takk for super modifikasjon og installasjonspakke @DiderikFrom!
Jeg sliter med at faktisk Octa tilsynelatende ikke stemmer med verdiene scriptet henter.
Jeg bruker WMO 01271, som er Trondheim Lufthavn, Værnes. Dermed er det også enkelt å sammenlikne Octa med oppgitt skydekke på METAR.
Akkurat i dag holdt det med en visuell observasjon - det var knallblå himmel
Scriptet raporterte da 8 Octa, og det gjorde det hele dagen.
Natt til i dag var det overskyet og snødde - scriptet rapporterte 0 Octa.
Ser at alle verdier er oppdatert hver time i synop-rapporten, men usikker på hvilken som er Octa i råteksten.Flere som ser misforhold mellom rapportert og observert Octa?
-
Steng ned HomeSeer.
Rediger \Config\Z-wave.ini fra HomeSeer-mappa, og slett nettverks-ID'ene som er feilaktige.
Restart HomeSeer.
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Takk for svar.
Tror jeg skjønner Alarm-status på selve detektorene nå, hoved-detektoren får også den andre til å pipe.
Verre er det å se noe i Homeseer. Lagt til Lighting4 og sjekker Security sensors...men finner lite. Oppdaterte RFXtrx433E også.
Ser ikke at RFXtrx433E blinker heller når jeg aktiverer detektoren, den pleier vel å blinke når den får et signal...
Du må kjøre Ext2-versjon av firmware, v1009 eller nyere: Ext2 v1012
Da bør varsleren dukke opp som "KR10/21/SH624/MCT234/HP564/KD101/SA30 Remote" i Security Sensors.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- 1
-
Skjønner.
Noen tips om hvordan disse fungerer og hvordan de skal inn i HomeSeer?
Prøver å kople de sammen og tror jeg har fått til det, men virker ikke helt som at jeg får til å trigge test-alarm på dem. Det står at man skal holde test-knappen inne i 5 sekunder, og da skal den pipe i 10 sekunder, men den piper jo kun de 3 pipene, pause, 3 pip, osv...
Ser det står i manualen at du må holde knappen inne i mer enn 5 sek, og helt til alle varslerne piper.
Du må slå på Lighting 4-protokollen i RFXtrx433E.
Så går du til Security Sensors i RFXCOM plugin. Der velger du "Clear sensor heard list". Deretter trykker du på en av varslerne til det piper tre ganger.
En refresh på websida da, så skal det dukke opp en ny enhet i "select a sensor to add"-lista. Husker ikke hva den heter. Tror den dukket opp som en remote.
- 1
-
48 minutter siden, Moskus skrev:
Har du oppdatert firmware'n på UZBen?
Mener å ha lest om andre som har hatt tilsvarende problemer som gjorde det, eller kanskje jeg roter...
Har tenkt samme tanken, men har foreløpig ikke klart å oppdatere firmware på UZB1.
Jeg har nest siste versjon på min, og i følge change log er det kun mulighet til å skru av LED som er nytt.
-
16 timer siden, Gaute skrev:
Fungerer disse fortsatt fint? Anbefaler du dem? De utløser alarm til HS?
Anbefaler du eventuelt noen andre 433Mhz røykvarselere @Moskus? Eller er det bedre med Popp sine med z-wave?
Fikk bare konstantert at min oppgraderte RFXtrx433E mottok signal fra varslerne, og det lot til å fungere som det skulle.
Returnerte varslerne da jeg har tilsvarende løsning med Merten røykvarslere og relemodul. Kunne tenkt meg individuell rapportering ved deteksjon, slik som Z-wave-varslerne har.
-
4 timer siden, Moskus skrev:
Det henger vel sammen med at dette er en feil som ikke forventes i det hele tatt.
Har du deaktivert USB sleep mode i Device Manager (altså Windows sin)?
Både "USB Selective Suspend" og "Let the computer turn off this device to save power" er skrudd av.
ZoRaC: Takk for tips om log-event. Hadde håpet på en litt mer direkte overvåking av interfacet. HS vet tydeligvis at enheten er offline (gult ikon inne på Z-wave config), men gjør ikke noe videre med det. Manuell restart av plugin fikser problemet hos meg.
-
Er det noen som har en enkel løsning på å overvåke status på Z-wave interfacet i HS3?
Kjører UZB1, og etter flytting fra virtuell til fysisk maskin sliter jeg med at den går "offline" med noen dagers intervaller.
Feilmelding i HS3:
SitatUZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning (2). Tenkte å sette opp overvåking av status med restart av plugin dersom den ikke svarer.
Egentlig overrasket over at HS ikke har dette som standard siden interfacet jo er noe av det viktigste ved systemet.
-
Den 19.12.2016 klokken 9.17, Blodstrupmoen skrev:
Denne feilen fikk jeg også. Prøvde igjen etter noen uker, da funket det fint. Lurer på om serveren deres er noe ustabil.
Har forsøkt en par-tre ganger i uka noen uker nå: "Could not retrieve data from remote server".
Synes feilmeldingen kommer mistenkelig raskt.
Svært lite info å finne med et Google-søk også.
Edit: Ikke spesielt omfattende change-log, så man klarer seg vel uten å oppgradere ;-)
-
Elektroimportøren kjører -20% på alt trådløst i dag :-)
De har en del Z-wave også.
- 1
-
Det må nok ligge noe i optimaliseringen eller rekkevidden tror jeg og.
Som oftest når jeg klikker "Update" får jeg "unable to get associations from node". I noen ytterst få tilfeller har jeg fått mulighet til å velge assosiasjoner, men gruppelista er da som nevnt helt tom, så jeg får ikke gjennomført operasjonen.
Forsøker videre med optimalisering.
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Sliter med å assosiert termostaten med HomeSeer (eller hvilken som helst annen enhet, egentlig). Gruppelisten er tom, så jeg får ikke valgt nummer. Har forsøkt rescan gjentatte ganger uten hell.
De fleste gangene får jeg bare beskjed om at HS3 ikke kunne laste assosiasjoner (se bilde).
Noen som har opplevd tilsvarende og kanskje har en løsning?
Kjører siste z-wave plugin (ikke beta), og UZB1 5.0.1 (får ikke oppdatert).
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Nå har jeg prøvd både Win10- og Raspberry-oppsett, men får samme feil ved valg av firmware update i Z-Way: "Could not retrieve data from remote server".
Nesten ingen hits på Google på denne.
Har forsøkt over flere uke. Kjører ikke brannmur imellom.
Noen tips til denne feilen?
-
Jeg er enig i at man bør være sikker. Ser etter annen løsning.
Mer kostbar løsning kan være X-Comfort sitt topols-relé kombinert med X-Comfort binærinngang, styrt av Z-wave (puh[emoji28]).
Dette kan jo da monteres ulike steder og styre flere X-Comfort-aktuatorer. Byggekvaliteten virker å ligge noen hakk over den gjengse Z-wave-enhet.
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Mon tro om det finnes små topols-releer med 230v spole som er godkjent for montering i veggboks? Da kunne man styrt dette med enpols aktuator
-
46 minutter siden, Moskus skrev:
I praksis fungerer det som et, men det blir neppe godkjent.
Elektriker hadde ingen innsigelser, men spørs hva tilsynet sier, ja, dersom det skulle blir ettersyn.
Ikke spesielt begeistret for Merten sine produkter, derav alternativ løsning.
-
Nei, eneste tilgjengelige er denne fra Merten. Den er dyr og ikke plagsomt god (f.eks. mangler den mulighet for å koble til ekstern bryter), men et nødvendig onde i noen situasjoner.
Tenker å bruke to Qubino med potensialfrie releer og den ene assosiert til den andre som en slags master/slave.
Burde fungere som topols brudd det?
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Noen som vet pin-out på TTL-UART-kabelen til denne?
Sent from my iPhone using Tapatalk -
Da har jeg testet Origo-varslerne mot min oppgraderte RFXtrx433E.
Varslerne komme opp som én gruppe som trigges uavhengig av hvilken varsler som utløser.
Dessverre får jeg ikke opp hver enkelt enhet slik jeg hadde håpet.
Men man får altså status inn i HS3. Det er da noe :-)
Sent from my iPhone using Tapatalk -
19 timer siden, Evelen skrev:
Må si jeg ikke ser helt det store poenget med Z-wave røkvarsler med mindre det har noen andre greie funksjoner.
443MHz røkvarslere er jo superbillige, og batteriet holder trolig lenger.
Kan også ofte brukes som sirene, for andre ting, dersom man ønsker der.
Bruker disse: http://www.multicom.no/clsf-lm-101lb-tradlos-optisk-roykvarsler/cat-p/c/p10632050ofte på tilbud rundt forbi, lett å få billigere en multicom har akkurat nå.
Får du opp hver varsler separat i HS? Slik at du vet hvilken som har utløst?
Optimize-problemer
i HomeSeer
Skrevet
Kan være et relevant tips! Markisemodulen min drives av en rimelig 12V kina-strømforsyning, helt sikkert av middels kvalitet. Skal teste med en høykvalitetsforsyning etter vinterferien.
Kan jo faktisk være så enkelt som å støydempe forsyningen.
Jeg klippet faktisk bort en støydrossel som satt på enden av kabelen fordi kabelen var for lang. Mulig den var plassert der av en årsak [emoji12]
Sent from my iPhone using Tapatalk