Dr.S Skrevet 22. august 2024 Skrevet 22. august 2024 Jeg har kjøpt en Namron ZigBee termostat ( https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-termostat-16a-sort/4512759/Product.html ) Jeg bruker ZigBee2MQTT og får kun opp muligheten til å slå den av og på, men ellers ingen funksjoner. Det kommer opp at den ikke er støttet, og det bekrefter Namron også. Kan jeg på noen måte greie å legge til de andre funksjonen fra termostaten? Jeg har også to panelovner som er fult støttet. Siter
VikingOy Skrevet 22. august 2024 Skrevet 22. august 2024 Jeg benytter Namron ZigBee termostatstyring til begge mine badegulv. Disse er koblet til Home Assistant ZHA og fungerer utmekret med alle mulige innstillinger remote. Jeg har ikke prøvd med Z2M dog. Siter
Dr.S Skrevet 22. august 2024 Forfatter Skrevet 22. august 2024 Hm - skal det være forskjell på Zha og Z2m? Siter
VikingOy Skrevet 23. august 2024 Skrevet 23. august 2024 Ja, det er jo det. Og Z2M er kjent for å ha den beste støtten for omtrent alt mulig rart. Jeg bruker Z2M hver gang ting ikke funker som forventet i ZHA eller i deConz. ZHA er Home Assistant's egen ZigBee implementasjon, og de støtter stort sett det som følger ZigBee 3.0 standarden 100%, men mange duppedingser gjør ikke det helt. Især mye av det som kommer fra Kina. Da kan man ofte oppleve at noe støttes (f.eks. av/på) men ikke alt. Men jeg har aldri opplevd det med Z2M da denne har veldig omfattende støtte. Siter
Dr.S Skrevet 23. august 2024 Forfatter Skrevet 23. august 2024 Ja, dette var snodig og svæært irriterende 😊 Og når Namron sier at de ikke støtter Home Assistant men det fungerer i zha, er det noen muligheter for å få det til å fungere i z2m? Siter
LaStrada Skrevet 23. august 2024 Skrevet 23. august 2024 Mest sannsynlig vil z2m kunne støtte den, men noen må legge inn støtte for den. Du kan lese mer om det her: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html Siter
Dr.S Skrevet 23. august 2024 Forfatter Skrevet 23. august 2024 Kan man hente ut fra ZHA og gjenbruke det i Z2M? Siter
VikingOy Skrevet 24. august 2024 Skrevet 24. august 2024 Ikke som jeg vet om. Men er du en habil programmerer selv, kan du skrive din egen definisjon og legge inn. Siter
L-A Skrevet 24. august 2024 Skrevet 24. august 2024 Dr.S skrev (16 timer siden): Kan man hente ut fra ZHA og gjenbruke det i Z2M? Du kan hente ut fra andre Namron termostater som er konfigurert i Z2M: https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/master/src/devices/namron.ts Så følger du bruksanvisningen som LaStrada henviste til: https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html Siter
DeepestPurple Skrevet 8 timer siden Skrevet 8 timer siden (endret) Hei. Gammel tråd, men er det noen som har fått denne til å fungere i Z2M? Den hvite versjonen 4512758 som er identisk går inn og alt utenom strømforbruk fungerer. Jeg fikk Copilot til å (etter mange forsøk) lage en config der jeg fikk inn alle data (utenom strømforbruk), men den klarte ikke å sende kommandoer tilbake til termostaten Endret 7 timer siden av DeepestPurple Siter
Dr.S Skrevet 7 timer siden Forfatter Skrevet 7 timer siden Jeg fikk ikke gjort noe mer, del gjerne det du har fått til 👍 Siter
DeepestPurple Skrevet 3 timer siden Skrevet 3 timer siden const fz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee"); const tz = require("zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee"); const exposes = require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes"); const reporting = require("zigbee-herdsman-converters/lib/reporting"); const e = exposes.presets; const ea = exposes.access; module.exports = [ { zigbeeModel: ["4512759"], model: "4512759", vendor: "Namron", description: "Zigbee thermostat 16A (variant of 4512758)", fromZigbee: [ fz.thermostat, fz.metering, fz.electrical_measurement, ], toZigbee: [ tz.thermostat_local_temperature, tz.thermostat_occupied_heating_setpoint, tz.thermostat_local_temperature_calibration, tz.thermostat_system_mode, tz.thermostat_running_mode, tz.thermostat_control_sequence_of_operation, ], exposes: [ e.climate() .withLocalTemperature() .withSetpoint('occupied_heating_setpoint', 0, 40, 0.5) .withLocalTemperatureCalibration(-10, 10, 1) .withSystemMode(['off', 'heat']) .withRunningState(['idle', 'heat']), e.binary('child_lock', ea.ALL, 'LOCK', 'UNLOCK') .withDescription('Enables/disables physical input on the device'), e.switch(), e.power(), e.current(), e.energy(), ], configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => { const endpoint = device.getEndpoint(1); await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, [ 'genBasic', 'genIdentify', 'hvacThermostat', 'seMetering', 'haElectricalMeasurement', ]); await reporting.thermostatTemperature(endpoint, {min: 0, change: 50}); await reporting.thermostatOccupiedHeatingSetpoint(endpoint); await reporting.thermostatKeypadLockMode(endpoint); await reporting.currentSummDelivered(endpoint); await reporting.activePower(endpoint); await endpoint.read('hvacThermostat', [ 'systemMode', 'runningMode', 'occupiedHeatingSetpoint', ]); device.powerSource = 'Mains (single phase)'; device.save(); }, }, ]; I den nyeste Z2M versjonen må filene med konvertere ligge i en mappe "external_converters" som ligger under "zigbee2mqtt" mappen. Nå fungerer det å endre temperatur, samt å sett termostaten i off eller heat. Lenger har jeg ikke kommet. Om du finner ut mer, så oppdater gjerne i denne tråden 🙂 Siter