GĂ„ til innhold
  • Bli medlem
StĂžtt hjemmeautomasjon.no!

Heatit Z-Dim 2019-B vs. 2020-A / Manglede rapportering


prk

Anbefalte innlegg

Hadde fra fĂžr fire Z-Dim dimmere, og kjĂžpte nylig to til. Av det jeg kan se av medfĂžlgende dokumentasjon ser det ut til at de fire eldste er av versjonen 2019-B, mens de to nyeste er 2020-A. Har installert den ene av de to nyeste dimmerne, og opplever at den oppfĂžrer seg litt merkelig (i HomeSeer i mitt tilfelle). Alle dimmerne har samme firmware, versjon 1.0.

 

NÄr jeg sender en Multilevel Switch Set-kommando med en Dimming Duration (enten forhÄndsdefinert i Multilevel Switch Options eller som parameter til "SendZwaveRaw" via hs.PluginFunction) til den nye dimmeren, rapporterer den verken verdier under transition eller target value nÄr den er ferdig. Om jeg endrer verdi via brukergrensesnittet/CAPI rapporterer den Þyeblikkelig tilbake target value, selv om dimmingen gÄr sin gang i henhold til satt duration. Om jeg benytter hs.PluginFunction rapporterer den ikke tilbake noenting, og ender fÞlgelig opp med Ä indikere gammel verdi pÄ devicen i HomeSeer selv om dimmingen er fullfÞrt.

 

De fire eldste dimmerne rapporterer som forventet tilbake ny verdi for hver endring i dimmenivÄ underveis.

 

Er det noen andre som har kjÞpt ny Z-Dim i det siste og som har fÄtt denne nye utgaven?

IMG_3048.thumb.jpeg.793d43583b357f87b75196d09c7d87d3.jpeg

Endret av prk
Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Nei, dessverre. Har sendt en henvendelse til Heatit, sÄ jeg fÄr se om det kommer et svar etter hvert. De har vÊrt relativt kjappe med Ä svare tidligere.

 

Jeg ser for Þvrig at min Fibaro Dimmer 2 gjÞr det litt annerledes, den rapporterer kun nÄr transition er ferdig, ikke underveis. Men det er greit, det viktigste er at den nye verdien rapporteres nÄr den er ferdig Ä dimme.

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

14 timer siden, prk skrev:

Jeg ser for Þvrig at min Fibaro Dimmer 2 gjÞr det litt annerledes, den rapporterer kun nÄr transition er ferdig, ikke underveis. Men det er greit, det viktigste er at den nye verdien rapporteres nÄr den er ferdig Ä dimme.

Ja, fordelen med Fibaro-mÄten er at det blir lite trafikk mens du dimmer, ulempen er at hvis du har assosiert flere lys sammen sÄ dimmer de ikke "samtidig" (som HeatIt gjÞr).

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Den ser jeg. Har ingen assosierte lys, sÄ jeg har ikke kommet borti problemstillingen ennÄ.

 

Dette burde jo vÊrt mulig Ä bestemme med et parameter pÄ begge enheter. Om man Þnsker kontinuerlig rapportering eller bare nÄr den har nÄdd sluttverdien.

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

15 hours ago, prk said:

Nei, dessverre. Har sendt en henvendelse til Heatit, sÄ jeg fÄr se om det kommer et svar etter hvert. De har vÊrt relativt kjappe med Ä svare tidligere.

 

Jeg ser for Þvrig at min Fibaro Dimmer 2 gjÞr det litt annerledes, den rapporterer kun nÄr transition er ferdig, ikke underveis. Men det er greit, det viktigste er at den nye verdien rapporteres nÄr den er ferdig Ä dimme.

Jeg mistenker at det oppdateres pga controlleren "poller" og ikke at enheten rapporterer tilbake selv. 

 

Kan du se i Fibaro om det er en Multilevel Switch CC Report? Dette er det mine 2019 modeller rapporterer, mens 2020 modellene rapporterer en tom Meter CC Report. 

 

Mistenker firmware problemer. 

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

38 minutes ago, joachimmgok said:

Jeg mistenker at det oppdateres pga controlleren "poller" og ikke at enheten rapporterer tilbake selv. 

 

Kan du se i Fibaro om det er en Multilevel Switch CC Report? Dette er det mine 2019 modeller rapporterer, mens 2020 modellene rapporterer en tom Meter CC Report. 

 

Mistenker firmware problemer. 

Ringte Thermo-floor. 

 

1) De skulle sjekke om det var noe feil med 2020 varianten. 

2) Jeg ble opplyst at det er hardware feil og SDK feil pÄ 2019 modellene, sÄ de bÞr reklameres pÄ dersom 

   - den gir en elektronisk summe-/dirrelyd. Jeg sammenlignet mot 2020 modellene, som er nesten helt stille i forhold..

   - dimmeren henger seg opp og mÄ restartes. 

 

Reklamasjon av feile 2019 modeller kan gjÞres mot utsalgssted. 

 

Bare til info. Kommer tilbake nÄr jeg vet mer om 2020. 

Endret av joachimmgok
Han/de
Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

8 minutes ago, joachimmgok said:

2) Jeg ble opplyst at det er hardware feil og SDK feil pÄ 2019 modellene, sÄ de bÞr reklameres pÄ dersom 

   - den gir en elektronisk summe-/dirrelyd. Jeg sammenlignet mot 2020 modellene, som er nesten helt stille i forhold..

 

JÞss, ja alle mine fire 2019-dimmere summer (ikke hÞyt, men merkbart om man har hodet 20-30 cm unna), mens 2020-dimmeren er tilnÊrmet lydlÞs. Kan ikke si at jeg har opplevd at de har hengt seg opp, men har hatt noen tilfeller av at lyset har slÄtt seg raskt av og pÄ (som om strÞmmen skulle ha gÄtt i et brÞkdels sekund). Sa de at forhandlerne er informert om denne feilen?

 

SÄ bra at du tok tak i dette. Venter spent pÄ fortsettelsen om 2020-varianten.

Endret av prk
Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

22 minutes ago, prk said:

 

JÞss, ja alle mine fire 2019-dimmere summer (ikke hÞyt, men merkbart om man har hodet 20-30 cm unna), mens 2020-dimmeren er tilnÊrmet lydlÞs. Kan ikke si at jeg har opplevd at de har hengt seg opp, men har hatt noen tilfeller av at lyset har slÄtt seg raskt av og pÄ (som om strÞmmen skulle ha gÄtt i et brÞkdels sekund). Sa de at forhandlerne er informert om denne feilen?

 

SÄ bra at du tok tak i dette. Venter spent pÄ fortsettelsen om 2020-varianten.

 

Nei, de sa ikke noe om det, men jeg antar at det ikke burde vÊre noen problemer. Jeg hadde faktisk en 2019 modell som hang seg opp og jeg returnerte den til Kjell & co og fikk en ny (dog 2019 den ogsÄ) pÄ flekken. Det er denne 2019 varianten som jeg nÄ hÞrte summelyden fra, og jeg vurderer Ä returnere dette produktet ogsÄ nÄ..

 

Jeg vil derimot avvente til jeg hĂžrer noe fra Thermo-floor igjen, for jeg akter ikke skru ut alle dimmere og sitte uten strĂžm i mĂ„nedsvis. đŸ€Ł

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

1 hour ago, joachimmgok said:

Kan du se i Fibaro om det er en Multilevel Switch CC Report? Dette er det mine 2019 modeller rapporterer, mens 2020 modellene rapporterer en tom Meter CC Report. 

 

Dette er hva jeg fÄr fra Fibaro-dimmeren nÄr den er ferdig:

 

23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 12 command_class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change PARENT=False, CHILD=2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Calling SET_NEW_LEVEL Z-Wave Node Change HANDLING COMMAND CLASS: SWITCH MULTILEVEL
23/02/2021_11:10:49                     Set_New_Level_Real:  STARTING
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real: Initial device is 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real called for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, EndPoint=1
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level, Parent: 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Root (12), Child:2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real_SWITCH_MULTILEVEL: for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light TO 50
23/02/2021_11:10:49 Device: <font color='#000080'>2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light</font> Set to <font color='#008000'>50%</font>
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_SWITCH_MULTILEVEL FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_11:10:49                     Set_New_Level EXITING
23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change EXIT

 

Fra 2020-modellen fÄr jeg som du sier ingenting.

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

18 minutes ago, prk said:

 

Dette er hva jeg fÄr fra Fibaro-dimmeren nÄr den er ferdig:

 


23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 12 command_class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change PARENT=False, CHILD=2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Calling SET_NEW_LEVEL Z-Wave Node Change HANDLING COMMAND CLASS: SWITCH MULTILEVEL
23/02/2021_11:10:49                     Set_New_Level_Real:  STARTING
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real: Initial device is 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real called for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, EndPoint=1
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level, Parent: 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Root (12), Child:2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_Real_SWITCH_MULTILEVEL: for 2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light TO 50
23/02/2021_11:10:49 Device: <font color='#000080'>2nd Floor Corridor Ceiling Light, Light</font> Set to <font color='#008000'>50%</font>
23/02/2021_11:10:49 Set_New_Level_SWITCH_MULTILEVEL FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_11:10:49                     Set_New_Level EXITING
23/02/2021_11:10:49 Z-Wave Node Change EXIT

 

Fra 2020-modellen fÄr jeg som du sier ingenting.

 

Fibaro dimmeren eller Z-Dim 2019 modellen?

 

SÄ som jeg antok, sÄ poller Fibaro kontrolleren til  2020 modellen for Ä oppdatere verdier etter at du har sendt kommando for Ä endre verdi. 

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

39 minutes ago, joachimmgok said:

Til 2020 versjonen eller 2019 versjonen?

 

Kunne vÊrt interessant Ä sett en logg pÄ hver en av hver og sammenlignet. 

 

Dette var en Fibaro Dimmer 2, usikker hvilken modell. Men med "kan du se i Fibaro" sÄ mente du kanskje Ä se i loggen til controlleren (kjÞrer HomeSeer her)?

 

Alt er parret usikret.

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Jeg har prÞvd usikret og S0 pÄ bÄde 2019 og 2020. 2019 fungerer slik som jeg Þnsker pÄ begge. 2020 gjÞr ikke det, hverken eller. Men jeg har ikke mulighet Ä prÞve i S2 da software jeg bruker ikke stÞtter det enda.

 

StÞtter homeseer S2? Kunne du prÞvd Ä eksludere en 2020 modell, inkluderer den med S2 igjen og se hvordan den oppfÞrer seg da? Det har blitt konspirert litt i en trÄd pÄ github at den kanskje fungerer slik den skal i den sikkerhetsmodusen.

Endret av joachimmgok
la til: inkluderer den med S2 igjen
Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Her sender jeg SWITCH_MULTILEVEL_SET til en 2019-dimmer med 50 som target og 2 minutter som duration:

Spoiler


23/02/2021_12:55:35 UZB1: Attempt 0 sending to node 9 (UnSecured)
23/02/2021_12:55:35 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: STATUS set to 63
23/02/2021_12:55:35 UZB1 ENTERING WaitForFinish (ZW_SEND_DATA/157 of ZWaveAPIThreadProc) with ZW_SEND_DATA/157
23/02/2021_12:55:35 UZB1 ENTERING WaitForFinish (MASTER_Send_Data_REAL) with ZW_SEND_DATA/157
23/02/2021_12:55:35 E181F21B-001:  S > 01-0B-00-13-09-04-26-01-32-81-25-9D-C6
23/02/2021_12:55:35 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:55:35 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:55:35 E181F21B-001: RS < 04-01-13-01-E8
23/02/2021_12:55:35 Process response frame
23/02/2021_12:55:35 UZB1: RESPONSE: ZW_SEND_DATA, Frame=04-01-13-01-E8
23/02/2021_12:55:35 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: RETURN set to 1
23/02/2021_12:55:36 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:55:36 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:55:36 UZB1: PROCESSING - REQUEST - Frame
23/02/2021_12:55:36 ProcessFrame_STATUS from interface 1 (UZB1) Type: ZW_SEND_DATA, Length: 25, Frame=18-00-13-9D-00-00-02-00-CA-7F-7F-7F-7F-00-01-03-00-00-00-00-02-01-00-00-A0
23/02/2021_12:55:36 UZB1: REQUEST: ZW_SEND_DATA, Frame=18-00-13-9D-00-00-02-00-CA-7F-7F-7F-7F-00-01-03-00-00-00-00-02-01-00-00-A0
23/02/2021_12:55:36 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: STATUS set to 0
23/02/2021_12:55:36 SEND COMPLETE FOR 19/157
23/02/2021_12:55:36 UZB1 LEAVING WaitForFinish TRUE  (MASTER_Send_Data_REAL) with ZW_SEND_DATA/9D
23/02/2021_12:55:36 UZB1: MSDR Return: Node=9, Meta=False, Status: TRANSMIT_COMPLETE_OK
23/02/2021_12:55:38 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:55:38 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:55:38 E181F21B-001: RQ < 0D-00-04-00-09-05-26-03-62-32-75-CA-00-30
23/02/2021_12:55:38 ProcessFrame_STATUS from interface 1 (UZB1) Type: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Length: 14, Frame=0D-00-04-00-09-05-26-03-62-32-75-CA-00-30
23/02/2021_12:55:38 UZB1: REQUEST: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Frame=0D-00-04-00-09-05-26-03-62-32-75-CA-00-30
23/02/2021_12:55:38 UZB1: Network: E181F21B: ApplicationCommandHandler from node 9 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, Payload=26-03-62-32-75-CA-00-30

 

 

Underveis sender den SWITCH_MULTILEVEL_REPORT-pakker for hver prosent endring. Siste pakke:

 

Spoiler


23/02/2021_12:57:35 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:57:35 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:57:35 E181F21B-001: RQ < 0D-00-04-00-09-05-26-03-32-32-00-CA-00-15
23/02/2021_12:57:35 ProcessFrame_STATUS from interface 1 (UZB1) Type: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Length: 14, Frame=0D-00-04-00-09-05-26-03-32-32-00-CA-00-15
23/02/2021_12:57:35 UZB1: REQUEST: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Frame=0D-00-04-00-09-05-26-03-32-32-00-CA-00-15
23/02/2021_12:57:35 UZB1: Network: E181F21B: ApplicationCommandHandler from node 9 HANDLING: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, Payload=26-03-32-32-00-CA-00-15
23/02/2021_12:57:35 Z-Wave --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/02/2021_12:57:35 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 9 command_class: COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_12:57:35 Z-Wave Node Change PARENT=False, CHILD=1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light
23/02/2021_12:57:35 Calling SET_NEW_LEVEL Z-Wave Node Change HANDLING COMMAND CLASS: SWITCH MULTILEVEL
23/02/2021_12:57:35                     Set_New_Level_Real:  STARTING
23/02/2021_12:57:35 Set_New_Level_Real: Initial device is 1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light
23/02/2021_12:57:35 Set_New_Level_Real called for 1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4, EndPoint=0
23/02/2021_12:57:35 Set_New_Level, Parent: 1st Floor Dining Room Ceiling Light, Root (9), Child:1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light
23/02/2021_12:57:36 Set_New_Level_Real_SWITCH_MULTILEVEL: for 1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light TO 50
23/02/2021_12:57:36 Device: <font color='#000080'>1st Floor Dining Room Ceiling Light, Light</font> Set to <font color='#008000'>50%</font>
23/02/2021_12:57:36 Set_New_Level_SWITCH_MULTILEVEL FINISHING(H) COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V4
23/02/2021_12:57:36                     Set_New_Level EXITING
23/02/2021_12:57:36 Z-Wave Node Change EXIT

 

 

 

SĂ„ sender jeg samme SWITCH_MULTILEVEL_SET til 2020-dimmeren med samme verdier:

 

Spoiler


23/02/2021_12:58:09 UZB1: Attempt 0 sending to node 15 (UnSecured)
23/02/2021_12:58:09 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: STATUS set to 63
23/02/2021_12:58:09 UZB1 ENTERING WaitForFinish (ZW_SEND_DATA/158 of ZWaveAPIThreadProc) with ZW_SEND_DATA/158
23/02/2021_12:58:09 UZB1 ENTERING WaitForFinish (MASTER_Send_Data_REAL) with ZW_SEND_DATA/158
23/02/2021_12:58:09 E181F21B-001:  S > 01-0B-00-13-0F-04-26-01-32-81-25-9E-C3
23/02/2021_12:58:09 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:58:09 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:58:09 E181F21B-001: RS < 04-01-13-01-E8
23/02/2021_12:58:09 Process response frame
23/02/2021_12:58:09 UZB1: RESPONSE: ZW_SEND_DATA, Frame=04-01-13-01-E8
23/02/2021_12:58:09 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: RETURN set to 1
23/02/2021_12:58:09 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:58:09 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:58:09 E181F21B-001: RQ < 18-00-13-9E-00-00-05-01-BC-BB-7F-7F-7F-00-00-03-05-00-00-00-03-01-00-00-12
23/02/2021_12:58:09 ProcessFrame_STATUS from interface 1 (UZB1) Type: ZW_SEND_DATA, Length: 25, Frame=18-00-13-9E-00-00-05-01-BC-BB-7F-7F-7F-00-00-03-05-00-00-00-03-01-00-00-12
23/02/2021_12:58:09 UZB1: REQUEST: ZW_SEND_DATA, Frame=18-00-13-9E-00-00-05-01-BC-BB-7F-7F-7F-00-00-03-05-00-00-00-03-01-00-00-12
23/02/2021_12:58:09 FuncStatusReturn for ZW_SEND_DATA: STATUS set to 0
23/02/2021_12:58:09 UZB1 LEAVING WaitForFinish TRUE  (ZW_SEND_DATA/158 of ZWaveAPIThreadProc) with ZW_SEND_DATA/9E
23/02/2021_12:58:09 SEND COMPLETE FOR 19/158
23/02/2021_12:58:09 UZB1 LEAVING WaitForFinish TRUE  (MASTER_Send_Data_REAL) with ZW_SEND_DATA/9E
23/02/2021_12:58:09 UZB1: MSDR Return: Node=15, Meta=False, Status: TRANSMIT_COMPLETE_OK
23/02/2021_12:58:34 E181F21B-001:  S > 06 (ACK)
23/02/2021_12:58:34 UZB1: FRAME BEING PLACED IN FramesQ!
23/02/2021_12:58:34 UZB1: PROCESSING - REQUEST - Frame
23/02/2021_12:58:34 ProcessFrame_STATUS from interface 1 (UZB1) Type: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Length: 19, Frame=12-00-04-00-06-0A-60-0D-02-01-31-05-01-22-00-00-BC-00-20
23/02/2021_12:58:34 UZB1: REQUEST: APPLICATION_COMMAND_HANDLER, Frame=12-00-04-00-06-0A-60-0D-02-01-31-05-01-22-00-00-BC-00-20

 

 

EtterpÄ blir det helt stille. Dimmeren rapporterer ikke tilbake noenting. MÄ polle den for Ä fÄ tilbake en verdi.

Endret av prk
Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Herlig,

 

Jeg tenker at dersom vi debugger litt pÄ hver vÄr ende sÄ har Thermo-floor litt mer Ä gÄ etter. Har gitt dem link til denne posten. 

 

Ser du har UZB1-stick og jeg har vel samme, men fra Z-wave.me. Jeg har ogsÄ prÞvd med Aeotec Gen5 stick, og det er ingen forskjeller her. 

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Hei, null stress.

 

 

Fikk en e-post om en OTA som skulle fikse problemet nÄ. Men de hadde glemt Ä legge ved fila, sÄ har etterspurt den pÄ nytt. 

 

Da kan du avvente til jeg har fĂ„tt prĂžvd ut det. Fingrene krysset! đŸ€ž

Lenke til kommentar
Del pÄ andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nÄ og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nÄ for Ä poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn pĂ„ siden automatisk.   Vis som en ordinĂŠr lenke i stedet