Mox Skrevet 25. oktober 2021 Skrevet 25. oktober 2021 Varmtvannsberederen er koblet direkte pĂ„ nettspenning uten stikk kontakt. Ănsker Ă„ koble til en Fibaro Single Switch 2 for Ă„ kunne automatisk slĂ„ av berederen pĂ„ morgenen nĂ„r strĂžmprisen er pĂ„ sitt hĂžyeste og heller koble den inn litt senere. Har BlĂ„, Brun og jord kabel som gĂ„r direkte til berederen. Hvordan kobler jeg disse til switchen? Siter
Christoffer Skrevet 25. oktober 2021 Skrevet 25. oktober 2021 Hvor mange W er VVB pÄ? Denne enheten takler bare 1840W.  Brun skal via switchen og blÄ mÄ gÄ i parallel til bÄde switch og vvb. Siter
Mox Skrevet 25. oktober 2021 Forfatter Skrevet 25. oktober 2021 Da mÄ jeg nok gÄ pÄ den heavy duty switch. 1 Siter
Slabbedask Skrevet 25. oktober 2021 Skrevet 25. oktober 2021 Om breder hadde vÊrt pÄ 1500W, hadde jeg uansett ikke brukt Fibaro Single Switch 2 selv om det stÄr 1850W. Har noen til Ä styre noen lamper, utstyr med hÞy effekt bruker jeg Heavy Duty som du planlegger Ä gÄ for. Siter
aBjelke Skrevet 26. oktober 2021 Skrevet 26. oktober 2021 KjÞrer nÄ styring av VVB pÄ 2.0 kW med Heatit ZM Single Relay 16A. Tror det er overkill med Heavy Duty Switch for laster under 2 kW. Ligger jo under 9A. Men korriger meg gjerne om noen har andre erfaringer pÄ dette. Siter
aBjelke Skrevet 26. oktober 2021 Skrevet 26. oktober 2021 Aha, glem Heatit ZM Single Relay 16A đ Siter