Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Guahtdim

Medlemmer
  • Innlegg

    1 440
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    67

Innlegg skrevet av Guahtdim

  1. 6 hours ago, Kdahle said:

    Det var riktig gjettet. Endret språk til UK, da fungerer det som det skal. Fungerer også og endre manuelt i config. Takker så mye for rask respons :)

    Jeg skal sette det på listen over ting jeg må kikke på. Regionale settinger har en tendens til å ta livet av ting.

    Jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke f.eks. oversending av tall og tid via web ikke kan ha en default setting som er uavhengig av hvilket land/språk man har satt opp i OS.

     

    Men slik at det vært i alle år så jeg kjører alltid US settings på "servere"

    • Thanks 1
  2. Hvis du vil endre manuelt i config

    Under

    [CONFIG] 

     

    Legger du inn

    HEATPUMPTIMERINTERVAL=20

     

    Ulempen med så kort interval er at du kan spamme webserveren på varmepumpen. Personlig kjører jeg med 60 (ett minutt) 

     

    Litt rart at du ikke får endret, men det er kanskje norsk Windows? Jeg opplever litt for ofte at Windows med noe annet enn US oppsett sender over noe helt annet enn forventet fra "standard komponenter" . 

     

  3. Min erfaring så langt er at z-wave sensoren er den minst pålitelige. Ofte melder den ikke noen status og blir stående som åpen.
    Det er litt det samme med noen andre dør-sensorer jeg har (Aeotec Dør/Vindussensor 6) som ofte ikke får med seg hvis det skjer mye samtidig (f.eks. ungene skal ta igjen døren, men den "spretter").

    433MHz sensoren (den dummeste siden den kun sender samme kommando uavhengig om det er åpnet eller lukket) ser ut til å fungere bortimot 100%.

  4. Det er nok ikke så lett å se av bildene, men for å kunne få levert selv ett lite brev så må luken på topp helt opp. Luken er laget i to deler slik at det ikke skal gå an å stjele fra postkassen. Litt på samme måte som f.eks. klesboksene til bl.a. Frelsesarmeen.

    Endebryterne treffes/brytes når luken er i bunnposisjon (lokket er lukket).

    Så normalt sett vil jeg få to meldinger fra postkassens z-wave sensor: 

    1. åpen

    2. lukket

     

    433MHz sensoren sender bare samme kommando når den åpnes eller lukkes.

     

    Spoiler

    Allux-500-mobiltelefon-1024x720.thumb.jpg.f06e588f3ba34abd721db4fa4b3bc0d3.jpg

     

    • Like 2
  5. Dette er en videreutvikling av min forrige postkasse som jeg satte overvåkning på.


    Ref

    En av ulempen med denne har vært at den ikke alltid har meldt fra til tross for at det har vært bevegelse. Jeg er litt usikker på om magneten har blitt satt litt langt fra eller om det bare er avstanden fra postkassen til nærmeste mottaker. Eventuelt at det er sensoren som ikke håndterer så bra hvis det skjer mange ting over kort tid.

     

    Uansett så har jeg nå laget Postkasse 2.0. Jeg har gått for en større postkasse for å unngå alle de gangene hvor man får meldingen : “Pakken din var for stor for postkassen”. Og så går det fort en dag eller to før jeg kan hente på “postkontoret” (Joker-butikken).

    I tillegg så har jeg utstyrt postkassen med to sensorer istedenfor en. En z-wave og en 433MHz.

    Jeg vurderer også å ha en overvåkning på når begge sensorer sist trigget for å få en ekstra varsel på når det er på tide med å lade/skifte batteri, men dette er ting man legger inn som tester/eventer i hjemmeautomasjonssystemet.

     

    Innkjøpt utstyr

    • Postkasse av typen Allux 500 (https://postkasse.no/produkt/allux-500-for-vegg-stativ-sort/)
    • Ett vinkeljern 
    • 2 store microbrytere av typen LXW5-11G1 (https://www.aliexpress.com/item/4000245429349.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dTQOldB)
    • Z-wave dør føler Neo Coolcam Z-wave Pluss Smart Home Door/window contact sensor (https://www.aliexpress.com/item/32820939183.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dqeD5Ly)
    • 433MHz føler (https://www.aliexpress.com/item/1005001288400433.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dhntSaK) (3-pack, men det var greit siden jeg brant opp 1 pga feilberegnet batteripakke)
    • 18650 batteriholder for parallell (https://www.aliexpress.com/item/1005001955162216.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4da83Cd6)
    • AA batteriholder for 2 batteri (https://www.aliexpress.com/item/1005002277845095.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4da83Cd6)
    • Oppladbare batterier AA og 18650


     

    Sensorene (Z-wave og 433MHz) ble åpnet og magnetkontakten ble loddet av. Istedenfor ble det loddet på lange ledninger som ble koblet til hver sin mikrobryter. Mulig mikrobryterne jeg kjøpte er litt i største laget. Men de passer fint til å ta imot postkasselokket når det faller på plass.

    Det ble også loddet på ledninger til pluss- og minuspol på batteriholderne til enhetene. Tanken var å ha større batterikapasitet. Og at batteriene skulle kunne skiftes inne i postkassen og ikke i sensorene som er montert på utsiden.

    Jeg har desverre ikke noen bilder av sensorene og det jeg gjorde med de. 

     

    Vinkeljernet ble delt i to. Disse delene ble montert på sidene i kassen for å holde en mikrobryter hver inne i postkassen.Mikrobryterne blir slått av/på når postkassens lokk faller på plass.

    Sensorene ble skrudd fast på baksiden av postkassen (men kan sikkert festes på sidene hvis det passer bedre. I mitt tilfelle ble dette gjort for å riktig retning inn mot husets mottakere.

     

    Spoiler

    Postkasse01.thumb.png.d3a5a18cc7fd8b8a72a6077ac3345b3a.png

     

    Postkasse02.thumb.png.76ce1ee23c55587d10e26afd09a220fc.png

     

    Postkasse03.thumb.png.06508d5cc70ef52f74e8621e560c0a20.png

     

    Postkasse04.thumb.png.513bce0a4ebe97fbdf77faa5269c63f5.png

     

    Lærdom

    Jeg hadde orginalt en annen 433 MHz sensor klar, men under montering tok jeg ikke hensyn til at de påloddede ledningen kom borti andre komponenter. Det endte med en veldig varm og kortsluttet enhet som måtte kasseres.

    I tillegg tok jeg livet av en av de 433MHz enhetene som nå benyttes (heldigvis hadde jeg kjøpt en 3-pakk). Jeg trodde den klarte 3,7-4,2V som 18650 leverer, men den enheten var tydeligvis dimensjonert for max 3V. Enheten ble stekt og ledninger begynte å smelte på batteriholderen. Jeg har nå valgt å kjøre med samme oppsett som orginalt, 2x AA batteri, men i egen batteriholder inne i postkassen. Jeg får se på utvidelse hvis jeg finner en batteriholder for 4 AA med 2 og 2 i parallell eller eventuelt prøve med en buck-converter på 3,3V etter 18650 batteripakke. Jeg har jo fortsatt en enhet å eksperimentere på.

     

    Z-wave-enheten får 3,7V-4,2V fra en 18650 batteripakke, men ser ut til å klare det helt utmerket. Prisen er jo 3 ganger høyere enn for 433MHz enheten så slik sett burde det være litt mer kvalitet på enheten.Og den er basert på ett CR123 batteri som fort leverer mer enn 2 AA batteri når den er ny/fullladet.

     

    Tilpassninger

    Jeg har i ettertid måtte file til hullene i holderen til mikrobryterne slik at disse blir hevet litt. De sto litt for nært “tilslagspunktet” slik at jeg fikk mye feilmeldinger når porten ble slengt igjen.

    Den billige 433MHz sensoren har fått en egen buck-converter slik at jeg kan bruke litt heftigere batteri. Det endte opp med en 3 x 18650 i parallell (siden det var det jeg hadde liggende) så det blir spennende å se hvor mange måneder den lever på de batteriene.

     

    Ps: Hvis noen er interessert i å ta over Postkasse 1.0 så er det bare å ta kontakt.

    (kun z-wave på en biltema postkasse https://www.biltema.no/fritid/hage/postkasser/postkasse-med-las-2000044867 i sort)

    Spoiler

    Postkasse05.thumb.png.a35f3d15303bb0530c338fff04e57655.png

     

    • Like 1
  6. Du kan kanskje klare det med VBScript, men du må jobbe litt for det. Jeg kan ikke garantere at dette virker, men teoriene bak ser ut til å holde vann.

    Benytt RestSharp

    https://restsharp.dev/v107/#restsharp-v107

     

    og så kaller du på dll-en fra VBScript (eksempel her

    https://stackoverflow.com/a/9846377/7111839

    eventuelt du må registrere den

    https://stackoverflow.com/a/769346/7111839

     

    og kanskje du får til å sende en Get med body

     

    Men dette medfører mye graving. Mulig det å bruke Curl er like "enkelt"

  7. 6 hours ago, JxxxIxxx said:

    Etter mange søk rundt omkring har jeg kommet til den foreløpige (usikre) konklusjon at det ser ut som .net frameworks standard metoder ikke støtter en GET request med "request body".
    Hvis det stemmer så er jeg usikker på hvordan jeg kan løse dette. Famler havveis i blinde her.

     

    Etter hva jeg leser så har du helt rett. Get med request body er ikke støttet. Egentlig skjønner jeg ikke hvorfor man gjør det slik og ikke benytter POST som er mer korrekt. Jeg ser at endel "tryller" det til ved bruk av noe som heter Reflection når man koder, men aner desverre ikke hvordan du ka klare dette med script.

     

    var methodType = currentMethod.GetType();
    methodType.GetField("ContentBodyNotAllowed", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).SetValue(currentMethod, false);

    I nederste kodelinje går man inn og setter ContentBodyNotAllowed til false. Dette gjør at request blir sendt med body.

     

    https://stackoverflow.com/a/70831175/7111839

     

     

  8. On 27/01/2022 at 13:38, Moskus said:

    Ny skjerm! :)

    Festlig sak, ca. 22x5,3 cm størrelse. Kan være landscape og portrait, selvfølgelig. Skal bli infoskjerm til ungene. :)

     

    image.png

    Gleder meg til å se hvordan du legger det opp. Håper at det kommer en liten beskrivelse.

    11 hours ago, DaJo said:

    Forstår jeg det riktig at det koster 2000kr for en rack server eller?

    Men det er med kun 8GB RAM og uten disker og operativsystem. 

  9. 1 hour ago, stigvi said:


    Hvorfor styrer du med det når du kan få en billig zigbee enhet perfekt til formålet og som drives i minst et par år fra et lite CR2032 batteri. Lodder du på en batteripakke som tar 2 AA batterier så tipper jeg du ser 2 sifret levetid i antall år. Jeg har gjort det på en zigbee temperaturføler i fryser og det er ingenting som tyder på at den skal gå tom for strøm. Den bevegelse-sensoren i postkassen min har sunket fra 100 til 75% i løpet av et år. Men den drives av et cr2032 batteri og i kulde synker den litt på spenningen uansett.

     

    Fordi jeg ikke har fått zigbee til å fungere. Jeg har en ConBee stick, men jeg klarer ikke å sette opp ting. Mulig jeg er zigbee-blind eller noe. Eventuelt at jeg bør kjøpe en ny stick.

    Men inntil videre tar jeg det jeg har som fungerer og jobber med det.

     

    Takk for tips ang batterilevetid.

  10. 12 minutes ago, Byelektrikeren said:

     Hei @Guahtdim
    Samme postkasse og nesten lik min løsning.

    Jeg bruktre read relè fra Kjell & Co og de har funger meget bra i over 1 år nå.

    Jeg har kabel fra garasjen og bruker Zwave Smart implant.

    Når vi er hjemme og vi får post kommer det melding i Sonos anlegget og når vi er borte så kommer en SMS.

    Lykke til med prosjektet 🙂

     

    Hvordan gir du strøm til Smart Implant?

     

    Selv har jeg gått for 2 enheter som er batteridrevet. Og disse skal jeg koble til hver sin pakke med 2 18650 i parallell. Så langt er det testet ok. Med de batteripakkene burde jeg ha greit med strøm.

     

    Mulig jeg lager en egen prosjekttråd med kort beskrivelse.

  11. Jobber med postkasse 2.0.

     

    Jeg har kjøpt en større postkasse siden så mange pakker ender opp en dag ekstra i postomløp siden postkassen vår er liten.

    I tillegg har jeg satt inn brytere som igjen skal trigge ett stykk z-wave bryter og ett stykk 433MHz bryter (greit med redundans).

     

    Neste steg er å få på plass elektronikken og batterier. 

     

    Bilder

    Spoiler

    kasse.thumb.JPG.1b84581b34284b3b43ff1ff0a08f76b5.JPG

     

    kasseInnvendig.thumb.JPG.a7fc980b85f4de6d927d519d85517794.JPG

     

    bryter.thumb.JPG.77a1c16763fa87b1418c579de34bb874.JPG

     

     

     

     

     

    • Like 1
  12. Grunnen til at jeg spør er at veldig mange som kjører backup aldri har sjekket om de faktisk kan få noe ut av den. Det er overraskende mange gigabyte med "backup" som viser seg å være alt annet enn reddende den dagen ting går ned.

    • Like 1
  13. 14 hours ago, Erling said:

     

    Google fant er utmerket oppskrift:

     

     

    Nå bruker den 5-6 minutter mot minst 24 timer tidligere.

    Men har du testet at den fungerer?

    Du kan kjøre så mye backup du bare vil, men hvis du aldri har testet at du kan gjøre en restore så er det ikke umulig at du driver med noe som ikke fungerer...

    • Confused 1
  14. On 16/02/2022 at 16:00, Im_IB said:

    Det ble en utilsiktet vekking i heimen i går, som gikk hardt ut over smarthusets "WAF". Ved et dobesøk i femdraget viste den smarthusbaserte innbruddsalarmen seg å være tilkoblet, som førte til en del lyd og lys som ikke ble satt pris på av min sovende samboer 😅

     

    Siden jeg ofte har glemt å sette "Husstatus" til "Borte" når jeg reiser på jobb, har jeg nylig laget en event som gjør dette av seg selv en time før arbeidstiden min begynner (jeg kjører til jobb 1t og 15m før) dersom mobiltelefonen min er frakoblet.

     

    De to siste nettene har det vist seg at eventet trigges to timer før jeg reiser på jobb i stedet for en, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg har kikket på om dette kan skylles tidssoner i outlook, på datamaskinen el., men tidssonene ser riktige ut for meg. Noen som har noen forslag til hvorfor dette skjer?

     

    1323796014_Eventtriggerpfeiltidspunkt.thumb.jpg.79c4b678c5b5f25830dce84ee5070d56.jpg

     

    Ut fra de du legger ved så er det vanskelig å se hva som kan påvirke det. Ett alternativ er å slå på debug til logfil og la det kjøre. Mulig vi kan få noe ut av det.

  15. 9 hours ago, T-Rex said:

     

    Jeg får følgende feilmeling når jeg prøver å starte pluginen:

     

    WARNING: Failed getting InterfaceStatus from DaikinSeer - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.

     

    fra log:

    Initializing plug-in(2): DaikinSeer Instance::The type initializer for 'DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler' threw an exception.STACK: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.PluginHolder.InitIO (System.String PortNumber) in :0 at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () in :0

     

    Fikk det samme når jeg installerte TibberSeer tidligere, fant aldri ut av problemet der heller.

    Kjører HS4 på linux

    Linux tror jeg desverre er problemet ditt. Jeg ser det er en feil med mono. Mulig du kan oppgradere til en nyere versjon og prøve. Mulig @Moskus kjenner til om TibberSeer fungerer i Linux. Jeg vet at Linux/Mono ikke fungerer så godt på noen plugins.  Usikker på om noen kjører Hs4+Linux+DaikinSeer.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.