  1. Endelig fikk jeg PID'en til å virke i min Home Assistant etter å ha vært innom AppDaemon og ikke klart å komme helt i mål så prøvde jeg meg på PyScript. Den var rettnok litt vanskelig å installere, men ved å lese dokumentasjonen hvor det sto at man enten måtte kjøre UI-konfigurasjon eller yaml-konfigurasjon og ikke en blanding så gikk det greit.
    Jeg lurer litt på koden din @stigvi, der slår du av terrassevarmer, varmtvannstank og billader, men du slår de ikke på igjen. Har du all annen styring utenfor koden? I HA Automasjoner?

    Er de da styrt fra sensor.regulator_energy_usage som jeg merkelig nok ikke får ut som en nummer-verdi i HA, men istedenfor en tekst (eller er det statuser fra 0 til 100?).

  2. 8 timer siden, stigvi skrev:

    Nå bruker jeg dette i pyscript og da skal det inn i /config/pyscript/requirements.txt kun med simple-pid på en linje for seg selv.

    Og så må jeg kjøre pip install simple-pid i min HA?

     

    Jeg har laget python script tidligere for å hente ut verdier fra API'er men da kjører jeg et command line kall, noe jeg ikke skal gjøre her?

  3. På 16.12.2020 den 17.13, stigvi skrev:

    Jeg bruker ikke HomeSeer, men Home Assistant. Så jeg skal heller forklare på generelt vis hva jeg har gjort.

    Forutsetningen er at en kan måle total effekt ofte (kort tid mellom målingene). Jeg bruker Tibber sin Pulse til dette. Og så må en ha strømforbrukere som en kan slå av og på uten at det forstyrrer for mye. Jeg bruker varmekabler og panelovner til dette, men også elbil.

    Hele sulamitten er bygd opp rundt en PID-regulator. Les litt på Wikipedia for mer info om dette. Konkret har jeg brukt denne, simple-pid · PyPI

    Nå må jeg starte med å si at jeg er på tynn is kunnskapsmessig, men kan denne Simple-pid kjøres på en Home Assistant installert på f.eks. en RPi? Eller må det være en dockerløsning? Fint hvis noen kunne drodle litt angående dette.

  4. På 10.4.2020 den 9.03, gskjold skrev:

    @tronde Mistenker dette er spenningstesten i starten av koden. Har gjemt denne bak en compiler option i v1.2.2 som jeg akkurat la ut. Håper den fikser det for deg.

    Jeg installerte v1.2.2 i går og må si at det ser veldig bra ut. Flott innsats @gskjold !

    Har også fått satt opp MQTT og overfører øyeblikksdata for effekt til Home Assistant (bilde).

    Men finnes det også data for forbruk i kWh for hver hele time?

    Tenker det ville vært greit å få siste times forbruk noen sekunder før hver hele time for å regne kostnaden (som jo er lik hele timen).

    image.png.ac1e59865059fe513e5d5e955bfa6fd6.png

  5. 12 timer siden, tronde skrev:

    Prøver å flashe på nytt, og får akkurat samme meldingene fra esptool som første gangen, men den beholder tydeligvis oppsettet. Er det en annen flash jeg må legge inn for å begynne helt på nytt, eller er det en måte å komme i kontakt med kortet via ip-adressen?


    @tronde, jeg hadde selv tilsvarende problem når jeg skulle prøve å legge inn firmware.bin på nytt. Løsningen min var å legge inn en helt annen bin-fil for så å legge inn firmware på nytt.

    • Like 1
  6. 12 timer siden, gskjold skrev:

     

    Mål pin 1 og 2 på rj45 pluggen med multimeter, hvis jeg ikke husker helt feil så skal du få et spenningsfall hvert 2.5sek når måleren sender data. Enheten skal også blinke hver gang den mottar data. Har du satt jumper i JP1?

     

    Har målt spenning mellom pin 1 og 2 på pluggen, der varierte spenningen stadig. Antar at ved uåpnet HAN-port ville det ikke vært spenning i det hele tatt.

    Gikk over loddingene på kortet og fant en mistenkelig, loddet den opp og prøvde. Vips så virket det gitt ?

    Neste trinn blir å hente inn verdier til Home Assistant, InfluxDB og Grafana. Blir litt mer studering før det er på plass. Er ganske fersk i gamet enda ?

    Uansett, takk for hjelpen @gskjold

    meter.jpg

    • Like 1
  7. 3 timer siden, gskjold skrev:

     

    Flott! firmware.bin filen i posten min er bygget for akkurat dette kortet, så bruk den.

    Konfigurasjonen virker fint, men jeg får ingen verdi på forbruk.

    Dette kan jo selvsagt være på grunn av min amatør loddeerfaring har ført til mangler på hardware.

    Er vel ikke så lett å feilsøke kun med et multimeter?

    Har fått tilbakemelding på at min HAN-port skal være åpnet, men skal sjekke om det er spenning mellom lederene senere.

    Har forøvrig Aidon måler.

  8. På 1.2.2020 den 12.24, gskjold skrev:

    Jeg har den siste tiden jobbet med å utvide koden til @roarfred med diverse snacks. Før jeg sier meg fornøyd, så lurer jeg på om noen er interessert i å teste?

    Jeg tester gjerne, men vil kanskje trenge litt hjelp.
    Har bygget ferdig designet til roarfred, men ikke kommet i gang med å ta det i bruk enda.

    Har du en ferdig bin fil jeg kan bruke?

  9. På 4.3.2019 den 6.44, Hassi skrev:

     

    Er selv litt i FOU for tiden men har funnet en fantastisk pallette til Node Red som fikser daglig oppdatering av spottpriser fra Nordpool. Dette gir meg full oversikt over dagens priser og kan med litt automasjon oppdatere hva du betaler for energibruken time for time. I tillegg ved å bruke en Min / Max sensor kan du få eksakt snittpris for dagen. En god erstatting for Tibber å den er i tillegg gratis.

     

    Kunne du tenke deg å dele denne Node Red Sekvensen?

×
×