  1. ottob skrev (På 29.3.2023 den 11.13):

    Ok, skjønner. 

    Det var tanken å legge inn effektgrensene som parametere. Snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk tror jeg de fleste selskaper bruker. 

    Men jeg kan godt lese dette fra et device også. Men hvordan tenker du deg at dette skal gjøres? Altså, hva tenker du med "bruker definerer effektleddet".

    At eg kunne bestemt effektgrense via HSdevice.

    Men man slepp alt det der på bildet +script for gjennomsnitt ved å benytte PowerControl til heile jobben.  🙂

     

    Eg vil prøve dette, når eg får til å opprette fleire device til strømkildene mine.

     

    Angåande strømforbruk pr device, skjønar eg det rett, at desse bør stemme ca med virkeligheten? Varmekabler 700W, varmtvannsbereder 2000W etc?

    Screenshot_20230408-225636_Chrome.jpg

  2. Moskus skrev (58 minutter siden):

    🙂
     Eg må berre finne ut korleis eg kan begrense strømforbruket på nettariff i slike tilfeller der det er mulige overskridelser på gang.

    Først er det pris, men det scriptet tek seg av dét.

     

    Ok. 🙂

    Prøver oss med å ta ut varmtvannsbereder ut av strømstyringa og legge inn virtuelt device i scriptet, som igjen styrer vvb på både script kommando og strømsparingsbehov. I verste tilfelle vil det redusere litt på den tida vvb blir PÅ, men det vil ikkje bli så veldig lenge kvar time.

     

    Mvh

  3. ottob skrev (På 25.3.2023 den 13.40):

    ....

     

    Spørsmål 3: Effektledd. Kan denne verdien vere et HS-device? Slik det er no, legg eg inn manuelt t.d 5kWt som grense. Kjem eg over denne betaler eg for 10kWt, så då vil eg automatisk bytte til beste effekt-trinn, for då kan eg bruke meir når strømmen er billigst.

    Svar: Jeg kan legge inn automatikk for dette.

    Fine ting. 🙂

     

    Angåande spørsmål 3 og effektledd, er dette ikkje likt overalt. I mitt tilfelle har eg trinn på 2,5,10,15,20 og over 25kWt, basert på snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk.

     

    Derfor kan det kanskje vere litt trøblete å lage eit fast oppsett? Med mindre du kan legge inn brukervalg som egne effekt-trinn, snittet av x-høgste timar eller noko? 

    (Det var derfor eg tenkte at det kunne løysast med et HS-device der bruker definerer effektleddet. )

     

    Angående varmtvannsbereder så kan denne stå ganske lenge av no i dag, for eksempel om slutten av døgnet og starten på neste har høg pris. (Over 24timar, brennvarmt om man ikkje har brukt mykje vatn.) Dette går fint, og 3stk kan dusje på 200L tank om man dusjer normalt uten å fryse, uten oppvarming. 

     

    Eg veit @Moskushar laga eit script som varmer på dei 2 billigste tidspunkta på dagen ved større behov, men eg har ikkje sett meg inn i det endå.

     

    Generelt om oppvarming og prioritering, er drømmen å definere settpunkt-temperatur pr rom(kan varieres med strømstyring), der eg får opp avvik frå settpunkt i %. For eksempel 100% ved settpunkt og 0% ved 2grader lavere. Ved 2grader høgare temperatur f.eks 200%.

     

    Då er planen å prioritere oppvarming på rommet med lavest prosent alltid, slik det blir jevnere temperatur.

    I dag kan det bli litt kaldt på rom med lavast prioritering, ved høgt strømforbruk nær tariffgrense.

     

    Eg har Ikkje hatt nok tid til å få til varmebehov pr rom enda, og har heller ikkje tenkt meg fram til ei løysing som prioriterer trinn etter varmebehov. 🙂

     

    Enn så lenge skal eg køyre i gang PowerControl for varmestyring også. 

     

    Mvh

  4. Hei. 🙂

     

    Takk for bra arbeid @ottob!

     

    Eg har ikkje fått inn pris-info siste 3vekene, men eg resette api-token i går og starta HS på ny. Kanskje eg kun kan benytte ett plugin pr. api-tilgang?

     

    I dag ser det ut til eg har prisar igjen. Planen er å legge inn alle styrbare forbrukerar og legge dei inn med prioritet 1-10. 

    Sette på pause dette regelstyrte systemet eg har nøsta sammen over tid. 🙂

     

    Spørsmål 1: Er det mulig å legge inn en ekstra komponent i tillegg, som kan bestemme om man skal kjøre strømsparing eller ikkje, basert på deviasjon mellom høg og lav pris?

     

    Eksempel: Prisen er mellom 90 og 95øre heile dagen. Då er det ikkje like lønnsomt å redusere temperatur, om det betyr man må varme opp igjen med lik strømpris?

     

    Spørsmål 2: Er det mulig å legge inn et slags "panikkmodus" ved uvanleg høg strømpris, der man kan legge inn verdi sjølv? Til dømes over 5kr/kWt har eg lyst å spare strømforbruk, nesten uansett. Då er alternativ oppvarming vedfyring.

     

    Spørsmål 3: Effektledd. Kan denne verdien vere et HS-device? Slik det er no, legg eg inn manuelt t.d 5kWt som grense. Kjem eg over denne betaler eg for 10kWt, så då vil eg automatisk bytte til neste effekt-trinn, for då kan eg bruke meir når strømmen er billigst.

     

    Håper du har ei fin helg. 🙂

     

    Edit: Angåande spørsmål 2 og "panikkmodus", der kan eg få til dette ved å benytte virtuelle device med forskjellige parametre, som igjen styrer forbruker. 🙂

  5. ottob skrev (2 timer siden):

    @Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS.

     

    Stopp PowerControl

    Legg inn exe-fil som ligger ved her.

    Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila:

    HS_AccTotal=216

    HS_AccHour=584

    AMS_URL= blank (kan slettes)

    Start PowerControl

     

    Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig.

    HSPI_PowerControl.exe 156 kB · 1 Last ned

    Allright, det ser bedre ut. Lurer litt på den peaken nedover på kvar kalkulasjon?

     

    Screenshot 1: Logg siste 2 timar

    Screenshot 2: Logg siste 20min(lettare å sjå kva som skjer)

     

    Det ser tilsynelatende ut til at estimert timeforbruk ser ut til å følge straumforbruket.

    Screenshot_20230310-213401_Chrome.jpg

    Screenshot_20230310-213556_Chrome.jpg

  6. ottob skrev (35 minutter siden):

    Her er et plott som viser forbruksestimatoren i arbeid. Som vist treffer den ganske bra forventet forbruk for en time.

    Rød: Øyeblikksforbruk. Watt

    Blå: Akkumulert forbruk pr time. Watt-time

    Grønn: Estimert total for timen. Watt-time


    Estimat.JPG.ebd6b93ce002c37533111b2ceda413b2.JPG

    Takk for jobben! 🙂

     

    Er det akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time?

  7. bjornepappa skrev (1 time siden):

    Har det blitt endra på dette?

    Vi har omsider fått solcelleanlegg på garasjen og dermed leverer vi ut på nettet. Tibber-appen viser dette som negativt forbruk, men det ser ut til at realtime effekt-devicen stoppar når den burde gått under null. Har prøvd å senke min.verdi under null uten hell.

    Eg er ikkje sikker, men er det ikkje en "Total production" komponent i api-et, som går når du produserer?

    Sjekk TibberSeer innstillinger. 

    image.thumb.png.6664a73439316360c5bf03e0fb0f3f1d.png

    • Like 1
  8. ottob skrev (23 timer siden):

     

    Skjønner ikke helt. Det ser ut som estimatet er helt flatt i 8 timer? Det er neppe riktig.  Du finner timesforbruk og estimat logget hvert 5 minutt (kan konfigureres) i filen HourlyPower.txt. Er det der du har det fra?

     

     

    Hei. 🙂

     

    Ja, på denne loggen var det dét, me  det har blitt meir liv i estimatet etterpå. 

     

    Eg nyttår meg av Device History-plugin'et, so kan velge antal minutt, timar og dagar bak i tid, i den perioden eg har lagra data i plugin.

    plugin lagrar reelle deviceverdier over tid. Altså, ikkje henta data i HourlyPower.txt.

     

    Legg ved logg for kvart 5.min siste 12timar.

     

    Om du gir beskjed, kan eg gi deg eit utsnitt av en time inni der, om du har ting du måtte lure på. Eventuelt kan eg legge på Tibber faktisk forbruk etc.

     

    Det er endel minusverdier eg er sikker på ikkje skal vere der, i og med eg ikkje har straumproduksjon i huset.

     

    Mvh

    Screenshot_20230213-173117_Chrome.jpg

  9. ottob skrev (15 timer siden):

    @JoinDu må opprette en katalog for logfil, eller endre filsti i ini fil hvis du har den ett annet sted enn det som står i feilmelding. PS har god tid på ferie, så ikke noe problem det. 

    Hei.

    Takk for dét, funkar.

     

    No har eg bevegelse i Power-device, spent å sjå effekten av denne, om det fungerar. 🙂

     

    Slik eg har forstått det, må man legge inn PowerLimit manuelt i innstillinger. 

     

    Feature request: 🙂 

    I mitt tilfelle er det snitt av 3 høgaste timane med forbruk som er gjeldande for effekttariff.

     

    Trinn i kWh er: 2-5-10-15-20-25-25+.

    Kan det vere mogleg å velge å bruke HSdevice istaden for fast verdi her? Om eg får snitt på over 5kWh en mnd, er det ingen poeng i å spare på timeforbruket, slik eg kan sette det til 10kWh f.eks.

    Eller ved ekstrem straumpris, kan eg velge å sette lavere Powerlimit for å spare på straumen. 

     

    Alt dette får eg til ved å kunne benytte et HSdevice her. Vedlagt PrtSc av opplegget mitt.

     

    Mvh

    PowerDevice i PowerControl.jpg

    Kapasitetsledd kontroll.jpg

  10. ottob skrev (7 timer siden):

    @JoinHei. Du skal legge inn 3 sifret device id for akkumulert totaforbruk i url feltet. Altså ikke pr time eller øyeblikksforbruk. 

    Powerreader må du legge inn i ini fil og restarte. Det skal stå HS_device eller noe slikt. Sjekk manual. Jeg er på ferie og har ikke manualen for hånden. Jeg måtte endre litt i forhold til det som står i manual om innlegging av Powerreader feltet for å unngå feil ved initsiering. 

    Hei. 🙂

     

    Takk for svar, men hugs at ferie er ferie, det her er ikkje liv eller død. 🙂

     

    Tilbakemelding:

    Fikk lagt inn verdier: Utklipp av Power-del i settings fila.

     

    [Power]
    PowerReader=HSdevice
    AMS_URL=584
    LogDailyPower=True
    LogHourlyPowerInterval=300
    LogCurrentPowerInterval=60
    PowerDevice=PowerDevice
    AMSdeltaError=20
    DayConsumption=0
    DaySetDate=31.01.2023
    WeekConsumption=0
    WeekSetDate=23.01.2023
    MonthConsumption=0
    MonthSetDate=01.01.2023
    PowerLimit=8
    PowerLimitCheckInterval=5
    StartPowerLimitingMinute=10
    SimulatePowerStart=0
    PowerMarginSafety=StDev

     

    Lagt ved Printscreen av innlagde data i Powercontrol.

     

    Eg får imidlertid feil ved oppstart av plugin: Vedlagt printscreen av loggen:

     

    God helg. 🙂

     

    Bruk av Power Device PowerControl.jpg

    Logg av feil på oppstart av Powercontrol.jpg

  11. ottob skrev (På 4.2.2023 den 12.33):

    Ny versjon er releaset, V1.2.0.0
    Høydepunkter:

     

    @Join har du anledning til å sjekke om du får lest Tibbermålinger fra HS?

    Du må legge inn Ref ID til device som viser akkumulert total fra måleren. Det er vel denne:


    592385220_TibberAccumulated.JPG.e07dafeb03014e359cbf3c75864e7c7a.JPG

    Hei! 🙂

     

    Ser på saken no.

     

    1# Eg har litt trøbbel med å skjønne format på informasjon som skal inn på Powerdevice url. er det kun 212, som er Ref ID til Power device, som viser faktisk straumforbruk? Eg reknar med det er NÅ-forbruk plugin bruker for å regne ut forbruksdata?

     

    2# Og så finn eg ikkje kor eg skulle lagt inn akummulert forbruksdevice frå tibber? Tibber device for akkumulert forbruk hittil denne timen har Ref ID 584 hjå meg: Realtime AccumulatedConsumptionLastHour

     

    3# Eg får ikkje til å "hake" av boks for "Use AMS reader". Her skjer ingenting når eg trykker på boksa.

     

    Printscreen viser korleis eg har skrive verdiane inn.

     

    Mvh

    Bruk av Power Device PowerControl.jpg

  12. ottob skrev (1 time siden):

     

     

    @Join har du anledning til å sjekke om du får lest Tibbermålinger fra HS?

    Du må legge inn Ref ID til device som viser akkumulert total fra måleren. Det er vel denne:


    592385220_TibberAccumulated.JPG.e07dafeb03014e359cbf3c75864e7c7a.JPG

    Hei. 🙂

     

    Eg skal prøve. Det er problemer med meg med å få TibberSeer til å holde måledata i live. Om dette er api-relatert eller ikkje, vites ikkje. Men eg kan få litt data inn ved kvar Restart av plugin.

     

    Eg må vel til å bite i det sure eplet og kjøre igang zigbee og deconz, eg har en Develco han-måler eg ikkje har satt i drift enda.

     

    Då får eg trulig Power verdi og målerstand .

  13. Moskus skrev (1 time siden):

    Det kan være, jeg er faktisk usikker.

     

    Nei, det tror jeg ikke. Den leser hvis data er tilgjengelig. Men du er jo ikke Tibber-kunde, så data er ikke tilgjengelig.

     

     

    Men la oss oppsummere, for det er ikke klinkende klart for meg:

    • Statistikk fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder.
    • Strømpriser fungerer ikke. Normalt for ikke-Tibber-kunder.
    • Men realtime-fungerer ikke, og gir følgende feilmelding:

     

    Denne feilmeldingen er ikke fra meg. Den er fra Tibber sitt SDK.

     

    Du kjører siste versjon 0.0.3.2?

    Tålig greitt oppsummert. 🙂

    Versjon 0.0.3.2 ja.

     

    Realtime funger, men uten pris-komponenter.

     

    Tok en restart klokka 11.33, men no ser det ut som det har kjørt til 11.45.02, før det stoppa opp. Har lagt ved printscreen av loggen, her skjer det ting i TibberSeer klokka 11.45.01:

     

    Feilmeldinga frå tibber ordna seg etter å ha snakka med dei, og Power fungerer i appen til tibber.

     

    Kan det ha sammenheng med dei feilmeldingane at data sluttar å oppdatere seg på samme tid?

    Screenshot_20230201-113416_Chrome.jpg

    Screenshot_20230201-115317_Chrome.jpg

    Screenshot_20230201-115341_Chrome.jpg

  14. Moskus skrev (2 timer siden):

    Det er vanskelig å himle med øynene over internett, men jeg kan prøve... 😛 Men seriøst:

    TibberSeer kan ikke trylle. Hvis informasjonen ikke kommer fra Tibber, så vil ikke TibberSeer presentere dem. 🙂

     

    Du kan slette statistikk- og strømpris- devicene. De regner jeg med alltid vil feile når du ikke er Tibber-kunde. 

    Hehe.. 🙂

     

    Du skal få lov å himle.. 😀 

     

    Eg lurer på om det er på grunn av datamangel plug-in 'et ikkje går i "OK", men står stuck i initial startup? Og når Plugin står med start pending,  vil det stoppe opp å lese data frå api-et/oppdatere tilgjengelige device?

     

    Api-explorer kjører data live. Og det har fungert frå 23.12 til ca 10. januar.  I denne perioden viste ikkje plugin'et start is pending.

     

    Statistikk og strømpris-devicene har ikkje blitt oppdatert etter 23. desember, men det har gått fint. Power og accumulated consumption last hour har vore tilgjengelige. 

     

    Mvh

    SmartSelect_20230201_011218_Chrome.jpg

    Screenshot_20230201-012338_Chrome.jpg

  15. Moskus skrev (På 25.1.2023 den 8.16):

    Ja, det er meget mulig. Jeg hadde tenkt at TibberSeer skulle håndtere det, men jeg har nok ikke regnet med at det faktisk er <null> data der. 😉

     

    Godt! Kan være dårlig wifi på Pulse'n din?

    Appen min kjører og leverer løpande straumforbruk.

     

    Kan det vere at plug-in får manglende info, fordi eg ikkje lenger har abonnement hjå tibber atm? 

     

    Det har fungert frå 23.desember då eg flytta, men kan det ha skjedd noke på siste oppdatering mtp krav til innhold? 

    Men den var vel rundt 8.januar, så det er rart alikevel.

    Screenshot_20230131-214049_Chrome.jpg

  16. Nettopp skrev (2 timer siden):

    I dag har jeg nok en gang sloss med Z-wave problemer i Homeseer. Problemer som dukker opp tilsynelatende av seg selv, slik som manglende parent device, duplikater, noder som faller ut, etc. Tar jeg en rask kikk på forumet her og på Homeseer seg jeg at dette er kjente problemer, og at mange sliter med bugs, spesielt knyttet til Z-wave. Samtidig så opplever jeg at Homeseer generelt har stått stille over lengre tid mens konkurrentene stadig utvikler seg. Spesielt siden v4 har det egentlig ikke skjedd noe som bedrer opplevd funksjonalitet for meg. Det er vel også lite som tyder på at det er noe spesielt i horisonten, det virker som det meste av kapasitet går med til å rette feil.

     

    Nå føler jeg at jeg står ved en korsvei, enten må jeg ta en full gjenoppbygging av Z-wave nettverket og evt. reinstall av hele Homeseer og håpe at dette bedrer situasjonen, eller så kan jeg kaste hele systemet på dynga og starte på nytt med blanke ark på et annet system. Jeg har brukt Homeseer siden 2014 og har investert ufattelig mye tid og penger i systemet, 1500 devices, +200 events, +100 fysiske devices. Det vil åpenbart ta tid å bygge opp dette i et nytt system, på en annen side kan man da bruke tid og erfaring på å lage gjennomtenkte løsninger helt fra første start.

     

    Noen andre som har tenkt tilsvarende tanker og kan tenke seg å dele litt?

    Hei. 🙂

     

    Eg har kjørt HS sida 2018 ca, og z-wave har vore blod-stabilt. Fram til rett før jul. 

     

    Eg var litt på samme tankegangen som du, men eg fann et script @Moskus har laga, som poller device som får unknown status. 

     

    Etter eg kjørte igang dette, har eg nesten ikkje merka problemer, siste 2mnd.

     

    Skal sjå om eg finn link, straks tilbake.

     

    Mvh

     

    Edit: Her er scriptet. 🙂

     

  17. Moskus skrev (5 timer siden):

    Siden det fungerer her og en del andre steder, kan det være deg eller ditt abonnement. Kan du sjekke developer.tibber.com? Får du realtime data der?

    Hei!

     

    Eg hadde gløymt å sjekke der.

     

    Det kjem realtime data der fyrst, men får "Socket closed with event 1006" etter få sekund. 

     

    Skal sjekke med tibber kva det betyr. 

     

    Takker.  🙂

  18. Moskus skrev (5 timer siden):

    Bedre nå? 

    Har restarta plugin, avvent for tilbakemelding.  😀

     

    Ser ut til det er samme her, etter Restart.

     

    Har du tips? 🙃 Klokkeslettet var 18.38 når skjermbildet var teke.

    SmartSelect_20230123_183914_Chrome.jpg

    SmartSelect_20230123_183954_Chrome.jpg

×
×
  • Opprett ny...