On 30/06/2023 at 17:22, Christian_ said:

Noen som vet hva som ble oppdatert for en uke siden i appen?

"update web services"

 

Kobler appen seg mot deres sentrale server før den kobler seg mot aggregatet? Og deretter er all kommunikasjon direkte mellom aggregatet og appen?

Hva som skjer er ikke godt å si - men for meg er styring av min ENSY AHU400 via ENSY-appen (iOS) en fullstendig utilfredsstillende løsning. I lange (og tilsynelatende tilfeldige) perioder viser appen "disconnected" med rødt lys - og all styring eller overvåkning av status via app er umulig. Jeg mistenker at dette skyldes krøll i en eller annen sentral server eller skytjeneste(?).   

Edit: Ser nå at aggregatet er fullt "online" når jeg logger på https://www.bitzersmartconnect.com/. Fra denne nettsiden kan jeg også justere og overvåke all verdens parametre - langt ut over det ENSY åpner for via sin app.

Endret av SpotOn
Lenke til kommentar
Del på andre sider

https://www.bitzersmartconnect.com/ du tenker på? Min AHU 400 kom ferdig levert med WIFI-modul. For å koble denne opp mot "skyen" måtte jeg (i følge bruksanvisningen) først bruke appen BITZER Smart Connect fra Bitzer Electronics AS.

 

Når dette var gjort kunne jeg koble videre opp mot ENSY-appen. Har aldri besøkt denne nettsiden før i dag, men ser jo nå at jeg faktisk kan bruke denne til å både lese status og å sette verdier på enkelte parametre for aggregatet mitt. Og denne nettsiden (og Bitzer-appen) viser at det er kontakt med aggregatet - samtidig som ENSY-appen viser "disconnected". Herlig!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...

Etter å ha lest om andre som koblet et fibaro implant til på D1 og D3 inngangene på deres Ensy anlegg for å skru på max ventilasjon og av/på away mode ble jeg inspirert, og endte etter flere ukers styr opp med å kjøpe Fibaro smart implant, samt bestille de pluggene som jeg trodde jeg trengte fra Ventistål.

Viser seg at de fjernet D1++ fra de "nye" produktene, og det eneste nå er i følge wiring diagram en digital input for kjøkkenventilator. Interessant nok så kan denne digitale inngangen brukes til å både endre tilluft og avtrekk, samt endre hastighet på anlegget (av, min, norm, max).

Er det noen måte å benytte seg av denne inngangen til å koble anlegget til for eksempel en Homey? Vet vi hva som må sendes inn som digitalt signal? Jeg har forøvrig en sensor som i utgangspunktet skulle være koblet til her og med en del som skulle ligge i kjøkkenventilatoren vår, men den ble aldri tilkoblet.

1.thumb.png.79d22163cd9af7ce44fe9098f6025634.png

2.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Lurer på om jeg begynner å komme et sted nå. Ser ut til at UI og KV er begge input som kan settes til å starte spesifikke funksjoner. 😄 

Blir denne koblingen riktig mellom Fibaro implantet og ENSY anlegget mon tro? (Mine koblinger i grønn tekst.) Og vil det være det samme hvor GND går, så lenge den går til samme (oppe eller nede) på OUT1 og OUT2? Redd for å ødelegge noe her nå. 😂 😅

Kobling ENSY.png

Endret av Christian_
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det fungerte som bare juling! Nå har jeg mulighet til å starte en egendefinert funksjon (satt den til 70% luft inn og 70% luft ut) + max hastighet via Homey og Home. 😄 Dette er langt på vei en løsning for meg, selv om jeg gjerne skulle hatt status og mulighet til å sette en vilkårlig modus eller viftehastighet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 hours ago, Christian_ said:

Det fungerte som bare juling! Nå har jeg mulighet til å starte en egendefinert funksjon (satt den til 70% luft inn og 70% luft ut) + max hastighet via Homey og Home. 😄 Dette er langt på vei en løsning for meg, selv om jeg gjerne skulle hatt status og mulighet til å sette en vilkårlig modus eller viftehastighet.

Veldig bra. Dette kan definitivt være en løsning for meg også. Forstår jeg det riktig at du endte opp med å ikke bruke det du bestilte fra Ventistål?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Må man ha wifi modulen for å få til dette eller finnes disse kontaktene på hovedkortet? Eller er det rett og slett de kontaktene som sitter på utsiden?

 

Jeg mener de var ihvertfall d1,d2,d3, kV og co2 elns.

 

Kan dette gjøres med feks en esp32 også?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

23 minutes ago, SpotOn said:

Veldig bra. Dette kan definitivt være en løsning for meg også. Forstår jeg det riktig at du endte opp med å ikke bruke det du bestilte fra Ventistål?

 

Korrekt. Jeg har et av de nyere "InoVent" aggregatene. Tror de kom i 2021?

 

15 minutes ago, dagern said:

Må man ha wifi modulen for å få til dette eller finnes disse kontaktene på hovedkortet? Eller er det rett og slett de kontaktene som sitter på utsiden?

 

Jeg mener de var ihvertfall d1,d2,d3, kV og co2 elns.

 

Kan dette gjøres med feks en esp32 også?


Når jeg kikker på koblingsskjemaet så ser det ut til at de fjernet D3, men beholdt D1 (nå kalt UI), CO2, KV, og har en SD som er røykvarsler. Jeg koblet meg inn på UI og KV, som er de inngangene man kan definere funksjon på i anlegget. Du trenger ikke wifi-modulen for å koble deg til disse.

Alt i alt trengte jeg kun Fibaro implantet, og litt ledninger + wago. Endte opp med å ta strøm direkte fra 12V på kretskortet. Hjelper dere gjerne med litt mer detaljer hvis dere ønsker å gjøre dette selv og.

 

Endret av Christian_
Lenke til kommentar
Del på andre sider

22 hours ago, Christian_ said:

Korrekt. Jeg har et av de nyere "InoVent" aggregatene. Tror de kom i 2021?

Jeg har en InoVent AHU-400 V, produsert (i følge klistremerke på innsiden av "boksen") den 13/1-21. Kretskortet ser ut som på bildet vedlagt. Ligner dette på ditt? (Fant jammen meg en USB-kabel der også....)

 

Kretskort.thumb.JPG.913a639d6cdfc23c3512b457c9cf0ebf.JPG?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 minutes ago, SpotOn said:

Jeg har en InoVent AHU-400 V, produsert (i følge klistremerke på innsiden av "boksen") den 13/1-21. Kretskortet ser ut som på bildet vedlagt. Ligner dette på ditt? (Fant jammen meg en USB-kabel der også....)

 

Kretskort.thumb.JPG.913a639d6cdfc23c3512b457c9cf0ebf.JPG?

 

Jepp. Samme inngangene som på mitt i følge wiring diagram. Her er det i utgangspunktet bare å kjøpe et implant og koble seg på.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

On 28/01/2024 at 10:57, Christian_ said:

 

Jepp. Samme inngangene som på mitt i følge wiring diagram. Her er det i utgangspunktet bare å kjøpe et implant og koble seg på.

Kan jeg spørre hvor du hentet GND og P fra til inputsiden av Fibaroen...?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Works like a charm! Takk for deling av løsning! Har nå satt opp en Telldus Termo/hygrosensor som sender signal til en Telldus Znet lite som igjen trigger en Fibaro Smart Implant og dermed forserer ventilasjonen. 

Endret av SpotOn
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.