Gå til innhold
  • Bli medlem

Anbefalte innlegg

Skrevet

Hei patsta

 

Kjempe bra jobb du har gjort her,går de an og bruke dette på uni 3 og.er de muligt og få noen bilder kordan du har gjort de ?

  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Skrevet

Har bestilt en CL600 til å erstatte CL60. Jeg driver å begynner såvidt med dette. Lurer litt på hvordan jeg eventuelt kunne styrt viftehastighet fra en smarthub som også har zigbee, og da kan jeg få inn min netatmo til å finne co2. Og markise med Somfy. I tillegg panelovner og el varmegulv. Er det noen som har noen tanker om zigbee relé som kan brukes enten på CL600 eller uni2 til å styre viftehastigheten?

  • 10 måneder senere...
Skrevet
patsta skrev (På 21.11.2022 den 22.41):

Nei det er neste på agendaen. Må rett og slett endre settpunkter på CI60 og lete etter hvilket telegram det påvirker. Har ikke begynt å se på det enda.

 

Tilgang på et CI600 hadde gjort det mye enklere. Da kunne jeg satt et eksakt settpunkt og søkt etter verdien .

 

Jeg har stort sett bare litt tid i helgene. Har du lyst til å lete så tar jeg mer enn gjerne i mot hjelp på Git 😊

 

Lenge siden dette her nå, men lurte på om du hadde fått fatt i panel? Jeg har et som er i bruk, og låner det gjerne bort :) 

 

  • 11 måneder senere...
Skrevet
On 07/02/2023 at 18:52, Joachim91 said:

Eg har brukt dette på Uni 3 til Node red. Måtte endre noe lite. Kan legge ut Flow senere

Jeg har et Flexit Uni 3 med CI60 og har satt opp en EW11A som sender data til Node red. Jeg får inn en strøm av data, men ingenting blir plukket opp og formattert slik at det ender på noen av de opprettede sensorene/entitetene.

Har du fåt dette til å virke? Kunne du lagt ut en flow?

Skrevet (endret)

Protokollen mellom styrepanelet og aggregatet(for K2/C2/UNI) er i realiteten Modbus som Sabesto seier. Flexit har implementer to nye modbus funksjonskoder, men det er det. CI66 er i realiteten kun ein Modbus server -> server, de har nok gjort det for å unngå problemer med to forskjellige modbus clienter på samme bus. Eg har startet å implementere dette for ESPHome, sjå https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server. Eg har til no kun implementert nokon få sensorer og settpunkt for modus og settpunkttemperatur. Eg trur det kan bli vanskeleg å bruke EW11 til å styre aggregatet. Det er selvfølgeleg mulig å lese ut dataen ved hjelp av EW11, om man vil.

image.thumb.png.dd90e507a71844a4a3faf3b095897bfa.png

Endret av MSkjel
  • Thanks 1
  • 1 måned senere...
Skrevet
Sabesto skrev (På 22.7.2018 den 23.12):

 

Jeg laget pyflexit og plugin i Home-Assistant slik at de fleste verdier er tilgjengelige som attributter under flexit enheten. Man trenger da ikke å spørre enheten direkte via modbus.

 

Her er et eksempel som gjør det samme som over: sensors/template_sensors/climate_main_test.yaml

- platform: template
  sensors:
    flexitsupplyairtemp:
      friendly_name: "Tilluft"
      icon_template: mdi:thermometer
      unit_of_measurement: "°C"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.current_temperature }}"
    flexitheatexchanger:
      friendly_name: "Varmegjenvinning"
      icon_template: mdi:radiator
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heat_recovery }}"
    flexitheat:
      friendly_name: "Varmeelement"
      icon_template: mdi:radiator
      unit_of_measurement: "%"
      value_template: "{{ states.climate.main.attributes.heating }}"

inkluderes med "sensor: !include_dir_merge_list sensors/" i "configuration.yaml"

Her er forøvrig resten av tilgjengelige verdier/attributter, denne listen finner man hvis man trykker på enheten under /dev-state, og går tilbake til toppen av siden.

{
  "current_temperature": 19.6,
  "min_temp": 7,
  "max_temp": 35,
  "temperature": 15,
  "fan_mode": "Medium",
  "fan_list": [
    "Off",
    "Low",
    "Medium",
    "High"
  ],
  "filter_hours": 286,
  "filter_alarm": false,
  "heat_recovery": 0,
  "heating": 0,
  "heater_enabled": true,
  "cooling": 0,
  "unit_of_measurement": "°C",
  "friendly_name": "Main",
  "supported_features": 65
}

Jeg ser at for eksempel register 11 (Inn-luft) kunne vært lagt med. Er litt mye jobb å oppdatere, men jeg skal prøve å få tid.

Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det?

Skrevet
Sabesto skrev (På 12.9.2018 den 16.09):

Tenker å oppdatere pyflexit og implementasjonen i Home-Assistant. Hvilke registre er interessante å ha direkte tilgjengelig som attributter i Home-Assistant?

 

Kolonne 2 viser attributter som per i dag er tilgjengelige

  Skjul innhold

'GWYVer'
'CUHWType'
'CUSWRev'
'CPASWRev'
'CPB1SWRev'
'CBPS2WRev'
'Time1H'
'Time1L'
'FilterTimer'                        filter_hours
'SupplyAirTemp'                current_temperature
'ExtractAirTemp'
'OutdoorAirTemp'
'ReturnWaterTemp'
'Cooling'                              cooling (0-100%)
'HeatExchanger'                heat_recovery (0-100%)
'Heating'                              heating (0-100%)
'RegulationFanSpeed'
'OperTime'
'FilterResetNo'
'SupplyAirAlarm'
'ExtractAirAlarm'
'OutsideAirAlarm'
'ReturnWaterAlarm'
'FireThermostatAlarm'
'FireSmokeAlarm'
'FreezeProtectionAlarm'
'RotorAlarm'
'ReplaceFilterAlarm'           filter_alarm
'HeatingBatteryActive'       heater_enabled
'SchActive'
'SP0TimeH'
'SP0TimeL'
'SP1TimeH'
'SP1TimeL'
'SP2TimeH'
'SP2TimeL'
'SP3TimeH'
'SP3TimeL'
'VVX1TimeH'
'VVX1TimeL'
'EV1TimeH'
'EV1TimeL'
'OperTimeH'
'OperTimeL'
'FilterTimeH'
'FilterTimeL'
'FilterAlarmPeriod'
'ActualSetAirTemperature'
'ActualSetAirSpeed'


'SupplyAirSpeed1'    
'SupplyAirSpeed2'    
'SupplyAirSpeed3'    
'SupplyAirSpeed4'    
'ExtractAirSpeed1'    
'ExtractAirSpeed2'    
'ExtractAirSpeed3'    
'ExtractAirSpeed4'    
'SetAirTemperature'            temperature
'SupplyAirMinTemp'    
'SupplyAirMaxTemp'    
'CoolingOutdoorAirMinTemp'    
'ForcedVentSpeed'    
'ForcedVentTime'    
'AirRegulationType'    
'CoolingActive'    
'ForcedVentilation'    
'SetAirSpeed'                         fan_mode
'TimeH'    
'TimeL'    
'Unknown1'    
'FireSmokeMode'    

 

Jeg er nok litt sent ute i denne tråden, men hadde det gått an å få inn ExtractAirTemp også?

HaKj skrev (13 timer siden):

Hei, er det du som har laget Flexit-integrasjonen til modbus i Home assistant? Jeg har fått den opp å gå, kan stille varmen og hastigheten. men ønsker å finne ut hvordan jeg får frem flere sensor entities. Ønsker egentlig alle jeg kan ha. Nå er det kun en climate-entity. Kan du forklare enkelt hvordan jeg legger dem inn, evnt linke til en post hvor jeg kan lese det?

Etter litt mer studering i posten, og ved hjelp av noen andre forumposter fant jeg ut av dette. Funker utmerket nå.

Kunne gjerne trengt ExtractAirTemp også hvis det skulle gjøres en oppdatering etterhvert.

Skrevet
On 10/03/2025 at 20:37, Fhds said:

https://github.com/MSkjel/esphome-flexit-modbus-server
 

ser väldigt intressant ut! Är det möjligt att lägga till ett kopplingsschema för hur man kopplar. Är det möjligt att använda en T-CAN485 för detta?

Det burde vere mulig å bruke ein T-CAN485 ja, men du må nok sette RS485_SE_PIN og PIN_5V_EN som høge outputs og sette tx_enable_pin i custom_componenten til RS485_EN_PIN ref LilyGO/T-CAN485 Github. Eg har ikkje prøvd T-CAN485 selv, men meiner det burde fungere. Her er ein pinout for RJ12 kontakten i kontrolleren https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485

  • 2 uker senere...
Skrevet
MSkjel skrev (På 12.3.2025 den 19.35):

Det burde vere mulig å bruke ein T-CAN485 ja, men du må nok sette RS485_SE_PIN og PIN_5V_EN som høge outputs og sette tx_enable_pin i custom_componenten til RS485_EN_PIN ref LilyGO/T-CAN485 Github. Eg har ikkje prøvd T-CAN485 selv, men meiner det burde fungere. Her er ein pinout for RJ12 kontakten i kontrolleren https://github.com/patstave/Node-FlexitCS60-RS485

Det fungerar! Men säkert hade jag en del tur, inte helt klar över alla settings med high/low etc. 
min setup är med T-CAN485, flexor uni 4 och CI600. 
extract air temp och return water temp är -1812.5 och -1687.5 C, men det var kanske väntat att inte det fungerar. 
Dock fungerar inte att ändra inställningar från HA, inga felmeddelanden. Logging I esphome fungerar bara om jag kopplar in USB, ej via wifi. Men anslutningen via wifi till HA fungerar, den rapporterar värden men inte loggar.

Vad ska jag felsöka för att få loggar och kunna ändra värden?

 

Kan gärna dela setup och yaml om det hjälper någon annan med en T-CAN485. 

Skrevet
On 25/03/2025 at 08:00, Fhds said:

Det fungerar! Men säkert hade jag en del tur, inte helt klar över alla settings med high/low etc. 
min setup är med T-CAN485, flexor uni 4 och CI600. 
extract air temp och return water temp är -1812.5 och -1687.5 C, men det var kanske väntat att inte det fungerar. 
Dock fungerar inte att ändra inställningar från HA, inga felmeddelanden. Logging I esphome fungerar bara om jag kopplar in USB, ej via wifi. Men anslutningen via wifi till HA fungerar, den rapporterar värden men inte loggar.

Vad ska jag felsöka för att få loggar och kunna ändra värden?

 

Kan gärna dela setup och yaml om det hjälper någon annan med en T-CAN485. 

Extract air og return water temperaturene fungerer nok ikkje fordi anlegget ditt ikkje har sensorer for det. Mitt har ikkje det heller. ESPen MÅ starte før ventilasjonsanlegget. Ved oppstart poller kontrolleren alle modbus slavene. Kun de som svarer ved oppstart vil kunne endre instillinger på aggregatet. Om du har CI60/600 tilkoplet og den er master vil du ikkje kunne annet enn fan speed uansett. Hvorfor du ikkje får loggen opp i ESPHome veit eg ikkje heilt.

Skrevet

Tack för svar!

Jag hittade felet med loggning, jag hade satt fast ip nummer för esphome devices, tror då att esphome kontrollpanelen inte hittade devices via mDNS. Med ip nummer fritt via dhcp så fungerar loggning i esphome. 

Skrevet

Att starta esp device före ventilationsanläggningen blir svårt eftersom den tar ström från RJ12 från ventilationsanläggningen och inte en oberoende strömkälla. 🤔

 

  • 8 måneder senere...
Skrevet
Vong skrev (På 31.10.2017 den 22.22):

Satt og knota med flexit kommunikasjon da jeg kom over denne tråden. 

 

Der jeg bodde før hadde jeg flexit S3R aggregat med CI50 styreenhet. Det går veldig greit å koble en arduino mega med MAX485 modul til den ledige RJ11 porten på styrekortet. Da kan du styre aggregatet i parallell med CI50. Fikk ut en god del data (filterbyttealarm, viftenivå, innstilt temperatur, varmeelement aktivert og sikkert mye mer). Den snakka ikke modbus.

 

Der jeg bor nå har jeg flexit UNI3 med C60. Har kobla opp en raspberry pi med MAX485, og prøver å hacke protokollen, men det er ikke like lett. 

 

Jeg mener å se på bitstrømmen at baudrate er 115200. Bruker innstillingene 8N1. Noen som vet hvilke innstillinger flexit vanligvis bruker på disse aggregatene? Opplever ikke flexit som veldig hjelpsom når det kommer til tukling med protokoll.

 

Hvis jeg legger ut datastrøm, finnes det noen modbus-gurus som kan se om dataen er plausibel?

 

Hei, jeg er ikke akkurat samme situasjon som deg mht Flexit S3R aggregat i en leilighet på 70kvm fra 2011 med to soverom, innebod, bad, samt stue/kjøkken. Har nylig byttet begge viftene i aggregatet, fått utført rens av kanaler og balansering. Ønsker å kunne justere viftehastighet i aggregat dynamisk basert f.eks. på Co2 og tidspunkt i døgnet basert på data fra Netatmo værstasjon (har flere målere inne). Har ingen erfaring på dette området så jeg håper at du kan gi meg noen gode råd omkring utstyr og programvare. Jeg har jobbet med IT-salg og IT-support i 25 år men har ingen spesiell erfaring innen programmering. Men har fortsatt evne til å sette meg inn i saker og ting. Ønsker og å kunne knytte evt løsning til Homey Pro på sikt.

Skrevet
AndreasLie skrev (På 14.6.2022 den 9.45):

Den har jeg funnet også og alt er kjøpt inn. Har testet litt programmering på Ardunioen, men jeg skulle gjerne hatt den inn i homey og har ikke klart å finne ut hvordan jeg "slår sammen" koden fra denne linken med oppkoblingen mot homey. Så hvis noen har tips her så blir jeg veldig glad :)

 

To spørsmål (om du har funnet ut av oppsett av Arduino Mega mot Flexit som beskrevet i post av Vongraven på Github):

1. Kan du beskrive ditt oppsett med bilder og tekst (om du har tid og overskudd)?

2. Vet du hva slags printkort som vises til venstre i skjema hos Vongraven? Jeg er vel det du kan kalle noob på dette området og trenger noen gode råd underveis. Også litt usikker på hva Vongraven mener med bildet av RJ-kabelen. Mener han med skissen å peke på hvilke tråder som skal inn på det omtalte printkortet?
 

Vongraven Arduino Mega Flexit SL4R Master koplingsskjema.png

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.