  1. Jeg bruker en sonoff th16 og der firmware er esphome. Tanken er avslått mesteparten av døgnet, men det beregnes tidspunkt strømmen må slås på for at vannet skal være 75 grader klokken 04:45. Tanken bruker ca 400 sekund på å varme vannet 1 grad.

     

    esphome:
      name: varmtvannstank
      platform: ESP8266
      board: esp01_1m
    
    wifi:
      ssid: "HEIME5.ORG"
      password: !secret heime_wifi
      domain: .lan
    
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      #ap:
      #  ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot"
      #  password: "okz8anWfZKFP"
    
    #captive_portal:
    
    # Enable logging
    logger:
    
    # Enable Home Assistant API
    api:
    
    ota:
    
    globals:
      - id: heating
        type: int
        restore_value: no
        initial_value: '0'
    
    switch:
      - platform: gpio
        pin: 12
        id: varmtvannstank_varme
        #name: "varmtvannstank_varme"
        restore_mode: ALWAYS_ON
    
    dallas:
      - pin: GPIO14
    
    sensor:
      - platform: dallas
        index: 0
        id: varmtvannstank_temperatur
        #name: "varmtvannstank_temperatur"
        filters:
        - sliding_window_moving_average:
            window_size: 5
            send_every: 5
    
    interval:
      - interval: 1min
        then:
        - if:
            condition:
              - lambda: !lambda |-
                  auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
                  auto time_heat_end = time_now;
                  
                  if(id(varmtvannstank).mode != CLIMATE_MODE_AUTO)
                    id(heating) = 0;
            
                  int seconds = (75.0 - id(varmtvannstank_temperatur).state) * 404.30769;
                  
                  if(seconds < 0)
                    seconds = 0;
            
                  time_heat_end.hour = 4;
                  
                  if(time_heat_end.is_dst)
                  {
                    ESP_LOGD("main", "dst is on");
                    time_heat_end.hour = 3;
                  }
                  
                  time_heat_end.minute = 45;
                  time_heat_end.second = 0;
                  time_heat_end.recalc_timestamp_utc();
              
                  if(time_heat_end < time_now)
                    time_heat_end = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp + 86400);
                
                  auto time_heat_start = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp - seconds - 3600);
              
                  ESP_LOGD("main", "seconds=%d", seconds);
                  ESP_LOGD("main", "%d-%d-%d %d:%d:%d", time_heat_start.year, time_heat_start.month, time_heat_start.day_of_month, time_heat_start.hour, time_heat_start.minute, time_heat_start.second);
    
                  if(time_now > time_heat_start && time_now < time_heat_end)
                    return true;
                  else
                    return false;
            then:
              - if:
                  condition:
                    - lambda: !lambda |-
                        if(id(varmtvannstank).mode == CLIMATE_MODE_AUTO && id(heating) != 2)
                        {
                          id(heating) = 2;
                          
                          return true;
                        }
                        else
                          return false;
                  then:
                    - climate.control:
                        id: varmtvannstank
                        mode: AUTO
                        target_temperature_low: 79.0
                        target_temperature_high: 81.0
            else:
              - if:
                  condition:
                    - lambda: !lambda |-
                        if(id(varmtvannstank).mode == CLIMATE_MODE_AUTO && id(heating) != 1)
                        {
                          id(heating) = 1;
                          
                          return true;
                        }
                        else
                          return false;
                  then:
                    - climate.control:
                        id: varmtvannstank
                        mode: AUTO
                        target_temperature_low: 54.0
                        target_temperature_high: 56.0
    
    time:
      - platform: homeassistant
        id: homeassistant_time
    
    climate:
      - platform: bang_bang
        id: varmtvannstank
        name: "varmtvannstank"
        sensor: varmtvannstank_temperatur
        default_target_temperature_low: 79.0
        default_target_temperature_high: 81.0
        visual:
          min_temperature: 54.0
          max_temperature: 85.0
          temperature_step: 0.1
    
        heat_action:
          - switch.turn_on: varmtvannstank_varme
        idle_action:
          - switch.turn_off: varmtvannstank_varme

     

    • Thanks 1
  2. Hei og da er jeg med her. Har jobbet med programmering i mange år, men HA og python var ukjent for meg fram til fredag i forrige uke da jeg kjøpte en raspberry pi 4 og begynte å lese litt her.
    Første mål var å få temperaturene fra Switch inn og det er i boks nå. Trodde temperatur fra termostater også kunne hentes, men ser i et eldre innlegg at det ikke støttes. Størst minus med Nobø er at det ikke er mulig å hente info om hva ovnene gjør. Jeg kunne svært gjerne hatt varmeeffekt i form av av/på forholdet de er i.

     

    Feilen med manglende temperatur fra Switch er at de ikke er i en sone, men rapporterer hvilken sone de er sensor for i et annet felt. En liten oppdatering i parsing av komponent info fikset det. Og så tok jeg vekk -274 som indikasjon av manglende temperatur og erstattet det med 'None'. Da viser ikke HA temperatur hvis det ikke er noe å vise.

    Filene mine er med her, men skal lage en git pull request senere i dag eller i morgen. Har merget inn andre sine endringer og er bittelitt usikker på hvordan det går å legge det inn i git, men det er vel bare å prøve.

    Merknad 2019-09-17 135635.png

    climate.py nobo.py

×
×