Det kan jo se ut som devicen din heter "DC4F22..." - og ikke "Led under seng"
- 1
-
Tips:
Jeg vet ikke om disse passer til ditt bruk, men jeg har iallefall bestilt 5 slike til bruk i verksted i kjelleren.
https://www.eldirekte.no/ba-multilys-21w-led-3000k/cat-p/c/p10634322
-
Mine eventer for berederen er ganske like dine. Som du ser - jeg har en condition for å skru på bare dersom det allerede er av.
Det skal ikke være noe hos deg som ikke fungerer såvidt jeg kan se. Du kan jo gjerne la den kjøre et døgn for å være sikker - Da vil du iallefall møte alle de conditions du har satt.
Og ja - du må ha en event for å skru av, og en for å skru på.
-
Jeg har hatt samme problem tidligere, og kan bekrefte at det er ikke noe problem å bruke en annen gulvføler enn den som følger med, men du må kanskje justere parameter 3 for å sette riktig verdi for motstand - akkurat som @Jarle F beskriver over.
Jeg kan også bekrefte at en ekstern romføler fungerer _veldig_ mye bedre enn den innebygde (som jo er ubrukelig). Som nevnt over er det bare en liten NTC motstand i en stor plastboks.
Og ja - den kobles til termostaten med kabel.- 2
-
2 minutter siden, aceradiv skrev:
Finnes det eller kommer det en Linux versjon?
TibberSeer fungerer flott for Linux også - bare følg installasjonsveiledningen.
Jeg har kjørt med det et par måneder nå, og har akkurat oppdatert til siste versjon.
(Jeg har ikke Pulse enda - så har forsåvidt ikke testet det) -
Kult at det fungerer også til en oppgave jeg absolutt ikke hadde forestilt meg ?
Av nysgjerrighet - kjører du scriptet på Linux eller Windows?
- 1
-
Jeg har sett det er andre her som har laget seg litt mer fungerende sensorer til varmtvannsberedere - du finner sikkert noen innlegg om det hvis du søker litt.
-
18 minutter siden, henrikaa skrev:
Har sett på Telldus In/Out+Hygro sensor men står den tåler opp til +60.
Jeg kan bekrefte at plasten på sensoren til denne smelter om du legger den inntil varmtvann-ut på varmtvannsberederen.
Hørt det fra en venn... ?
- 1
-
hmmm... Kan det være at verdien av $NEWVALUE endrer seg når du tester på den? Høres litt søkt ut men...
Kan du bytte den med en annen trigger - lage en virtuel device, eller bare bruke en lysbryter eller noe.
Bortsett fra triggeren du har så ser eventen identisk ut med min fungerende event. -
Kan du ekspandere alle conditions du har og legge ut en ny screendump, så kan vi se detaljert hvordan de er?
-
25 minutter siden, Moskus skrev:
Jeg forstår muligens ikke helt problemstillingen... men hvorfor skal det ikke se slik ut?
Fordi hvis han allerede spiller f.eks Kaizers, så skal den skifte sang. (Om da jeg har forstått spørsmålet riktig)
-
Er du helt sikker på at Sonos-plugin'en din fungerer som den skal?
Det kan jo se ut som det er "IsNotPlaying" condition'en din som ikke fungerer som den skal. For å teste videre kan du jo bytte ut den testen med om f.eks. stuelyset er av eller på...
Jeg har testet min event mange ganger nå, og den fungerer hos meg -
Såvidt jeg kan se så er @ZoRaC sitt forslag det samme som mitt - jeg har bare leget en event av hans ide.
Du kan godt bruke samme trigger som jeg har gjort her - jeg bruker det på masse eventer.
Jeg har også testet den eventen igjen. Den fungerer for meg fremdeles.
Når jeg ikke spiller noe som helst så går lyset på.
Når jeg spiller Beatles-sangen så går det ikke på.
Og når jeg spiller Clapton, så går det på.
Jeg ville sjekket at Track var identisk med det som står i eventen. Copy/Paste fra Device/Track når du spiller sangen du vil bruke.
Så kan du teste hver av de to conditions hver for seg så finner du kanskje ut hvor feilen liggerNote:
Det er "Easy Trigger: This devices string is not..." jeg bruker for å teste på sangtittelen.
-
-
Jeg har akkurat lagt ut en ny versjon i det første innlegget.
Og her er en "spesialversjon" som ikke lar seg avbryte. Det er ikke veldig grundig testet, men se om ikke dette gjør det du ønsker.
Spoiler' SmartDimmer.vb , v. 2.0
'
' NOTE - No-Interrupt version!!!
'
' This script requires 4 parameters, separated by ':'
' - Device Reference ID
' - Start level (%) 0 - 100 [integer]
' (use -1 for current devicevalue)
' (use -2 to add end level to current value)
' - End level (%) 0 - 100 [integer]
' - Time (sec) 1 - 3600 [integer]
' HSv, Feb. 2019Public Module GlobalVars
Public Shared infoLog As Boolean = True ' Log whats happening...?
Public Shared warnLog As Boolean = True ' Log warnings...? (you really should!)
Public Shared debugLog As Boolean = False ' Log a bit more...?
End ModulePublic Sub Main(ByVal _params As Object)
Dim showLoc As Boolean = False ' Add location to the devicename when
' writing to the log
Dim Waittime As Integer = 250 ' Default minimum loop time in millisec
' - i.e. 250 means 4 times per sec.
Dim MaxTimespan As Integer = 3600 ' Max timespan is one hour - I guess this can be changed if you need to...
Dim LogID As String = "SmartDimmer"
' ---------------------------------------------------
' There should not be anything to change below here
' ---------------------------------------------------' I guess reading the input parameters would eb a good idea...
Dim deviceRef As Integer = Integer.parse(_params.ToString.split(":")(0))
Dim Startvalue As Integer = Integer.parse(_params.ToString.split(":")(1))
Dim Stopvalue As Integer = Integer.parse(_params.ToString.split(":")(2))
Dim Timespan As Integer = Integer.parse(_params.ToString.split(":")(3))' Does the device exist at all...?
If ( Not hs.DeviceExistsRef(deviceRef)) Then
Logging(LogID, "warn", "Device " & deviceRef & " does not exist - Exiting!")
Exit Sub
End If' If startvalue is set to -1, then use the current devicevalue as start.
' Do this also if start and endvalue are the same
' ( changing from 10 to 10 doesn't make sense, so therefore I assume you meant change from <current> to <new> )
If ( (Startvalue = -1) OrElse (Startvalue = Stopvalue) ) Then
Startvalue = hs.DeviceValue(deviceRef)
ElseIf (Startvalue < -1) Then
Startvalue = hs.DeviceValue(deviceRef)
Stopvalue = Startvalue + Stopvalue
End If' Read the name of the device, as it's more human readable in the log
Dim deviceName As String
If showLoc Then
deviceName = hs.devicename(deviceRef)
Else
deviceName = hs.GetDeviceByRef(deviceRef).name(hs)
End If
' Check if inputs are within limits
If Startvalue < 0 Then Startvalue = 0
If Startvalue > 100 Then Startvalue = 100
If Stopvalue < 0 Then Stopvalue = 0
If Stopvalue > 100 Then Stopvalue = 100
If Timespan < 1 Then Timespan = 1
If Timespan > MaxTimespan Then Timespan = MaxTimespan' let the log know what we are up to...
Logging(LogID, "info", "Device " & deviceName & " - from " & Startvalue & "% to " & Stopvalue & "% over " & Timespan & "sec")If Stopvalue <> Startvalue Then
' Calculate change per <Waittime> millisec.
Dim DeltaValue As Integer = (Stopvalue - Startvalue) / (Timespan * (1000/Waittime))' The minimum change is 1 (or -1) - If it is less I need to change it to 1, and calculate a new step-time
' I.e - If I want to change from 0 to 10 in 20 sec - I need to change by 1 every 2 sec.
If Math.Abs(DeltaValue) < 1 Then
If Stopvalue < Startvalue Then
DeltaValue = -1
Else
DeltaValue = 1
End If
Waittime = Math.Abs(TimeSpan / (Startvalue - Stopvalue) * 1000)
End If
Logging(LogID, "debug", "Device " & deviceName & " - Deltavalue= " & DeltaValue & " , Waittime= " & Waittime)Dim Previouslevel As Integer = Startvalue
For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(deviceRef)
For Newlevel As Integer = Startvalue To Stopvalue Step DeltaValue' Set the correct dim level
cc.ControlValue = Newlevel
hs.CAPIControlHandler(cc)
Logging(LogID, "debug", "Device " & deviceName & " : " & Previouslevel & " -> " & Newlevel)' Wait the required amount of time
System.Threading.Thread.Sleep(Waittime)
Previouslevel = Newlevel
Next' In case the device end up with an incorrect value (d.t. increments only in integers),
' then I set the final value outside the loop.
If (hs.DeviceValue(deviceRef) <> Stopvalue) Then
Logging(LogID, "debug", "Device " & deviceName & " : " & Previouslevel & " -> " & Stopvalue & " (Final touch)")
cc.ControlValue = Stopvalue
hs.CAPIControlHandler(cc)
End If' Be nice and let the log know we are done ?
Logging(LogID, "info", "Device " & deviceName & " - done!")
Exit Sub
Next
Else
' Nothing for me to do here
' This means that the device is already at the StopValue.
Logging(LogID, "warn", "Device " & deviceName & " nothing to do!")
End IfEnd Sub
' Routine for writing to the log
Sub Logging(ByVal LogID As String, ByVal msgType As String, ByVal msg As String)
Dim msgComplete As String
Dim writetolog As Boolean = FalseSelect Case msgType
Case "info"
If GlobalVars.infoLog Then
msgComplete = "Info: " & msg
writetolog = True
End IfCase "debug"
If GlobalVars.debugLog Then
msgComplete = "Debug: " & msg
writetolog = True
End IfCase "warn"
If GlobalVars.warnLog Then
msgComplete = "Warning: " & msg
writetolog = True
End IfCase Else
msgComplete = "Msgtype '" & msgType & "' undefined"
writetolog = True
End SelectIf writetolog Then hs.Writelog (LogID, msgComplete)
End Sub
' That's all folks!
-
Så hyggelig å høre .
Men nei, da fjerner du altfor mye.
Jeg skal se om jeg ikke får lagt ut en nyere versjon av scriptet i morgen, og da kan jeg vise deg hva som må tas ut for at det ikke skal stoppe. -
Jeg fikk svar fra Thermo-Floor i dag om at ny FW for TRM2fx trolig vil komme rundt månedsskiftet, og de ber meg følge med på heatit.com
:-)- 2
-
Enig med alt @ZoRaC skriver, og i tillegg kan nevnes at du bør sette timeout-parameteren på bevegelsessensoren din til en lav verdi. Jeg bruker 20 sek, men jeg ser en del andre setter den så lavt som mulig - kanskje 10 sek.
-
Du kan prøve å bytte ut
4 minutter siden, Husmann skrev:Thread.Sleep(DimRate)
med
System.Threading.Thread.Sleep(DimRate)
-
Jeg har fått installert 2 stykker nå - den første var littegrann trøblete å få inkludert men slettes ikke så ille som jeg var redd for etter å ha hørt om andre sine erfaringer. Den andre kom rett inn på første forsøk. Begge er inkludert unsecure i HomeSeer.
Det eneste problemet er at de rapporterer altfor ofte. Men det kan jo se ut som det er en ny firmware på gang, så da velger jeg å gå for disse.
Jeg skal bare se at disse to ikke tar strupetak på z-wave nettet, og så kommer den tredje på plass om en uke eller så. -
29 minutter siden, Galder skrev:
Takk for opplysningen, da gleder jeg meg til å komme hjem fra jobb for å se om det løser problemet. Det hadde jo spart meg for endel timers arbeid for å si det sånn ?
Lykke til - håper det ordner seg ?
-
Kjører du på Windows eller Linux? På Linux vil en enkel tar av /usr/local/HomeSeer lage en god backup for deg, og for Windows tror jeg de anbefaler å bruke BLBackup.
BLBackup er en plugin, og den fungerer forsåvidt også for Linux. Problemet er at på Linux så mistet jeg alt av owner/filepermissions da jeg tok en restore, så det ble litt jobb å finne ut av det etterpå. -
Jeg så det samme hos meg i går kveld - alle noder var borte (jeg sjekket ikke eventer)
Jeg gjorde ikke så mye research - det første jeg gjorde var å disable / eneble Z-wave plugin, og etter et par nervepirrende minutter var alt på plass igjen. -
Jeg har brukt denne plugin en drøy måned nå, og føler vel denne kommentaren er long overdue:
Takk for både denne plugin og alt annet det du lager og deler Moskus- 3
"Effektregulator"-event på Z-TRM2fx
i Eventer
Skrevet
Jeg synes det ser greit ut, men det er jo ikke verre enn at du setter det i produksjon og tester ?
Men som @Moskus sier - jeg ville definitivt brukt et script til det der, selv om du bare har 3-4 setpoints. Kanskje et lite prosjekt en dag jeg har tid ?