Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?


Spørsmål

Skrevet

I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus. 

Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg.

Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her?

 

Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro.

Så langt har jeg gjort dette:

- Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor. 

- Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer

- Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner

- Noen philips hue lamper her og der

- Somfy styring på Zip screens utvendig

- Plejd rele på alle utelys

- Vannbåren varme med Roth touchline til styring

 

Noen tanker:

- Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp?

- Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp?

- Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke?

- Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte?

12 svar til spørsmålet

Anbefalte innlegg

  • 0
Skrevet
Selvbyggern skrev (På 12.8.2025 den 19.59):

- Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp?

Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂

Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning. 

 

Selvbyggern skrev (På 12.8.2025 den 19.59):

- Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp?

Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂 

  • 0
Skrevet
10 minutes ago, Moskus said:

Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂

Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning. 

 

Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂 

Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet?

  • 0
Skrevet
Moskus skrev (53 minutter siden):

Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂

Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning.  

Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen?

siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert?

Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit? 
Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ.

  • 0
Skrevet

Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger.

 

Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme:

- Vurder Cat6A

- Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt.

- Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.

 

 

  • 0
Skrevet
Evelen skrev (9 timer siden):

- Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.

 

 

Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen.

  • 0
Skrevet
Selvbyggern skrev (På 15.8.2025 den 7.26):

 

Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen.

Radiosignaler blir redusert av byggematerialer, men hvor mye avhenger av hva det er og hvilken frekvens det er snakk om. Jo høyere frekvens jo større sårbarhet for hindringer. Jeg har god dekning på 5Ghz Wifi i kjelleren med en mesh enhet plassert bakerst i stereobenken. Den i 1 etg står delvis bak sofaen og gir fin dekning i hele 1 etg (60kvm grunnflate). Så lenge det ikke er metall i benken tenker jeg det går helt fin, så lenge du ikke skal dekke et veldig stort område. For min del har det vært enklere å plassere ut en ekstra mesh enhet (AP) enn å finne den optimale plasseringen. På hytta har jeg to selv om det bare er en etasje, da hytta er bygget i vinkel og det gir dårlig dekning fra en enhet nesten uansett hvordan jeg forsøkte å plassere den.

 

Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂

  • 0
Skrevet

Et annet tips er å plassere dem i boder, vaskerom osv, rom som ikke betyr så mye.

Men strengt tatt er det lite i veien for å sette et AP i f.eks TV-benken.

Men er ikke TV-benken kanskje full nok av kabler? Jeg ville ihvertfall hatt minst mulig i TV benken som ikke MÅ stå der.


Legger ved bilde av et av mine AP i 2etg:
ap-2etg.jpg

  • 0
Skrevet

Jeg har aksesspunkt som ser ut som det over, og valgte å male det i samme farge som taket. Det fungerer bra for å gjøre det lite fremtredende i stuen. Kanskje ikke helt heldig dersom jeg må reklamere på aksesspunktet, men jeg valgte å ta den risikoen. 

  • 0
Skrevet
christbj skrev (17 timer siden):

Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂

 

Veldig lurt!

 

Ja jeg får se hvor jeg plasserer aksesspunktene, det blir i den ny-delen som blir bygd ut i en slags L-form så jeg må nok ha en eller annen plass uansett. Har ganske stor tomt også og merker fort hvis jeg for eksempel har nettradio på øret at det ofte ramler ut fordi jeg er for langt unna huset. Så skulle kanskje hatt noen enten i ytterkantene av huset eller utendørs også. 

Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør? Begynner å gå tom for plass gjennom den trange sjakten ned til teknisk rom så må kanskje finne en alternativ vei for å legge rørene. 

  • 0
Skrevet
Selvbyggern skrev (1 time siden):

Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør? Begynner å gå tom for plass gjennom den trange sjakten ned til teknisk rom så må kanskje finne en alternativ vei for å legge rørene. 

Det kommer helt an på kabelen du trekker. Jeg har 2 stk Cat5e i 16mm rør. Noen steder var røret tydeligvis klemt, så der ble det bare en kabel. Cat 6a vil jeg tror går bra med 3 stk i et 20mm rør, men de må trekkes alle tre samtidig. Ikke prøv å trekke en kabel til om behovet oppstår, da er det bedre å trekke ut igjen de som er der og trekke på nytt med det antall du får plass til. Glidemiddel for kabeltrekking er også mye bedre enn oppvaskmiddel, som er nødløsningen.

Ang kabeltype. Noen vil anbefale det aller siste, men cat 7 og bedre er tykkere enn Cat6a og mer krevende å terminere. Kan legge til at selv om det ikke står i spesifikasjonene så vil 2,5 og 5 Gbit/s normalt fungere fint på noen titalls meter Cat5e. Jeg har ikke testet enda, men forventer at det vil fungere på de lengdene jeg har i huset. Cat6a støtter 10Gbit/s til 100m. Ergo Cat 6a bør være plenty godt nok både i dag og om mange år.

  • 0
Skrevet
8 hours ago, Selvbyggern said:

Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør?

For et par år siden dro jeg 5 cat6a sammen med en preterminert (SC plugg) single mode simpleks fiber i et 20mm rør, med lengste strekk mellom boksene på ca 13 meter.  Det går ikke med vanlig kabel, men null stress med denne eller tilsvarende:
https://www.direktronik.no/direktronik/nettverk/kabling/kabel---nettverk/installationskabel-cat.6a-utp-slim-100m/?variationCode=20103384

 

Ytterdiameteren på kabelen har alt å si.  Normalt blir de bare tykkere og tykkere med høyere båndbredde.  Typiske verdier her:
https://www.fs.com/glossary/cable-outer-diameter-74.html

 

Men det finnes altså unntak.  En vanlig cat6a er gjerne 7mm og da tror jeg du sliter big time med 3 stykker i et 20mm rør.

  • Like 1

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Svar på spørsmålet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.