Frank Skrevet 15. oktober 2019 Del Skrevet 15. oktober 2019 (endret) Blir mere og mere fortvilet, etter noen rescan og associations så har jeg mistet temperaturvisningene, nå er det bare set temp, mode, bryterstatus devicene. Hvordan få temperatur visning devicer tilbake, ville gjerne ha avlest gulv og intern temperatur. Z-wave v. 3.0.2.261 HS3 Pro Edition 3.0.0.534 (Windows) Endret 15. oktober 2019 av Frank Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 Rescan, og rescan igjen. Ta gjerne kontroller nærmere termostaten... Hva sier loggen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frank Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 okt-16 21.36.50 Z-Wave 5 out of 5 Child devices of node 14 were created successfully. okt-16 21.36.48 Z-Wave Getting association information for Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.47 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.46 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 4, Endpoint 4) to HomeSeer okt-16 21.36.45 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.45 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 3, Endpoint 3) to HomeSeer okt-16 21.36.44 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.43 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 2, Endpoint 2) to HomeSeer okt-16 21.36.42 Z-Wave Assigning return route from node 1 to Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat okt-16 21.36.42 Z-Wave UZB Z-wave kontroller: Adding association for Z-Wave device Hovedetg Stue & kjøkken Thermostat (Node 14, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer okt-16 21.36.42 Z-Wave All associations for node 14 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2, 3, 4, 5. okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 5 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 4 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 3 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 2 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.42 Z-Wave Node 14 Association Group 1 can have 2 associations, and currently has 1 okt-16 21.36.39 Z-Wave Getting association information for node 14 okt-16 21.36.39 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1, Energy Save Heating okt-16 21.36.38 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool, Energy Save Heat okt-16 21.36.38 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1, Energy Save Heating okt-16 21.36.37 Z-Wave Node 14 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool, Energy Save Heat okt-16 21.36.34 Z-Wave Node 14 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... okt-16 21.36.34 Z-Wave Node 14 is Z-Wave version: Lib: 4,61 App: 1.92 okt-16 21.36.34 Z-Wave Node: 14 Supports Secure Class(es): VERSION, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, MULTI_CHANNEL_V3, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, CONFIGURATION, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, SWITCH_BINARY, SUPERVISION okt-16 21.36.34 Z-Wave Node: 14 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, VERSION, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, DEVICE_RESET_LOCALLY, POWERLEVEL, SECURITY, SECURITY_2, MULTI_CHANNEL_V3, CONFIGURATION, THERMOSTAT_SETPOINT, THERMOSTAT_MODE_V3, SWITCH_BINARY, SUPERVISION okt-16 21.36.34 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... okt-16 21.36.34 Z-Wave Found 6 Z-Wave nodes okt-16 21.36.34 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network E3E94980 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 Prøv å resette den kranglete termostaten helt...? Begynner å gå tom for ideer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frank Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 ? Da e vi to, men tusen takk for svarene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 16. oktober 2019 Del Skrevet 16. oktober 2019 23 timer siden, Frank skrev: Hvordan få temperatur visning devicer tilbake, ville gjerne ha avlest gulv og intern temperatur Hva står sensorinnstillingen på selve termostaten på? Prøvd å endre den til noe annet, f.eks «F» og tatt en rescan etterpå? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frank Skrevet 17. oktober 2019 Del Skrevet 17. oktober 2019 Hadde kjørt flere reset av termostat, oppsett av associations, endret fra A til F og omvendt, byttet ohm verdi på gulvsensor og uttallelige rescan uten at jeg fikk devicer for temperaturavlesninger. Fikk ikke noen feilmeldinger i log heller... Siste forsøk var å sette UZB dongelen på en lang USB kabel og flytte den nærmere termostaten (Orginal avstand ca 5 meter, ble redusert til 2,5 meter) og da fikk jeg alle devicene på stueen og når jeg fjernet og inkluderte termostaten på badet ( som ligger i en gang bak stuen så kom også de devicene opp OK. Så multichannel devicer er mere følsom på signal/rekkevidde. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. oktober 2019 Del Skrevet 17. oktober 2019 1 time siden, Frank skrev: Siste forsøk var å sette UZB dongelen på en lang USB kabel og flytte den nærmere termostaten (Orginal avstand ca 5 meter, ble redusert til 2,5 meter) og da fikk jeg alle devicene Så til syvende og sist var det avstanden igjen. Jaja, godt det virker nå! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 22. desember 2019 Del Skrevet 22. desember 2019 (endret) Har lagt inn den nye sw via kabelen. Jeg får ikke opp alle devicene som er listet opp i veiledningen. Jeg får opp disse, den øverste(den nederste termostaten har jeg ikke lagt in den nye sw enda). Er dette riktig? evt. hvordan får jeg opp resten? Endret 22. desember 2019 av MrTiger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 Får prøve å dra til biltema å kjøpe en USB 2.0, A – A 5,0M kabel, og se om det kan hjelpe. På 17.10.2019 den 13.47, Frank skrev: Hadde kjørt flere reset av termostat, oppsett av associations, endret fra A til F og omvendt, byttet ohm verdi på gulvsensor og uttallelige rescan uten at jeg fikk devicer for temperaturavlesninger. Fikk ikke noen feilmeldinger i log heller... Siste forsøk var å sette UZB dongelen på en lang USB kabel og flytte den nærmere termostaten (Orginal avstand ca 5 meter, ble redusert til 2,5 meter) og da fikk jeg alle devicene på stueen og når jeg fjernet og inkluderte termostaten på badet ( som ligger i en gang bak stuen så kom også de devicene opp OK. Så multichannel devicer er mere følsom på signal/rekkevidde. På 17.10.2019 den 15.28, Moskus skrev: Så til syvende og sist var det avstanden igjen. Jaja, godt det virker nå! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 23. desember 2019 Del Skrevet 23. desember 2019 14 timer siden, MrTiger skrev: Jeg får ikke opp alle devicene som er listet opp i veiledningen. Hva sier loggen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 29. desember 2019 Del Skrevet 29. desember 2019 har kjøpt en forlenger kabel til uzb dongelen og nå er dongelen 1,5m fra termostaten. Får fremeles kun opp de 6 devicene:( her er loggen: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 30. desember 2019 Del Skrevet 30. desember 2019 13 timer siden, MrTiger skrev: nå er dongelen 1,5m fra termostaten. Ah, ser du legger den til som secure. Ekskluder den og legg den til som nonsecure. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 30. desember 2019 Del Skrevet 30. desember 2019 Takk, da gikk det bra:) bør rette opp dette i teksten over: #4 Inkluder i HomeSeer Start inkludering i HomeSeer: Plugin/Z-wave/Controller management Action: Add/Include a node Bla deg ned til CON på termostaten og hold denne inne til den begynner å "rotere" Sjekk at HomeSeer detekterer innmeldingen. Termostaten kvitterer kort med ICL 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 3. januar 2020 Del Skrevet 3. januar 2020 Da ser det ut som det begynner å virke slik det skal, men det er en ting jeg lurer litt på Denne gir veldig mye informasjon ut på loggen, slik at hs3 jobber mye med disse termostatene siden den gir tilbakemeldinger veldig ofte, se loggen. Hvordan kan jeg få termostatene til å ikke gi ut så ofte informasjon. Kan sikkert sette en tid på poll på de som kommer ofte, men finnes det en bedre måte å gjøre det på? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 3. januar 2020 Del Skrevet 3. januar 2020 (endret) 1 time siden, MrTiger skrev: Hvordan kan jeg få termostatene til å ikke gi ut så ofte informasjon. I manualen er det beskrevet parametere for å justere hvor ofte den skal rapportere. Anbefaler å endre på dem. Polling bør forresten være avslått! Endret 3. januar 2020 av ZoRaC Polling 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 4. januar 2020 Del Skrevet 4. januar 2020 Vet ikke om jeg sitter med riktig manual, men jeg finner ikke noe om å forandre hvor ofte den skal rapportere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 4. januar 2020 Del Skrevet 4. januar 2020 2 minutter siden, MrTiger skrev: Vet ikke om jeg sitter med riktig manual, men jeg finner ikke noe om å forandre hvor ofte den skal rapportere? Fra manualen på nettsidene deres: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 4. januar 2020 Del Skrevet 4. januar 2020 3 minutter siden, MrTiger skrev: jeg finner ikke noe om å forandre hvor ofte den skal rapportere? Kan det være denne?: 19: Temperature report interval Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. januar 2020 Del Skrevet 5. januar 2020 Parameter 19 og 21 kan med fordel settes betydelig høyere. Minst 300 (dvs. 5 minutter). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 9. januar 2020 Del Skrevet 9. januar 2020 Når jeg prøver å sette inn en ny verdi under parameter f.eks 21 til 300 får jeg bare error? hva kan være problemet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 9. januar 2020 Del Skrevet 9. januar 2020 1 minutt siden, MrTiger skrev: Når jeg prøver å sette inn en ny verdi under parameter f.eks 21 til 300 får jeg bare error? hva kan være problemet? Velg 2 Byte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 9. januar 2020 Del Skrevet 9. januar 2020 fremdeles error:( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 9. januar 2020 Del Skrevet 9. januar 2020 25 minutter siden, MrTiger skrev: fremdeles error:( Og da trykker du der det står ERROR! og skrev 300 på nytt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 9. januar 2020 Del Skrevet 9. januar 2020 JeppSent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.