stigvi Skrevet 1. juli 2022 Del Skrevet 1. juli 2022 "Under 9" er for lite konkret. Er det under 6 også? stigvi skrev (2 minutter siden): "Under 9" er for lite konkret. Er det under 6 også? Nedre grense er gjerne styrt av bilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 1. juli 2022 Del Skrevet 1. juli 2022 (endret) Ja, alt under 9. 5 er typisk absolutt nedre grense hvis det er bilrelatert, noe jeg i utgangspunktet ikke tror, så har dette vært testet på Tesla Endret 1. juli 2022 av Kim123 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 Jeg har en VW Passat GTE og en VW e-Golf og begge går ned til 6A. Velger jeg bare en fase så ender de opp med 1,4kW ladeeffekt. Begge bilene har en Easee ladeboks og disse deler en 16A / 400V kurs. Jeg har dermed 11kW tilgjengelig, men har ikke fått til å lade med den effekten. Passat topper ut på 3,6kW og e-Golf på 7,2kW, men dessverre vil ikke Easee boksene koble bilene på hver sine faser. En fase står ubrukt og en fase deles mellom bilene. Men siden det er uaktuelt å trekke 11kW pga nettleien så gidder jeg ikke styre mer med det. Jeg trodde derimot at Easee boksene kunne koble om fasene slik at det ble jevnt fordelt, men mulig jeg har drømt det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 Jeg har 230v 3fas 32A og har til nå ladet på de billigste timene om natten gjerne kun et par timer på 11kW, men nå blir det uaktuelt. det kan være jeg må legge den om til 1-fas for å kunne gå ned på ladefarten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 (endret) 13 minutes ago, Kim123 said: Jeg har 230v 3fas 32A og har til nå ladet på de billigste timene om natten gjerne kun et par timer på 11kW, men nå blir det uaktuelt. det kan være jeg må legge den om til 1-fas for å kunne gå ned på ladefarten Hvor langt ned vil du gå? Mitt regnestykke tilsier at jeg ville betalt 140kr mer for strømmen i juni ved å lade på 10A sammenlignet med 32A. Jeg ville nok ikke ladet på 11kW, men kanskje et sted rundt 5-6kW. Dersom du trenger elektriker for å legge om til 1-fas, så tviler jeg på at det vil lønne seg. Endret 2. juli 2022 av OlavT Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 Jeg har ikke regnet noe på det. Tviler på jeg noen gang klarer å ligge under 2kW trinnet, så kommer nok til å ligge meg på 5kW. For å endre 3-1 fas i easee gjøres bare i interfacet Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 3 minutes ago, Kim123 said: Jeg har ikke regnet noe på det. Tviler på jeg noen gang klarer å ligge under 2kW trinnet, så kommer nok til å ligge meg på 5kW. For å endre 3-1 fas i easee gjøres bare i interfacet For å ligge under 5kW så må jo elbil laderen settes et godt stykke under dette om du også ønsker å varme vann eller om det er noe annet på samtidig. Da må kanskje laderen under 3kW og da går det smått med ladingen (som kansje er ok for bruken, men som straffer seg på strømprisene). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 2. juli 2022 Del Skrevet 2. juli 2022 (endret) Kim123 skrev (1 time siden): For å endre 3-1 fas i easee gjøres bare i interfacet Eller bruke en 1-fase ladeledning, men som du nevner - å styre det fra easee er gratis og enkelt. Å bruke en 1-fase ladeledning er et alternativ for de som ikke har ladeboks på veggen som kan styres. OlavT skrev (1 time siden): For å ligge under 5kW så må jo elbil laderen settes et godt stykke under dette om du også ønsker å varme vann eller om det er noe annet på samtidig. Da må kanskje laderen under 3kW og da går det smått med ladingen (som kansje er ok for bruken, men som straffer seg på strømprisene). Det er bedre med en fugl i handa enn ti på taket, er det noe som heter. Du vet du kan spare nettleien, men du vet lite om hvordan strømprisen varierer i måneden som kommer. Jeg vil jo tro at disse ekstreme prisene vi har nå er kun midlertidig. Når det blir mer normalt så vil du neppe kunne spare 140 kroner i måneden. Endret 2. juli 2022 av stigvi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 9. juli 2022 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2022 Hei igjen, da er heavy duty til vvb installert og integrert mot HA. Schedy tar seg av oppvarming ukedager fra kl 22 til 06, helgene kjører den på minus frokost og middagstider. Har ikke fått pid integrert mot schedy ennå, men tenkte følge haraldov sin kodesnutt. Skulle gjerne hatt en delay på 5 minutter slik som stigvi har, schedy har kanskje en mulighet for det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 9. juli 2022 Del Skrevet 9. juli 2022 Ikke dumt, jeg baserer meg kun på de billigste timene. Jeg har 3 valg jeg kan sette, antall timer på fra 00-08, fra 08-00, samt antall timer billigste pris. har satt den til 2 timer oppvarming på natt (00-08), samt 4 timer på billigste pris. Da får jeg minst 4 timer oppvarming på berederen hver dag, på de 4 billigste timene. fungerer utmerket for familie på 2+2, samt en funksjon som passer på legionella. Full oppvarming skal skje minst hver 3. dag, men stort sett så blir den oppvarmet hver dag. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 10. juli 2022 Del Skrevet 10. juli 2022 14 hours ago, hjemmedude said: Skulle gjerne hatt en delay på 5 minutter slik som stigvi har, schedy har kanskje en mulighet for det. Har ikke prøvd det selv, men du kan jo lage en script entitet du kan bruke i schedy configurasjonen. I Scripts lag en automasjon for å slå på varmtvannsberederen. Den får en egen entitet som heter script.varmtvannsbereder_sla_pa_med_5_minutters_delay alias: 'Varmtvannsbereder: Slå på med 5 minutters delay' sequence: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Lag så en automasjon for å slå av varmtvannsberederen. Den får en egen entitet som heter script.varmtvannsbereder_sla_av_varmtvannsbereder_og_vent_5_minutter alias: 'Varmtvannsbereder: Slå av varmtvannsbereder og vent 5 minutter' sequence: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Jeg bruker ikke schedy lengre, men lagde denne konfigurasjonen før jeg tok i bruk HA automasjoner: schedy_heating_vvb: # This is our app instance name. module: hass_apps_loader class: SchedyApp actor_type: switch watched_entities: - "binary_sensor.dyr_strom" - "sensor.energy_regulator_usage_step" rooms: varmtvannsbereder: actors: switch.bryter_varmvannsbereder: schedule: - v: "on" rules: - rules: - x: "Break() if (state('sensor.energy_regulator_usage_step')) < 4 else Next()" - x: "Break() if is_on('binary_sensor.dyr_strom') else Next()" - rules: - { start: "11:00", end: "15:00" } - { start: "18:00", end: "21:00" } - { start: "00:00", end: "06:00" } - v: "off" Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 10. juli 2022 Del Skrevet 10. juli 2022 Tenkte jeg skulle skrive om hvordan jeg nå gjør varmestyring med bayesian sensor som @stigvi har dokumentert veldig godt. Se her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5931-varmestyring-med-bayesian-sensor/ Jeg har forenklet endel oppsettet hans til mitt bruk. Her er mine bayesian binære sensorer. Jeg har brukt stigvi sine sannsynligheter, men ved hjelp et regneark kan du simulere ulike sannsynligheter. Jeg brukte regnearket som ligger vedlagt denne posten: https://community.home-assistant.io/t/bayesian-sensors-best-methods/142401 Har også sett denne Youtube videoen for å lære om bayesian sensorer: https://www.youtube.com/watch?v=oDWQCJbBrKE&t=13s binary_sensor: - platform: bayesian name: 'Varmekabler stue' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'input_boolean.ferie' prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.noen_er_hjemme' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'input_boolean.sleeptime' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmekabler bad og gang' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'input_boolean.ferie' prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.noen_er_hjemme' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'input_boolean.sleeptime' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmtvannsbereder' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.soltimer' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' - platform: bayesian name: 'Varmepumpe' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.soltimer' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'VERY_EXPENSIVE' - entity_id: 'sensor.prisniva' prob_given_true: 0.3 platform: 'state' to_state: 'EXTREMELY_EXPENSIVE' Har så opprettet template sensorer så tar ut sannsynligheten: - name: "Varmekabel sannsynlighet stue" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmekabler_stue', 'probability') }}" - name: "Varmekabel sannsynlighet bad og gang" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmekabler_bad_og_gang', 'probability') }}" - name: "Varmtvannsbereder sannsynlighet" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmtvannsbereder', 'probability') }}" - name: "Varmepumpe sannsynlighet" state: "{{ state_attr('binary_sensor.varmepumpe', 'probability') }}" Automasjon for å slå på varmtvannsbereder: alias: ' Bayesian varmestyring varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder slåes på' description: >- Bayesian sensor slår på varmtvannsbereder når klokken er 22:00-06:00 og 11:00-15:00 trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.varmtvannsbereder_sannsynlighet for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 above: '0.5' condition: - condition: state entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder state: 'off' action: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Automasjon for å slå av varmtvannsbereder: alias: ' Bayesian varmestyring varmtvannsbereder: Varmtvannsbereder slåes av' description: Bayesian sensor slår av varmtvannsbereder trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.varmtvannsbereder_sannsynlighet for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 20 below: '0.5' condition: - condition: state entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder state: 'on' action: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.bryter_varmvannsbereder - delay: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 mode: single Bayesian sensor reagerer umiddelbart når PID regulatoren går under 100 %. Når sannsynligheten går under 0.5 så endres den binære sensorer fra on til off. Når den går over 0.5 så endres den fra off til on. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 10. juli 2022 Del Skrevet 10. juli 2022 haraldov skrev (6 timer siden): Tenkte jeg skulle skrive om hvordan jeg nå gjør varmestyring med bayesian sensor som @stigvi har dokumentert veldig godt. Problemet er at det er spredd utover. De siste dagene har jeg tenkt at noe må gjøres - få laget en oppskrift som er lettere tilgjengelig. 1 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 13. juli 2022 Del Skrevet 13. juli 2022 (endret) Tenkte jeg skulle poste min variant av @stigvisin PID-kontroller for mangfoldets skyld. I korte trekk har jeg en skrevet en klasse som jeg har i /pyscript/modules som ivaretar alt av terskelverdier for av/på og timere. Opplever i blant at PID-regulatoren er litt vel trigger-happy i begynnelsen av timen siden timeestimatet er veldig følsomt for (filtrert) sanntidseffekt etter timeskift, så for laster som jeg ikke vil skru av og på så ofte venter jeg til slutten av timen (f.eks. minutt 40), og har timeout til timen er omme. from datetime import datetime registered_triggers = [] class Device(): def __init__(self, threshold, state_entity, timer_entity, timeout, earliest_shutoff = 0): self.state_entity = state_entity self.timer_entity = timer_entity self.timeout = timeout # Timeout in seconds. If -1, timeout until next hour self.earliest_shutoff = earliest_shutoff # Minute of earliest shutoff state.setattr(f"{self.state_entity}.threshold", threshold) state.setattr(f"{self.state_entity}.timeout", timeout) state.setattr(f"{self.state_entity}.earliest_shutoff", earliest_shutoff) @state_trigger(f"{self.timer_entity}") def check_timer(value = None): '''Turn back on when timer elapsed after upcrossing threshold''' thr = state.getattr(self.state_entity)["threshold"] s = state.get(self.state_entity) t = state.get(self.timer_entity) c = float(pyscript.regulator_electric_power) if c > thr and t == 'idle' and s == 'off': self.turn_on() registered_triggers.append(check_timer) def turn_on(self): state.set(self.state_entity, "on") def turn_off(self): state.set(self.state_entity, "off") def check_threshold(self): thr = state.getattr(self.state_entity)["threshold"] s = state.get(self.state_entity) c = float(pyscript.regulator_electric_power) t = state.get(self.timer_entity) # Turn device off if c <= thr and s == 'on' and self.check_earliest_shutoff(): self.turn_off() if self.timeout != 0: self.start_timer() # Turn device back on if above threshold and timer elapsed if c > thr and t == 'idle' and s == 'off': self.turn_on() def start_timer(self): t = self.timeout if t == -1: # Timeout rest of hour t = self.calculate_timeout_until_next_hour() timer.start(entity_id = self.timer_entity, duration = t) def check_earliest_shutoff(self): '''Check if minute count is high enough to turn off device''' m = datetime.now().minute return m >= self.earliest_shutoff def calculate_timeout_until_next_hour(self): '''For devices with timeout == -1''' now = datetime.now() m, s = now. minute, now.second return 3600 - (m*60+s) Så har jeg et python-script der jeg instansierer Device-objektene og oppdaterer regulatoren. Klipper ned litt her for å unngå unødvendig repetisjon: # [...Setup of simple_pid...] laundry = Device(threshold = 0.9, state_entity="pyscript.laundry_floor_pid_output", timer_entity="timer.laundry_floor_timer", timeout = 5*60) # [...repeat for other devices...] @state_trigger("pyscript.electricity_estimated_hour_consumption") def update_regulator(): global pid global laundry, toilet, bath, entrance, dehumidifier, water_heater last_c = float(pyscript.regulator_electric_power) c = pid(float(pyscript.electricity_estimated_hour_consumption)) if round(c, 2) != last_c: pyscript.regulator_electric_power.old = last_c pyscript.regulator_electric_power = round(c, 2) laundry.check_threshold() # [...repeat for other devices...] Dessverre støtter ikke Pyscript @state_trigger inni en klasse ennå såvidt jeg vet, så @state_trigger(laundry.timer_entity) må dessverre gjentas for hver timer utenfor klassen som vist over. "Outputen" fra alt dette er egentlig state_entity (altså pyscript.laundry_floor_pid_output), som jeg bruker der jeg ivaretar andre betingelser for av/på (basert på strømpris osv.) Endret 15. juli 2022 av RVM Flyttet state_triggers for timere inn i Device 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 13. juli 2022 Del Skrevet 13. juli 2022 RVM skrev (39 minutter siden): Dessverre støtter ikke Pyscript @state_trigger inni en klasse ennå såvidt jeg vet Kan du gjøre noe tilsvarende dette? registered_triggers = [] factory_apps = [] @time_trigger('startup') def heating_startup(): for app in pyscript.app_config: factory_apps.append(ClassComfortTemperature(app)) class ClassComfortTemperature: def __init__(self, config): self.cfg = config @state_trigger(f"{self.cfg['input']}", state_hold=self.cfg['delay']) def new_status(value=None): task.unique(f"comforttempe_{self.cfg['input']}") tl = float(state.get(f"{self.cfg['output']}.target_temp_low")) th = float(state.get(f"{self.cfg['output']}.target_temp_high")) if value == "off": climate.set_temperature(entity_id = self.cfg['output'], target_temp_high = int(th - float(self.cfg['temperature'])), target_temp_low = int(tl)) log.info('Setter ned temperatur') else: climate.set_temperature(entity_id = self.cfg['output'], target_temp_high = int(th + float(self.cfg['temperature'])), target_temp_low = int(tl)) log.info('Setter opp temperatur') registered_triggers.append(new_status) Reference — hacs-pyscript 1.3.3 documentation Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 13. juli 2022 Del Skrevet 13. juli 2022 (endret) stigvi skrev (10 minutter siden): Kan du gjøre noe tilsvarende dette? Aha, det hadde jeg ikke fanga opp, så ingenting om det i dokumentasjon. Skal prøve seinere Edit: Fant det nå... Endret 13. juli 2022 av RVM Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 15. juli 2022 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2022 @haraldov takk for innspill både på schedy og bayesian. Skjønner litt mer etter videoen. Har lyst å prøve dette. Antar bayesian var grunnen til at du droppet schedy. Har noen spørsmål allerede.. 1 Hvorfor brukes input_boolean.ferie bare for varmekabler gang/bad/stue og ikke varmepumpe? 2 Må jeg ha en binary_sensor_noen_er_hjemme? Har ikke noen gode deteksjonmetoder per nå. 3 Hvorfor er sensor.regulator_energy_usage og ferie prob_given_true ("sannsynlighet for sann") satt så lavt, 0.001? Svar fra stigvi under, tok det med om andre skulle lure på det samme.. Sitat Jeg starter med å si at normal tilstand er 35% som betyr økonomimodus på varmekildene. På en bayesisk sensor er det slik at innganger som bidrar med mer enn 50% gjør at sannsynligheten for på/hjemme/sann/varme/osv går opp. Innganger som bidrar med mindre enn 50% gjør at den totale sannsynligheten går ned. Så når jeg har en bryter som sier jeg er på ferie og setter sannsynligheten til 0.001 så går sannsynligheten for at jeg ønsker varme så kraftig ned at ingen andre innganger klarer å få den over 10% som var grensen for bortemodus. 4 Du sier vvb er aktiv 22:00 til 06:00 men jeg ser ingen steder i koden din hvor det skjer, er det mer bak automasjonen? Det er vel i automasjonen du drar inn klokkeslett og ikke i bayesian koden? 5 binary_sensor.natt og soltimer finner jeg sikkert om jeg søker på forumet her, er ikke å finne i "varmestyring med bayesian sensor" Tror jeg begynner med en veldig enkel for vvb uten strømpriser ala dette, en template sensor og automasjonene dine 🙂 - platform: bayesian name: 'Varmtvannsbereder' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: 'binary_sensor.soltimer' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - platform: 'numeric_state' entity_id: 'sensor.regulator_energy_usage' prob_given_true: 0.001 below: 32 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 15. juli 2022 Del Skrevet 15. juli 2022 stigvi skrev (På 13.7.2022 den 10.57): Kan du gjøre noe tilsvarende dette? Reference — hacs-pyscript 1.3.3 documentation Det funka bra det, har oppdatert scriptet over. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 18. juli 2022 Del Skrevet 18. juli 2022 (endret) On 15/07/2022 at 10:50, hjemmedude said: 1 Hvorfor brukes input_boolean.ferie bare for varmekabler gang/bad/stue og ikke varmepumpe? Jeg skal svare på alle dine spørsmål, men deler opp svarene i flere innlegg. Spm. 1: Det er bare en forglemmelse. Skal legge den til varmepumpe konfigurasjonen, men har prioritert å få til de binære sensorene for bayesian varmestyring først. On 15/07/2022 at 10:50, hjemmedude said: 2 Må jeg ha en binary_sensor_noen_er_hjemme? Har ikke noen gode deteksjonmetoder per nå. Den er fin å ha. I begynnelsen hadde jeg automatiseringer av tidspunkter hvor jeg slå av og på varmekabler og varmepumpe. F.eks. så hadde jeg fra klokken 06:30 - 08:00 (morgen) og 15:00 - 22:30 (ettermiddag/kveld) på hverdager at varmekablene skulle varme opp til 21 grader og varmepumpe til 23 grader. Mellom 08:00-15:00 og 22:30-06:30 så senket jeg temperatur på varmekablene og varmepumpe. Dette er vanlig strategi å bruke når en automatiserer varmestyring. En annen måte å gjøre varmestyring på er å bruke er "noen hjemme" strategi (presence detection) https://www.home-assistant.io/getting-started/presence-detection/. Du trenger da å opprette en binary_sensor_noen_er_hjemme som er av når ingen er hjemme og på når en eller flere er hjemme. Så når alle er borte så senkes varmen og når en eller flere er hjemme så økes varmen ved hjelp av den binære bayesian sensoren som du har opprettet. Så oppsummert vil binary_sensor.varmekabler_stue og binary_sensor.varmepumpe være on når noen er hjemme og off når alle er bortreist eller er på jobb. Jeg bruker to måter å detektere at jeg er hjemme på. Den første er å bruke Home Assistant appen på min mobil. Du må da sette opp HA sensorene til å følge deg https://companion.home-assistant.io/docs/core/location. Den andre måten jeg bruker er å spørre min Asus gw ruter om jeg er connected eller ikke https://www.home-assistant.io/integrations/asuswrt/. Flere Youtube videoer om dette. Se her f.eks. https://www.youtube.com/watch?v=J-b8BAefNGQ eller https://www.youtube.com/watch?v=Lu0hunynWJY template: - binary_sensor: - name: "Noen er hjemme" state: > {{ is_state('device_tracker.harald_mobil', 'home') # Home Assistant companion app på min Android mobil or is_state('device_tracker.7e_93_16_66_ca_45', 'home') # Er min mobil connected på min Asus ruter or is_state('device_tracker.3e_01_bb_52_45_69', 'home') or is_state('device_tracker.ec_8c_9a_94_a4_56', 'home') or is_state('device_tracker.d8_9b_3b_6c_20_52', 'home') }} Endret 18. juli 2022 av haraldov 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 18. juli 2022 Del Skrevet 18. juli 2022 Dette blir et sidespor, men skit au. "Noen er hjemme" kan også være en bayesian sensor. Her er min som et eksempel på at det går å detektere annet enn kun mobil. Bevegelse i huset, om TV er påslått og co2 nivå er noe jeg bruker i tillegg til telefon. binary_sensor: - platform: bayesian name: 'Noen er hjemme' prior: 0.73 probability_threshold: 0.95 device_class: presence observations: - entity_id: device_tracker.bluetooth_it prob_given_true: 0.71 platform: 'state' to_state: 'home' - entity_id: device_tracker.sm_g930f prob_given_true: 0.8 platform: 'state' to_state: 'home' - entity_id: sensor.sm_g930f_wifi_connection prob_given_true: 0.8 platform: 'state' to_state: 'HEIME5.ORG' - entity_id: device_tracker.bluetooth_svh prob_given_true: 0.71 platform: 'state' to_state: 'home' - entity_id: device_tracker.sm_g715fn prob_given_true: 0.8 platform: 'state' to_state: 'home' - entity_id: sensor.sm_g715fn_wifi_connection prob_given_true: 0.8 platform: 'state' to_state: 'HEIME5.ORG' - entity_id: device_tracker.tv prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'home' - entity_id: input_boolean.travel_enabled prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - prob_given_true: 0.3 platform: 'template' value_template: "{{states('binary_sensor.worktime') == 'on' and states('input_boolean.home_office') == 'off'}}" - entity_id: input_boolean.sleeptime prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: input_select.phone_status prob_given_true: 0.994 platform: 'state' to_state: 'Glemt borte' - entity_id: input_select.phone_status prob_given_true: 0.0061 platform: 'state' to_state: 'Glemt hjemme' - entity_id: sensor.soverom_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.8 above: 600 - entity_id: sensor.tvstue_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.8 above: 600 - entity_id: sensor.airthings_stue_co2 platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.8 above: 600 - entity_id: timer.activity prob_given_true: 0.9 platform: 'state' to_state: 'active' 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 18. juli 2022 Del Skrevet 18. juli 2022 (endret) On 15/07/2022 at 10:50, hjemmedude said: 3 Hvorfor er sensor.regulator_energy_usage og ferie prob_given_true ("sannsynlighet for sann") satt så lavt, 0.001? Litt teori: I sannsynlighet skal verdien P være mellom 0 og 1. Finner vi sannsynligheten for at en hendelse er sann (P(sann)), så kan vi finne sannsynligheten for at hendelsen ikke er sann ved å regne: Hendelse er usann = 1 - P(hendelse er sann). Begge disse sensorene har en veldig liten sannsynlighet for at de er sann på 0.001 (dvs 0.001 * 100% = 0.1 % sannsynlighet). Vi har en terskelverdi ( probability_threshold) på 0.5 (50 %). Så hvis du er hjemme (binær sensor er on) vil vi få en sannsylighet på over 50 % (0.56) og den bayiske sensor vil også være on. Når en eller begge av disse sensorene er on vil de trekke ned sannsynligheten til under 50 % av bayiske sensor vil bli off. Vedlagt ligger et regneark som Youtuber som jeg la ut lenke til brukte. Legg merke til at jeg legger inn innganger (Entititet ID) med minst sannsynlighet først og de med størst sannsynlighet sist. Prob_given_false er regnet ut som beskrevet ovenfor altså 1 - P(hendelse er sann). Det som er utfordringen er å finne ut sannsynlighetene for hendelsene. Dette regnearket kan simulere før en opprettet entitetene. BayesianVK .xlsx On 15/07/2022 at 10:50, hjemmedude said: 4 Du sier vvb er aktiv 22:00 til 06:00 men jeg ser ingen steder i koden din hvor det skjer, er det mer bak automasjonen? Det er vel i automasjonen du drar inn klokkeslett og ikke i bayesian koden? Stemmer det. Jeg har opprettet en tod sensor https://www.home-assistant.io/integrations/tod/ som heter bare natt. Jeg skulle ha døpt den om til vvb_natt istedenfor. Jeg har nå endret tidspunkt igjen fra 22:00 - 01:30 på grunn av ny nettleie. - entity_id: 'binary_sensor.natt' prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' Endret 18. juli 2022 av haraldov 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 18. juli 2022 Del Skrevet 18. juli 2022 (endret) On 15/07/2022 at 10:50, hjemmedude said: 5 binary_sensor.natt og soltimer finner jeg sikkert om jeg søker på forumet her, er ikke å finne i "varmestyring med bayesian sensor" Jeg har solceller på huset. Tanken med binary_sensor.soltimer var at jeg skulle ha en sensor som var on når solcellene produserte over 1000 W og av ellers https://www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar/. Har ikke begynt på dette ennå så jeg lagde en tod sensor med navn binary_sensor.soltimer i mellomtiden som er on mellom 11:00 - 15:00. Her er regnearket du kan bruke på vvb oppsettet ditt. VVB.xlsx Endret 18. juli 2022 av haraldov 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 24. juli 2022 Del Skrevet 24. juli 2022 (endret) On 18/07/2022 at 13:55, haraldov said: Tanken med binary_sensor.soltimer var at jeg skulle ha en sensor som var on når solcellene produserte over 1000 W og av ellers Har nå byttet ut "binary_sensor.soltimer" (start-slutt tid) med threshold sensor (https://www.home-assistant.io/integrations/threshold/) med navn "binary_sensor.solceller_produserer_over_1500_watt". Denne vil være on når solcellene produserer over 1500 Watt og off ellers. I oppsettet i bayesian sensor "Varmtvannsbereder" er det bare entitetnavnet som er byttet ut. Har ikke endret på sannsynlighet. Endret 24. juli 2022 av haraldov 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 10. september 2022 Forfatter Del Skrevet 10. september 2022 Takk for gode svar! Har ikke hatt tid til følge opp, og det er veldig synd. Bruker schedy og har 5 nivå for å slå av forbrukere. Det har virket fint frem til jeg fikk elbil-lader. Nå ser jeg at ved kontinuerlig last på 16A så hopper det mye mellom nivå 3 og 4. Det kan jeg nok ordne med flere forbrukere over flere nivåer. Har ikke kommet videre med 5 minutters stand-by for ny verdi til termostat heller, men ser i tråden at jeg fikk tips om automasjon med delay. Dersom schedy kan trigge det? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 11. september 2022 Del Skrevet 11. september 2022 (endret) Quote Har ikke kommet videre med 5 minutters stand-by for ny verdi til termostat heller, men ser i tråden at jeg fikk tips om automasjon med delay. Dersom schedy kan trigge det? Dette er uprøvd av meg, men du kan jo lage en template for hver termostat climate entitet hvor du har en 5 minutter delay før temperatur endres. Se her for hvordan dette gjøres med en switch entitet. https://community.home-assistant.io/t/heaty-will-die-schedy-be-born/71276/1286?u=haraldov Endret 11. september 2022 av haraldov Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.