Join skrev (6 minutter siden):
Kan du kanskje simulere det ved å skrive data frå AMS leseren din til et HS-device, så kan du bruke dette devicet til å legge det inn i PowerControl?
Jepp, gjorde det. Lagde en simulator og fant en del rusk. Oppdaterte filer er lagt inn. Det holder å bytte exe fil. Gi gjerne tilbakemelding på hvordan det går. Real life er noe annet enn simuleringer.
- 1
-
Join skrev (14 minutter siden):
Det ser ut til eg ikkje får PowerDevice til å fungere etter oppgradering, finn denne i loggfila:
Hm. Vanskelig å si. Jeg har endret litt på hvordan AMS leser funker, men lesing fra Tibber har jeg ikke, så vanskelig å teste. Men tror jeg kanskje der det. Kommer tilbake snart...
- 1
-
@espenvpHei. Tror ikke det gjør noe. Når du starter logging vil filen lages. Den brukes som backup for dagens data.
Testet dette, og filen lages av seg selv, men katalogen må du lage og legge i setup under logging. Husk \ på slutten av filstien.
-
Bug i V2.0
Det var en bug i V2.0 som gjorde at oppstart feilet om en parameter i ini filen PowerControlData.ini var blank. Du kan legge inn noen dummy data her, som feks
DayConsumptionTimes=25.04.2023;13;14;19
DayHourConsumption=0,5;0,0;0,7Eller laste ned V2.0.02 hvor dette er rettet. Les også kapitlet Minimumskonfigurasjon i det oppdaterte Help dokumentet om hva som minimum må kofiguerers for å få igang plugin.
Join skrev (14 timer siden):WARNING: Failed getting InterfaceStatus from PowerControl - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.
Takker, Join. du fant en bug igjen. Det må være litt data i ini filen PowerControlData.ini ellers kræsjer det slik du opplevde. Har lagt ut en oppdatering, eller legg inn dummydata som det stær i posten over.
-
Join skrev (18 minutter siden):
Hei.
2.0.0.1WARNING: Failed getting InterfaceStatus from PowerControl - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed.Har du lagt inn de nye ini-filene?Står det noe i PowerControl.log?Send meg gjerne powercontol.ini Send filen, ikke past innholdet inn her. -
Ny versjon av PowerControl er tilgjengelig her: PowerControl
Nytt:
-
Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere.
-
Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk.
-
Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett.
-
Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit.
-
Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av.
-
Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice.
-
Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser.
-
Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering
Noen screenshots:
Eksempel på nedstengning ved høye priser (blå) og påslåing ved lave priser (rød)
Logging av ulike forbrukere. Legg merke til hvordan forbruket synker ved pristopper og øker ved lave priser
-
-
Release ny versjon 2.0 highlights:
-
Forbedret web brukergrensesnitt. Alle parametere du bruker ofte kan endres i web grensesnitt. Parametere lagres og du trenger ikke restarte. Devicer kan legges til og slettes. Beregninger av max og min events kan oppdateres uten restart. Dvs, lett å teste parametersetting. ToolTip hjelp på mange parametere.
-
Grafikk. Total strømforbruk og pris vises grafisk.
-
Logging av device forbruk med grafikk. Du kan sette opp logging av alle HomeSeer devicer, som varmeovner, varmtvann etc og logge dette. Resultatet vises grafisk og som HS devicer om ønskelig. Forenkler identifisering av store forbrukere og feil i automasjonsoppsett.
-
Automatisk bytte til høyere månedsmaksgrense for forbruk. Går du over grensen for effektleddet en måned så settes neste maksgrense som limit.
-
Ny max-device paramter OffAboveLimit. Går prisen over denne grensen i øre slås device helt av.
-
Lesing av Euro kurs fra Norges Bank endret til JSON på grunn av endringer i webservice.
-
Standardavvik til døgnpriser lagt til som device i HomeSeer. Kan brukes til å detektere flate priser.
-
Lesing av forbruk fra AMS leser forbedret feilhåndtering
Eksempel logging av forbrukere og grafikk:
- 3
- 1
-
-
Ser ut som om AdaxSeer har kontakt med server igjen nå. Var nede noen dager, så tilbake.
- 1
-
Guahtdim skrev (9 minutter siden):
www.adaxes.com er noe helt annet så jeg tviler på at det er noe som må følges.
Sorry, var litt kjapp der. Noen Adax Azure portal har jeg ikke klart å finne. Jeg sendte et spørsmål til Adax om dette akkurat nå. Kommer tilbake ved svar
Guahtdim skrev (9 minutter siden): -
Er det andre som opplever påloggingsproblemer til Adax for tiden?
Jeg får feil i AdaxSeer med Did not receive a valid authentication from server.
Prøver jeg å få token med Postman får jeg: "error": "invalid_request"
Ser ut til å ha startet 11.04.23 med følgende meldig. Deretter ikke kontakt. (fra HS loggen)
Error 403 - This web app is stopped. The web app you have attempted to reach is currently stopped and does not accept any requests. Please try to reload the page or visit it again soon. If you are the web app administrator, please find the common 403 error scenarios and resolution here. For further troubleshooting tools and recommendations, please visit Azure Portal.
Ser kanskje ut som om AdaxSeer trenger mer rettigheter:
https://www.adaxes.com/help/RegisterAdaxesAsAppMicrosoftAzure/
-
Norges bank har sluttet å levere valutakurser på XML som jeg bruker for å lese de pr i dag.
Jeg skal endre til JSON. Kommer snart i ny versjon.
Men ingen krise. PowerControl bruker DefEURrate som ligger under [General] i ini fil. Pass på å oppdatere denne.
-
Join skrev (18 timer siden):
Heihei, god påske. 🙂
Eg har et kjapt spørsmål, for eg får ikkje til å legge til fleire devices.Har skrive inn 5-6 Max-device i ini-fila, restarta plugin, men ingen nye device dukker opp.
Råd, tips og triks er velkomne! 🙂
God påske.
Det skal ikke være noen begrensning på hvor mange devicer du kan legge til i PowerControl. Men jeg har sett at HS av og til er litt vrang med nye devicer. Og så plutselig er de der. Det gjelder både PowerControl og andre plugins.
Bare pass på at device ligger i listen under [General] Devices så vil den bli opprettet i HS.
Og ja, effekten på forbrukere bør stemme med virkeligheten. Algoritmen som beregner nedstengning tar hensyn til det for å avgjøre hvor mye som stenges ned.
-
espenvp skrev (På 27.3.2023 den 23.12):
Takk for at du deler en slik plug-in med oss!
Tips til hva som kan være galt her...Utdrag fra log (PowerControl.log.txt):
27.03.2023 22:57:13 LOG Power No Power Reader found.
27.03.2023 22:57:13 LOG PowerControl Starting version 1.3.0.0Hei Espen. Beklager treg tilbakemelding, men mailen min har vært nede noen dager, så har ikke fått beskjed.
Tror problemet er:
PowerReader=Hsdevice. Det skal være HSdevice. Altså stor S. Autokorrekt i Word og case sensitivt program...Skal fikse det så det ikke er case sensitivt.
UseAMS_Reader vil hukes av av programmet når den finner en godkjent verdi i PowerReader parameteren.
HS_AccTotal=394 - Linkes til LastMeterConsumption
HS_AccHour=1042 - linkes til AccumulatedConsumptionLastHourJoin skrev (På 28.3.2023 den 9.55):Angåande spørsmål 3 og effektledd, er dette ikkje likt overalt. I mitt tilfelle har eg trinn på 2,5,10,15,20 og over 25kWt, basert på snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk.
Derfor kan det kanskje vere litt trøblete å lage eit fast oppsett? Med mindre du kan legge inn brukervalg som egne effekt-trinn, snittet av x-høgste timar eller noko?
(Det var derfor eg tenkte at det kunne løysast med et HS-device der bruker definerer effektleddet. )
Ok, skjønner.
Det var tanken å legge inn effektgrensene som parametere. Snittet ev dei 3 høgste timane med forbruk tror jeg de fleste selskaper bruker.
Men jeg kan godt lese dette fra et device også. Men hvordan tenker du deg at dette skal gjøres? Altså, hva tenker du med "bruker definerer effektleddet".
-
Nå er ny versjon 1.3.0.0 lagt ut på første side av denne tråden.
- 1
-
Det var en endring i Entsoe prisdata for i morgen som PowerControl ikke takler. Så jeg legger ut ny versjon i dag. Hadde planlagt litt mer features, men det får komme litt senere.
-
@Join Gode forslag, jeg skal se litt på det.
Spørsmål 1: Er det mulig å legge inn en ekstra komponent i tillegg, som kan bestemme om man skal kjøre strømsparing eller ikkje, basert på deviasjon mellom høg og lav pris?
Svar: Dette har du vel tildels i dag ved at devicer kan slås av/på når prisen avviker en viss prosent fra gjennomsnittet. I tillegg beregner jeg allerede standardavvik som er et mål for hvor mye prisen varierer. Lavt standardavvi= flat pris. Denne er ikke lagt ut som device i dag, men jag kan gjøre det.
Spørsmål 2: Er det mulig å legge inn et slags "panikkmodus" ved uvanleg høg strømpris, der man kan legge inn verdi sjølv? Til dømes over 5kr/kWt har eg lyst å spare strømforbruk, nesten uansett. Då er alternativ oppvarming vedfyring.
Svar På MIN devicer har du allerede dette: IgnoreLimit. Hvis prisen er over denne grense i øre vil det uansett ikke lages en event, selv om pris er under gjennomsnitt.
Max devicer er vanligvis på. Jeg kan legge inn en grense der så de slår seg av om prisen går over en grense. Det er forsåvidt det allerede ved å bruke AbsoluteLimit og ValidMaxPointLimit. Men da kan du ikke samtidig bruke avvik fra gjennomsnitt.Men jeg kan endre så begge kan brukes samtidig. Dette bør gjøres på device-nivå. For noen ting, som varmtvannsbereder vi du ikke slå av.
Spørsmål 3: Effektledd. Kan denne verdien vere et HS-device? Slik det er no, legg eg inn manuelt t.d 5kWt som grense. Kjem eg over denne betaler eg for 10kWt, så då vil eg automatisk bytte til beste effekt-trinn, for då kan eg bruke meir når strømmen er billigst.
Svar: Jeg kan legge inn automatikk for dette.
-
Ny versjon kommer snart. Den har fått grafikk som viser pris og strømforbruk for 48 timer. Nyttig verktøy for å vurdere automatikken.
Her er en graf som viser to siste døgn. Legg merke til hvordan forbruket øker mellom klokken 3 og 6 om natten. Da er strømmen nesten gratis, og da slår gulvvarme seg på smtidig som vamepumper settes til høy temperatur. Dette slår til når strømprisen går under forventet strømstøtte som programmet kontinuerlig beregner.I tillegg ser jeg forbruket øker klokken 9 og 22. Skal sjekke hva som skjer da. Lurer på å legge inn grafikk som viser hva som slås på også. (lese device status i HS)
- 1
-
Moskus skrev (50 minutter siden):
Tror det er en del av spesifikasjonen at den reelle telleverdien skal oppdateres hver time, POW-U kan jo summere forbruk siste time med tellerverdien... Men bombesikker er jeg ikke.
Jeg vil helst bruke Akkumulert Total til beregninger. Jeg testet å bruke øyeblikksforbruk og summere opp denne, men det driftet ganske fort bort fra total. Vil jo sample på forskjellige tidpunkt i program og måler.
-
Join skrev (14 timer siden):
Det ser tilsynelatende ut til at estimert timeforbruk ser ut til å følge straumforbruket.
Til en viss grad vil den det, men ikke med så store sprang. Det kan se ut som om det er en del støy i input data?
Kan du plotte de to devicene du henter data fra, 216 og 584.
Og så skjønner jeg ikke helt plottet. Er det to variabler som er plottet?
-
@Join Kan du teste om denne virker for å lese fra TibberSeer i HS.
Stopp PowerControl
Legg inn exe-fil som ligger ved her.
Legg til to nye parameter under [Power] i INI fila:
HS_AccTotal=216
HS_AccHour=584
AMS_URL= blank (kan slettes)
Start PowerControl
Sjekk at CurrentUsage og Total this Hour under PowerDevice i HS oppdaterer seg riktig.
-
Trash2000 skrev (41 minutter siden):
Veldig godt jobbet, @ottob! Deilig å få inn ferske Entso-E-data igjen 🙂
Et innspill: Hadde det vært mulig/en idè å legge konfigurasjonen i db eller et sted hvor den overskrives ved hver oppdatering? Evt. en merknad i release note om det er endringer i config-fila.
Hei. Er ikke helt sikker på hva du mener. Jeg vil helst ikke legge inn noen database for å holde det enklest mulig. Hvis det er endinger i config fila skriver jeg det i release note på denne posten. Ellers prøver jeg å unngå det, bare legge til parametere ved behov. Kommer nok også å splitte i to ini filer i neste release.
Eller er det noe annet du tenker på? Eksempel? -
@JoinDa må jeg lage en endring så du kan linke til 584. I tillegg må den linkes til 216. Da vil akkumulert total bli 216 + 584 og det kan gå rett inn i powerControl beregningene slik det er i dag, så dette er ikke store endringen. Skal fikse det.
- 1
-
Moskus skrev (6 minutter siden):
AMS gir vel kun dette en gang i timen...?
Hm, sier du det. Jeg bruker POW-U og Aidon måler. Den gir akkumulert total kontinuerlig. Men fullt mulig POW-U summerer opp dette på egenhånd og syncher en gang i timen.
Hvordan fungerer TibberSeer i så måte?
-
Join skrev (1 time siden):
et akkumulert verdi frå toppen av kvar time du vil ha inn, som blir satt til 0 kvar time?
Nei, PowerControl må lese akkumulert totalforbruk. Altså forbruket som bare summeres i det uendelig. Tror det er denne hos deg. Men den må oppdateres hele tiden, ikke bare en gang i døgnet.
Ny PlugIn- PowerControl for forenklet prisstyring av strømforbruk
i Plugins
Skrevet
Ja, kan det. Men det har ikke stor betydning. Blir riktig ved neste hele time. Gjelder kun Tibber hvor man har denne målingen. Prøver å holde logikken mest mulig lik for tibber og POW_U ellers blir det grisete etter hvert. Kan se på det ved neste oppdatering.