Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

ottob

Medlemmer
  • Innlegg

    149
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    9

Innlegg skrevet av ottob

  1. @Olex Har sett på timespan som krysser midnatt og har kommet opp med en løsning. Den har den begrensning at hvis du starter opp plugin så vil den ikke beregne timespan før midnatt samme dag, men for morgendagen. Dvs, hvis du starter kl 16:00 vil den ikke bergen feks 18:00 - 22:00 idag. 

    Men i vanlig drift vil ikke dette ha betydning for da beregnet den events for i dag i går. Om du skjønner...

     

    Til gjengjeld tillater den timespan som krysser midnatt.

    HSPI_PowerControl.zip

  2. Olex skrev (24 minutter siden):

    Hmmm, lurer på om dette introduserte eit nytt problem?
    DevMin1 (som finner dei 3 timene med lavest strøm mellom 22-6 og er satt som mandatory) viser ingen events som forventet for morgendagen

    Det er nok riktig. Timespan kan ikke krysse midnatt, så du må sette 0-6 i stedet. Det er ikke nevnt i Help fordi tidligere var det mulig, men det lagde andre problemer. Så jeg er redd denne begrensnigen må være der foreløpig.

     

    skal se på det, men jo mer avansert, jo større sjangs for feil...

     

  3. Join skrev (På 15.1.2023 den 0.44):

    Andre ting som forsvann då eg måtte bytte, var dagsforbruk, vekeforbruk, månadsforbruk og årleg. Men dét er kanskje ei heilt anna historie

    Ikke noe problem å få lest inn forbruk via Ref til device. Jeg kan legge inn dagsforbruk, men de andre vet jeg ikke helt.

    Skal se på det. Kan bruke RealtimeLastmeterConsumption sannsynligvis.

    Olex skrev (8 minutter siden):

    Takk.
    Tester denne ut nå.

    For meg er det greit at events slettes hvis den er kortere enn MinLength + StretchMin, andre har kanskje andre preferanser.
    Kommer nok til å unngå slike lange eventer i praktisk bruk, men den var med når eg testa ut hva som er mulig med powercontrol plugin.

     

    Fint. Bra at du tester grenser. Jeg har nok testet mye, men det er såpass mange variabler (parametere og strømpriser) at det er umulig å få testet alt.

    • Thanks 1
  4. @Olex  Mysteriet er oppklart. Du kjører ex MVA, jeg med MVA. Tenkte ikke over det med en gang. Så da fant jeg feilen.

    Det viste seg at når jeg fikset en bug på min verdier i forrige versjon så lagde jeg en ny feil hvis det var ekstra lange eventer. Beklager det.

    Spørsmål til deg:

    Nå virker det slik at hvis en event er kortere enn MinLength + StretchMin, om disse brukes, så vil den slettes. Synes du det er ok? Eller burde det være en parameter som overstyrer dette. Men da faller noe av vitsen med MinLength bort og parametere er det nok av allerede.

     

    En annen ting. Slik ser eventene dine ut nå. Egentlig skulle klokken 23 også være på,  men for å unngå problemer rundt midnatt så slettes den siste timen. Meningen er at dette skal dekkes inn av nye eventer etter at neste dag lastes 15:00 som tar seg av overlapp mellom dagene. Kan du følge litt med på hva som skjer akkurat da.

     

    Vedlagt er en fiks.

     

    image.thumb.jpeg.b910db12a0c507cddfaa5b0f006eb021.jpeg

     

     

    HSPI_PowerControl.zip

  5. @Olex 

     

    DevMin2 fungerte med en gang hos meg når jeg testet. Så den skjønner jeg ikke.

     

    De andre feilet på grunn av en bug i timespan for neste dag (17.02). Når du tester etter 15:00 vil den kun lage eventer for neste dag hvis du bruker timespan. Eventer for i dag (16.02) ble beregnet i går under normal drift.

    Starter du før 15 beregner den for dagens dato.

    Har fikset bug. Se under

    Test denne. Hvis det ser greit ut oppdaterer jeg på hovedposten, så gi tilbakemelding.

     

    Re: Kanskje devicer må slettes og genereres på nytt ved oppdateringer av powercontrol?

    Svar: nei, det er ikke nødvendig.

     

    PS

    Husk at Eventer som beregnes tidligere på samme dag ikke vises. Men du kan se de i filen Minima- eller MaximaDataGraph.csv. Hvis WriteDebug=True vil den også vise de forskjellige beregningstrinnene.

     

    HSPI_PowerControl.zip

  6. @OlexDet er noe som ikke stemmer ser det ut til. MinLenght og stretch skal resultere i en sammenhengende event. Har fått melding om en annen bug også, så skal prøve å rette det samtidig i dag.

    Join skrev (16 timer siden):

    Det kunne kanskje fungert om du hadde et "Input"-device å skrive verdi til, som PowerControl kunne hente data frå. 🙂

    @Join Re: "Eg prøvde å få strømforbruket inn i PowerControl via ei bakdør.. "

    Men hvorfor det? Du har neppe noe nytte av den der. For å få den kommende maks-styringen til å virke så å det over i PowerControl plugin.

    Det er ganske greit. Jeg må lese den devicen som holder forbruket, Tibberseer Realtime Power. 

    Hvor ofte oppdateres denne?

    Kan du ta en snap av alle Tibberseer devicene.

  7. OK, takker, da er jeg med. Nei, det skal ikke være noen forskjeller på HS grensesnittet, så dette med å lage devicer kan ha vært tilfeldig. På den annen side har jeg jo rettet noen bugs her og der, så noe kan være forskjellig.

    Når jeg ser i bug listen min så står det 21.11.2022: Nye Devicer blir ikke opprettet når du trykker Restart knappen. Må stoppe og starte Plugin. Har du brukt Restart eller start/stopp av plugin?

    Så det har vært et problem en gang, men jeg trodde det var rettet når jeg la det ut på forumet 10.12. Jeg kan ta feil. Men håper det er OK nå. 

  8. @Olex Du må ta omstart for at HS skal finne plugin. Det gjelder alle plugins. Da finner HS alle exe filer som begynner med HSPI_  

    Dette skjønte jeg ikke: "Starter plugin, og devicer fra opprinnelig ini fil blir generert"  Mener du at devicer fra ini filen du fjernet blir generet?

    "edit ini file" og "view log file" fungerer fortsatt bare lokalt og vil alltid gjøre det.

    Men under Meny Plugins/Powercontrol/Config kan du redigere parametere for devicer i nettleseren remote. Det står en del om det i brukerdokumentasjonen. 

    Glemte å legge inn i ny ini fil: hvis du vil ha priser med MVA må du legge til UseVAT=True under [General]

  9. @Olex@Join @psv021 Da jeg begynte med HS for et drøyt år siden var jeg også opptatt av at HS ikke skulle stoppe på grunn av dustete ting som Win update. Etter å ha googlet litt fant jeg ut at mange skrev de hadde problemer med å kjøre som service. så jeg droppet det.

    I stedet fant jeg mange som brukte Startup Delayer, som psv021 nevner, så jeg bruker den. Systemet har når kjørt i ett år, uten stopp.

    I tillegg har jeg disablet automatisk win update og kjører heller en manuell update en gang i mellom.

     

    Hvis det er problemer med service går det jo an å strate som en vanlig app, konfigurere, og så kjøre som service. Eller gjøre som psv021 og jeg.

    Her disabler du auto update: Legger også ved en kokebok jeg laget for meg selv om Startup Delayer.

     

    1005563804_StoppWindowsautoomstart.thumb.png.4463f99b339f695846e677b35e5052ed.png

     

     

     

     

    Autostart.odt

  10. @Olex  Hm, rare greier. Jeg har slettet og opprettet devicer mange ganger, men ikke sett at de ikke dukker opp. Av og til tar det riktignok litt tid og jeg må refreshe browser, men de dukker opp. 

     

    Jeg la inn en ny device i INI fil uten Room/Floor. Den dukket rett opp.

    Men du har funnet en bug: Hvis du redigerer på parametere i Web og trykker restart så dukker de opp to ganger i dropdown. Varaibel som ikke er clearet. Takker!

    De fins bare i en utgave, men forvirrende, seff

    Det web grensesnittet var ikke helt ferdig, så det kommer endringer der. Bare rediger ini-fil i texteditor inntil ny release. Antagelig i morgen.

    Jeg har også fått fikset så save to file fra web ikke roter til ini-filen slik det gjør nå.

     

×
×
  • Opprett ny...