Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)


FSund

Anbefalte innlegg

Johannes F skrev (1 time siden):

Fikk USB til RS485 modulen i posten og tror jeg fikk kontakt med  annlegget, men ser ikke ut som det har aktivert noe? Når jeg koblet opp med PC-tool igjen så ble jeg litt usikker på om jeg har kontakt, fordi det står ikke noe time stamp og øverst står det at "Serial port busy". Det står at den detekterer den men virker som den ikke klarer å snakke med annlagget? Hvordan ser det ut for dere som det fungerer for? 

(Har prøvd å bytte polaritet, men da blir den ikke detektert i det hele tatt)

 

Har du prøvd å bytte baudrate? Hos meg stod den på 1200 første gang jeg koblet til touch panel. Måtte endre den til 115200 selv.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 hours ago, Johannes F said:

Fikk USB til RS485 modulen i posten...

Hva slags kjøpte du? Har du en link? Får en Thermia Atlast varmepumpe som har Modbus TCP og vanlig Modbus mulighet. Jeg tenkte å teste med Modbus over TCP (med ethernet kabel) først, men da har jeg ikke mulighet for å styre via Thermia sin app samtidig. Mulig jeg også ønsker å teste med vanlig Modbus og da trenger jeg en slik dings.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 hours ago, peroo said:

Har du prøvd å bytte baudrate? Hos meg stod den på 1200 første gang jeg koblet til touch panel. Måtte endre den til 115200 selv.

Prøvde å endre til 1200 manuelt, men når jeg trykker "Scan Mainboard connection" så bytter den automatisk til 115200.

 

1 hour ago, OlavT said:

Hva slags kjøpte du? Har du en link? Får en Thermia Atlast varmepumpe som har Modbus TCP og vanlig Modbus mulighet. Jeg tenkte å teste med Modbus over TCP (med ethernet kabel) først, men da har jeg ikke mulighet for å styre via Thermia sin app samtidig. Mulig jeg også ønsker å teste med vanlig Modbus og da trenger jeg en slik dings.

Jeg kjøpte denne USB adapteren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...

Tenkte å dele litt av min foreløpige erfaring med å sving på modbus kommunikasjonen til et VTR300 aggregat. 

 

Etter å ha fått dette installert i mars i år, så har det stort sett tuslet stille og rolig for seg selv gjennom sommeren, før jeg prøvde å koble meg på med en RS485 to RJ45 Ethernet with POE function som også inneholder en Modbus Gateway (Denne anbefales ikke!). Etter å ha satt denne opp og brukt alt for mange timer på å mislykkes, innså jeg at jeg måtte ty til en CH340 USB to RS232 RS485 Serial. Med nytt mot stappet jeg den inn i en Raspberry Pi og krøp opp på loftet med skrujernet klart. Det ble omtrent med samme suksessen som tidligere, så kom frem til at jeg måtte svinge i gang SAVE PC tool på en Windows PC. Siden jeg ikke har fysiske Windows PCer lenger, måtte jeg finne en måte å pipe RS485-to-USB-converteren som var påkoblet Raspberry Pien, gjennom nettverket og få den til å dukke opp som en COM-port så SAVE PC toll klarte å koble seg på. Jeg har merkelig nok vært borte i tilsvarende før, men da var det mellom linux maskiner, noe som er litt lettere. Likevel kom jeg frem til følgende steg:

 

  1. Koble opp USB-sticken på ventilasjonsanlegget og på Raspberry PIen.
  2. Sjekk at USB-sticken blir oppdaget (prøv kommando: lsusb). Den skal også dukke opp som /dev/ttyUSB0 (eller USB1, 2 eller høyere hvis det er mer som er påkoblet)
  3. Lastet ned og installer socat på Raspberry PIen
  4. På Windows maskinen installerte jeg "SAVE PC tool" og "tcp2com" fra Astrogeeks. "tcp2com" gjør at man får opp ett virtuelt seriell interface på Windows PCen. Man kan også koble seg mot en TCP/IP som tilgjengeliggjør et seriell interface (Raspberry PIen i dette tilfellet)

  5. På Raspberry PIen, begynte jeg  med å sette opp fixed baudrate og fortelle at den skulle videreformidle rå meldinger på seriell interfacet. Startet så socat, denne setter opp en tcp port 5555 som den lytter til, for så å videresende eventuelle meldinger til seriell interfacet på /dev/ttyUSB0

  6. sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 raw
    sudo socat -x tcp-l:5555,fork,nodelay,keepalive,reuseaddr /dev/ttyUSB0,raw
  7. På windows maskinen, settes "tcp2com" opp til å koble seg mot IPen til Raspberry PIen og port 5555. (sørg for at det er åpning i brannmuren til windows)
     image.png.a1b248787aaee29ed55a811a4729e25b.png
  8. Nå kan "SAVE PC tool" startes, og etter noen forsøk med scanning på port COM2 fikk jeg liv i modbusen.

Det interessante her er dog ikke fremgangsmåten, men det at jeg logget hvilke kommandoer som "SAVE PC tool" sendte til ventilasjonsanlegget. Så da håper jeg at følgende dump kan være nyttig for nestemann som vil prøve å få sving på dette uten å bruke så mye tid og mikkmakk som meg. 

pi@raspberrypi:~ $ $ sudotty -F /dev/ttyUSB0 1200 raw
pi@raspberrypi:~ $ sudo socat -x tcp-l:5555,fork,nodelay,keepalive,reuseaddr /dev/ttyUSB0,raw
> 2023/09/16 20:42:16.389965  length=8 from=0 to=7
 01 03 17 70 00 06 c1 a7
< 2023/09/16 20:42:16.503683  length=1 from=0 to=0
 01
< 2023/09/16 20:42:16.512484  length=1 from=1 to=1
 03
< 2023/09/16 20:42:16.521349  length=1 from=2 to=2
 0c
< 2023/09/16 20:42:16.531484  length=1 from=3 to=3
 07
< 2023/09/16 20:42:16.540349  length=1 from=4 to=4
 e7
< 2023/09/16 20:42:16.549223  length=1 from=5 to=5
 00
< 2023/09/16 20:42:16.558099  length=1 from=6 to=6
 09
< 2023/09/16 20:42:16.568233  length=1 from=7 to=7
 00
< 2023/09/16 20:42:16.577108  length=1 from=8 to=8
 10
< 2023/09/16 20:42:16.585982  length=1 from=9 to=9
 00
< 2023/09/16 20:42:16.594849  length=1 from=10 to=10
 14
< 2023/09/16 20:42:16.604973  length=1 from=11 to=11
 00
< 2023/09/16 20:42:16.613837  length=1 from=12 to=12
 36
< 2023/09/16 20:42:16.622713  length=1 from=13 to=13
 00
< 2023/09/16 20:42:16.631588  length=1 from=14 to=14
 2a
< 2023/09/16 20:42:16.641724  length=1 from=15 to=15
 01
< 2023/09/16 20:42:16.650587  length=1 from=16 to=16
 4f
> 2023/09/16 20:42:16.764871  length=13 from=8 to=20
 00 10 42 68 00 02 04 00 01 00 0a 09 b9
> 2023/09/16 20:42:19.700720  length=45 from=21 to=65
 01 41 0a 17 70 00 41 03 e8 00 3f 04 4c 00 5a 04 b0 00 9f 05 dc 00 51 07 d0 00 51 08 34 00 5d 08 fc 00 12 1b 58 00 09 1b 6c 00 03 ac 4b
> 2023/09/16 20:42:20.199667  length=45 from=66 to=110
 01 41 0a 17 70 00 41 03 e8 00 3f 04 4c 00 5a 04 b0 00 9f 05 dc 00 51 07 d0 00 51 08 34 00 5d 08 fc 00 12 1b 58 00 09 1b 6c 00 03 ac 4b

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

@svinz Spennende! Jeg klaska kodene inn i en modbus parser, og får følgende svar

 

01 03 17 70 00 06 c1 a7

image.png.070735e767edeb197829d734bb6d44b5.png

 

Her ser det ut som han leser 6000 og 6001, som er REG_TIME_YEAR og REG_TIME_MONTH.

 

00 10 42 68 00 02 04 00 01 00 0a 09 b9

image.png.1aae4417fb4e772bec6367c6d278cd45.png

 

Her tror jeg det skrives 1 til REG_COMM_MODBUS_ADDRESS og 10 til REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE. 

 

01 41 0a 17 70 00 41 03 e8 00 3f 04 4c 00 5a 04 b0 00 9f 05 dc 00 51 07 d0 00 51 08 34 00 5d 08 fc 00 12 1b 58 00 09 1b 6c 00 03 ac 4b

image.png.9451064ec48733cb200a6b2bddc12bc8.png

 

Her brukes function code 0x41, som er user defined functions. Kan være dette som er the magic sauce som vi har manglet? Altså det PC Tool gjør for å få i gang modbus'en. Eller så kan det være det er nok å sette REG_COMM_MODBUS_ADDRESS og REG_COMM_MODBUS_BAUD_RATE. Litt vanskelig å teste, siden man trenger et nytt anlegg, men kan jo uansett være nyttig for nestemann som snubler over denne tråden.

 

Takk!

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg vil dele min erfaring, siden jeg nå har fått dette til å fungere slik jeg ønsker. Første forsøk var med RS485 til USB adapter koblet direkte i Raspberry Pi 4 som kjørte Home Assistant. Kommunikasjon fungerte rimelig greit med et kabling via CAT5 spredenett i huset til VSR300 på loftet. Og jeg fikk kommunikasjonen i gang ved å endre innstillingene for modbus i menyen på styrepanelet til VSR300 (forstår dette er vanskelig om man ikke har touchpanelet). Det jeg ikke fikk til vare stabil styring av ventilasjonsanlegget.

Nå har jeg flyttet HA til en PC som også er plassert et annet sted der jeg ikke har ledig kabling opp ti loftet. Kjøpte derfor RS485 til Ethernet adapter fra Aliexpress:https://tinyurl.com/3vkzfy5b. Det fungerte ikke på første forsøk, venter derfor på levering av Systemair Save Connect modul bestilt juni 2022. Den kom fredag 15/9 og viste seg å være en stor skuffelse. Den nye versjonen er uten fysisk ethernetkontakt (støtte WIFI) og støtter per i dag heller ikke modbus over TCP funksjonen som den gamle utgaven gjorde. Den blir derfor returnert.

Frustrasjonen gav inspirasjon til å sette opp RS485 til ethernet adapteren på nytt. Jeg fulgte oppskriften det er lenket til lenger opp i tråden og fikk kontakt. Nå ser det også ut til at jeg har stabil kontroll over ventilasjonsanlegget. I dag har jeg fått testet et par automasjoner i HA. Luftfuktigheten på badet utløste økt hastighet på ventilasjonen for en periode. Da vi dro på jobb og skrudde på alarmen ble hastigheten på ventilasjonen skrudd ned fra normal til lav - og tilbake til normal da jeg kom hjem og deaktiverte alarmen. Det er det som er mitt mål med smarthus - funksjoner som gjør hverdagen enklere og gjerne sparer energi og penger. Samtidig er det gøy når man får det til. 🙂

Lenke til kommentar
Del på andre sider

peroo skrev (På 15.7.2023 den 9.03):

13. juni.

Eg purra på telefon en gang, etter nokre veker så sende eg ein epost med utklipp av denne tråden og gav ganske så klart uttrykk for kva eg meinte om dette og når eg kom heim dagen etterpå så låg det ein heil stabel med touch panel i postkassen min :) Så en må altså berre mase og mase...

 

 

christbj skrev (4 timer siden):

Luftfuktigheten på badet utløste økt hastighet på ventilasjonen for en periode. Da vi dro på jobb og skrudde på alarmen ble hastigheten på ventilasjonen skrudd ned fra normal til lav - og tilbake til normal da jeg kom hjem og deaktiverte alarmen. Det er det som er mitt mål med smarthus - funksjoner som gjør hverdagen enklere og gjerne sparer energi og penger. Samtidig er det gøy når man får det til. 🙂

Ganske likt med det eg har gjort, eg har nokre temp/humidity sensorar rundt omkring og styrer ventilasjonen ut i frå den med høgast luftfuktighet. Det fungerar alldeles utmerket, skal ikkje dusje lenge før aggregatet hoppar opp på maks og så regulerar det seg ned igjen når luftfuktigheten er nede på eit akseptabelt nivå. I all hovedsak så køyrer eg ventilasjone ut i frå CO2 nivået i innelufta (frå Netatmo) og det fungerar veldig bra. Når eg reiser vekk går det stort sett kontinuerlig på lav hastighet og då sparar eg såklart strøm. Eg har deaktivert elektrisk tilskuddsvarme i touch panelet sidan eg har gunstig vannbåren varme og vil heller bruke det til oppvarming.

 

Einaste eg ikkje har fått laga til endå er økt tilluft ved bruk av sentralstøvsuger, tilsvarande som for kjøkkenventilatoren. Planen er å overvåke strømforbruket til sentralstøvsugaren og så automatisere resten.

 

svinz skrev (50 minutter siden):

@christbj: Har du lyst å dele oppsettet i HA? Jeg har bare fått kommunikasjonen til å svinge, så mangler alt det som gjør det smart. Litt inspirasjon hadde muligens hjulpet på arbeidslysten.

Eg fulgte en guide med eit svært omfattande Node-red flow til dette, har gjort litt tilpasning for å få det til å virke slik eg har lyst, men fungerar veldig fint :)

 

https://github.com/GMTrevis/Homeassistant-NodeRed-Systemair-VTR300

 

Eg har eit Save VTR250 så det er ikkje det samme, men fungerar fint også på mitt anlegg.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

svinz skrev (9 timer siden):

@christbj: Har du lyst å dele oppsettet i HA? Jeg har bare fått kommunikasjonen til å svinge, så mangler alt det som gjør det smart. Litt inspirasjon hadde muligens hjulpet på arbeidslysten.

Hei

Jeg har ikke laget dette selv, fant ikke den rette kilden nå, men til gjengjeld fant jeg en som jeg tror er enda bedre. Skal teste ut denne selv når jeg får tid: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus Når jeg blir fornøyd med automasjonene skal jeg dele dem, men nå er det for enkelt. Oppdaget i går at det ikke var lurt å skru ned hastigheten på direkten når vi går, luftfuktigheten på badet kom ikke helt ned til normal status før etter at vi var kommet hjem igjen. Derfor prøver jeg nå ut en times forsinkelse fra aktivering av alarm til ventilasjonen skrus ned til lav hastighet.

Kan også nevne den langsiktige ambisjonen for styring av ventilasjon. Rørene for distribusjon av luft er tilgjengelig på kaldloftet, dermed kan jeg montere motoriserte ventiler der jeg ønsker. Planen er å kunne strupe tilførselen av luft til rom som ikke er i bruk og dermed få mer til de som er i bruk. Monteringen har jeg ikke gjort enda, det krever både tid og motivasjon å gjøre slikt på et trangt kaldloft. Jeg har kjøpt inn to motoriserte ventiler fra aliexpress for å teste ut hvordan de kan styres og få et inntrykk av kvalitet. Skal legge ut info når jeg kommer så langt at jeg får testet ut dette. Dette er typen jeg har kjøpt: https://www.aliexpress.com/item/1005004132943485.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.230b39edsPafq6&algo_pvid=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175&algo_exp_id=d6d60a63-be34-4aa6-b01d-e16700680175-5&pdp_npi=4%40dis!EUR!29.54!23.63!!!30.83!!%402103247016950988297513405eb191!12000028141837364!sea!NO!4190969810!S&curPageLogUid=B1ZKuGg4jUQt

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Fant kilden til min konfigen jeg bruker for styring av VSR300 nå. Denne er veldig mye enklere å ta i bruk enn det jeg forsøkte tidligere som var basert på Node Red (den var funksjonsrik og flott, men krevde flere tillegg. Denne er enkel og gir det jeg trenger nå: https://github.com/cmragnar/HomeAssistant-VSR300-Modbus.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg fikk implementert denne https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus i går. Jeg kopierte inn alt som låg i modbus configen (med unntak av automasjonene, de kommer inn via GUI en gang senere). Kopierte også inn alt av frontend. Det her ser ut til å fungere greit, selv om det kanskje er litt mer frontend ting enn jeg hadde tenkt meg. 

 

En fin ting er at alle entiteter begynner på VSR300, så med auto-entities utvidelsen (ligger i HACS) er det fort gjort å få opp alle sensorer i en liste, å så heller ekskludere litt etterhvert.

type: custom:auto-entities
card:
  type: entities
filter:
  include:
    - entity_id: sensor.vsr*

 

Ideen din om å kunne seksjonere opp ventilasjonsanlegget er interessant. Jeg kunne godt tenke meg å ha lavere varmegjenvinning på soverommene enn på stuen og da spesielt på natten. Meeenn, er litt usikker på om jeg har lyst å ta meg bryet med å installere spjeld på loftet. I tillegg er jeg litt usikker på om det monner noe særlig med "nedkjøling" via ventilasjonsanlegget. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Hva gjør folket her med styring av temperaturen i aggregatet? 

I og med at jeg bor i et hus fra 80-tallet, så bruker jeg å senke temperaturen på natten og dagen, å så går den opp igjen før vi er hjemme fra jobb (varmepumpe). I tillegg så er det jo flere faktorer, med at man ikke vil ha for høy temperatur på soverommet, og at man ikke vil benytte varmeelementet i aggregatet til oppvarming og beholde mest mulig av varmen på stuen. 

Noen som har noen erfaringer å dele?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

svinz skrev (5 minutter siden):

Hva gjør folket her med styring av temperaturen i aggregatet? 

I og med at jeg bor i et hus fra 80-tallet, så bruker jeg å senke temperaturen på natten og dagen, å så går den opp igjen før vi er hjemme fra jobb (varmepumpe). I tillegg så er det jo flere faktorer, med at man ikke vil ha for høy temperatur på soverommet, og at man ikke vil benytte varmeelementet i aggregatet til oppvarming og beholde mest mulig av varmen på stuen. 

Noen som har noen erfaringer å dele?

Mitt går på 22gr med varmeelement deaktivert. 

 

Har billig gulvvarme som eg brukar til oppvarming. 

 

Hovedproblemet mitt er egentlig å få det svalt på soverom. Er alt for godt isolert. Har over 19-20gr på soverommet uansett utetemperatur og golvvarmen er aldri på. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

svinz skrev (51 minutter siden):

Hva gjør folket her med styring av temperaturen i aggregatet? 

I og med at jeg bor i et hus fra 80-tallet, så bruker jeg å senke temperaturen på natten og dagen, å så går den opp igjen før vi er hjemme fra jobb (varmepumpe). I tillegg så er det jo flere faktorer, med at man ikke vil ha for høy temperatur på soverommet, og at man ikke vil benytte varmeelementet i aggregatet til oppvarming og beholde mest mulig av varmen på stuen. 

Noen som har noen erfaringer å dele?

Har VSR300 med temperatur på innluft stilt til 18 grader. Samtidig er eco-modus aktivert og stilt til 10 grader slik at det skal mye til før varmebatteriet aktiveres (først ved 8 grader, om jeg har forstått systemet korrekt). Jeg ønsker ikke å deaktivere varmebatteriet helt da brukerveiledningen anbefaler at det er på for å kunne avise (deice) anlegget ved behov. Litt kjølig tilluft føles friskt og godt, samtidig som det ikke ikke er noe problem for varmepumene å opprettholde ønsket temperatur på 21-22 grader i stue og kjellerstue. Soverom kan varmes ekstra med lokal panelovn ved behov.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

christbj skrev (1 time siden):

Har VSR300 med temperatur på innluft stilt til 18 grader. Samtidig er eco-modus aktivert og stilt til 10 grader slik at det skal mye til før varmebatteriet aktiveres (først ved 8 grader, om jeg har forstått systemet korrekt). Jeg ønsker ikke å deaktivere varmebatteriet helt da brukerveiledningen anbefaler at det er på for å kunne avise (deice) anlegget ved behov. Litt kjølig tilluft føles friskt og godt, samtidig som det ikke ikke er noe problem for varmepumene å opprettholde ønsket temperatur på 21-22 grader i stue og kjellerstue. Soverom kan varmes ekstra med lokal panelovn ved behov.

Vil du ikke få lavere utnyttelse av varmeveksleren når du ligger såpass under temperaturen i stuen? Vertfall på denne tiden av året når det ikke har blitt alt for kaldt ute enda. 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

svinz skrev (11 timer siden):

Vil du ikke få lavere utnyttelse av varmeveksleren når du ligger såpass under temperaturen i stuen? Vertfall på denne tiden av året når det ikke har blitt alt for kaldt ute enda. 

Det har du nok helt rett i. Men jeg ønsker ikke å pumpe varmere luft inn på soverom der vi ikke ønsker høyere temperatur. Jeg har uansett fått ned strømforbruket i huset fra 24.000 Kwt per år til 20.000 etter installasjon av 2 varmepumper (hus fra 2000, totalt ca 155 kvm på tre etasjer med varmepumpe i kjeller og  1 etg). Varmepumpene er nå primær varmekilde i huset. Det er bra med varmegjenvinning i balansert ventilasjon slik at det ikke medfører unødvendig nedkjøling, men ut over det ønsker jeg ikke å bruke det til oppvarming av huset.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

svinz skrev (15 timer siden):

Vil du ikke få lavere utnyttelse av varmeveksleren når du ligger såpass under temperaturen i stuen? Vertfall på denne tiden av året når det ikke har blitt alt for kaldt ute enda. 

Varmeveksleren gir en gratis energi. Det er selvsagt ikke lurt å "koble ut" det med å stille temperaturen for lavt, hvis en tenker på økonomi. Men det kan jo være andre grunner til at en vil ha kald luft inn i huset.

svinz skrev (19 timer siden):

Hva gjør folket her med styring av temperaturen i aggregatet? 

I og med at jeg bor i et hus fra 80-tallet, så bruker jeg å senke temperaturen på natten og dagen, å så går den opp igjen før vi er hjemme fra jobb (varmepumpe). I tillegg så er det jo flere faktorer, med at man ikke vil ha for høy temperatur på soverommet, og at man ikke vil benytte varmeelementet i aggregatet til oppvarming og beholde mest mulig av varmen på stuen. 

Noen som har noen erfaringer å dele?

Jeg har laget en automasjon som hele tiden sørger for at utblåsningsluften sin temperatur er 1 grad under det som er innstillt temperatur ellers på ovner i stue.
Jeg har også varmeelement tilkoblet og aggregatet får lov å bruke strøm til å holde temperaturen på luften oppe. Jeg tenker som så at kald trekk fører til at en gjerne kompenserer med å sette opp temperaturen i huset. Å hindre kald trekk mener jeg altså er økonomisk, totalt sett.

Edit: I tillegg får en bedre blanding av ny frisk luft om den ikke er så kald i forhold til annen luft i rommet. Kald luft synker raskere ned og legger seg langs gulvet.

De som lager ventilasjonsanlegg har noen anbefalinger og det er greit å følge de, tenker jeg.

Endret av stigvi
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...

Jeg har brukt den "enkle" løsningen til Ztaeyn for å styre og monitorere min VSR300 en stund. Nå har jeg lest litt i modbus oversikten til Systemair og lagt til flere sensorer og mulighet for å styre normalhastigheten litt opp og ned fra Home Assistant (ønsker flere muligheter enn bare å bytte mellom lav, normal og høy hastighet). Videre fant jeg ut at det var mulig å legge til unique_id på alle elementer som manglet dette. Dermed kan de legges til et område i Home Assistant.

Nå er jeg fersk på Github og kunne sikkert gjort dette på en annen måte, men jeg ønsket å dele det jeg har fått til nå. Har derfor lastet opp utvidet save_vsr_300 fil som et "issue" på Ztaeyns løsning: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus/issues/18

Merk - jeg måtte endre filtypen til .txt, github ville ikke ta imot .yaml.

NB. HA må omstartes for å få alt til å virke, det holder ikke å kun laste yaml på nytt.

Endret av christbj
La til info om behov for omstart av HA.
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 måned senere...

Hei

Jeg har strevet litt med å koble meg til mitt VTR300 anlegg og fant til slutt ut at MODBUS registrene på mitt anlegg er basert på en egen liste for RESIDENTAL UNITS.

Ref: https://shop.systemair.com/upload/assets/MODBUS_FOR_RESIDENTIAL_D24810_USER_MANUAL_EN__A007_.PDF

 

Feilmeldinger som kom fra anlegget ble tolket i henhold til https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf og tilsa at jeg forsøkte å hente data fra et register som ikke eksisterte.

 

Jeg benytter esp32 med UART på pin 16 og 17 via en rs485 converter fra Ali, så jeg har oppsettet som flere av dere bruker.

Her fungerer det bra nå.

 

Jeg henter blant annet temperaturer fra register 213, 214 og 217.

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.