Hei,

 

jeg har satt opp et system der jeg har en Bosch tronicheat 3500 som er satt opp som reservevarmekilde til en akkumulatortank.

Det vil si at jeg stiller inn en omkoblingstemperatur i EL-kjelen som sier at når akkumulatortanken når f.eks. 30 grader så kobler anlegget automatisk over til å hente vann fra akkumulatortanken i stedenefor å varme opp med EL-kjelen.

 

Jeg har også montert en EKR-modul med uteføler som gjør at jeg kan styre turtemperaturen i EL-kjelen basert på utetemperatur. For eksempel en graf som tilsvarer +20 grader ved +20 grader utetemperatur, og +40 grader ved -20 grader utetemperatur.

 

Omkoblingstemperaturen for å hente vann fra akkumulatortanken i stedenfor EL-kjelen har jeg derimot ingen tilsvarende styringsmuligheter på. Denne kan bare settes til en fast temperatur. Dermed vil systemet koble over til akkumulatortank når den blir 30 grader uansett om tur-temperaturen er satt til 20, 30 eller 40 grader.

 

Er det noen som vet om det finnes noen måte å automatisere omkoblingstemperaturen på? det smidigste hadde jo vært om jeg kunne koblet omkoblingstemperaturen sammen med den innstilte tur-temperaturen sånn at de alltid var det samme.

 

A

Edited by A277

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.