Gunnar-K skrev (2 timer siden):

Antar at du så endring på fw-versjon i appen? Fortsatt ingen endring her, men inverteren har fungert i hele dag.

Ja, fulgte med og når det var fikset var også firmware-versjon ny. Har nå versjon DMAA74100171.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

On 01/03/2023 at 16:26, arneolav said:

(300) AC V Outrange.

Inverter stopper opp med AC1, 2 og 3 over 250 volt og kjølevifta går. 

Svare meg selv på denne:

Etter div undersøkelser er forløpig konkulsjon at spenningen i nettet er høy. På natten er den "aldri" under 245 volt.

Dette indikerer at transformator er stilt noe høyt, samt at forbruket i området er minimalt.

Sendt melding til netteier, avventer svar.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (13 minutter siden):

Svare meg selv på denne:

Etter div undersøkelser er forløpig konkulsjon at spenningen i nettet er høy. På natten er den "aldri" under 245 volt.

Dette indikerer at transformator er stilt noe høyt, samt at forbruket i området er minimalt.

Sendt melding til netteier, avventer svar.

Hei 

Jag hadde d problemet i fjor, d var  jordfeil i området og selvfølgelig inverteren var programert til 240v og spenningen var høyere en denne nesten heletiden, men til slutt etter  flere turer i området elvia har fikset den og growatt stillte inv. til høyre spenning toleranse.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Vi sjekket jordfeil ved installasjon av inverter, det var ok.

Spenningen på AC ved

prod 5,8Kw :

L1:251,3v 

L2:252,3v

L3:250,2v

 

Prod på 6,2 Kw:

252,7v

253,2v

252,6v

Og like etter stoppet det.

Inverter er satt til max 253,4v

 

 

 

 

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (50 minutter siden):

Vi sjekket jordfeil ved installasjon av inverter, det var ok.

Spenningen på AC ved

prod 5,8Kw :

L1:251,3v 

L2:252,3v

L3:250,2v

 

Prod på 6,2 Kw:

252,7v

253,2v

252,6v

Og like etter stoppet det.

Inverter er satt til max 253,4v

 

 

 

 

 

 

arneolav skrev (54 minutter siden):

Vi sjekket jordfeil ved installasjon av inverter, det var ok.

Spenningen på AC ved

prod 5,8Kw :

L1:251,3v 

L2:252,3v

L3:250,2v

 

Prod på 6,2 Kw:

252,7v

253,2v

252,6v

Og like etter stoppet det.

Inverter er satt til max 253,4v

 

 

 

 

 

d kommer til bli ett problem fremover batteri som gjelder, her hos meg har laget et skript på hassio at d starter å lade bilen vis den er hjemme  når spenning er 247v og den stabiliserer  med engang .som du sa  forbruket i området er minimalt og net er mettet og da skjer  d

Lenke til kommentar
Del på andre sider

xbmc.tt skrev (7 timer siden):

 

d kommer til bli ett problem fremover batteri som gjelder, her hos meg har laget et skript på hassio at d starter å lade bilen vis den er hjemme  når spenning er 247v og den stabiliserer  med engang .som du sa  forbruket i området er minimalt og net er mettet og da skjer  d


Batteri er det umulig å få noe økonomi i. Spesielt så lenge vi har strømstøtten. 

Det spiller ingen rolle om forbruket i området er lavt, trafoen vil sende evt. overskudd ut på resten av nettet. Men det forutsetter som sagt at spenningsnivået ikke er for høyt hos abonnenten. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

17 minutes ago, jkirkebo said:

trafoen vil sende evt. overskudd ut på resten av nettet. Men det forutsetter som sagt at spenningsnivået ikke er for høyt hos abonnenten. 

Har underslkt det, men har ikke funnet noe sikkert svar.

I teorien kan en trafo overføre "begge veier", så får håpe det er som du sier, og at Agder energii vil trinne ned trafo selv om den er innenfor "garantert" spenningsnivå. 

Sitat:

"Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V i tilknytningspunktet."

Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (På 1.3.2023 den 16.26):

Growatt MID15~20KTL3-XL. 16,2 kWp.

 

Skyfritt i dag gir veldig bra produksjon.

 

Nesten for bra; Har fått en aldri så liten "utfordring", melding i app :

(300) AC V Outrange.

Inverter stopper opp med AC1, 2 og 3 over 250 volt og kjølevifta går. 

Etter ei pause starter den for så å stopp etter noen minutter og slik holder den på.

 

Dette er i et hytteområde og de fleste hytteierene har tappet ned vann og stengt av det meste av varme.

Antar derfor at det blir overproduksjon, produserer antagelig mer enn det som forbrukes i trafoområdet.

 

Økte eget forbruk ved å sette på vv-bereder og et par panelovner, til sammen ca 4 kW. 

Det roet ned, men blir litt unyttig når ingen er tilstede.

 

Dette er vesentlig mellom kl 11 og 14, men blir antagelig lengre periode etter som solhøyden øker.

 

Så da må man vurdere tiltak...

Tenker litt på å flytte et antall paneler fra sør til nord.

Etter vårsolverv står solen opp mer i nordøst, og det vil gi tidligere  (lengre tids) produksjon men laver topp.

Har klar sikt mot nordøst og det er ofte "morgenklart" i området.

 

Eneste jeg kommer på, bortsett i fra at det er ikke så veldig mange av disse dagene....

 

Hytta.jpg

Det logiske her ut frå eit elkraftfagleg perspektiv er at inverten bør gå med effektfaktor / cos phi <1 induktivt, altså at den forbruker reaktiv effekt med eit gitt forhold ut frå aktiv effektproduksjon. Dette vil vere med å trekke ned nettspenningen. Vanskeleg å gi anslag på passelig effektfaktor, men å begynne forsiktig med 0,95 (problemet er jo marginalt) og ende opp rundt 0,85-0,9 er ikkje usannsynleg.

Dette ligg det valg for i inverter, men parameter bør kun gjerast etter dialog med leverandør og netteigar.

image.png.8b258e5a31fb49e4f28d4adbd584d4e2.png

Endret av bjornepappa
Lenke til kommentar
Del på andre sider

3 hours ago, bjornepappa said:

Det logiske her ut frå eit elkraftfagleg perspektiv er at inverten bør gå med effektfaktor / cos phi <1 induktivt, altså at den forbruker reaktiv effekt med eit gitt forhold ut frå aktiv effektproduksjon. Dette vil vere med å trekke ned nettspenningen. Vanskeleg å gi anslag på passelig effektfaktor, men å begynne forsiktig med 0,95 (problemet er jo marginalt) og ende opp rundt 0,85-0,9 er ikkje usannsynleg.

Dette ligg det valg for i inverter, men parameter bør kun gjerast etter dialog med leverandør og netteigar.

Takker for innspill.

Jeg har sett på det, men har ikke endret på noe forløpig.

Hvordan forbrukes reaktiv effekt? Varme?

 

Det ser ut til at netteiger, Agder energi vil trinne ned trafo da den ligger på hvile/natt spenning på omkring 245volt og er på enden av ca 500m linje.

Det kan ta noe tid da de må fysisk ut på stedet, og de har ganske mange trafoer de må justere på.  

Som en midlertidig løsning har jeg ekspreimentert litt med styringssystem;

Benytter lux verdi fra lysmåler og setter på noe last, (vv-bereder, varmeovner, varmekabler)  i periode med mye lys/lux. Dette ser ut til å fungere ok. Når produksjonen virkelig vil øke kan det bli for lite. Er på ca halv produksjon nå på høyeste time (ca kl12-13) 7,8Kw av 16kWp. 

Hytte dette og ingen er tilstede og har nytte av varmen og det er lite last i området.

Tenker å avvente til trafo blir trinnet ned.

 

 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (21 minutter siden):

Takker for innspill.

Jeg har sett på det, men har ikke endret på noe forløpig.

Hvordan forbrukes reaktiv effekt? Varme?

 

Det ser ut til at netteiger, Agder energi vil trinne ned trafo da den ligger på hvile/natt spenning på omkring 245volt og er på enden av ca 500m linje.

Det kan ta noe tid da de må fysisk ut på stedet, og de har ganske mange trafoer de må justere på.  

Som en midlertidig løsning har jeg ekspreimentert litt med styringssystem;

Benytter lux verdi fra lysmåler og setter på noe last, (vv-bereder, varmeovner, varmekabler)  i periode med mye lys/lux. Dette ser ut til å fungere ok. Når produksjonen virkelig vil øke kan det bli for lite. Er på ca halv produksjon nå på høyeste time (ca kl12-13) 7,8Kw av 16kWp. 

Hytte dette og ingen er tilstede og har nytte av varmen og det er lite last i området.

Tenker å avvente til trafo blir trinnet ned.

 

 

Er jo litt synd å "brenne av" unødvendig produksjon, med mindre du uansett har på litt varme i ny og ne.

Endring av effektfaktor vil vere ein bedre løysing, om du held denne over 0,9 vil truleg nettselskapet ikkje protestere.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

bjornepappa skrev (5 timer siden):

Det logiske her ut frå eit elkraftfagleg perspektiv er at inverten bør gå med effektfaktor / cos phi <1 induktivt, altså at den forbruker reaktiv effekt med eit gitt forhold ut frå aktiv effektproduksjon. Dette vil vere med å trekke ned nettspenningen. Vanskeleg å gi anslag på passelig effektfaktor, men å begynne forsiktig med 0,95 (problemet er jo marginalt) og ende opp rundt 0,85-0,9 er ikkje usannsynleg.

Dette ligg det valg for i inverter, men parameter bør kun gjerast etter dialog med leverandør og netteigar.


Interessant. Men påvirker dette produksjonen negativt på noen måte?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (2 timer siden):

Ja, sant det, kanskje verd å forsøke det i morgen. Vil det redusere produksjonen hele tida, eller kun ta "toppene"?

 

jkirkebo skrev (1 time siden):


Interessant. Men påvirker dette produksjonen negativt på noen måte?

Det som er avgjerande er at inverteren held seg innafor maks tilsynelatande effekt. Om ein ser på merkeskiltet på vår er den stempla med aktiv effekt maks 15 kW og maks tilsynelatande effekt 16,6 kVA. Dette tilseier effektfaktor ned til 0,9 (15000/0,9) ved maks aktiv produksjon, og inverteren kan dermed klare inntil 7,1 kVAr enten induktivt eller kapasitivt ved 15 kW aktiv effekt. Dette vil bidra til å dra nettspenningen hhv. ned eller opp.20230303_130239.thumb.jpg.98a273d86a3ce77f152056b1e3d00c52.jpg

Endret av bjornepappa
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, bjornepappa said:

Om ein ser på merkeskiltet på vår er den stempla med aktiv effekt maks 15 kW og maks tilsynelatande effekt 16,6 kVA.

Det er nøyaktig samme som mine to.

Den hjemme går uten problemer, dagsprod 57,5kWh, maks v/dagstopp var 8,9kW og spenningen på nettet her holder seg stort sett under 240V .

 

Ser nå at nesten hele dagsproduksjonen på hytta (37kWh) gikk med til å holde spenningen nede. Ble varmt og godt i hele hytta.

Det er derfor fristende å endre parameterene.

Det kan vel neppe bli så mye feil, eller?

Endret av arneolav
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (34 minutter siden):

Det er nøyaktig samme som mine to.

Den hjemme går uten problemer, dagsprod 57,5kWh, maks v/dagstopp var 8,9kW og spenningen på nettet her holder seg stort sett under 240V .

 

Ser nå at nesten hele dagsproduksjonen på hytta (37kWh) gikk med til å holde spenningen nede. Ble varmt og godt i hele hytta.

Det er derfor fristende å endre parameterene.

Det kan vel neppe bli så mye feil, eller?

Så lenge du veit kva du driv med så bør dette vere uproblematisk. Ideelt sett burde inverteren hatt funksjon for spenningsregulering, altså at den justerer reaktiv effekt ut frå eit gitt setpunkt for spenning, men det ser ikkje ut til å finnes. Då er det nest beste i dette tilfellet å bruke cos phi-regulering.

Her er litt info om emnet, det er ein velkjent problemstilling med for høg eller låg spenning både i høg- og lavspenningsnett og det finst fleire tiltak som kan bøte på problemet.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 minutes ago, bjornepappa said:

Så lenge du veit kva du driv med så bør dette vere uproblematisk.

Har "fiklet" med mangt  ... så det går nok bra.

11 minutes ago, bjornepappa said:

Her er litt info om emne

Joda, har lest dette noen ganger etter at problemet oppstod. Det hele ble klarere om sammenhengen nå.

 

Ser at det kan være problem med trafo.

Mener å vite at den aktuelle trafo her er ganske ny, var lynnedslag for et par år siden.

Men trafo som kan trinnes er noe dyrere og da er det kanskje ikke en slik.

Må trafo byttes, da kan jeg forstå at dette vil ta tid (og koste penger) for netteier.

 

Blir spennede i morgen.

Takker igjen!

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Det går dårlig, får melding "max communication lost"

Passord ble godkjent skal være slik: growatt20230308

altså: growatt+dagensdato

 

Hadde store problemer ved installasjon av wifi. 

Måtte flytte router til ganske nær. 4-5 meter.

Må antagelig gjenta det der så nå får det hvile noen dager..

 

 

 

Endret av arneolav
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (8 timer siden):

Det går dårlig, får melding "max communication lost"

Passord ble godkjent skal være slik: growatt20230308

altså: growatt+dagensdato

 

Hadde store problemer ved installasjon av wifi. 

Måtte flytte router til ganske nær. 4-5 meter.

Må antagelig gjenta det der så nå får det hvile noen dager..

 

 

Endret-param-2.jpg

Eg ser at eg vår inverter koplar seg frå nettverket på natt, det skjer nok når sola går ned og inverteren skrur seg av for dagen. Kan vere verdt forsøket å prøve på nytt når dagen er i gang...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, bjornepappa said:

Eg ser at eg vår inverter koplar seg frå nettverket på natt

Jaa, selvfølgelig, det burde jeg vite. Var et av problemene ved install av wifi.

Går litt bedre nå, men får melding om at det må være et tall mellom 0-100. 

Det stod 100%, og regner med at da blir det rett med 95.

Da gikk det "meget bedre" så nå blir det spennende i formiddag.

Endret av arneolav
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (1 time siden):

Jaa, selvfølgelig, det burde jeg vite. Var et av problemene ved install av wifi.

Går litt bedre nå, men får melding om at det må være et tall mellom 0-100. 

Det stod 100%, og regner med at da blir det rett med 95.

Da gikk det "meget bedre" så nå blir det spennende i formiddag.

Det var bra! 🙂
Det er fleire valg, kan hende "Set pf" (powerfactor) er meir egna (men gjer samme nytten), den skal i tilfelle settast til eit negativt tal, f.eks -0,95 eller -0,9 for å oppnå induktiv effekt.image.png.1df857cf326061ce0a492b4704a35c7c.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

kl10:00

Stoppet

5,103kW volt: 250, 253, 248,9

Endret reaktiv pr tilbake til Pf fixed og 1

Endret aktiv pr  fra 100 til 90 (Går ikke å sette neg)

 

kl10:15

5,885kW, volt: 249, 253,7, 246,5

kl10:25

6,155kW volt: 250,5  252,7  248,9

kl10:25 

5,795kW volt: 248,6  253,1  248,8 

kl10:35

5.713kW volt: 244,6  248,8  244,8

Stoppet

Det kan se ut til at det går bedre,  men antagelig noen skyer som demper.

Fortsetter å logge.

 

 

Endret av arneolav
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (11 minutter siden):

kl10:00

Stoppet

5,103kW volt: 250, 253, 248,9

Endret reaktiv pr tilbake til Pf fixed og 1

Endret aktiv pr  fra 100 til 90 (Går ikke å sette neg)

 

kl10:15

5,885kW, volt: 249, 253,7, 246,5

kl10:25

6,155kW volt: 250,5  252,7  248,9

kl10:25 

5,795kW volt: 248,6  253,1  248,8 

kl10:35

5.713kW volt: 244,6  248,8  244,8

Stoppet

Det kan se ut til at det går bedre,  men antagelig noen skyer som demper.

Fortsetter å logge.

 

 

Prøvd slik som dette? image.png.a94876ed1f51f987e5791aadb45ac04b.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

11:00

Endret aktiv pr  tilbake til 100

Endret reaktiv pr  til -0.9 og set pf

6894,9kW volt: 249,4 252,5 248,9

11:05

6966,4kW volt: 249,5 253,2 248,5

11:10

Stoppet

11:25

6959,2kW volt: 250,6 254,2 249,1

11:30

Stoppet

11:35 Endret reaktiv pr  til -0.8 og set pf

12:00

7174kW volt:250 253,5 248,7

Setter på last, 2,2kW

12:08

Stoppet, tar av last

 

 

Endret av arneolav
  • Sad 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

arneolav skrev (1 time siden):

11:00

Endret aktiv pr  tilbake til 100

Endret reaktiv pr  til -0.9 og set pf

6894,9kW volt: 249,4 252,5 248,9

11:05

6966,4kW volt: 249,5 253,2 248,5

11:10

Stoppet

11:25

6959,2kW volt: 250,6 254,2 249,1

11:30

Stoppet

11:35 Endret reaktiv pr  til -0.8 og set pf

12:00

7174kW volt:250 253,5 248,7

Setter på last, 2,2kW

12:08

Stoppet

 

 

hos meg d høyeste idag  var 248,3🤞   , testet som du sa å sette  vv-bereder på og d hjelper lit.

image.png.3d36f75b4223d0768fb4969468a49b3a.png

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.