bjornepappa Skrevet 13. mai 2019 Del Skrevet 13. mai 2019 (endret) Har no to Aeotec heavy duty relé i drift, til Vv-tank og komfyr. Begge to rapporterer effekt, men kun ved faste intervall (satt opp under Settings på parentdevice), men ikkje ved effektendring større enn xxx. Eg ser ikkje heilt behovet for regelmessige rapportar, men for å få relativt kjapp oppdatering ved av/på så må regelmessig rapport settast veldig hyppig og det er lite bra for nettverket. Har parameter 90=1, 91 og 92 til passe verdiar. Har også prøvd parameter 80=2. Assosiasjoner ser ut som vist under, der var det faktisk ingenting i utgangspunktet. Likt på begge relé. Etter rescan kom gruppe 1 og gruppe 2 er lagt til manuelt. Tips til oppsett? Endret 13. mai 2019 av bjornepappa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. mai 2019 Del Skrevet 13. mai 2019 Har ikke forsket så mye på dette, men ønske det samme selv... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 13. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2019 (endret) 5 timer siden, Moskus skrev: Har ikke forsket så mye på dette, men ønske det samme selv... Då forstår eg det slik at du har samme "problem"? Endret 13. mai 2019 av bjornepappa Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 13. mai 2019 Del Skrevet 13. mai 2019 Jeg kjører samme rele på VVB og platetopp. Hos meg rapporterer de så fort det er endring i forbruk. Testa nå nettopp ifm. matlaging. Så fort jeg setter på platetoppen, reagerer HS. Nå vet jeg ikke med 100% sikkerhet om det stemmer for varmtvannsberederen, for den har jeg ingen indikasjon på at står på, men den skrus iflg. HS på ganske raskt etter at det er brukt en del varmtvann, så det virker helt riktig. Så vidt jeg husker, er det eneste jeg har gjort på disse, er å sette parameter 90 til 1. Platetopp: Varmtvannsbereder: 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. mai 2019 Del Skrevet 14. mai 2019 16 timer siden, lasseruud skrev: Så vidt jeg husker, er det eneste jeg har gjort på disse, er å sette parameter 90 til 1. Min var allerede satt til 1 fra fabrikk, så det er neppe det... Hvilken firmware har du? Jeg har tydeligvis 3.26. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Dennis87 Skrevet 14. mai 2019 Del Skrevet 14. mai 2019 Finnes ikke noe nyere firmware versjon til Aeotec heavy Duty switch. Har 3 stk av de og alle fungerer riktig ved å rapportere ved endring. I mitt tilfelle 5 watt eller 5% endring. Så lenge parameter 90 er satt til true (1) 91 og 92 er satt til ønsket verdi burde den rapportere og ser slik ut i Home Assistant. 91 er endring i watt og 92 er endring i %. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 14. mai 2019 Del Skrevet 14. mai 2019 1 hour ago, Moskus said: Hvilken firmware har du? Jeg har tydeligvis 3.26. Jeg har 3.26 på begge mine. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. mai 2019 Del Skrevet 14. mai 2019 5 timer siden, Dennis87 skrev: Finnes ikke noe nyere firmware versjon til Aeotec heavy Duty switch. Har 3 stk av de og alle fungerer riktig ved å rapportere ved endring. I mitt tilfelle 5 watt eller 5% endring. Så lenge parameter 90 er satt til true (1) 91 og 92 er satt til ønsket verdi burde den rapportere og ser slik ut i Home Assistant. 91 er endring i watt og 92 er endring i %. OK, prøver i kveld med dine tall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 15. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2019 På 13.5.2019 den 15.57, lasseruud skrev: Jeg kjører samme rele på VVB og platetopp. Hos meg rapporterer de så fort det er endring i forbruk. Testa nå nettopp ifm. matlaging. Så fort jeg setter på platetoppen, reagerer HS. Nå vet jeg ikke med 100% sikkerhet om det stemmer for varmtvannsberederen, for den har jeg ingen indikasjon på at står på, men den skrus iflg. HS på ganske raskt etter at det er brukt en del varmtvann, så det virker helt riktig. Så vidt jeg husker, er det eneste jeg har gjort på disse, er å sette parameter 90 til 1. Platetopp: Varmtvannsbereder: Kan du knipse bilde av korleis det er satt opp under "Settings", der ein bl.a kan angi intervall for rapportering? Eg prøvde å disable desse, men då forsvant all rapportering... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 16. mai 2019 Del Skrevet 16. mai 2019 Settings på begge mine Heavy Duty ser slik ut: Nå må jeg innrømme at jeg ble veldig usikker. Jeg kan ikke huske å ha endra noe her, men det må jeg ha gjort i og med at standard iflg. manualen er 5/120/120 sekunder for rapportering i gruppe 1/2/3. Nå skal jeg heller ikke påstå at jeg har instant rapportering av strømforbruk allikevel som jeg har trodd. Jeg har bare testa platetoppen med HStouch oppe, og 10 sekunder kan hende er en innafor "forsinkelse" da jeg har testa. Må teste mer her for å konkludere, men rekker ikke det med det første med kommende konfirmasjon og navnefest i hus. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 16. mai 2019 Del Skrevet 16. mai 2019 Da forstår vi at det oppleves som instantant: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 Eg prøvde å endre tilsvarande til 3 sekund og effekten oppdaterte seg "momentant", men kun når endringen var større enn satt i parameter 91/92 - altså akkurat som eg ynskjer. Det som var problemet var at devicen for strøm oppdaterte seg like hyppig, men bryr seg ikkje om at endringen er heilt ubetydelig. Om eg skjønnar korrekt skal dette være mogleg å justere vha parameter 101,102 og 103, men eg må innrømme at eg er usikker på kva desse bør settast til.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. mai 2019 Del Skrevet 18. mai 2019 24 minutter siden, bjornepappa skrev: Om eg skjønnar korrekt skal dette være mogleg å justere vha parameter 101,102 og 103, men eg må innrømme at eg er usikker på kva desse bør settast til.... Det er disse du kan endre under "Settings", slik at du slipper å justere parametrene manuelt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 7 minutter siden, Moskus skrev: Det er disse du kan endre under "Settings", slik at du slipper å justere parametrene manuelt. Ja, men i tabellen som eg antar er den som vist på bildet skal det vel gå an å justere litt meir avansert. Eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. mai 2019 Del Skrevet 18. mai 2019 3 timer siden, bjornepappa skrev: Ja, men i tabellen som eg antar er den som vist på bildet skal det vel gå an å justere litt meir avansert. Eller? Er det? Det er "mer avansert" fordi å sette hva som skal rapportere til hvilken tid styres med binær logikk. Det har settings siden ordnet for deg slik at du slipper å styre med det selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 23 minutter siden, Moskus skrev: Er det? Det er "mer avansert" fordi å sette hva som skal rapportere til hvilken tid styres med binær logikk. Det har settings siden ordnet for deg slik at du slipper å styre med det selv. Jo, men om eg ikkje misforstår fullstendig går det an å justere rapporteringsfrekvens også for strøm vha parameter, og det klarer eg ikkje å sjå noko om under Settings. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. mai 2019 Del Skrevet 18. mai 2019 3 timer siden, bjornepappa skrev: Jo, men om eg ikkje misforstår fullstendig går det an å justere rapporteringsfrekvens også for strøm vha parameter, og det klarer eg ikkje å sjå noko om under Settings. Står jo her: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 Ja det bildet er likt hos meg. Men der kan ein justere på effekt (W), ikkje strøm (A). Og det er det som er problemet - om ein stiller ned tida så rapporterer effekt kun ved endring større enn det som er innstilt i parameter 91 og 92, men Strøm devicen blir rapportert så ofte som tida er innstilt på, uansett kor liten endringen er. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. mai 2019 Del Skrevet 18. mai 2019 Hmm... ja den rapporterer jo faktisk ampere. Det er det ikke tenkt på, nei. Da må vi til med bolsk algebra. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 Ja, den gjer faktisk det, og det er jo i utgangspunktet fint det. Men veldig synd om rappirtering ikkje kan styrast på samme måte som effekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2019 Ser ut som eg har funne ei løysing. Det viste seg at parameter 101, 102 og 103 var litt forskjellig på dei to relea eg har, og kun eitt av dei rapporterte strøm i det heile tatt. Desse vart kopiert til hhv 8, 4 og 0 på det andre som rapporterte strøm veldig ofte, og rapporteringen opphørte fullstendig. Det kan eg leve med så lenge effekt oppdaterer seg tilnærma live. Den er satt til 2 sekund og det ser ut til å fungere, men då utan rapportering av strøm. Det er heller ikkje hjelp i å polle. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 20. mai 2019 Del Skrevet 20. mai 2019 Det er noe rart med disse enhetene. Mine to har lik firmware, like assosiasjoner og (tilsynelatende) like innstillinger. Allikevel: Varmtvannsbereder: Spoiler Platetopp: Spoiler - Kun VVB rapporterer ampere (men ikke siden 16. mai, selv om VVB har kjørt mye siden den gang) - Kun VVB rapporterer volt (men ikke på nesten 2 måneder) - Kun TOPP rapporterer temperatur (men ikke på nesten 2 måneder) (Volt på VVB og temperatur på TOPP hadde siste rapportering på nesten samme tidspunkt. Tilfeldig?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vitellius Skrevet 20. mai 2019 Del Skrevet 20. mai 2019 (endret) På 18.5.2019 den 21.29, bjornepappa skrev: Ser ut som eg har funne ei løysing. Det viste seg at parameter 101, 102 og 103 var litt forskjellig på dei to relea eg har, og kun eitt av dei rapporterte strøm i det heile tatt. Desse vart kopiert til hhv 8, 4 og 0 på det andre som rapporterte strøm veldig ofte, og rapporteringen opphørte fullstendig. Det kan eg leve med så lenge effekt oppdaterer seg tilnærma live. Den er satt til 2 sekund og det ser ut til å fungere, men då utan rapportering av strøm. Det er heller ikkje hjelp i å polle. Hvis gruppene ligger inne med verdiene 8, 4 og 0 er det jo ikke rart det ikke rapporteres strøm. Du må legge til "2" i en av gruppene for å få med strøm. 8 = akkumulert forbruk (kWh) 4 = Effekt (W) 2 = Strøm (A) 1 = Spenning (V) Hvis du for eks vil at den skal rapportere både W og A i gruppe 1 (med sine definerte tidsverdier/grenseverdier) setter du parameter 101 til verdi 6 (altså 4+2). Videre kan du sette opp de andre gruppene med det du måtte ønske. Her må du altså sette parametrene manuelt. "Settings" er for mangelfull til å få med dette.... Endret 20. mai 2019 av Vitellius 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 Så enkelt og greit forklart @Vitellius. Takk! Da rapporteres alt slik jeg vil her. Hvor/hvordan står dette egentlig i manualen? Finner det ikke selv om jeg leter. ? I og med at enheten tydeligvis også har temperatursensor, hadde det vært moro om den rapporterte også. Kjenner noen til verdi/parameter for denne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 21. mai 2019 Del Skrevet 21. mai 2019 3 timer siden, lasseruud skrev: Hvor/hvordan står dette egentlig i manualen? Finner det ikke selv om jeg leter. ? Det står der, men ikke med så klare ord som @Vitellius kommer med. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen