Hei, 

noen som vet om det er Þkonomisk Ä kjÞre varmebatteriet pÄ aggregatet? Med synkende utetemp er ogsÄ tilluft synkende med varmeveksler konstant pÄ 100%.


Jeg har nordic 4 anlegg. ellers er det varmekabler i underetasje og en varmepumpe og mill ovn i 2 etg. 
 

Tror varmebatteriet er oppgitt til 800w.

Endret av hjemmedude
  • 2 uker senere...
Skrevet

Usikker hva du mener? Tillufttemperatur bĂžr ligge 3 grader under Ăžnsket innetemperatur. Varmebatteriet varmer opp siste gradene etter varmegjennvinner har varmet opp det de klarer.

Om varmebatteriet er Þkonomisk? Om varmebatteriet stÄr av vil tillufttemperaturen blir enda lavere (stÞrre forskjell fra innetemperatur). Ikke slÄ det av.

 

Skrevet (endret)

Det har jeg ikke hĂžrt fĂžr. Du har sikkert noen gode grunner til det?

Flexit kundeservice sa man fint kan stille temperatur til 22 grader, om det er Ăžnskelig temperatur. Er det for lavt kan man stille til 23 og elbatteriet vil bidra mer..

Edit: elbatteri er pÄ - nÄr temperatur kryper mot 0 grader er forskjellen 2-3 grader pÄ tilluft med og uten elbatteriet.

Endret av hjemmedude
  • 4 uker senere...
Skrevet

Kald luft faller ned, varm luft stiger.

For at luften skal ha god utskiftning kan man dra nytte av dette ved Ă„ la tilluften vĂŠre noe kaldere enn luften i rommet. Da vil den falle ned og gammel luft stige.

En kan gjerne si at det da blir kaldere, men det blir ogsÄ friskere.

Jeg bruker ikke varmeelementet i ventilasjonen i det hele tatt, det blir for dumt nÄr man ellers har varmepumpe.

Men jeg montert vannbÄrent batteri pÄ tilluft til stuen, ikke koblet til enda men tanken er Ä kunne ha varmer luft inn der uten at det gÄr varm luft til soverom. ForÞvrig blir det montert tilsvarende kjÞlebatteri pÄ flere rom men det er en annen historie!

Skrevet

Jeg klarer ikke varme soverom i underetasje med varmepumpe i 2. etg, men med balansert ventilasjon og varmebatteriet aktivt er rommene varme uten spesielt mye varmekabler. 
Ikke kaldt nok til Ä sjekke i minusgrader enda. 
Om tilluft er for lav kjenner jeg den som en kald trekk, er ikke aktuelt med temperatur under 19-20gr pÄ tilluft av den grunn. 

  • 2 mĂ„neder senere...
Skrevet
5 hours ago, hjemmedude said:

Jeg noterer at forbruk i desember 2021 vs 2020 var 25% hĂžyere. Den stĂžrste forskjellen er balansert ventilasjon og bruk av varmebatteriet.

Jeg har deaktivert varmebatteriet og behovkjĂžrer ventilasjonen.

Skrevet

Hvor mye luft skiftes ut i ditt tilfelle? Du kjÞrer ventilasjon basert pÄ co2-nivÄ antakelig?

Jeg har justert ned viftehastighetene med 10%, det fungerer veldig greit her med co2-nivÄ rundt 1000ppm pÄ soverom.

Skrevet
1 hour ago, hjemmedude said:

Hvor mye luft skiftes ut i ditt tilfelle? Du kjÞrer ventilasjon basert pÄ co2-nivÄ antakelig?

Jeg har justert ned viftehastighetene med 10%, det fungerer veldig greit her med co2-nivÄ rundt 1000ppm pÄ soverom.

BÄde co2, fuktighet og temperatur overvÄkes og jeg ventilerer med spjeld i hvert rom. Ventilasjon fÞlger pÄ om trykket faller.

NÄr rommet ikke er i bruk gÄr det 3m3 i timen og det ventileres typisk 15m3 pÄ soverom om natten. Har jeg besÞk kan det komme opp i 450m3 i stuen alene.

Du mÄ nesten vurdere selv hvor mye du skal ventilere og hvor mye trekk du "tÄler".

Skrevet
1 minute ago, hjemmedude said:

Det blir en Kald trekk og ca 15-16 grader luft inn. Er nok mulig Ä stille ned viftene enda mer 

Har du vurdert Ä bytte ventiler slik at du fÄr retningstyrt tilluften?

Jeg bruker Airy ventilene til Lindab, der er det en plate under (som males i fargen til taket) og ett innlegg i gummi som bestemmer retningen luften skal sendes. Da sender luften inn langs taket i valgfri retning i stedet for Ă„ styres rett ned. Da "dusjes" hele rommet med frisk luft istedet for en enkel plass.

Skrevet
bergen77 skrev (PĂ„ 1.2.2022 den 12.24):

BÄde co2, fuktighet og temperatur overvÄkes og jeg ventilerer med ...spjeld i hvert rom...

Hei! :)

 

Hvilke spjeld kjÞrer du? Treng 4stk styrte Ø160mm spjeld til garasjen, treng tips. 

 

Mvh

 

 

Skrevet
MrE skrev (42 minutter siden):

Problemet er at det sÄ vanskelig for ordinÊre folk Ä fÄ tak i VAV-spjeld..

Dei her fann eg pÄ nett no, som er kun Äpne/lukke, med mekanisk justerbar stopp, for bypass i stengt posisjon.

https://www.computersalg.no/i/3338814/lindab-motorspjĂŠld-dtbu160-230v-med-on-off-motor-type-lm-230a-f

Om eg nytter 24V kan eg styre desse med smarthuset.

 

Eg tenkte bruke enten/eller logikk, sÄ treng kanskje ikkje full luftmengderegulering..

Skrevet

Min plan var Ä regulere luftmengde etter CO2 nÄr de var i bruk, og gÄ ned til minimum luftmengde pÄ rom som ikke var i bruk. Da skulle jeg helst hatt VAV-spjeld (variable air volume)..

Skrevet (endret)
MrE skrev (41 minutter siden):

Min plan var Ä regulere luftmengde etter CO2 nÄr de var i bruk, og gÄ ned til minimum luftmengde pÄ rom som ikke var i bruk. Da skulle jeg helst hatt VAV-spjeld (variable air volume)..

Dei hadde dette ogsÄ: https://www.computersalg.no/i/6169236/air2trust-vav-spjÊld-rvpc125-mfb-for-analog-styring-0-10-0-2-10v-uden-bus-med-belimo-mf-aktuator-og-ovalt-spjÊldblad-for-60

 

0-10V styresignal, trur eg har sett en z-wave enhet med 0-10V?

Endret av Join
Skrevet
On 04/02/2022 at 10:13, MrE said:

Min plan var Ä regulere luftmengde etter CO2 nÄr de var i bruk, og gÄ ned til minimum luftmengde pÄ rom som ikke var i bruk. Da skulle jeg helst hatt VAV-spjeld (variable air volume)..

SÄnn har jeg det pÄ alle rom, bruker i tillegg fuktighet og temperatur for Ä styre de.

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nÄ og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nÄ for Ä poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn pĂ„ siden automatisk.   Vis som en ordinĂŠr lenke i stedet