  1. 2 timer siden, Erlend Haga skrev:

    har en kollega som snakker varmt om zipato

    Hadde Zipatile en stund og den har en del kjekke ting "Rett ut av esken" men hardwaren er gammel og treg og Zipato er veldig hårsåre for kritiske kommentarer... For meg beveget brukergrensesnittet seg i feil retning da ting tok større og større plass på en i utgangspunktet liten skjerm og du man ikke påvirke noe særlig selv.

     

    Installasjon på Raspberry gikk som et skudd for meg, lastet ned fil fra HomeSeer, flashet til et SD kort og fyrte i gang. Skal nok flytte over til Windows om ikke alt for lenge men RPi3B+ imponerer den ? Har liggende en gammel Acer Veriton mini PC med Windows som skal få nytt liv... Ikke så fryktelig spreke saken men drøyt dobbelt så rask som den 8 år gamle Dell laptopen jeg sitter med nå (Vostro 3700).

  2. Har også  slitt litt med lignende problemer med UZB1 så da jeg nylig valgte å manuelt reinstallere samtlige noder la jeg de heller inn på AeonGen5 dongelen min. Har nok et inntrykk av at den funker betydelig bedre selv om den også feiler i ny og ne.

     

    Vet ikke helt hva det er med UZB1 men etter anbefalinger her gikk jeg fra Aeon til UZB1 med overføring av data og det virket som et skudd. Da jeg litt senere skulle overføre fra en UZB1 til en annen ble det bare tull og vas av hele greien så jeg måtte gi det opp. Tenkte å ha den ene UZB1 som en slags backup men endte opp med 2 stk UZB1 liggende i skuffen...

  3. Som jeg skrev i en annen tråd nylig:

     

    Selve overføringen til ny hardware gikk veldig greit:

    1. Installerte HS3 med demolisens.
    2. Tok backup av konfigurasjonen i Tools/Setup bildet på RPi
    3. La inn RPi backupen i Windows installasjonen
    4. Restart HS3
    5. Måtte manuelt legge inn noen plugins (Z-Wave, TradfriSeer og Easy Trigger er de jeg MÅ ha pr i dag)
    6. Overføre Z-Wave fra Aeon til UZB1 (RPi: Send network information to another controller and make it primary, Win: Receive network from another controller) og det tok vel et par minutt.
    7. Legge inn nytt lisensnr/passord i myhs.homeseer.com

     

    Ligger Z-Wave nodene på en USB pinne er det bare å flytte den over og velge COM-port så skal det meste være på plass.

  4. På tide med en liten oppdatering av denne tråden. Har siden sist slitt med mye gremlins i nettet, bl.a. en bråte med CRC feil på Fibaro enhetene mine så siden sist har jeg, etter en god del leting og feilsøking med exclude/include av en mengde noder endt opp med å manuelt legge inn alle nodene i RPi/Aeon og skiftet Fibaro enhetene med tilsvarende Qubino for et par uker siden og etterpå har ting og tang fungert veldig bra.

     

    Hadde en snodig hendelse i går da strømmen forsvant i noen minutt. Litt senere på dagen oppdaget jeg at Trådfri enhetene mine var frosset, kunne kjøres fra Trådfri fjernkontrollen men ikke fra HS3. Restartet Trådfri gateway og da så den ut til å være online i HS men virket likevel ikke. I dag sovnet alle Z-Wave nodene og prøvde det jeg kunne fra andre enden av fylket, restart HS, restart Aeon dongle, "Test Node connectivity..." feilet flere ganger (ingen noder kunne nås) men plutselig dukket noen få noder opp og litt senere var alle noder på plass. Tok flere timer med litt tilfeldige aksjoner fra meg innimellom. Aner ikke hva som har hendt men systemet er i alle fall oppegående igjen.

     

    Og for å komme tilbake til opprinnelig spørsmål: Når blir RPi3B+ for puslete? Med mine omtrent 50 noder/360 devices ser RPi ut til å holde stand rimelig greit med prosessorlast rundt 50% både siste 1, 5 og 15 minutt. En begrensing som kanskje virker på meg som litt kunstig satt er max 5 plugins og det har jeg allerede og ser lett for meg at det kan bli både 2 og 3 til... Blir nok fortsettelse på PC litt etterhvert.

  5. 11 minutter siden, hkmod25 skrev:

    Det spiller vel ingen rolle om at din "LiftMaster portmotorer har 24V uttak" og at den kan drive en Qubino bryter (24V DC).

    Det som er viktig her at vi vet ikke hvordan selve INNGANGEN (for original moment bryter tilkobling) er designed...

    Nå skal ikke jeg kverulere mer over saken men men en ikke komplisere mer enn nødvendig @hkmod25, da kommer en ingen vei. Skulle inngangene i LiftMasteren min kreve en annen spenning enn den LiftMasteren selv leverer til slikt så er der noen ingeniører hos LiftMaster som bør finne seg ny jobb. Jeg har foreslått en løsning, case closed fra min side.

  6. 14 minutter siden, hkmod25 skrev:

    Dette er irrelevant i saken. Du kan IKKE bare "blande" sammen (vilkårlig). "strømmer" fra forskjellige strømkilder.

    Det er på ingen måte irrelevant, mine LiftMaster portmotorer har 24V uttak til eksterne enheter og den kan også drive Qubino releet. Men som vanlig, gjør hjemmeleksen før en roter med slike ting eller la de som har greie på det koble sammen sakene.

     

    Noen som han hjelpe @Christian A med det han spør om?

  7. Ja, det er sant, var kanskje ikke helt lurt å bruke akkurat det releet som eksempel, jeg var mer fokusert på funksjon så må jo den som gjør oppkoblingen sørge for det faglige.

     

    Edit: Qubino går forresten også på 24V men det er vel gjerne 12V som benyttes i portstyringen.

  8. Mye mulig du kan kommunisere direkte med portmotoren, det kan nok andre svare på...

     

    Men om du ikke finner en direkteløsning så er der alltid mulighet til andre løsninger. Alle (?) portmotorer har mulighet for en ekstern trykknapp og den kan du styre med f.eks. et Qubino rele. Om der ikke finnes utganger for tilbakemelding på dørposisjon er denne fin.

  9. Problemet med induktiv last er at induktiviteten "motsetter seg" endringer. Når en slår på "vil den ikke" og der må mye strøm til, gjerne opptil 5x normalstrøm i en kort periode og det belaster kontaktsettet ekstra mye i innkoblingsøyeblikket. Når en slår av vil induktiviteten forsøke å opprettholde strømmen som igjen gir en høy spenning over kontaktsettet og brenner overflaten på kontaktene. Litt sånn populærvitenskaplig fortalt ?

    • Like 2
  10. 3 timer siden, ZoRaC skrev:

    fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS

     

    2 timer siden, lasseruud skrev:

    Sett parameter 21 til 0 for å unngå at den rapporterer «off» hvis forbruk går under 30W

    Jahh... Når bare logikken kommer på plass i de 2 små grå så klarner det opp ja. Når assosiasjon gr 3 er ment for å slå av eller på andre enheter og "de andre" er HS3 selv så blir det jo kluss i kladdå. Ser også at ganske ofte blir status i HSTouch motsatt av fysisk tilstand før en får rettet opp i dette.

  11. 11 minutter siden, ZoRaC skrev:

    da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last

    Ja, ser den oppfører seg slik. Var DEFINITIVT ikke slik da jeg hadde Fibaro HC2... Ser ikke noen parameter som virker å kunne påvirke dette i manualen. Ubrukelig for mitt formål da...

  12. 14 minutter siden, ZoRaC skrev:

    Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av.

    Den står på espressomaskinen min så den har drøyt 1 kW last et par minutt og så går lasten av/på med korte intervaller etterpå. Loggingene ser bare ut til å være i starten mens maskinen er i oppvarmingsmodus og den står gjerne på i en times tid hver gang den slås på. Kan forske litt mer på det...

     

    Om det skulle være slik at Wallplugen rapporterer OFF når den er uten last vil jeg vel kalle den en bug eller om det er ment å være slik  så må det dokumenteres, evt være en konfigurerbar funksjon.

  13. ...og i dag er nesten samtlige noder manult overført til Aeon G5 dongle og alt funker som forventet, kjapt og greit. Eneste som mangler er et par Fibaro enheter (som jeg vil vente med til Fibaro kommer med tilbakemelding) og noen Aeotec Wallmote Quad som jeg sliter med å få til...

     

    En litt småsnodig sak er at tilnærmet samtlige enheter nå har direkte kontakt med node 1, tidligere var det ganske få som gikk direkte, ganske mange med 3-4 hopp... Det har nok litt med fordelen med "uoptimalisert" nett som @Moskus har skrevet om.

    image.thumb.png.3dac06359ac54a86bb246383baa7e53f.png

     

    Node 23 er også en litt småsnodig sak. Vet ikke hva det er og om jeg sletter den så bare dukker den opp igjen sammen med neste enhet som inkluderes...

    image.thumb.png.453eda7ab1d095be1b9f921b9240799f.png

     

    I flytteprosessen fant jeg også ut at en Aeon Multisnsor 6 var veldig "treg". Fikk ingen feilmeldinger men fra bevegelse aktiveres (lys i sensoren) og til lyset slår seg på kunne det gå opptil flere minutt. Ble skiftet til en ny og normal en...

     

    Suksess så langt ?

  14. Vet ikke, bildet dukker ikke opp, ender i connection timeout etter et minutt eller så. 172.16.0.98 finnes jo bare innenfor min brannmur men på en eller annen måte burde jo HST kunne finne dette lokalt og sende til min telefon hvor enn nå den måtte befinne seg.

     

    Den aller enkleste løsningen er vel å FTPe det til min nettside og la HST hente det derfra men det blir også en litt for dum løsning.

  15. Det er jo akkurat det som er størsmålet. HSTouch finner jo f.eks. Status Graphics på kjappen (om jeg endrer status graphics så dukker de nye opp i HSTouch på direkten uten å deploye) og de ligger jo i HS3.

     

    Jeg ville jo trodd at et alternativ til " http://172.16.0.98/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png" kunne være noe sånt som " ./skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png" i en eller annen variant.

×
×