  1. På Systemair sine aggregater er betjeningspanelet RS485.

    Når du satte opp IAM så brukte du en Y-splitt for å koble til både aggregat og betjeningspanel. Dette er RS485.

    IAM kommuniserer med aggregatet via RS485, men kommuniserer eksternt via TCP/IP.

     

    Det står mye bra info i Systemair sin Modbus variable list, under avsnitt 1.

    At du skal bruke holding register (RW) på TCP/IP står under pt 1.2 Transmission Modes.

  2. Innstillingene til KNX-Modbus må være lik den du finner i aggregatets innstilinger (Innstillinger-Kommunikasjon-Modbus)

     

    Hos meg er det (standard)

    baud 115200

    paritet ingen

    stopbits 1 (fixed)

    slave adresse 2

     

    Når du forsøker å polle registre, hva skjer da? Hvilken feilmelding får du?

  3. 13 timer siden, strips skrev:

    Når jeg legger inn verdier som @Moskus har benyttet i guiden og som jeg finner i listen klarer jeg f.eks. ikke å lese ut register 1161 som Input Register. Merkelig nok feiler den ikke når jeg forsøker som Holding Register men får alltid 0 i retur. Usikker på om det er Modbus-biblioteket som er begrenset eller om den er mer tilgivende. Kanskje derfor man bør oppdatere software?

     

     

     

    @strips

    At 1161 returnerer "0" er korrekt om du har satt anlegget i Auto. Prøv å sett anlegget i Manuell eller Borte og se om du får annen tilbakemelding.

    Du kan ikke endre noe på register 1161 kun lese. Bruk holding register, ikke input register.

     

    Blir forøvrig overrasket om en update hjelper på noe som helst.. ?

     

     

    @bergen77 kan du legge ut en skjermdump på hvordan du skriver til aggregatet? Så blir det litt lettere å se hva vi kan hjelpe med :)

  4. Jeg har Systemair VSR-300 som ble installert i 2017. Bruker Modbus TCP/IP og skriver og leser kun på holdingregister. 

    Adresse 2001 er temperatur holding register. Jeg leser temp og sender settpunkt temp på denne adressen. Hvis noen her bruker Modbus RTU kan dere gjerne sjekke ut om dere klarer å lese/skrive på holdingregister på samme adresse.

     

    @JohnMartin

    Her er adressene:

     

    image.png.503c76050343d5e7f1ab32ecc170d66c.png

     

     

    Brukermodus (1161) ser slik ut - jeg oversatte de jeg kanskje kommer til å bruke.

     

     

    image.png.17b19d62ff4f7af77f61610c5efaeb87.png

     

     

     

    Brukermodus endre ser slik ut:

     

     

    image.png.72bac6560a42955982af013e6850942e.png

     

     

     

     

    @Moskus

    Det var egentlig en presisering at når du endrer viftehastighetene med de adressene du har lagt inn, endrer du kun innstillingen til brukermodus Manual (jeg kaller denne modusen for Normal, hvis man ikke har montert fuktsensorer eller co2 sensorer direkte tilknyttet aggregatet er denne modusen normal modus).

    Når du trykker på High viftehastighet, og så endrer modus til f. eks Borte vil begge viftene gå til Lav hastighet.

    Endrer du tilbake til Manual vil viftene gå til det de sist var innstilt på (via knappene dine i HS).

    Jeg vet ikke hvordan styringen din er videre i anlegget, men når du har innstilling for både viftehastighet OG brukermodus, vil du få 2 styringer som overstyrer hverandre.

    Du har egentlig skrevet det selv i guiden din, men det som heter MANUAL i adresselisten er ikke for manuell innstilling, men innstilling for brukermodus Manuell.

    Det ble litt kronglete skrevet, men håper du forstår.

    Disse adressene har du brukt;

    image.png.dd133dc86d65a85195067741549ebb0c.png

    Adressene til resten av brukermodusene finnes i adresselisten, men under gruppen User Modes, fordi de andre modusene er ikke normalmoduser, det er midlertidige og gjerne tidsbegrensede moduser. Se utklipp nedenfor :)

    image.png.f4d3fcbba6d10bf05d98f19d8eded8f1.png

    Legger også ved adresselisten til Systemair SAVECair.

     

    NB dere må ikke endre på RPM eller % pådrag på viftene, forhold dere til low normal high og max.

    Endrer dere rpm eller % pådrag på viftene vil innreguleringen av anlegget bli feil og dere har da ikke lenger ett innregulert anlegg. Spesielt Normal viftehastighet må dere ikke endre på.

    Det kan godt være forskjell på tilluft og avtrekk i RPM eller % pådrag, da dette kommer an på trykkfall og ventiler i kanalnettet.

     

    88350-SAVE Modbus Variable List 20190116 (Rev. 29).pdf

     

    • Like 1
  5. Hei!

     

    Ser det er noen som ikke får til å sette temperatur på tilluft. Hvis dere skriver til aggregatet, må dere bruke original verdiene. Multiplieren som settes til 0,1 er bare en "display modifier". Når dere skriver "18" til aggregatet, skjønner det ingenting, for det vil ha verdier mellom 120-300.

     

    Dere må enten skrive verdi med 120-300 (180 for temperatur 18), eller lage knappeoppsett slik jeg gjorde det.

     

    Når det gjelder viftehastighetene så ser det ut som dere endrer innstillingene til modusene. Da må dere sørge for at det er korrekt modus som er aktivt.

    Det enkleste er å stille inn modusene med viftehastighetene dere ønske (på aggregatet for å gjøre det enklest), for så endre modus istedenfor. :)

     

    image.thumb.png.7b81da7b7c0931c9f6af5ccebb0baa08.png

     

    image.png.f01e55404de2e782182e945d51ce9ef5.png

    • Like 1
    • Thanks 1
  6. Hva bruker dere til temperatur sensorer rundtom som går på 230V? Lei av å krype på loftet og i krypkjelleren for å skifte på (ukurante) knappecellebatterier..

    Noen sol vet om det finnes en sentral som snakker Z-wave som man kan kable til temperatursensorer?

×
×