Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Hillmar

Medlemmer
  • Innlegg

    481
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

  • Dager vunnet

    6

Innlegg skrevet av Hillmar

  1. On 25/12/2021 at 14:03, espen4001 said:

     

    On 25/12/2021 at 13:58, ProphetSe7en said:

     

    Trodde VVB måtte ha fast tilkobling og ikke via stikkontakt?

    En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg.

     

    Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet.

    Greit nok at gammelt el.anlegg ikke må oppgraderes til dagens krav. Men en ny-montert stikkontakt faller nok inn under dagens krav og normer…

    • Like 2
  2. 12 hours ago, ProphetSe7en said:

    Men antar at jeg da kan bruke en slik også på VP for å sjekke strømforbruk på en Kaiteki 6600? Eller velger en andre løsninger der?

    Har ikke noen produkter i hodet, men om du ikke skal benytte "dingsen" til å skru av/på varmepumpen ville jeg sett på rene strømmålere uten releet. Helst en som kan monteres i sikringsskapet.

  3. 36 minutes ago, Gjelsvik said:

    Denne snakket med Homeseer via en integrasjon, over 10 dager nå, og det har fungert veldig bra. Har fått såppass kontroll på HA nå at jeg i dag tok å plugget over UZB`n fra NUC`n. Den gled rett inn i homeassistant, måtte bare få med meg S0 keys som finnes i zwave.ini. Så var det å vente litt til alle noder var intervjuet og gjenkjent, slik at "child devices" ble oppdaget som entities i HA. 

    Fortell mer! Får du med deg hele Z-Wave nettverket over uten å eksludere/inkludere alle noder?

    Hvilken Z-Wave integration kjører du i HA?

  4. 9 minutes ago, Piero said:

    Helt enig med deg. En elektriker burde skjønt dette - uavhengig av om det er en Namron eller et annet merke. Når fakturaen kommer vil jeg lufte muligheten for å fjerne siste halvtimen, men spørs om jeg kommer noe vei med det.

    Om det kan hjelpe på argumentasjonen din så ville problemstillingen vært den samme dersom elektrikeren selv hadde stilt  med en Elko SMARTDIM VRI UNI, som også kobles opp uten N-leder. :) 

  5. 22 minutes ago, Piero said:

    Namron dimmeren ble overraskende problematisk (og dyr for meg) da elektrikeren først trodde den var død. Løsningen, som kom cirka 30 min på overtid, var bare å sette i lyspæren. Uten pæren var det visst nok ingen strøm/spenning å måle der - noe han forventet.

    Var det en Namron-dimmer uten N-leder, som nevnt lengre oppe?

    Om ja så vil jeg påstå at en elektriker burde forstå at denne ikke fungerer uten at lampekretsen er hel (det går ingen strøm i en krets som ikke er sluttet), og ikke nødvendigvis skal la kunden ta kostnad på den "fomlingen". Men det er nok ikke så lett å argumentere med dersom du leverte utstyret selv og elektrikeren kan kontre med at utstyret er ukjent.

  6. 2 hours ago, MrE said:

    Irriterte meg over at jeg måtte ha MyHS Premium for å kunne kjøre Alexa på 2 systemer.

    Så irriterte jeg meg over at jeg ikke kan bruke samme HomeSeer system på 2 lokasjoner i MyHS Premium.

     

    Kjørte ned til Kjell&Company, kjøpte ny z-wave stick, la inn Home Assistant på en gammel laptop, og la inn Alexa og taklyset i stuen.

     

    Nå har jeg 2 systemer, Home Assistant for lyset i stuen + Alexa, og HomeSeer på resten av leiligheten + utleiedelen...

    Sjekker ut Home Assistant om dagen jeg også, da jeg synes Homeseer begynner å henge etter på ny funksjonalitet og brukervennlighet.

    Men sitter langt inne å begynne migrasjonen av Z-Wave utstyr, så pr. nå kjører jeg «HomeSeer Custom Integration for Home Assistant». Ikke på noen måte ideelt så jeg må bestemme meg for hvilken hest jeg skal ri videre.

    Frykter litt at «nytt og blinkende» effekten til HA kan dabbe av etterhvert også…

  7. Som flere her er inne på; den nye Modell A benytter ikke IPTV på VLAN 101, men streamer innhold fra internett på samme måte som Altibox-appen. Med den nye boksen slipper vi altså å styre med eget VLAN, IGMP snooping/proxy etc.

    1 minute ago, stigvi said:

    Ser at det koster 1450 kroner å bytte dekoder fra q22 til A. Da skal de svært gode grunner til å bytte. Slipper vi unna maskorama med den nye?

    Som nevnt forstår jeg det som at Model A streamer "på vanlig måte". Jeg ser da ikke helt fordelen med denne fremfor å bare benytte Altibox-appen på Apple TV el. I alle fall ikke til den prisen!

  8. 38 minutes ago, ProphetSe7en said:

    Ja selvsagt 

     

    Vanlig pn mellom bryter og veggboks i rør, kobling i veggboks og utenpåliggende kabel fra denne og til Aeotec. Ledning som i dag er fast i VVB tar en også i Aeotec.

     

    Takker 🙂

     

    Usikker på om Aeotec har strekkavlaster, det får en nesten annta at den har. Ser slik ut

     

    https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000161813-heavy-duty-smart-switch-gen5-user-guide-

    Høres ut som en god løsning. Den har strekkavlaster ja.

  9. 30 minutes ago, ProphetSe7en said:

    Har en slik på vei i posten og lurer rett og slett på om denne kan monteres foran en veggboks og trekke pn igjennom i bakkant eller om begge tilkoblinger må skje i bunn?

    Monterte opp en i går. Den er kun beregnet på å føre inn kablene i bunnen.

  10. 25 minutes ago, roadrune said:

    Henter Namron "N" fra lampen da, eller trenger den jord?

    Ikke spør meg om den faglige forklaringen på hvordan det fungerer 😅, men en del dimmere er konstruert slik at de tilføres tilstrekkelig effekt til å drive intern elektronikk selv om de kun er koblet "i serie" med lampen. De benytter ikke jord på noe måte.

    Eksempel fra manuelen til Namron:

    image.png.3fae677b7baf6d84889829eea914f06e.png

    • Like 1
  11. 9 hours ago, Piero said:

    Slik jeg fikk det beskrevet i butikk var det bare å trekke ut de to ledningene på mine gamle Elko og plassere de på samme sted på Heatit. At det skulle være så enkelt var et tungt salgsargument for å velge disse.

     

    Klarer ikke helt å holde igjen; Det er uheldig at Elektroimportøren rådgir vanlige forbrukere på den måten når den korrekte responsen skulle vært at dette må utføres av godkjent elektriker!

     

    Forøvrig har @roadrune rett i hvordan Heatit må kobles. I motsetning til f.eks. Namron-dimmeren som kan drives med kun L tilkoblet.

     

    • Like 1
  12. 26 minutes ago, ZoRaC said:


    Jeg antar det står noe litt lengre opp i den console-loggen også? Kan du lime inn det her?

    Quote

    2021-12-13 23:33:20: [{"currentSubscription":null,"consumption":null},{"currentSubscription":{"priceInfo":{"current":{"total":1.6568},"today":[{"total":1.6806},{"total":1.6675},{"total":1.6183},{"total":1.5742},{"total":1.6545},{"total":1.7097},{"total":1.732},{"total":1.7531},{"total":1.8045},{"total":1.796},{"total":1.7816},{"total":1.7769},{"total":1.7812},{"total":1.7806},{"total":1.7862},{"total":1.7835},{"total":1.8211},{"total":1.786},{"total":1.7677},{"total":1.7366},{"total":1.6766},{"total":1.674},{"total":1.616},{"total":1.6568}]}},"consumption":{"pageInfo":{"totalCost":103.236065625,"totalConsumption":59.58}}}]
    2021-12-13 23:33:20: Error on line 67:73: TypeError: null is not an object (evaluating 'json["data"]["viewer"]["homes"][0]["currentSubscription"]["priceInfo"]')

    Her har jeg kopiert ut hele.

  13. 2 hours ago, Gjelsvik said:

    Går det ann å bruke en av de andre sensorene som Tibber integrasjonen lager?

     

    sensor.accumulated_consumption__adresse oppdateres jo hvert 2. sekund ca.

     

    sensor.last_meter_consumption_adresse oppdateres en gang i timen.

    Testet med sensor.accumulated_consumption__adresse nå. Denne treffer bedre, +/- 0,02 kWh.

    Antar at det er verdien vi får inn som sensor.last_meter_consumption_adresse som benyttes av nettselskap og strømselskap for beregning ifm. fakturering, så HELT riktig blir det ikke. Men godt nok til å hjelpe til å få en oversikt.

     

    Takk for tipset til både @Gjelsvik, og @Joffe som var inne på det samme.

    • Like 1
  14. 8 hours ago, ZoRaC said:

     

    Over denne linjen:

    "// Array med alle dagens timepriser"

    Kan du legge til:

    console.log(json["data"]["viewer"]["homes"]);

     

    Trykk deretter på "play" nede til høyre i det vinduet. Det skal da dukke opp et ettall ved siden av knappen som du kan trykke på. Legg ut et skjermbilde av det den viser her.

    Hjelper dette deg å forstå?

    4797E70D-C398-4A43-94E8-CC0C8763028B.thumb.png.50590286ea2a4dd3e55d0b8441d737eb.png

  15. Hva gjør jeg feil når jeg får følgende feilmelding?

    Quote

     

    Exception Occured

    Error on line 66:73: TypeError: null is not an object (evaluating 'json["data"]["viewer"]["homes"][0]["currentSubscription"]["pricaInfo"]

     

    Er det begrensningen Moskus nevner som jeg støter på?

    Eller kan det være det at jeg har 2 målere i koblet mot min Tibber-bruker?

  16. On 11/12/2021 at 17:55, egronnes said:

    Jeg vil tro den "nye" Energi-visningen tar hånd om akkurat det du ber om. Legg inn 

    sensor.accumulated_consumption_*gateadresse*

    som forbruksentitet i Strømnettforbruk, så sørger HA for å holde statistikken for deg. Du finner oppsettet for Energi i konfigurasjonsmenyen.

    Dette fungerer ikke optimalt med Tibber Pulse som kilde. Målingene blir 1 time forskjøvet. Det ser ut som om @stigvi har tatt opp dette her, men virker som han taler for døve ører...

  17. 58 minutes ago, ZoRaC said:

    InfluxDB og Grafana, kanskje?

    +1

     

    Har selv såvidt begynt å grave meg ned i dette kaninhullet. For meg er det en relativt bratt læringskurve for å få ting som jeg vil, men det å få opp noen enkle grafer går ganske fort.

     

    Kjenner ikke noe særlig til QNAP, men et googlesøk indikerer at både InfluxDB og Grafana kan kjøre på denne.

  18. Jeg sliter også litt med at ID Lock'en ikke oppdaterer status for låsing/opplåsing skikkelig hver gang. Har ikke gravd meg for langt ned i saken, men har registrert i loggen til HomeSeer at status ikke alltid går direkte til Locked/Unlocked når jeg låser/låser opp. Her er et eksempel der jeg låser opp døren "manuelt" fra HomeSeer:

    11/17/2021 15:21:30    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:21:29    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:21:28    Legacy-Plugin    Z-Wave    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0

    11/17/2021 15:21:27    HomeSeer    Device Control    Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler

     

    Og her er en lengre snutt med "Log send and receive device information" skrud på i Z-Wave plugin'en, der jeg låser opp og igjen noen ganger. Om noen har kompetanse til å se om loggen gir svar på noe så setter jeg pris på det!

    11/17/2021 15:21:30	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:21:29	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:21:28	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
    11/17/2021 15:21:27	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:21:15	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
    11/17/2021 15:21:15	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:21:00	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:20:48	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
    11/17/2021 15:20:48	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:20:39	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:20:38	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:20:37	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
    11/17/2021 15:20:35	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:18:17	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
    11/17/2021 15:18:16	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:18:11	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:18:09	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:18:08	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
    11/17/2021 15:18:07	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 4 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:52	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:50	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:49	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 0
    11/17/2021 15:17:49	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:48	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Unlock (0) by/from: CAPI Control Handler
    11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:43	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 3 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
    11/17/2021 15:17:35	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:34	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Locked
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:-1:-1:-1 Compare -1:0:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Access Control Notification to value 1 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 242
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:10:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Emergency Notification
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:7:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Home Security
    11/17/2021 15:17:33	Legacy-Plugin	Z-Wave	Find, Looking for 0:6:-1:-1 Compare -1:6:0:0 for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Access Control Notification
    11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to Unlocked
    11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 0 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level, Parent: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Root (11), Child:Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real called for Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock, Type=COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2, EndPoint=0
    11/17/2021 15:17:32	Legacy-Plugin	Z-Wave	Set_New_Level_Real: Initial device is Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock
    11/17/2021 15:17:31	Legacy-Plugin	Z-Wave	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock Set to 255
    11/17/2021 15:17:31	Legacy-Plugin	Z-Wave	Setting device Inngangsdør, Door Lock to value 255 Network: CDF38495 Node: 11 Device Ref: 241
    11/17/2021 15:17:29	HomeSeer	Device Control	Device: Lås 1. Vindfang Inngangsdør, Door Lock to Lock (255) by/from: CAPI Control Handler
    

    NB! Kjører versjon 1.5.7 på låsen. Nyeste er 1.5.9.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon