Hei jeg har nå en ETS Lite lisens på vei,  og skal i gang med å bygge hus hvor jeg tenker å bruke KNX. Vil dere anbefale å trekke alt av lys, samt varmekabel på badene til tavla og ha alle aktuatorer der, eller ha et mer distribuert system? Resten av varmen tenker jeg å ha vannbåren. Varmekabel på badene er bare i tillegg til vannbåren, for å være sikker på å ikke å ha kalde fliser :)

 

Etter som jeg kun har ETS Lite lisens så må jeg lage flere prosjekter,  kan disse snakke med hverandre? Kan alle prosjektene gå igjennom samme ethernet gateway? 

 

Tenker å ha Openhab som system på toppen av KNX. 

 

Jeg vil gjerne ha innspill og gode tips.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

18 minutes ago, Holmis said:

Hei jeg har nå en ETS Lite lisens på vei,  og skal i gang med å bygge hus hvor jeg tenker å bruke KNX. Vil dere anbefale å trekke alt av lys, samt varmekabel på badene til tavla og ha alle aktuatorer der, eller ha et mer distribuert system? Resten av varmen tenker jeg å ha vannbåren. Varmekabel på badene er bare i tillegg til vannbåren, for å være sikker på å ikke å ha kalde fliser :)

 

Etter som jeg kun har ETS Lite lisens så må jeg lage flere prosjekter,  kan disse snakke med hverandre? Kan alle prosjektene gå igjennom samme ethernet gateway? 

 

Tenker å ha Openhab som system på toppen av KNX. 

 

Jeg vil gjerne ha innspill og gode tips.

 

Personlig har jeg et sentralisert system, om det er bedre kan diskuteres, lettere å administrere og forandre, men krever mer kabling. Det endel gjør er å bruke DALI med en DALI-knx-gateway til lys, da endel lys støtter dali direkte, og det gir deg bedre dimming osv, men det begrenser deg til lys og drivere som støtter dali, skal du ha led?

 

Prosjektene trenger egentlig ikke å snakke med hverandre, sålenge utstyret gjør det, og det gjør det, men kan være litt mindre oversiktlig med mange prosjekt. Alt kan gå igjennom samme gateway.


Personlig bruker jeg homeassistant, så kjenner ikke OpenHAB så veldig godt. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

8 timer siden, ATWindsor skrev:

Personlig har jeg et sentralisert system, om det er bedre kan diskuteres, lettere å administrere og forandre, men krever mer kabling. Det endel gjør er å bruke DALI med en DALI-knx-gateway til lys, da endel lys støtter dali direkte, og det gir deg bedre dimming osv, men det begrenser deg til lys og drivere som støtter dali, skal du ha led?

Ja tenker å ha noe LED spotter og kanskje noen striper. Dali virker interessant, ville du da hatt 230V og dali i samme kabel fra tavla til hver spot "gruppe"? Eller alle dali lysene i huset i et ring nettverk med både 230V og dali? 

Er lamper med innebygget Dali å foretrekke fremfor felles driver/trafo/dimmer med Dali? 

Vil man da ha bryterne/bevegelsesfølere på KNX eller dali?

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 hour ago, Holmis said:

Ja tenker å ha noe LED spotter og kanskje noen striper. Dali virker interessant, ville du da hatt 230V og dali i samme kabel fra tavla til hver spot "gruppe"? Eller alle dali lysene i huset i et ring nettverk med både 230V og dali? 

Er lamper med innebygget Dali å foretrekke fremfor felles driver/trafo/dimmer med Dali? 

Vil man da ha bryterne/bevegelsesfølere på KNX eller dali?

 

 

Jeg har ikke mitt i ring, det skader vel kanskje ikke å legge det ring, men jeg ser ikke det store poenget. Du er mer fleksibel på en måte med egen driver, da kan du lettere nytte ut lampa, men realiteten er såvidt jeg kan bedømme at det er bare en en gruppe folk som lager dali-drivere som i hovedsak brukes, så lampene der det er innebygd har bare en standard driver som de har satt av plass til inne i armaturen. Ihvertfall på litt større greier. Det har den fordelen at du ikke må sette i en motstand eller noe for å få rett innstilling (og du slipper å sette deg inn i hvilken driver man skal velge).

 

Jeg har alle brytere o.l. på KNX, synes det er mest praktisk, bruker også en KNX til DALI-gateway på lysene som har DALI. En fordel med DALI vs KNX på lys er at du trenger endel mindre plass i sikringsskapet, om du har det sentralt, da en enhet styrer 64 lysgrupper, mens en like stor "vanlig dimmer" med KNX i sikringsskapet, tar kanskje 4 grupper.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 4 uker senere...

Takk for bra svar :)

Da har jeg planer om å gå for Dali på hver enkelt lampe.

På bad er det krav om to polet brudd om det ikke er SELV, på downlightene jeg tenker å bruke er det SELV, så det er greit at jeg ikke må ha to polet brudd, men må jeg ikke allikevel ha en form for enpolet brudd lokalt? Eller er det godkjent å skru av disse med Dali? Syntes ikke jeg finner dette helt klart noe sted.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Takk for bra svar :)
Da har jeg planer om å gå for Dali på hver enkelt lampe.
På bad er det krav om to polet brudd om det ikke er SELV, på downlightene jeg tenker å bruke er det SELV, så det er greit at jeg ikke må ha to polet brudd, men må jeg ikke allikevel ha en form for enpolet brudd lokalt? Eller er det godkjent å skru av disse med Dali? Syntes ikke jeg finner dette helt klart noe sted.
Jeg kjører DALI i hele huset, bad inkludert. Jeg kjører én sikring på lysene og alle er koblet sammen. Dvs ryker sikring i et rom så er det fortsatt lys. Har tolket meg frem til at er det over ~220cm (? Trenger evt kilde her, litt usikker på nøyaktig høyde) over gulv til spot trenger du hverken brudd en eller topolt.
Du får veldig mye av styrekomponenter å koble til dali som sensorer og timere om du vil at det skal fungere standalone, men det gir vel absolutt mening å gjøre dette via en gateway/kontroller om du skal ha dette uansett. Dali er foresten ofte 4-10 gangen i pris som "billigspotter", men er ikke pris et tema er det vel noe av de bedre løsningene. Jeg ville kanskje vurdert zigbee om jeg skulle gjort alt igjen og tenkt at trådløst er en løsning.

Sent from my LYA-L29 using Tapatalk

Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 1 år senere...

Hei, 

Jeg er ikke så god på brannmur regler. Har en KNX IP ruter og en Homey server. Dette er koblet på hjemmenettverket mitt med Telenor som leverandør. Når jeg skal legge til en KNX gruppeadresse så finner homey IP-grensesnittet, men den greier ikke å lese verdier fra gruppeadressen. Får beskjed om at grensesnittet er utilgjengelig. Kommunikasjonen stopper ett sted. Noen som har erfaring? Fix? 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.