Nettopp Skrevet 22. november 2018 Skrevet 22. november 2018 Jeg har slitt med at Eco settpunkt vs. vanlig settpunkt har vært byttet om på styringssystemet i forhold til på termostaten. Har derfor gått bort i fra denne funksjonaliteten og setter heller settpunktet på nytt i bortemodus. Siter
arneolav Skrevet 22. november 2018 Forfatter Skrevet 22. november 2018 1 time siden, Nettopp skrev: Den eneste forklaringen jeg kan komme på er at det ved normale forhold er en del trekk gjennom termostatene slik at disse "luftes ut" og viser ganske reelle verdier. Du opplever antagelig noe lignende jeg har observert: Har termostat med gulvsensor på bad. Selve termostaten er montert på vegg i soverom mot bad. Intern luftsensor skal da vise temperatur i soverom. Men når varme kobles til stiger tilsynelatende temperatur på soverom. Dette forårsakes antagelig av internvarme som oppstår i elektronikk og rele i termostaten, og dårlig/ingen logikk for å kompensere dette. Siter
Nettopp Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 Den jeg oppdaterte i forrige uke har oppført seg greit, byttet bare lokk som nevnt, uten å legge ut tilførsel. Det er litt rare assosiasjoner som andre her har påpekt, i Homeseer har gruppe 2 endpoint 2, gruppe 2 endpoint 3, gruppe 4 endpoint 4. Gruppe 5 var ikke assosiert så jeg satte den mot controller uten endpoint, la ikke merke til om dette gjorde noe forskjell på rapportering. Jeg får temperatur på "temp 2" og "temp 4" som jeg antar er den interne luftføleren og gulvføleren. Her kommer et lite plott av de siste dagene, lite pådrag så man ser ikke så mye foreløpig, men det er tydelig at den overkompenserer nedregulering av luftføler når termostaten ligger inne. Spiller ikke så mye rolle for min del så lenge temperaturen holder seg jevn. Jeg har ikke noe ekstern temp sensor i dette rommet foreløpig, så får ikke dobbeltsjekket lufttemperaturen. Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 Jeg ser at oppdatering til firmware V1.92 frarådes. Jeg har forsøkt å lese meg opp i forumet, men får ikke helt oversikt: Er de observerte problemene kun relatert til bruk med romsensor (som sitter i veggenheten), eller også ved bruk med gulvføler? Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 19 minutter siden, ArnieO skrev: Jeg ser at oppdatering til firmware V1.92 frarådes. Hvor står det? Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 2 minutes ago, berland said: Hvor står det? I flere tråder i forumet her. For eksempel skriver @arneolav det i innledende post på denne tråden: Quote Versjon 1.92 har vist seg å være upålitelig, oppgradering frarådes! Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 Takk, jeg trengte ikke se lenger (men utifra setningen din kunne man tro at også produsenten frarådet det..) Det er utvilsomt en viss dose trøbbel med oppgraderingen, to av mine er fortsatt bricket, av uviss årsak. Trøbbelet med luftsensoren som er påvirket av intern oppvarming i enheten tror jeg ikke har noe med oppgraderingen å gjøre, det er bare mer synlig etterpå. Selve oppgraderingen er også noe skikkelig knot, og kan kreve mye tilpasninger på smarthusprogramvaresida etterpå (og det krever at den nye firmwaren er støtta). Noen rapporterer om ustabile enheter. Jeg har ikke sett noen problemer på de tre jeg har oppgradert. Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 3 minutes ago, berland said: Takk, jeg trengte ikke se lenger (men utifra setningen din kunne man tro at også produsenten frarådet det..) Det er utvilsomt en viss dose trøbbel med oppgraderingen, to av mine er fortsatt bricket, av uviss årsak. Trøbbelet med luftsensoren som er påvirket av intern oppvarming i enheten tror jeg ikke har noe med oppgraderingen å gjøre, det er bare mer synlig etterpå. Selve oppgraderingen er også noe skikkelig knot, og kan kreve mye tilpasninger på smarthusprogramvaresida etterpå (og det krever at den nye firmwaren er støtta). Noen rapporterer om ustabile enheter. Jeg har ikke sett noen problemer på de tre jeg har oppgradert. Beklager at jeg var uklar, det er kun i forumet her jeg har sett advarsler. Boksen har ikke mye ventilasjon så det er forståelig at intern sensor påvirkes av enhetens egenoppvarming. Det er ikke lenge siden jeg installerte min - det er ikke noe problem om jeg mister historikk pga endringen. Har ingen script el.l. som må tilpasses. Motivasjon for å evt oppgradere er å få lest reléstatus for å estimere energibruk. Fungerer det greit å lese den ut? Jeg mener jeg så noen nevne at det ikke fungerer helt tilfredsstillende? Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 1 minutt siden, ArnieO skrev: Motivasjon for å evt oppgradere er å få lest reléstatus for å estimere energibruk. Fungerer det greit å lese den ut? Jeg mener jeg så noen nevne at det ikke fungerer helt tilfredsstillende? Funker som sagt fint på mine. Meldingen om reléstatus kommer på assosiasjonsgruppe 2, så det må typisk settes opp eksplisitt. Siter
kris10an Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 Oser litt mandagsprodukt av disse termostatene. Funker forsåvidt greit til det de skal, så lenge man ikke bruker den ubrukelige interne sensoren. Der meste som har kommet med av funksjonalitet i FW i 1.92, burde nesten ha vært en selvfølge i original FW. Ikke veldig imponert, men mangelen på alternativer er frustrerende. Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 2 minutes ago, berland said: Meldingen om reléstatus kommer på assosiasjonsgruppe 2, så det må typisk settes opp eksplisitt. Jeg er ikke så kjent med Zwave at jeg forstår konsekvensen av dette du forklarer her. Betyr det at den ikke melder inn til Domoticz hver gang reléet slår om, slik at jeg må aktivt spørre (polle) den på status med et script? Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 1 minutt siden, berland skrev: Jeg har ikke sett noen problemer på de tre jeg har oppgradert. Jeg "sliter " med en på hytta: Har etterhvert funnet ut at sensor for gulvtemp (floor) er på "bærtur" Den viser omkring 4-5 grader mer enn hva annen, separat luftføler indikerer. Dvs, den "tror" gulvet er 29-30 grader når det ifølge den separate føleren ligger på omkring 25°C Her finnes to gulv med dør i mellom (gang+bad) begge med like varmekabler og tilhørende HeatIT termostater. Ved å stå midt i døra med ett ben på hvert gulv er det lett å oppdage at noe ikke stemmer. Den ene må på være innstilt på 29°C og den andre på 25°C for å føles omtrent like. Har lagt inn kompensasjon (-4) men har forløbig ikke oppnådd stabil temperatur på gulvet. (Det er et betonggulv med svært lang responstid) Dette har nødvendigvis ikke noe med v1.92 å gjøre, antas å være ren HW feil på den ene termostaten. Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 2 minutes ago, arneolav said: Dette har nødvendigvis ikke noe med v1.92 å gjøre, antas å være ren HW feil på den ene termostaten. Fungerte den som forventet før oppgraderingen? Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 5 minutter siden, ArnieO skrev: Jeg er ikke så kjent med Zwave at jeg forstår konsekvensen av dette du forklarer her. Betyr det at den ikke melder inn til Domoticz hver gang reléet slår om, slik at jeg må aktivt spørre (polle) den på status med et script? Det betyr at termostaten har muligheten til å sende ut reléstatus, men den vet ikke uten videre hvor det skal sendes - så for at Domoticz skal få det med seg må du si fra til termostaten at reléstatus skal sendes tilbake til z-wave kontrolleren (eventuelt kunne du sendt det til en annen termostat eller veggplugg, som da ville vært på samtidig som termostaten). Samme med temperaturene fra luft, ekstern og gulv-sensor. I versjon 1.92 sendes de på hver sine assosiasjonsgrupper, 3, 4 og 5. Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 15 minutter siden, ArnieO skrev: Motivasjon for å evt oppgradere er å få lest reléstatus for å estimere energibruk. Energiforbruk rapporteres ikke med v 1.92. Da må du ha den nye typen TRM2fx. Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 3 minutter siden, arneolav skrev: Jeg "sliter " med en på hytta: Har etterhvert funnet ut at sensor for gulvtemp (floor) er på "bærtur" Den viser omkring 4-5 grader mer enn hva annen, separat luftføler indikerer. Dvs, den "tror" gulvet er 29-30 grader når det ifølge den separate føleren ligger på omkring 25°C Du har sjekket hvilken motstand temperatursensoren er stilt inn på i termostaten? Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 Just now, arneolav said: Energiforbruk rapporteres ikke med v 1.92. Da må du ha den nye typen TRM2fx. Jeg er klar over at jeg må estimere energiforbruket selv i et script. Det er kun av/på status på reléet den gir. Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 1 minutt siden, ArnieO skrev: Fungerte den som forventet før oppgraderingen? Mener å huske at det var et lignende, antagelig samme problem. Men det var sommer så det ble ikke undersøkt nærmere. Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 (endret) 8 minutter siden, berland skrev: Du har sjekket hvilken motstand temperatursensoren er stilt inn på i termostaten? Den står innstilt på 10ohm og det er den originale 10ohm som fulgte med i esken. Har sjekket, den var nær 10ohm, Tar ny kontroll. Endret 26. november 2018 av arneolav Siter
berland Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 1 minutt siden, arneolav skrev: Ja, det er den originale 10ohm som fulgte med i esken. Har sjekket, den var nær 10ohm, Tar ny kontroll. Jeg har en snikende følelse av at jeg en gang måtte korrigere en av mine tilbake til 10 Ω, uten at jeg skjønte hvordan den hadde klart å bli endret. Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 (endret) 22 minutter siden, arneolav skrev: 10ohm, Tar ny kontroll. Hmmm, 8,35ohm. Det forklarer saken. Takk for påminnelsen @berland. Endret 26. november 2018 av arneolav 1 Siter
ArnieO Skrevet 26. november 2018 Skrevet 26. november 2018 (endret) 8 minutes ago, arneolav said: Hmmm, 8,35ohm. Det forklarer saken. Takk for påminnelsen @berland. Tjah... Dersom den er varm er kanskje ikke det så feil, for da skal den være mindre enn 10 kohm (som er referansemotstanden ved 20 °C). Disse sensorene har vel negativ temperaturkoeffisient. Og de andre mulige innstillingene er sensorer med større motstand: (fra HeatIt brukermanual) Dersom derimot settingen på termostaten er feil (at den er stilt inn for 12 eller 15 kohm) ville det forklare at den leser for høy temperatur. Som var det @berland muligens har opplevd. PS: Jeg antar at det bare er trykkfeil at du skriver ohm, og ikke kohm. Ellers er sensoren gåen/kortsluttet. Endret 26. november 2018 av ArnieO Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 (endret) 12 minutter siden, ArnieO skrev: PS: Jeg antar at det bare er trykkfeil at du skriver ohm, og ikke kohm. Det er rett, kΩ. Har en ledig liggende, forsøker med den senere. Endret 26. november 2018 av arneolav Siter
arneolav Skrevet 26. november 2018 Forfatter Skrevet 26. november 2018 (endret) 45 minutter siden, berland skrev: Jeg har en snikende følelse av at jeg en gang måtte korrigere en av mine tilbake til 10 Ω, uten at jeg skjønte hvordan den hadde klart å bli endret. Stusser også litt, pleier måle disse, men ikke aldeles sikker om denne ble sjekket ved montering. Men som ArnieO skriver, det kan være noe med at den er litt varm. Virker sannsynelig at dette er årsaken til at den viser for høy temperatur. Endret 26. november 2018 av arneolav Siter
arneolav Skrevet 30. november 2018 Forfatter Skrevet 30. november 2018 (endret) Noe av problemet har vist seg å være forårsaket av feil på gulvsensor. Ved måling viste én ca 8,3 kOhm, skal være 10. Dette forårsaket at når termostat var innstillt på 25°C fortsatte den å være innkoblet opp til ca 30°C. Det skal være motsatt, ved 25°C ble gulvet kaldt, måtte stille inn på 30°C. Tenkte først å montere en ledig sensor (fra en annen Heatit) jeg har liggende, men den viser en mostand på 11,3kOhm. Da blir problemet motsatt. Det enkleste er å legge inn kalibrering (CAL), men maks +-4°C Annen løsningen i dette tilfelle kan være å seriekoble en motstand på 1,8kOhm. v1.92 kan antagelig "frikjennes", ihvertfall for denne type feil da dette skyldes HW i gulvsensor. Her er annen HeatIt sensor på "ville veier: Har "slitt" med den en periode. Den var innstilt på 28°C og fungerte greitt i en periode men begynter plutselig å "tøyse", Med erfaring fra den med avvik i motstand på gulvsensor var det nærliggende å forsøke å finne hvilket område denne opererte i. (Litt vanskelig å komme til å måle) La derfor inn event i Telldus med styring fra gulvsensor. (Som det framgår av graf rapporteres fra gulvsensor tilsynelatende korrekt.) Helt til venstre i graf: Først på 1°C over og 2 under 28, og økte etter en tid til 2 grader også over. Denne styringen fungerte fint, men Heatit viste ingen tegn til å reagere på temp i nærheten av 28, hverken opp eller ned. Kontrollerte (mange ganger) på termostaten og i TelldusLive, begge viste 28. Fikk så ide om å endre ønsket temperatur (fra Telldus), først til 27 grader, ventet litt og deretter tilbake til 28 og da skjedde "miraklet"; Som det framgår av graf har det fungert greitt nå i snart 3 døgn og styringen fra Telldus er fjernet. Forhåpentlig er også det problemet er løst. Får legge til at denne er resatt/oppgradert på ny etter at feil oppstod første gang. Endret 30. november 2018 av arneolav Siter