Sliter med å få termostat z-trm3 til å styre en Z-water utgang med Assossiasjoner.

 

Har alså HS4 Pro Edition 4.2.16.0 (Windows) Men z-wave plugin 4.1.0.3 BETA 

8 Trm-3, en z-temp2 og en Z-water med 9 kurser.

 

Manualen til termostat sier :

image.png.8ffe86b5758b247e276bed932d7508da.png

Z-water sin er her:

image.png.571b38e130a14a1a4ce700123bf1108f.png

Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6. 

Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6.

Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1 

Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2

 

men releet på Z-water reagerer ikke uansett hva jeg prøver på 

Om noen har gode ideer eller erfaringer å bidra med er det hjertelig velkommen 🙂

 

Endret av clio75
Fjernet ekstra bilde
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Er det ikke så at Z-wave pluginversjon 4 ikke støtter MultiEndpoints? Jeg mener det var det som ble sagt, men jeg er ikke kar om å huske hvem...

 

Du kan mase på HomeSeer eller prøve å nedgradere til versjon 3.

Du kan også selvfølgelig gjøre begge deler.

 

 

 

clio75 skrev (21 timer siden):

Har prøvd å sette Termostat gruppe 1 til endpunkt 6. 

Har prøvd å sette termostat gruppe 2 til endpunkt 6.

Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 1 

Har prøvd å sette Z-water Gruppe 1(får ikke satt endpoint) til Gruppe 2

Det er på termostaten det spennende skjer, hva assosiasjonene er på Z-Water betyr ikke så mye for om Z-TRM3 styrer Z-water eller ei (selv om det er praktisk å få opp riktige assosiasjoner for å se hvilke kurser som fungerer som de skal).

 

Slik jeg ser det skal Gruppe 2 sendes til Endpoint 6

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Moskus skrev (På 9.1.2023 den 9.23):

Slik jeg ser det skal Gruppe 2 sendes til Endpoint 6

Takk, Det var det logiske for megg også. Men det virket ikke. 

 

Skal mase på Homseer om jeg finner ut hvor 😄 

Endret av clio75
Manglet en bokstav i sitatet fra Moskus LOL
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 10 måneder senere...

Da kan jeg svare på mitt eget spm:
Endpoint 2 på termostat assosiert opp mot feks endpoint 1 på Z-water fungerte utmerket. 

 

Spør først prøv etterpå er vel grei oppdragelse... 😛 


Da ser det ut som varmestyring omsider skal bli ferdigstilt hele 4 år etter montering...... 🫣

Inkludering av 9 stk Z-trm3 termostater mot Homeseer 4 tok mange timer med reboot, power cycle og frustrasjon. Angret på hele instalasjonen 😆 

 

Sparte sikkert litt frustrasjon på å vente noen år mens andre gikk opp løypen. Så får vi se om smarthuset gir glede i årene framover, ser ut til å fungere nå så satser på det. 

 

Endret av Ebh
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.