Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Gjøre gammeldags ringeklokke litt smartere


Anbefalte innlegg

Jeg har ei helt vanlig ringeklokke med ringetrafo i sikringsskapet. Jeg ønsker å gjøre denne litt smartere med z-wave. Jeg ønsker å få beskjed når noen ringer på døra, samtidig ønsker jeg å ha mulighet til å kjøre andre greier når det ringer på (kjører Homeseer).

 

Ute har jeg en helt vanlig ringeknapp. Fra den går det en kabel til chime'n, som er en Honeywell D107. Ganske standard saker begge deler går jeg ut i fra.

I sikringsskapet har jeg en slik:

https://www.elfadistrelec.no/en/safety-transformer-230-vac-17-vac-38-va-tufvassons-transformator-pvs-40-230-17v/p/15624955?track=true&no-cache=true

 

Legger med et bilde av ding dong'en:

 

268875796_2019-05-0119_17_41.thumb.jpg.554e25f741be482fe242276627337409.jpg

 

Ringeknappen er kobla til 0F og 1

Ringetrafoen er kobla til 1 og T3

I tillegg er det kobla en ekstra fra 1 til 2 for å redusere summing i klokka (iflg. han som kobla den opp)

 

Er det på noen måte mulig å gjøre denne løsningen mer smart? Jeg har en Fibaro Smart Implant liggende. Kanskje den kan brukes?

Trafoen gir VAC, mens Fibaro Smart Implant skal ha VDC, så hvis jeg vil bruke den, må jeg kanskje bytte trafo? Må jeg også bytte chime da?

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Hei, du bør vel bruke et vac-relé som lukker når ringe-knappen trykkes. Kretsen dette releet lukker bør så "gå gjennom" Implant.

Implant vil så reagere (lukket, spenningsløs krets)

Har ikke lest detaljene om Implant, så tar som forbehold at den fungerer likt som på Fibaro Universal Binary sensor

Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Jeg ville brukt nodemcu og et relee for å deaktivere ringefunksjonen ved behov. Er sikker på at jeg har sett en guide på det her en plass.

 

EDIT: bigo! 

 

Endret av petersv
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke meningen å kuppe tråden, men nå fikk jeg fryktelig lyst til å lage en ringeklokke med høyttaler som sier "Vi er dessverre ikke hjemme" hvis huset er tomt. Hvis vi er på ferie kan den si, "vi kommer hjem om (random mellom 5 og 20) minutter eller noe, slik at tyver ikke føler seg helt trygge :) Ser ikke poenget med at jeg skal måtte snakke fra mobilen til kolkka slik som alle andre smartklokker krever.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 timer siden, Moskus skrev:

Det er et relé...?

 

Smart Implant må få en egen strømforsyning.

 

Betydelig off-topic, men.....

 

Vet du om utgangsreleene til Smart Implant er mekaniske (dvs lager klikkelyd) eller solid state/halvleder? Jeg har et bruksområde i tankene som medfører hyppig endring av tilstanden til releet, og da er jeg redd et mekanisk rele vil svikte etter forholdsvis kort tid.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, DeVille skrev:

Betydelig off-topic, men.....

 

Vet du om utgangsreleene til Smart Implant er mekaniske (dvs lager klikkelyd) eller solid state/halvleder? Jeg har et bruksområde i tankene som medfører hyppig endring av tilstanden til releet, og da er jeg redd et mekanisk rele vil svikte etter forholdsvis kort tid.

Det er et sabla godt spørsmål... jeg kan ikke huske noen klikkelyd da jeg testet den på kjøkkenbordet, men det kan også være fordi jeg ikke la særlig merke til den fordi jeg tenkte "ah, et relé".

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ikke så mange hint å få fra manualen eller hjemmesiden til Fibaro heller, kanskje med unntak av "Maximum current on outputs 150mA". Det er såpass lavt at jeg kunne mistenke et halvlederrele.

 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ingen kan si at denne tråden spora litt av. :P

 

Det funker, men foreløpig ser det ikke mye smart ut. Må vel rydde litt inni der etter hvert. Det ligger en Fibaro Smart Implant gjemt nede til høyre som gjør jobben.

 

ringeklokke.thumb.jpg.e46c0c71bd42c518676897ffddb87a17.jpg

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Likeretter og en glattekondensator til Fibaroen. Prøvde først kun likeretter, men det ble for ustabilt. Mista ofte kontakten med Fibaroen.

 

Satte også på en spenningsregulator, men den hadde jeg nok ikke trengt. Må innrømme at jeg er litt på tynn is her. Interessen er større enn kunnskapen. :)

 

Målet var å kunne skru av/på dingdong og kun få varsel på telefonen når noen ringte på (pga baby). Det får jeg gjort nå. ??

Lenke til kommentar
Del på andre sider

En helt annen ting vedr. Fibaro Smart Implant. Den har intern temperatursensor. Har prøvd exclude/include og rescan, men ingen child med temperatur dukker opp. Loggen maser imidlertid om missing node ID:

 

temp.thumb.JPG.1d1a64a0e865c341797a9da131dae942.JPG

 

Node 100 er Smart Implant.

 

Fikk du inn temperatur-child da du testa den, @Moskus?

 

Jeg trenger ikke temperaturavlesning i ringeklokka, men error i loggen irriterer meg. :)

Lenke til kommentar
Del på andre sider

11 timer siden, lasseruud skrev:

Fikk du inn temperatur-child da du testa den, @Moskus?

Jepp.

image.png

 

... men jeg får ikke automatisk rapportering på den. :P 

Hvordan ser dine assosiasjoner ut? Jeg lurer på om mine er feil, men jeg får rapportering på "Portåpner, Port-status" (som egentlig bare er Switch 2) og "Portåpner, Switch" (som er Switch 1)

image.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Slik ser min ut. Har ikke gjort noen endringer, så det er slik den dukka opp da jeg la den til:

ass.JPG.910eb42ed3f8a53c466ba8f672517826.JPG

 

I og med at jeg får Air_Temperature-feil i loggen, fungerer tydeligvis automatisk rapportering hos meg, men det er ingenting å rapportere til. ?

 

Jeg satte imidlertid paramterer 65 til 0 i går og da rapporterer den ikke temperatur lenger.

 

Er det ikke rart at den noden ikke dukker opp, selv med re-inkludering og rescan? Får beskjed om at 14 av 14 er lagt til.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

På 9.5.2019 den 21.25, slippern skrev:

Men ringetrafoen min er 8v 1a, er vell akkurat for lite volt til og drive en Fibaro smart implant?

 

Kanskje ikke. 8 V er mest trolig effektivverdien til vekselspenningen. Når du likeretter med en diode og setter på en glattekondensator får du en likespenning på kvadratroten av 2 ganger 8 minus ca 0,7 over dioden, dvs ca 10,5 V.

 

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 uker senere...

Hei

Siden du er inne på garasjeport @Moskus. Er det grei skuring å sette dette opp med Smart Implant? Har sett på manualen for portåpner, men foreløpig ikke hoppet i det. Skal sies at jeg er nybegynner i denne verdenen.

Har foreløpig ingen annen styring til garasjeporten enn fjernkontrollen som fulgte med, men hadde planer om å legge opp til bryter ved dør og i tillegg montere sensor for horisontal/vertikal stilling. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.