HJELP for smart overstyring av Villavent VR 700 DCV til maksimum ventilasjon


HanSole

Anbefalte innlegg

Kan noen hjelpe med å anbefale en enkel smart bryter som ganske enkelt lukker en potensialfri kontakt, styrt via Homey Pro og videre via Tibber?  I utgangspunktet bare med tidsstyring (gjennom døgnet og uken), samt fjernstyrt av/på fra Tibber-app’en.  Senere kanskje også styrt fra inneklima-sensor(er), via Homey Flows?

 

Den smarte bryteren skal kobles til min utmerkede balanserte ventilasjon med roterende varmeveksler fra 2012, type Systemair Villavent VR 700 DCV. Se versjonsnummer nedenfor. Originalt kan dette anlegget overstyres til maksimal ventilasjon ved ganske enkelt å lukke kontakt nr. 3 (Digital Inngang DI3) på kontaktklemma på hovedkretskortet. På koblingsskjemaet er denne kontakten merket « Viftekonfig.  (std: EF=MAX, SF=MAX) » (husk at viftehastighetene kan konfigureres ved installasjon og hierakiet fra DI 1 til 3). Når DI3 lukkes, settes både avtrekksvifta (EF) og tilluftsvifta (SF) til maksimum, på samme måte som når man setter viftene på Trinn 3 på det manuelle Systemair betjeningspanelet.

 

For å oppnå en ‘halv-smart' styring satser jeg således på en enkel løsning: En quick fix som mindre tekniske (eller tålmodige 😉 ) folk også kan bruke, uten en masse DIY involvert  (med referanse til flere andre innlegg om utfordinger med lignende løsninger på lignende ventilasjonsanlegg 😉  ). Når man velger å beholde eldre ‘ikke-smarte’, men forøvrig velfungerende utstyr, så er det kanskje klokt å senke smarthus ambisjonnivået og nøye seg med forbedringer som spiller på lag med original funksjonalitet, som utstyret originalt er designet, bygget og innregulert med?  Det gir som regel mindre risiko for komplikasjoner og følgefeil, samtidig som man ikke roter til produsentens produktansvar. Så får man heller oppgradere til kjempe-smart, framtidssikret utstyr når utstyrets økonomiske levetid ebber ut?

 

La meg også få dele en energieffektiviserings-erfaring med denne balanserte ventilasjonen:

  • Tidligere, dengang strømmen var billig, kjørte jeg anlegget med høy luftutskifting, bare regulert ned om natten for å unngå vindsus i kanalene. Vi optimaliserte for best mulig inneklima, uten særlig hensyn til energiforbruk.
  • Nå kjører jeg normalt anlegget på minimum (trinn 1), økt til normal (trinn 2) en time rundt morgendusjen, regulert med ukeplanen innebygd i Systemair betjeningspanelet. Nå optimaliserer vi mer for energiøkonomi. Men det er tungvint å gå til betjeningpanelet når vi ønsker mer ventilasjon, for mer friskluft om sommeren, med gjester i huset eller i andre situasjoner med variabelt behov for luftmengde. Det er for dette jeg ønsker en halv-smart quick-fix.

Endringen i driftsmodus har de siste 12 månedene redusert boligens energiforbruk med rundt 3 000 kWt, uten at vi merker noe dårligere inneklima. Med stort sett bare to personer igjen i huset etter at ungene flyttet hjemmefra, så tenker jeg det er både unødvendig og dårlig energiøkonomi å sirkulere omlag 600m3 friskluft i timen (omlag 100% utskifting av luft hver time), gitt at dette anlegget bare gjenvinner rundt 2/3 av varmen fra avtrekket.

 

Hører gjerne om andres erfaringer med driften av Systemair Villavent VR 700 DCV balansert ventilasjon med roterende varmeveksler fra 2012, og forsøk på å gjøre dette anlegget smartere?

20220816_214926.jpg

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Mange, mange takk, Moskus!   

 

Ja, denne ser ut som den gjør jobben. Jeg både trodde og håpte det kunne være så enkelt.  Som nybegynner med hjemmeautomasjon er det nettopp slike presise produkt-tips som hjelper til å spare mye tid og tull 😉

 

Takk for at du (og alle andre brukere på dette interessant forumet) deler deres erfaringer og tips!

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bare hyggelig. :)

 

Man kan komme ganske langt med kun få justeringer (styrer vårt via Modbus). Vårt anlegg går stort sett på "Normalt". Når det dusjes, så går det til "Max". Settes huset i ferie-modus, settes det til "Min". Det hender engang innimellom vi bruker et par andre funksjoner, men det er ikke ofte.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Ja, driftsmoduset du beskriver var slik som jeg også kjørte anlegget (men bare manuelt/ tidsstyrt) fram til strømmen ble absurd dyr. Men merk hvor mye energi man sparer ved å ofre luft-utskifting mot energisparing, ved å kjøre på Minimum (trinn 1) istedet for Normal (trinn 2)!

 

Jeg har også satt forvarming (1kW varmeelement) til normalt helt AV. Hos meg blir litt kjøligere tilluft fra Villavent-dysene i stue/ oppholdsrom likevel svært godt blandet med varmluften fra en god varmepumpe (med innebygd i-See temperatur-sensor/-skanner som styrer varmluftsdysen mot 'cold spots'). 

 

Den innebygde frostsikringen overstyrer likevel varmeelementet etter behov, ved å skru på varmeelementet hvis det er fare for problemer med ising/ kondens. Så noen ganger går varmeelementet PÅ 'av seg selv' og må skrues tilbake til AV når været skifter.

 

Dette har fungert utmerket sist vinter her på sørvestlandet, uten noe tap av komfort og med vesentlig energisparing. 1kW over 4 vinter-måneder blir jo også 3 000 kWt spart!  Det er bedre å hente varmen fra varmepumpa med 3-4 COP-faktor enn å bare svi av kostbar fornybar strøm i varmelementer (...for ikke å snakke om elektriske varmekabler, panelovner og andre etterlevninger fra forrige århundre 😉

Lenke til kommentar
Del på andre sider

HanSole skrev (1 time siden):

Men merk hvor mye energi man sparer ved å ofre luft-utskifting mot energisparing, ved å kjøre på Minimum (trinn 1) istedet for Normal (trinn 2)!

Her er det nok individuelle erfaringer. Jeg har ikke samme erfaring sist jeg sjekket, så jeg beholdt det på "Normalt". :) 

Men det kan være verdt å sjekke det en gang til.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

En kort avsluttende rapport / erfaringsoverføring, etter vellykket Quick-Fix av gammel Villavent, med Fibaro smart implant FGBS-222, som kjøpt på Kjell & co:

 

Det funket utmerket ved første forsøk   😂

  • Nå overstyres Villavent til MAX (trinn 3) med Homey Flow tids-/ behovs-styring (eller bare fjernstyrer ved å slå av/på på Homey app'en) - akkurat som ønsket!
  • Jeg koblet det smarte implantatet ihht. Example 4.9: Connection with gate opener i Operating Manual (Fibaro FGBS-222-EN-T-v1.2.pdf), med output OUT1 klemmen mot DI3 klemmen på Villavent kretskortet. ...samt Power+Ground ledningsparet til Villavent 12V klemmen. Ikke nødvendig med noen ytterligere input (merket (1) på dette eksempel-diagrammet).
  • Det var heller ikke nødvendig å endre noen parametre. OUT 1 gir 'bistable' output som default, mao. den lukker kretsen og holder den lukket når den skrues på (mao. må IKKE endre parameter til 'monostable' ). Da kjører Villaventen på MAX inntil en annen Flow kansellerer overstyringen (eller den slåes av).

Dette var kjempe-enkelt - takk igjen til Moskus for presist tips om løsningen på denne oppgaven!

 

Z-wave PLUS radioforbindelsen er så langt stabil, til tross for at implantatet er montert inne i Villavent-aggregatet, i det isolerte metall-kammeret for kretskort & el-koblinger. Men det er satt opp en Aeotec Range Extender 7 i etasjen rett ovenfor (avstand 3-4m gjennom gulv med innstøpte elektriske varmekabler). Denne  Z-wave PLUS signalforsterkeren var nødvendig for å få en annen Aeotec Smart Switch 7 til å funke. Den styrer VVB av/på i samme tekniske rom som Villavent-aggregatet. 

 

Så nå tror og håper jeg at disse tre Z-wave PLUS duppedingsene har etablert et tett, stabilt masket nettverk ut fra Homey Pro smart hub'en, plassert i et annet oppholdsrom...

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

  • 2 måneder senere...

Ja, nettopp.  Såvidt jeg husker finner du klemmer der med "Jord" og "+24V".  Det har funket aldeles utmerket siden det ble satt opp i august.

 

Gi beskjed hvis du ikke finner de rette klemmene, så kan jeg åpne opp igjen og ta et bilde, evt scanne kretskortdiagrammet i Villavent bruker-manualen?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...