Gå til innhold
  • Bli medlem
Støtt hjemmeautomasjon.no!

Debugge Z-wave med HomeSeer


Moskus

Anbefalte innlegg

Jeg har den versjonen som heter Heatit Z-TRM2, med firmware 2.6. Den rapporterer volt og watt rimelig ofte, men kun skikkelig ille når kablene er koblet inn. Var kun på markedet en kort stund. Rapportering kan ikke endres i parametere.  

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Akkurat nå, Gizmo skrev:

Jeg har den versjonen som heter Heatit Z-TRM2, med firmware 2.6. Den rapporterer volt og watt rimelig ofte, men kun skikkelig ille når kablene er koblet inn. Var kun på markedet en kort stund. Rapportering kan ikke endres i parametere.  

Aha, ja da så. Du har versjonen med den interne romføleren.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 minutter siden, Moskus skrev:

Du har versjonen med den interne romføleren

Jepp, men bruker bare gulvføler. Den interne fremstår uansett som rimelig unøyaktig. Forsvinner fra nettverket for godt så snart jeg får kloa i en elektriker. 

  • Like 2
Lenke til kommentar
Del på andre sider

5 timer siden, Moskus skrev:

 

 

Hvis du ikke har gjort det, så må du fortest mulig oppdatere Heat-It termostatene dine til firmware 3.6. Deretter kan du sette parameter 21 til 300 (som er 5 minutter) eller enda høyere. Det er begrenset for hvor ofte man har bruk for slike rapporter...

image.png

 

 

Da ble det slik? har oppdatert begge steder allerde så jeg

Skjermbilde 2019-11-19 kl. 14.36.08.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

49 minutter siden, Moskus skrev:

Og så lurer jeg på hva "2-etg Hems Power" egentlig måler strømmen til (og hva slags enhet det er).

 

Det er noe så enkelt som en Fibaro plug som måler strøm som går ut til Bobilen til min far. 

Lenke til kommentar
Del på andre sider

39 minutter siden, Baron skrev:

Da ble det slik? har oppdatert begge steder allerde så jeg

Skjermbilde 2019-11-19 kl. 14.36.08.png

Ja, det skal stemme bra. :)

 

25 minutter siden, Baron skrev:

Det er noe så enkelt som en Fibaro plug som måler strøm som går ut til Bobilen til min far. 

OK, jeg er helt sikker på at du ikke trenger oppdateringer hver 17 sekund. ;) 

Problemet er at det er ikke bare-bare å endre på for Wall Plugs. Jeg har bannet (og banner) mye over det selv.

 

... samt at jeg er usikker på om Wall Plug'en kommer til å leve lenge, hvis det er oppvarming og lading den brukes til. Men det er selvfølgelig avhengig av hvor mye bobilen trekker.

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Sett parameter 11 (eller 42 avhengig av versjon 2 eller 1) til 30 så rapporterer den ikke så ofte. Standard er 15 (15%)

 

Glem det, det gir bare error

 

Mulig det virker med Fibaro HC2, noen som har forsøkt?

Jeg har en jeg ikke bruker lenger på hytta, og skal teste med den neste gang jeg skal dit.

Har spart på den for å kunne gjøre FW oppdateringer på Fibaro enhetene mine.

Endret av myrene
Lenke til kommentar
Del på andre sider

11. Standard power report
This parameter determines the minimum percentage change in active
power that will result in sending power report to the main controller
Compared to parameter 10, the maximum number of reports sent is
reduced (parameter 12) to 5 in a specified time interval. In addition,
the reports are not sent in mode, which may result in overloading the
Z-Wave network.
By default changes in power load may be reported up to 5 times per
30 seconds, when power load changes by 15%.
Available settings: 1-99 - power change in percent
100 - reports are disabled
Default setting: 15 (15%) Parameter size: 1 [byte]

Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 minutt siden, Baron skrev:

2. hvordan nullstiller jeg debug filen? 

 

 

Jeg pleier å åpne filen (i notepad e.l.), markere alt, og slette alt. 

 

På firmware oppdatering er jeg mer usikker. Men siden select file ser ut til å være grået ut, og "resume" er kommet som et valg - så ser det ut på bildet som dette er pågående prosess? Kan ta litt tid? Avvente 5 min?

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Først, store takk til @Moskus for en fantastic .exe fil! (shortcut til skrivebord=epic) og @Gizmo som ber meg puste med magen å gi komponentene litt tid :P

har endelig fått oppdatert begge heatit termostatene, samt endret 21 til 300. men ser at det fortsatt er disse to følerene som belaster nettverket mest:

 

Count    Percent    Sec/msg    Child device
1    0.2%    2337    1-etg Barnerom 2 kW Hours 1
1    0.2%    2337    1-etg Vaskerom Switch Multilevel 2
1    0.2%    2337    1-etg Hovedbad Dim - Taklys
1    0.2%    2337    1-etg Gang 1-etg Power Management Notification 1
1    0.2%    2337    2-etg Hems Temperature
1    0.2%    2337    1-etg Vaskerom Watts 1
1    0.2%    2337    1-etg Hovedbad Zipato Notification Sensor
1    0.2%    2337    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power Management Notification
1    0.2%    2337    1-etg Stue System Notification 1
1    0.2%    2337    1-etg Barnerom 1 Power Management Notification 1
1    0.2%    2337    1-etg Kjøkken Heat Notification
1    0.2%    2337    1-etg Stue Switch Multilevel 2
1    0.2%    2337    1-etg Kjøkken Power Management Notification
1    0.2%    2337    1-etg Kjøkken Switch - Benklys
1    0.2%    2337    1-etg Vaskerom Power Management Notification 1
1    0.2%    2337    1-etg Vaskerom System Notification 1
1    0.2%    2337    1-etg Kjøkken Switch 2
1    0.2%    2337    1-etg Stue Heat Notification 1
1    0.2%    2337    1-etg Hovedsoverom Dim - Taklys
1    0.2%    2337    Node 25 Z-Wave Switch 1
1    0.2%    2337    1-etg Stue Heat Notification
1    0.2%    2337    1-etg Hovedbad Heating Setpoint 1
1    0.2%    2337    1-etg Stue Switch - vindulys
1    0.2%    2337    Node 25 Z-Wave Watts 1
1    0.2%    2337    Node 25 Z-Wave Heat Notification
1    0.2%    2337    Node 25 Z-Wave Power Management Notification
1    0.2%    2337    1-etg Hovedbad Cooling Setpoint 1
1    0.2%    2337    1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint 1
1    0.2%    2337    1-etg Stue Switch 2
1    0.2%    2337    1-etg TV-stue Temperature
2    0.5%    1169    1-etg Barnerom 1 Heat Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Heating Setpoint
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Cooling Setpoint
2    0.5%    1169    1-etg Barnerom 1 System Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Energy Save Heating Setpoint
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken Heat Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Gjestebad Cooling Setpoint 1
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken Power Management Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken System Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Gjestebad Energy Save Heating Setpoint 1
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken Watts 1
2    0.5%    1169    1-etg Gjestebad Heating Setpoint 1
2    0.5%    1169    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Switch - Avfukter
2    0.5%    1169    1-etg Gjestebad Switch 4
2    0.5%    1169    1-etg Hovedsoverom Heat Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Switch - Vegglampe
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Watts
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Power Management Notification
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Temperature 3
2    0.5%    1169    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Power
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken Dim - Taklys
2    0.5%    1169    1-etg Hovedsoverom Power Management Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Kjøkken Switch Multilevel 2
2    0.5%    1169    1-etg Barnerom 1 Dim - Taklys
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Power
2    0.5%    1169    1-etg Gjestebad Mode 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedsoverom System Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Barnerom 1 Power
2    0.5%    1169    1-etg Hovedsoverom Switch Multilevel 2
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg System Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Watts 1
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Dim - Taklys
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Switch Multilevel 2
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Heat Notification 1
2    0.5%    1169    Node 25 Z-Wave kW Hours 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Switch 4
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Power 1
2    0.5%    1169    1-etg Stue Power Management Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Bevegelsesdetektor
2    0.5%    1169    1-etg Stue kW Hours
2    0.5%    1169    1-etg Stue Switch - Hjørnelampe
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Heat Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Power Management Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Stue Watts
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad System Notification 1
2    0.5%    1169    1-etg Hovedbad Switch Multilevel 2
2    0.5%    1169    1-etg Vaskerom Temperature
2    0.5%    1169    1-etg Stue Temperature
2    0.5%    1169    1-etg Hovedsoverom Power
2    0.5%    1169    1-etg Stue Power 1
2    0.5%    1169    1-etg Gang 1-etg Door Lock
3    0.7%    779    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Watts
3    0.7%    779    1-etg Vaskerom Dim - Taklys
3    0.7%    779    1-etg Gjestebad Watts 4
3    0.7%    779    1-etg Kjøkken Power
3    0.7%    779    1-etg Stue Power
3    0.7%    779    1-etg Stue Power Management Notification
4    0.9%    584    1-etg Hovedbad Thermostat
4    0.9%    584    1-etg Vaskerom Zipato Notification Sensor
4    0.9%    584    1-etg Vaskerom Bevegelsesdetektor
4    0.9%    584    1-etg Gang 1-etg kW Hours
5    1.1%    467    1-etg Vaskerom Power
5    1.1%    467    1-etg Gang 1-etg Power
6    1.4%    390    1-etg TV-stue Vision Sec Notification Sensor
6    1.4%    390    1-etg TV-stue Home Security
7    1.6%    334    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) kW Hours
9    2.0%    260    1-etg Hovedbad Volts 4
10    2.3%    234    1-etg Stue Zipato Notification Sensor
10    2.3%    234    1-etg Gjestebad Volts 4
13    2.9%    180    1-etg Gang 1-etg Zipato Notification Sensor
13    2.9%    180    1-etg Gang 1-etg Home Security
19    4.3%    123    Krypkjeller Teknisk rom (VVB/Avfukter) Amperes
21    4.8%    111    1-etg Stue Vision Sec Notification Sensor
30    6.8%    78    1-etg Stue Home Security
39    8.8%    60    1-etg Gjestebad Temperature 2
39    8.8%    60    1-etg Gjestebad Temperature 3
44    10.0%    53    1-etg Hovedbad Temperature 2

Start:         11/23/2019 11:36:03 AM
End:           11/23/2019 12:15:00 PM
Total seconds: 2337

Message count: 442
Lines in file: 7914
 

 

Er det flere paramemere jeg burde justere på

 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

Da ser det ut til at varmekablene eller termostat har roet seg ned en del i systemet. det kan virke som at siden disse har trappet ned rapportering, har en fibaro plug jeg har på avfukter i kjellern trappet opp? systemet mitt er fortsatt veldig tregt, egentlig ikke blitt noe bedre....

 

Ser en del av de første nodene jeg la til har "?" på en del av child devises. kan disse muligens være lagt til feil, må disse fjernes å legge til igjen?

er oppe i node 101 nå, men har på langt nær så mange rundt i huset, mulig alle disse "døde" nodene driver å rapporterer inn?

 

image.thumb.png.423ae830362d67104ef4c488e8e123e5.png

Lenke til kommentar
Del på andre sider

2 timer siden, Baron skrev:

systemet mitt er fortsatt veldig tregt, egentlig ikke blitt noe bedre....

Da må vi begynne å undersøke andre ting. Kanskje det er en prosess som stjeler ressurser?

Hva er det du kjører HomeSeer på?

 

 

2 timer siden, Baron skrev:

Ser en del av de første nodene jeg la til har "?" på en del av child devises. kan disse muligens være lagt til feil, må disse fjernes å legge til igjen?

Nei, det går helt bra. Hvis du poller dem så dukker de opp med riktig status. Ikke noe å bekymre seg for. Skjul dem. :)

 

2 timer siden, Baron skrev:

er oppe i node 101 nå, men har på langt nær så mange rundt i huset, mulig alle disse "døde" nodene driver å rapporterer inn?

En node som er ekskludert teller ikke inn uansett. :)

Så lenge du ikke har noen "falske noder" (f.eks. noder som du ikke har ekskludert, men har reset selve modulen) så burde det ikke være noe problem.

 

Men hvis HomeSeer/interfacet tror de fremdeles er der, så kan det by på store problemer. Som bl.a. et tregt nettverk...

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

4 timer siden, Moskus skrev:

 

 

Men hvis HomeSeer/interfacet tror de fremdeles er der, så kan det by på store problemer. Som bl.a. et tregt nettverk...

 

Da mistenker jeg at det er tilfelle, gikk litt fort i svingene en periode her, noen sted man kan ta en opprydding?

videre så kjører jeg windows 10 på en NUCimage.png.20836c28a5a1e1dc268a44091f830d43.png

image.thumb.png.ce048c8535be967fbc0f7e19d36d02f2.png

Endret av Baron
Lenke til kommentar
Del på andre sider

16 timer siden, Baron skrev:

Node 1 skal vel bare være MAIN?

 

Siden han ser ut til å ha flere devices knyttet til node 1 lurer jeg på om @Baron kanskje har gjort det samme som jeg gjorde i starten - nemlig å tenke at man kan ta en snarvei for å navigere mellom noder? Jeg gjorde det i vanvare og det førte til rimelig kaos hos meg, mye ustabilitet, og annet. Den lange forklaringen er i en egen tråd (lenket under) og førte til at jeg faktisk satte meg ned leste meg litt opp på HS og Z-wave: 

Den korte versjonen i bildet under:

 

950062237_Skjermbilde2019-11-25kl_17_43_24.thumb.png.5ba34bd5b4848c1c7b85e356375de151.png

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

1 time siden, Gizmo skrev:

 

Siden han ser ut til å ha flere devices knyttet til node 1 lurer jeg på om @Baron kanskje har gjort det samme som jeg gjorde i starten - nemlig å tenke at man kan ta en snarvei for å navigere mellom noder? Jeg gjorde det i vanvare og det førte til rimelig kaos hos meg, mye ustabilitet, og annet. Den lange forklaringen er i en egen tråd (lenket under) og førte til at jeg faktisk satte meg ned leste meg litt opp på HS og Z-wave: 

Den korte versjonen i bildet under:

 

950062237_Skjermbilde2019-11-25kl_17_43_24.thumb.png.5ba34bd5b4848c1c7b85e356375de151.png


det er helt riktig, det har jeg sett på som snarvei.. CRAP! Jaja

Lenke til kommentar
Del på andre sider

8 minutter siden, Baron skrev:

det er helt riktig, det har jeg sett på som snarvei.

 

Du er ikke den første og neppe den siste. Fordelen er at dette nok er årsaken til (mye av) problemene. Nå vet jeg ikke hvor mange enheter du har, men dersom det ikke er så mange (færre enn ca. 10-15) så ville jeg vurdert å ekskludere alle, og så bygge opp på nytt. Fordelen er at du er sikker på at rot forsvinner. Det er mulig å rette dette opp, men det må gjøres manuelt. Jeg gjorde det slik: 

- Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page"

- Det gjør det mulig å få en oversikt over kaoset på oversikten over alle devicer du har.  Dersom root device er "FA2116C5-053" så er dette node 53. Alle Child devicene til denne skal også slutte på "-053". De som har et annet nummer tilhører en annen root device og må manuelt flyttes dit. Og det kan du gjøre ved å gå inn på den aktuelle devicen og flytte den dit den skal (via rullegardinen som ikke er en snarvei). 

  • Like 1
Lenke til kommentar
Del på andre sider

43 minutter siden, Gizmo skrev:

 

Du er ikke den første og neppe den siste. Fordelen er at dette nok er årsaken til (mye av) problemene. Nå vet jeg ikke hvor mange enheter du har, men dersom det ikke er så mange (færre enn ca. 10-15) så ville jeg vurdert å ekskludere alle, og så bygge opp på nytt. Fordelen er at du er sikker på at rot forsvinner. Det er mulig å rette dette opp, men det må gjøres manuelt. Jeg gjorde det slik: 

- Gå til tools -> setup -> custom. Der huker du av for "Show Device Address/Code Column on Device Management Page"

- Det gjør det mulig å få en oversikt over kaoset på oversikten over alle devicer du har.  Dersom root device er "FA2116C5-053" så er dette node 53. Alle Child devicene til denne skal også slutte på "-053". De som har et annet nummer tilhører en annen root device og må manuelt flyttes dit. Og det kan du gjøre ved å gå inn på den aktuelle devicen og flytte den dit den skal (via rullegardinen som ikke er en snarvei). 

 

har rundt 60 devices, noe batteri også, er ikke veldig fysen på å begynner på 0... gjør en innsats nå å prøver. om ikke så vet dere alle hva jeg må til helgen...

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å gjøre denne siden bedre. Du kan justere dine innstillinger for informasjonskapsler, ellers vil vi anta at dette er ok for deg.