roarfred Skrevet 6. desember 2017 Forfatter Skrevet 6. desember 2017 1 minute ago, Marius-H said: Kan man bruke en annen mikrokontroller, som bruker mindre strøm? Hvis man i prinsippet kan gjøre hvilke som helst forandringer på den foreslåtte kretsen. Ser helt klart løsningen med et batteri, men kjedelig å kun sende vært 5 min. Men å lade i 4 sek og sende vært 5? Det vil vel i teorien gi mulighet for å bruke 4x maksuttaket i et sekund? Microkontrolleren er i seg selv nokså strømgjerrig, men WiFi vil naturlig nok trekke litt strøm. Mulig ESP32 er bedre på dette området, men jeg har ikke fått studert dette godt nok. Det finnes flere nivåer av sleep, men i dette tilfellet vil du fortsatt samle inn data. Å gå i low-power mode i en periode og så koble opp wifi, mqtt og sende har litt overhead i seg. Å gjøre noe slikt med sending en gang hvert minutt skal være helt ok, men hvert femte sekund tror jeg kan by på trøbbel. (Tror neppe du klarer å fullføre boot, wifi oppkobling, mqtt tilkobling og sending innenfor ett sekund) Kamstrup sier 6mA / 144mW på HAN porten, Aidon 30mA / 700mW og Kaifa 21mA / 500mW I et strøm-fritt miljø kunne det nok vært interessant å se på muligheten for drift uten ekstern strøm, men jeg er litt redd for at energien en legger ned her kunne vært brukt til mer verdiskaping andre steder. (Sånn sett fra mine øyne) Om noen vil sette seg ned å regne på hva en kan få til her, så er jeg likevel utrolig interessert Siter
Marius-H Skrevet 6. desember 2017 Skrevet 6. desember 2017 Ganske stor forskjell på 6mA og 30mA gitt. Regner med selve transmisjon av wifisignalet tar mest strøm? Kan man bruke en kondensator for å bistå med nok strøm ved toppene? Siter
LenothX90 Skrevet 7. desember 2017 Skrevet 7. desember 2017 Hei, både Develco sin løsning og RedBridge sier de kjører ZigBee/WiFi med power fra HAN porten ? Da må det vel være mulig for oss også ? Develco : Power supply Supplied by the HAN interface Connection electricity meters via RJ45 connector (ISO/IEC 8877) Wireless protocol: ZigBee Home Automation 1.2 RedBridge er litt mer diffus på ext power, men bildene viser ingen plug(/hide) Siter
roarfred Skrevet 7. desember 2017 Forfatter Skrevet 7. desember 2017 1 hour ago, LenothX90 said: Hei, både Develco sin løsning og RedBridge sier de kjører ZigBee/WiFi med power fra HAN porten ? Da må det vel være mulig for oss også ? Develco : Power supply Supplied by the HAN interface Connection electricity meters via RJ45 connector (ISO/IEC 8877) Wireless protocol: ZigBee Home Automation 1.2 RedBridge er litt mer diffus på ext power, men bildene viser ingen plug(/hide) De må vel enten kjøre zigbee eller wifi? ikke begge deler? ZigBee er langt mindre strømkrevende enn WiFi. WiFi kan nok også kjøres i en low-power mode (i hvert fall har jeg sett slikt når jeg har satt opp aksesspunkt og lignende), men jeg kunne ikke finne at dette er støttet i ESP8266, i hvert fall ikke gjennom Arduino bibliotekene. Må du ha en ekstra ZigBee mottaker for dette er vitsen borte, men har du noe slik oppsett fra før så er det klart en fordel. Kjenner vi til om eks. IKEA sin sentral ville kunne fungert for dette? (Den skal visstnok fungere for andre ZigBee devices enn IKEA sine egne, men lurer på om det da kun er støtte for lyskilder) Siter
KVS Skrevet 7. desember 2017 Skrevet 7. desember 2017 En mulighet kan være å bruke esp-now (point-to-point). Her tar oppkobling og sending 220ms, men har fortsatt strømforbruk på rundt 80mAh, med peak en del høyere. Grunnet den korte sendetiden kan man vel bruke en kondensator med god effekt For mer info se Siter
roarfred Skrevet 7. desember 2017 Forfatter Skrevet 7. desember 2017 1 minute ago, KVS said: En mulighet kan være å bruke esp-now (point-to-point). Her tar oppkobling og sending 220ms, men har fortsatt strømforbruk på rundt 80mAh, med peak en del høyere. Grunnet den korte sendetiden kan man vel bruke en kondensator med god effekt For mer info se Takk! Leste forresten også noe om at det meste av oppkoblingstiden til WiFi var knyttet til DHCP, og at folk ved å sette fast IP kunne få en connection til på ca 200ms... Sjekk kommentarene under denne artikkelen (artikkelen er ikke like interessant som kommentarfeltet): https://openhomeautomation.net/esp8266-battery/ Får en til gjennomsnittlig sendetid på under 1s, og gjennomsnittlig stømtrekk på 80mA, så trenger en "bare" 40mA. Oppgitt strøm på HAN port er på 24V, så med Kaifa og Aidon skulle dette være godt innen rekkevidde. Og, med Kamstrup sitt intervall på 10s, så burde det også gå fint... Er ikke 100% sikker på hvordan dette skulle gjøres, tror kanskje en måtte timet når data ankommer, og så gå i sleep i noe slik som 1.5 sek, for å være sikker på å være våken når neste pakke kommer. Evt. kan en bygge en buffer utenfor ESP'en og kjøre vekking mens pakken mottas. Lukter litt av enda en microcontroller egentlig... Da kunne en jo monitorert både batteristatus og buffret innkomne data, og startet sending når en visste at batterikapasiteten var til stede. Er det bruksområder som sier at en trenger real-time data (eller, ikke real-time, de er jo buffret til 2s intervaller allerede inne i måleren)? Om en vil bruke machine learning el.l. til å detektere påskrudde apparater kan det kanskje være fint, men det bør fungere like bra om en får 5 separate pakker hvert 10. sek... Siter
Einar Skrevet 7. desember 2017 Skrevet 7. desember 2017 Er det noen som har sjekket hvor mye man kan få ut av en strømtransformator? Det forutsetter jo selvfølgelig at man forbruker endel i kretsen. https://www.aliexpress.com/item/YHDC-30A-SCT013-0-100A-Non-invasive-AC-New-Sensor-Split-Core-Current-Transformer-New/32795785251.html?spm=2114.10010108.1000014.4.3509d36dLvxsnS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ac966f23-d0cc-4e33-9eec-07e056e440a4&tpp=1 Siter
roarfred Skrevet 7. desember 2017 Forfatter Skrevet 7. desember 2017 10 minutes ago, Einar said: Er det noen som har sjekket hvor mye man kan få ut av en strømtransformator? Det forutsetter jo selvfølgelig at man forbruker endel i kretsen. https://www.aliexpress.com/item/YHDC-30A-SCT013-0-100A-Non-invasive-AC-New-Sensor-Split-Core-Current-Transformer-New/32795785251.html?spm=2114.10010108.1000014.4.3509d36dLvxsnS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ac966f23-d0cc-4e33-9eec-07e056e440a4&tpp=1 Lol, da kunne vi jo målt effekten også Siter
LenothX90 Skrevet 7. desember 2017 Skrevet 7. desember 2017 btw, Hvor kommer max amp tallene fra egentlig ? Siter
roarfred Skrevet 8. desember 2017 Forfatter Skrevet 8. desember 2017 8 hours ago, LenothX90 said: btw, Hvor kommer max amp tallene fra egentlig ? Jeg har samlet litt dokumentasjon fra ulike kilder i en mappe her: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Documentation Mest oppdatert info for de tre målerne: Kamstrup: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/OBIS List Information - KAMSTRUP.pdf Kaifa: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/Kaifa HAN OBIS codes KFM_001.pdf Aidon: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/OBIS List Information - AIDON.pdf 1 Siter
Fredrick Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 16 hours ago, Einar said: Er det noen som har sjekket hvor mye man kan få ut av en strømtransformator? Det forutsetter jo selvfølgelig at man forbruker endel i kretsen. https://www.aliexpress.com/item/YHDC-30A-SCT013-0-100A-Non-invasive-AC-New-Sensor-Split-Core-Current-Transformer-New/32795785251.html?spm=2114.10010108.1000014.4.3509d36dLvxsnS&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=ac966f23-d0cc-4e33-9eec-07e056e440a4&tpp=1 Jeg har brukt en fra Owl i en del år som fungerer greit (blir noe avvik fordi den ikke kjenner spenningen). Jeg kjenner ikke til hvor lineære de er når man ikke trekker mye strøm, men i utgangspunktet skryter de jo av å stemme helt ned til rundt 1-2A der jeg har lest i alle fall. Jobber også med å koble en sånn til en NodeMCU, men klarte å drite meg ut på loddingen så må vente på nye komponenter. Tenkte jeg kunne sette en på elbil-kurs og en på varmtvann, så har man i alle fall et utgangspunkt. For hovedkursen i huset vil man få mer presise avlesninger ved å telle blink. Løsningen med strømtransformator vet i utgangspunktet ikke hva spenningen i huset er, og det kan jo svinge fra 207-253V hvis man er skikkelig uheldig (hver husstand svinger ikke så mye, men leveransekravet er 230 +/-10%). Man kan enten lese av spenning via AC-AC konverter på en annen inngang, eller muligens kombinere det med en som teller blink på hovedkursen. Da har man jo riktig kWh og A, og kan regne ut V ganske greit som dermed kan brukes på andre kurser. Siter
xibriz Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 Jeg har logget spenningen i snart en måned, som dere ser har den variert mellom 216V og 237V men gjennomsnitter på 228V. Siter
Fredrick Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 (endret) Hvor leser du dette fra? Edit: altså jeg ser det er Grafana, men hva er input til databasen? Vi er siste husstand før ny trafo tar videre inn i gaten, og har dermed lengst strekk. I fjor var vi nede i 210V, og da sliter en del lyspærer med å tenne blant annet. Hafslund trinnet opp trafoen (men kunne ikke gå høyere pga nærmeste husstand), men vi er fremdeles ofte rundt 215V når folk bruker mye strøm Endret 8. desember 2017 av Fredrick Siter
xibriz Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 4 minutter siden, Fredrick skrev: Hvor leser du dette fra? Edit: altså jeg ser det er Grafana, men hva er input til databasen? Vi er siste husstand før ny trafo tar videre inn i gaten, og har dermed lengst strekk. I fjor var vi nede i 210V, og da sliter en del lyspærer med å tenne blant annet. Hafslund trinnet opp trafoen (men kunne ikke gå høyere pga nærmeste husstand), men vi er fremdeles ofte rundt 215V når folk bruker mye strøm HAN-porten Siter
Fredrick Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 Nå er jeg tydeligvis ikke oppdatert i denne tråden for jeg trodde ikke portene var aktivert ennå? Har Aidon selv, er det håp allerede nå? Mye "hacking" som må til? Siter
Moskus Skrevet 8. desember 2017 Skrevet 8. desember 2017 1 time siden, Fredrick skrev: Nå er jeg tydeligvis ikke oppdatert i denne tråden for jeg trodde ikke portene var aktivert ennå? Har Aidon selv, er det håp allerede nå? Mye "hacking" som må til? Du må spørre kraftleverandøren om å åpne porten. Mange gjør det, noen gjør ikke. Siter
Kris Skrevet 14. januar 2018 Skrevet 14. januar 2018 Hei, Er ny her. Har puslet litt med HAN-porten etter at jeg fikk Aidon-måler fra Hafslund. Kom over forumet helt tilfeldig, mye interessant arbeid dere har gjort! Måleren min sender data ut på porten selv om dette ikke skal være slått på enda. Hvert minutt får jeg omkring 100 bytes på 9250 baud (!). De første 16 bytes er serienummeret til måleren, ellers kjenner jeg ikke igjen noe annet - ser ikke ut som OBIS. Legger ved 4 samples i et regneark hvis noen er interessert. Mvh. -Kristian comparison.xlsx Siter
Odd Skrevet 15. januar 2018 Skrevet 15. januar 2018 På 28.09.2017 den 12.19, Tubez skrev: Tror jeg skal prøve å bestille et par av disse brikkene å teste, men ser at jeg trenger litt hjelp med å bestemme størrelser på motstander og kondensatorer... Har prøvd å tegne litt i *host*paint*host* på hvordan dette blir direkte mot RPi: Selve loddingen av SMD har jeg ingen bekymringer for, har loddet en del av dette tidligere så det er ingen problem så lenge man har nok fluxmiddel Kom du noen vei med denne varianten? Siter
LenothX90 Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Hei, trenger en liten avklaring på den kretsen for esp... s1 og s2 legger rst og gpio0 til gnd, men på esp’en ligger disse med konstant aktiv 3v3 signal. Om man trykker disse knappene, vil ikke hele 3v3 linja/power supply bli langt til gnd/jord/null? Forøvrig, hos Haugaland Kraft trengtes bare en enkel henvendelse via nettside for å få åpnet HAN porten, fikk hyggelig mail dagen etter. Lars Siter
roarfred Skrevet 21. januar 2018 Forfatter Skrevet 21. januar 2018 1 hour ago, LenothX90 said: Hei, trenger en liten avklaring på den kretsen for esp... s1 og s2 legger rst og gpio0 til gnd, men på esp’en ligger disse med konstant aktiv 3v3 signal. Om man trykker disse knappene, vil ikke hele 3v3 linja/power supply bli langt til gnd/jord/null? Forøvrig, hos Haugaland Kraft trengtes bare en enkel henvendelse via nettside for å få åpnet HAN porten, fikk hyggelig mail dagen etter. Lars De to pinnene ligger bare til 3V3 via motstander, R1 og R3, eller ser vi på forskjellige tegninger? Siter
hkmod25 Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Feil på tusenvis av nye strømmålere: https://www.ifinnmark.no/norge-rundt/nyheter/strom/feil-pa-tusenvis-av-nye-strommalere/s/5-81-667889 Siter
ZoRaC Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 27 minutter siden, hkmod25 skrev: Feil på tusenvis av nye strømmålere: https://www.ifinnmark.no/norge-rundt/nyheter/strom/feil-pa-tusenvis-av-nye-strommalere/s/5-81-667889 Feil med firmware som gjør at de går i «hvilemodus». Da får de ikke pushet ny firmware heller... løses med å slå av hovedsikringen i 1 time (litt merkelig at; 1. Den må være avslått så lenge, 2. At måleren står før hovedsikringen så det burde jo ikke skje noe). Siter
PerH Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Er det flere med Aidon måler fra Glitre energi her? de nekter å åpne porten hos meg.. Også nå som alt er innkjøpt for å koble meg på. ? Siter
Kris Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Har som tidligere nevnt Aidon fra Hafslund. SNakket med dem denne uka, de kunne ikke åpne noenting før muligens Q3 i år... Veldig merkelig, har kanskje noe med hva slags oppdateringer målerne må ha, og at dette kanskje ikke er tilgjengelig ennå? -K 1 Siter
xibriz Skrevet 21. januar 2018 Skrevet 21. januar 2018 Mest sannsynlig har ikke Aidon firmwaren i orden enda. Siter