Hei 

Jeg har nettopp fått installert mitt nyinnkjøpte Qubino Smart Meter for måling av E-golfens strømforbruk på egen kurs i sikringsskapet. 

Har inkludert den i mitt Homeseer prosjekt men det ser ikke ut til å komme noe data fra den, Har prøvd å aktivere noen parametere i selve måleren (40 og 42) Bruksanvisning

Uten hell og lykke. Legger med et bilde. Si i fra om jeg skal legge med noe mer! All hjelp hjelper :)  Det gjelder altså da Goap Meter i bunnen av bildet. 

Skjermbilde 2018-03-26 kl. 22.41.13.png

Edited by Dabis1705
  • Like 1
Posted
4 timer siden, Moskus skrev:

Hva skjer hvis du trykker på den blå Poll-knappen øverst til høyre (antennen)?

 

Takk for tips fra begge. Jeg kjører assosiasjoner 1 mot Homeseer. 

 

Ved å trykke på knappen så Poll-et homeseer data fra enheten så det funket faktisk. Da lurer jeg på om det er jeg som kan ha oversett noe for jeg har gått inn på hver enkelt av devicene og satt poll-ingtime til 40Sek på samtlige uten at det hjalp noe. Men Manuell Poll funket. Så er ikke sikker på hva jeg gjør galt :/ 

Posted

Så fort du har satt assosiasjon riktig og eventuelt justert parametere, så skal du ikke trenge å ha på polling.

For å få ut akkumulert kWh så må man dessverre lese en config/parameter. Husker ikke nummeret, men en av de siste i manualen..hundre et eller annet. Jeg la ut et script under ID-lock i fjor som du kan bruke for å lese en parameter og skrive verdien til en virtuell enhet.

Posted
13 timer siden, iceball skrev:

Jeg la ut et script under ID-lock i fjor som du kan bruke for å lese en parameter og skrive verdien til en virtuell enhet.

Oooh, sweet! Link or it didn't happen! :P

 

 

 

Posted
Oooh, sweet! Link or it didn't happen! [emoji14]
 
 
 

Ikke så lett å finne igjen gamle poster fra mobilen, men står i denne posten http:// https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/576-legge-til-id-lock/?do=findComment&comment=20187

Quoter en kamerat som har denne enheten og melder om rar oppførsel: Det var vel parameter 148. Men etter noen dager i bruk streika watt child devcen, men kwh funker bra nå... [emoji848] så slipper å lese av parameter manuelt. [emoji5]

Posted

Har en mistanke at mitt problem var at jeg har enkelte noder i mellom Server og Qubino måleren som ikke sendte videre data uten at jeg er sikker. Kjørte en Optimalisering av z-wave nettet og etter det har den rapportert jevnlig og riktig data.  

Posted
10 timer siden, Dabis1705 skrev:

Har en mistanke at mitt problem var at jeg har enkelte noder i mellom Server og Qubino måleren som ikke sendte videre data uten at jeg er sikker. Kjørte en Optimalisering av z-wave nettet og etter det har den rapportert jevnlig og riktig data. 

Aha, ja det vil selvfølgelig hjelpe. :)

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.