Baron Skrevet 19. juli 2019 Del Skrevet 19. juli 2019 (endret) Har en fibaro dimmer 2 som plutselig ikke jobber på lag lenger, når jeg skrur den på, skrur den seg av med en gang igjen. Ser i logg denne feilmeldingen komme: Det er da enheten 1-etg gang i gult. har prøvd å resette den uten at det har gjort saken noe bedre.. noen som har opplevd samme?:) EDIT: Hører også til historien at det ikke er noen event som skal påvirke dette plutselig.. Endret 19. juli 2019 av Baron Tilleggsinformasjon Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 Skjer det samme uavhengig av om du slå på med bryter eller via HomeSeer? Hva slags lys er tilkoblet (og hvor mange watt)? Har det virket helt problemfritt tidligere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Baron Skrevet 20. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2019 Har prøv i app, programvare og bryter. har fungert helt fint i lang tid... typisk at dette måtte skje i dag når vi skal ha gjester ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 Hva slags lys? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Baron Skrevet 20. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2019 Det er i gangen, er litt blanding av spotter av ymse W. ser den mener det er 255W tilsammen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Baron Skrevet 20. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2019 Er det mulig,... 2 av lyspærene var gått, så når jeg nå bytta disse virker alt igjen.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 Den skal kunne kjenne igjen defekte lyspærer. Om det er 255W til saman så antar eg at nokon av dei er halogen eller glødelamper, var det desse som var gått? I så fall vil nok effekten ha droppa såpass mykje at den får problem med å kjenne igjen resten. Om du får slike problem så kan ein rekalibrering løyse det heile, det gjer du ved å sette parameter 13 til 1. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Baron Skrevet 20. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2019 2 minutter siden, bjornepappa skrev: Den skal kunne kjenne igjen defekte lyspærer. Om det er 255W til saman så antar eg at nokon av dei er halogen eller glødelamper, var det desse som var gått? I så fall vil nok effekten ha droppa såpass mykje at den får problem med å kjenne igjen resten. Om du får slike problem så kan ein rekalibrering løyse det heile, det gjer du ved å sette parameter 13 til 1. Takker, det er helt riktig, er en gods blanding mellom pærene her, var et par som hadde gått som du sier Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hkmod25 Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 10 minutter siden, Baron skrev: Det er i gangen, er litt blanding av spotter av ymse W. ser den mener det er 255W tilsammen Dimmeren er OVERBELASTET. Her er maks belastningsverdier for Fibaro Dimmer 2: 50W - 250W (for resistiv last), 50W - 225W (for induktiv last), 50W - 200W (for kapasitiv last) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 2 timer siden, hkmod25 skrev: Dimmeren er OVERBELASTET. Her er maks belastningsverdier for Fibaro Dimmer 2: 50W - 250W (for resistiv last), 50W - 225W (for induktiv last), 50W - 200W (for kapasitiv last) Den har nok litt å gå på, også oppover. TS seier jo at feilen oppstod når ein del av lasta forsvant, noko eg også har opplevd med LED med blinking, dårleg dimming osv som nok skuldast at det ikkje lenger stemmer med kalibreringa. Nedover har den forøvrig masse å gå på, eg har 2x ca. 7W LED-lamper som den dimmer heilt fint uten bypass. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Baron Skrevet 20. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2019 Litt feil info fra meg dette 255W er 138W slik jeg leser det Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 20. juli 2019 Del Skrevet 20. juli 2019 4 timer siden, Baron skrev: Er det mulig,... 2 av lyspærene var gått, så når jeg nå bytta disse virker alt igjen.... Det er jo som forventet, ref manualen: Sitat 15. Burnt out bulb detection Function based on the sudden power variation of a specific value, interpreted as a LOAD ERROR. Available settings: 0 – function disabled 1-99 – percentage value of power variation, compared to standard power consumption, measured during the calibration procedure (to be interpreted as load error/burnt out bulb) Default setting: 30 Parameter size: 1 [byte] LOAD ERROR Dimmer 2 is equipped with functionality of detecting the burnt out bulb. In case of such situation, Dimmer 2 sends the notification about load failure. Described function is not available for values of parameter 58 different than 0. Power variation is detected in accordance with the settings of parameters 15 and 16. Example: Parameter 15 set to 30%. Parameter 16 set to 5 seconds. Dimmer 2 will detect the change of load at the moment of power variation by 30% compared to standard power consumption (measured during the calibration) and after 5 seconds from brightness level stabilization. This function is available only in a control mode compliant with the mode recognized during the calibration (parameter 14 set to 1). Appearing of an error may be the result of not connecting the load. It may suggest burning out all of the loads connected to the Dimmer 2. Damaged load should be immediately replaced. After connecting the new load, FIBARO Dimmer 2 will return to normal operation. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Anbefalte innlegg
Bli med i samtalen
Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.