Norseman Skrevet 10. desember 2016 Del Skrevet 10. desember 2016 Hei, har satt opp en fibaro dimmer, og endelig fått den til å virke med Homeseer, takket være @Moskus' meget informative Homeseer-skole. Del #4 med assiosiasjoner osv løste det meste av problemene jeg hadde. Men fortsatt oppfører den seg litt rart. Når jeg kontrollerer den fra Homeseer, fungerer alt som det skal, men når jeg bruker S1 (impuls) manuelt, får jeg tilbake INVALID value i tilegg til prosentverdien. Når INVALID VALUE kommer sist, vises "unknown" i Homeseer, mens når prosentverdien kommer sist ser alt ok ut i Homeseer. Det varierer hvilken av de to verdiene som kommer først. Noen som har erfaring/tips rundt dette? des-10 17:50:28 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 67,8 (W) des-10 17:50:27 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to 27% des-10 17:50:26 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:50:18 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 210 (W) des-10 17:50:13 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 195,7 (W) des-10 17:50:12 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON des-10 17:50:11 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:49:54 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 70,4 (W) des-10 17:49:49 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 58,1 (W) des-10 17:49:49 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to 28% des-10 17:49:48 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:49:18 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 38,1 (W) des-10 17:49:13 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 49,6 (W) des-10 17:49:13 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to 16% des-10 17:49:12 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:44:10 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 86,9 (W) des-10 17:44:05 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 49 (W) des-10 17:44:04 Device Control Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 to (value)% (33) by/from: CAPI Control Handler des-10 17:43:01 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 43,7 (W) des-10 17:42:58 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:42:56 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to 18% des-10 17:42:55 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 0 (W) des-10 17:42:55 Device Control Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 to On last level (255) by/from: CAPI Control Handler des-10 17:42:46 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 25,5 (W) des-10 17:42:45 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:42:45 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to OFF des-10 17:42:41 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 43,8 (W) des-10 17:42:31 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Power Set to 102,2 (W) des-10 17:42:28 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to INVALID VALUE des-10 17:42:26 Z-Wave Device: Node 11 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to 38% Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. desember 2016 Del Skrevet 10. desember 2016 Har du satt assosiasjoner som beskrevet og slettet Multilevel 2? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 10. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2016 Ja, slettet de to opprinnelige assosiasjonene, og la til som beskrevet. Slettet også Multilevel 2, og de tre andre som beskrevet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 10. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2016 Nå tror jeg at jeg har funnet ut problemet. Jeg har slettet alle assosiasjonene unntatt Group 1, og nå får jeg ikke opp den INVALID VALUE lengre. Ser bra ut så langt, men tør ikke blinke mer med lysene, er ikke alene hjemme :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 10. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2016 Ok, har fått forsket litt mer. Nå får jeg opp INVALID VALUE når jeg velger "on last level", men lysene tenner og går til sist satte nivå. Gjelder begge dimmerne jeg har satt opp Skulle visst ikke være lett dette.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
psv021 Skrevet 11. desember 2016 Del Skrevet 11. desember 2016 Funker lysene slik de skal da? Altså: Er dette et problem som kun eksisterer i HS3-loggen? Jeg får også "INVALID VALUE" i loggen, men lever for så vidt greit med det Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 11. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2016 Ja, de fungerer som de skal, både med bryter og fra HS, men status blir da stående feil i HS. Det ser ut til at riktig verdi blir sendt, men en invalid kommer rett etterpå, og HS velger å bruke denne. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 .... hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 12. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2016 Kjører 3.0.1.87, antar det er nyeste. Har bare hatt Homeseer installert i en ukes tid. Prøvde også å endre parameter 21 istad, for å se om rapporteringen tilbake ble forskjellig, men kunne ikke merke noen forskjell. Antar denne bare gjelder ved bruk av bryter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 5 minutter siden, Norseman skrev: Kjører 3.0.1.87, antar det er nyeste. Har bare hatt Homeseer installert i en ukes tid. Ingen garantier, men det kan være at beta 3.0.1.15 løser dette. Det er litt problemer med assosiasjoner i 3.0.1.87. Prøv gjerne denne (beta-seksjonen er nesten helt nederst i plugin-lista), men TA BACKUP FØRST (send hele HomeSeer-mappen til en ZIP-fil, f.eks.). Et par andre her som har hatt problemer med beta-versjonen, selv om jeg ikke har hatt det... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 12. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2016 Takk for tips! Det fungerte utmerket å oppgradere til beta-versjonen (3.0.1.96). Mente du egentlig 3.0.1.95 forresten? Nå får jeg riktig status tilbake i HS 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. desember 2016 Del Skrevet 12. desember 2016 Har nettopp sett selv at det har kommet en oppgradering til .96. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 14. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2016 Knoter litt videre med denne. Prøver å styre en Dimmer2, la oss kalle den spisestue, med S2 fra en annen Dimmer2, la oss kalle denne kjøkken. Altså, S2 tilknyttet kjøkken skal styre spisestue. Ifølge manualen er dette grei skuring, bare å legge inn assosiasjon på Gruppe 5 Quote 5th Association Group „Dimmer (S2)” is assigned to switch no. 2. Sends MULTILEVEL SWITCH command class frame. Allows sending dim/brighten command to associated devices. Så jeg forsøkte å legge inn dette på kjøkkendimmeren. Group 5 assosieres med Nodenummer til spisestue. Fra før er kun Group 1 assosiert med Homeseer. Et klikk på S2, og det fungerer faktisk! Men ikke dimming, kun av og på (100%). Så jeg sletter denne assosiasjonen, slik at assosiasjonslista viser kun en assosiasjon på Group 1 igjen. Deretter legger jeg inn Group 5 på nytt, mot spisestue-node, men denne gang med Destination Endpoint 1. Dette blir ikke lagret ser det ut til i Homeseer. Lista over assosiasjoner viser ingenting på Group 5 Men S2 fungerer fortsatt som av/på bryter. Eneste måten jeg klarte å få denne assosiasjonen vekk på, var ved å ekskludere, og re-inkludere dimmeren. Her må det være opptil flere bugs såvidt jeg kan skjønne? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. desember 2016 Del Skrevet 17. desember 2016 Den 14.12.2016 klokken 20.22, Norseman skrev: Dette blir ikke lagret ser det ut til i Homeseer. HomeSeer leser kun det som blir satt i enheten. Hva skjer hvis du trykker på "Update"-knappen under "Associations"? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Norseman Skrevet 17. desember 2016 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2016 2 hours ago, Moskus said: HomeSeer leser kun det som blir satt i enheten. Hva skjer hvis du trykker på "Update"-knappen under "Associations"? Den viser fortsatt Group 1 som er assosiert med Homeseer. Ingenting annet. Men S2 fungerer mot noden jeg satte tidligere. (on/off, ikke dimming) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TomB Skrevet 18. desember 2016 Del Skrevet 18. desember 2016 Når jeg oppdaterte plugin til siste beta så ser det sånn ut i Installed Plug-ins. Er det sånn det skal være? Skal den ikke komme opp i den normale listen med versjon osv? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 18. desember 2016 Del Skrevet 18. desember 2016 Jo. Den er startet fra et annet sted enn fra HomeSeer. Prøv å kverk prosessen med Device Manager, og start den fra nytt i HS. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 25. desember 2016 Del Skrevet 25. desember 2016 (endret) Har nu också installerat och testat en Fibaro Dimmer 2 och gjort det som står i Homeseer Skole del 4, det som står i denna tråd, uppgraderat till ny HS3 - Z-wave Beta Plugin 3.0.1.97. Får inget felmeddelande i log som nämnt tidigare (hade detsamma). Men tycker inte att On Last Level fungerar från HS3/HSTouch, men fungerar bra från väggbrytaren...? Det rapporteras alltså fel till HS3 efter On/Off- För att testa har jag gjort följande i HS3 och HsTouch: Dimmar ned til exempelvis 35 %, trycker på Off. När jag trycker på On går den till 100 %. Dimmar ned til exempelvis 35 %, trycker på Off. När jag trycker på On Last Level går den till 100 %. (hänt ibland att den går till last level alltså 35 %, men det är få gånger). Har inte ändrat några parameter, så lite kanske ivrig här.. Upptäckte att den ena Endpoint inte blev slettet men gjorde det utan att detta hjälpte, nu står alla Group 1-5 mot Homeseer ID=1. Endret 25. desember 2016 av Shen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. desember 2016 Del Skrevet 25. desember 2016 6 timer siden, Shen skrev: Dimmar ned til exempelvis 35 %, trycker på Off. När jag trycker på On går den till 100 %. On betyr faktisk "sett på 100%", så det er riktig. 6 timer siden, Shen skrev: Dimmar ned til exempelvis 35 %, trycker på Off. När jag trycker på On Last Level går den till 100 %. (hänt ibland att den går till last level alltså 35 %, men det är få gånger). Dette høres litt rart ut. Noen ganger fungerer det, og andre ikke? (Nå maser jeg mye om det, men har du optimalisert enheten?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 26. desember 2016 Del Skrevet 26. desember 2016 Okej, tänkte inte över det första du säger att On = 100 %, det förklarar det mesta. Ja, har kört Optimize och när jag gjorde det så tänkte jag faktiskt på det du så positivt tjatat om. Men det sitter inte helt i ryggmärgen så gick tilbaka til Homseer skolan del 3 och utförde Full Optimize efter en vanlig optimize på Root device på den aktuella noden. Så igen var det bra att du nämnde det ? Efter detta tycker jag mig se att det fungerar bättre men det är ändå inte helt felfritt... Sätter en dim nivå ex 35 % från brytaren och släcker/tänder ljuset från brytaren ca 10-15 ggr. Helt plötsligt kan den gå till On i HS3/HsTouch och slidern är då på 100 %, i HS3/HsTouch Står det On (som du säger är då On = 100% men jag har inte skickat 100 % och inte har jag doubletap heller). Så som jag har nu i en situation som jag inte menar är korrekt är att ljuset är dimmat till X % < 100 % men i HS3/HsTouch visar den On. Upptäcker nu i HsTouch när jag har devicen uppe och jag tänder ljuset från brytaren att den faktiskt tar emot 28 % och jag kan såvitt hinna se texten On Last level, men detta ersätts av On väldigt fort. Och när det fungerar är det omvänt i HsTouch, den går till On, slider 100 % men sen går den fort ned till korrekt dimnivå. För att komma ur detta stadiet så måste jag dimma, då fungerar det igen x antal gånger.. Detta från log i Hs3 när det fungerar: des-26 13.29.32 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Power Set to 4,8 (W) des-26 13.29.30 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to 50% des-26 13.29.30 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to ON des-26 13.29.30 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to ON des-26 13.29.26 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to OFF Detta från log i Hs3 när det INTE fungerar: des-26 13.30.50 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Power Set to 0 (W) des-26 13.30.41 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to OFF des-26 13.30.40 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Power Set to 2,6 (W) des-26 13.30.35 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to ON des-26 13.30.35 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to ON des-26 13.30.35 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to 18% des-26 13.30.31 Z-Wave Device: 2 etg WalkInCloset Switch Multilevel 1 Set to OFF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Actibus Skrevet 26. desember 2016 Del Skrevet 26. desember 2016 Jeg hadde samme med dimmer 2 fra Fibaro, da var det tull med assosiasjoner, satt de opp som i homeseer skolen, da viste den alltid riktig nivå, selv om den ble dimmer med bryteren 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 26. desember 2016 Del Skrevet 26. desember 2016 (endret) Okej, tog bort alla assosciationer och la til de på nytt se bild. Misstänker nu efter sista testet att det sker kanske altid bara när jag har låg dim nivå, kan det ha att göra med rapportering av last? Har en Osram Parathom E27 6 W utan Bypass 2 och den kan jag dimma lågt utan några som helst problem, men undrar om problemet alltså uppstår när jag stänger av vid låg dimnivå för att sedan sätta på igen och den då inte klarar att rapportera korrekt dimnivå? Från Hs3 med Off på låg dimnivå och sedan On last level fungerar det men inte från brytaren, då rapporterar den On (100 %). Endret 27. desember 2016 av Shen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 27. desember 2016 Del Skrevet 27. desember 2016 Den 12/26/2016 klokken 21.38, Shen skrev: Har testat igen, otaliga gånger och vid 28 % dim verkar det gå galet, då går den till 99 % och klarar inte On Last level (ibland fungerar det men kanske 2/10). Vid 29 % dim fungerar det felfritt.... Som ni ser av loggen, verkar det som att när det går fel så kommer 28 % först och sedan On, On (på två linjer). När det fungerar kommer det On, On (på två linjer) först och sedan 28 %. Verkar vara väldigt svårt med dimmers generellt, ytterst tråkigt då detta är prioritet 1 hos mig och jag känner jag aldrig kommer förbi. Är det meningen att det ska fungera sisådär? Fibaro dimmer 2_log 28 procent.txt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. desember 2016 Del Skrevet 28. desember 2016 Har du kjørt auto-kalibreringen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Shen Skrevet 2. januar 2017 Del Skrevet 2. januar 2017 Lösningen var att endast ha Group 1 associerad till Homeseer ID 1. Efter detta fungerar det perfekt. Tack för hjälpen Actibus och Moskus! 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…