NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang.

 

Dette er en plugin for å kunne styre Daikin og Panasonic varmepumpe med wifi-modul

 

 For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere 

 

skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge)

http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info

Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe us som dette

ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0

 

Så vil antageligvis DaikinSeer fungere

 

Link til siste versjon

DakinSeer 0.0.6.7

 

(NB: Kun testet i Windows )

Kompatibel med Google Home

Hvis du allerede har installert tidligere versjoner så slett alle enheter og opprett på nytt

 

Hva denne plugin gjør:

Gir deg en oversikt over forskjellige status

HomeView.png.7fa764dc6f4e303726edccfe41006557.png

Gir deg mulighet til å styre varmepumpen fra "oversiktbildet"

eller 

legge det inn som en action i en (eller flere) events

EventView.png.c6868a650fcf4bd3f6c2131cf14697bc.png

 

EventView2.png.5cf8721d0f4bc8b2a304a41029223b42.png

 

Hvordan sette opp :

  • VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake.
  • Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DaikinSeer.exe og HSPI_DaikinSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin og Homeseer HS3\html\images skal ha fått en ny underkatalog - DaikinSeer)  
  • Restart Homeseer
  • Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DaikinSeer

 

Hvordan å legge inn en varmepumpe

 

Daikin

For å kunne legge inn en varmepumpe så må du vite ip adressen til den.  Dette kan du finne i f.eks. routeren din. 

 

Spoiler

 

Når du vet ip adresse går du inn i på menyvalget for Daikin Config

 

MenyDaikinConfig.png.f9fa555b2e9f94953f6d79c83db57dd1.png

 

Der går du inn på feltet for å legge inn en ny ip

IpConfig-Empty.png.08aa65f27175a1c8e8efe37a2a091871.png

 

Taster inn ip adresse i popup boksen

IpConfig-AddIp.png.d74ce548090f1e082adf7390c5a03f6e.png

 

Hvis du ikke har korrekt ip-addresse eller noe annet er galt vil du se følgende feilmelding

IpConfig-PumpNotFound.png.4fb5446e7edef1a877313e971b3cd091.png

 

Men hvis du fikk det til så ser du at pumpen vil dukke opp i listen

IpConfig-PumpAdded.png.d11ec7ccb4b54b1a676dd1d2ae1e0d42.png

og i "home" vil det dukke opp endel nye devicer med floor og room DaikinSeer.

 

 

 

 

 

Panasonic

Spoiler

Det er mye det samme som man gjør for Daikin.

Velg Panasonic Config

MenyPanasonicConfig.png.b2dfbcccadaaefc1cdd05b4e7381aadb.png

 

Fyll inn brukernavn og passord i "login id" og "password" feltene.

 

PanasonicConfig20201009.png.f54633933e5537ed93f2045504033486.png

Mulig du må gjøre en refresh av siden for å få fylt opp dropdown hvor du kan velge den/de enhetene du ønsker.

Hvis den klarer å slå opp mot din konto i skyen så vil dropdown "Choose unit to add" ha din(e) varmepumpe(r). Velg den du ønsker å legge til og den skal automagisk skapes og samtidig komme opp i listen under Panasonic units.

 

General Settings

I "General Settings" vil du kunne sette opp hvor lang tid det skal gå mellom hver gang det hentes info fra varmepumpen (der er det en copy&paste bug ja). Time between triggering if true skal egentlig være "Time between heat pump check" eller noe.

Du kan sette loggnivå.

Og du får opp antall varmepumper tilknyttet (Number of heat pumps to check)

GeneralConfig.png

 

Sette temperatur offset for alle varmepumper som kjøres av plugin

HeatPointOffset.png.9815e9898b8685ea050820af5bb88949.png

Ved å sette noe annet enn 0 grader på heat point offset så vil temperaturene du ser i HomeSeer være justert i forhold til offset. Si at du setter det til -2,5 grader. Da vil du se 24 grader i HomeSeer på Heat point, men plugin vil ha fått inn 26,5 grader. Det samme vil også gjelde hvis du endrer temperatur. Hvis du endrer fra 24 til 23 grader så sendes 25,5 grader til varmepumpen.

NB: Dette gjelder kun for plugin så hvis noen begynner å endre med fjernkontroll eller app på telefonen så vil ikke offset gjelde fra disse. Fjernkontroll vil heller ikke få med seg endringer sendt til varmepumpen.

 

Streamer mode, Power mode og Econo mode(kun for Daikin) 

PowerStreamerEconoModeDropDown.png.1a04a72d5555eda9ef54704df1d8a166.png

Ved å velge en ip adresse fra dropdown som sier "Choose ip address for adding power and streamer" så vil det gjøres en test på om denne enheten har en eller flere av disse mulighetene. Hvis det blir testet ok så legges dette til i HomeSeer for gjeldende enhet.

 

 

Endringslogg

0.0.6.7 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.19.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @Olex for feilmelding, finne løsning og test av ny versjon.

0.0.6.5 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.15.1 og korrekt kall for ny versjon Takk til @bjornepappa for feilmelding og lån av konto.

0.0.6.2 - Oppdatert Panasonic appversion til 1.20.0 Takk til @Olexfor feilmelding.

0.0.5.9 - Rettet laveste temperatur for Daikin til å være 10 grader. Takk til @lasseruud for feilmelding.

0.0.5.8 - Mere caching av HomeSeer device data. Lagt til EcoMode for Panasonic. Takke til @toonwolf for testing og gode tips.

0.0.5.5 - Oppdatert slik at man selv kan sette versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Også oppdatert slik at Daikin eiere kan skifte ip på varmepumpen. Dette vil gjøre at man slipper å lage alt man har satt opp på nytt.

0.0.5.4 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @toonwolf for testing.

0.0.5.3 - Oppdatert versjonsnummer for innsending av https request til Panasonic Comfort Cloud. Vil hjelpe alle som får feilmeldingen "New version app has been published","code":4106. Takk til @Olex.

0.0.5.2 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise momentanforbruk av kW. Takk til @Kenneth og @Sleepy81 for testing.

0.0.5.0 - Lagt til mulighet for Daikin pumper å vise dagsforbruk av kWh.

0.0.4.2 - Fikset temp dropdown i action. Grunnet forskjell mellom US og NO regional settings med tanke på desimalseparator så ble den feil. Tydeligvis ikke noe de fleste med norsk oppsett bruker. Takk til @toonwolffor hjelp med å finne bug.

0.0.4.0 - Endret slik at DaikinSeer enheter går inn i Google Home. Ulempen er at vi nå kun kan endre i hele grader (ikke halve som før). Takk til @toonwolffor hjelp

0.0.3.0 - Og plutselig så kan man styre både Panasonic og Daikin varmepumper fra plugin. Takk til @toonwolffor hjelp til å finne ut av Panasonics api. Ikke alt er testet, men det vanlige funksjoene ser ut til å fungere som de skal for begge merker.

0.0.1.6 - Fikset opp i Econo, Power og Streamer mode. Lagt til mulighet for styring av vertikalt spjeld. Takk til @hflatoey og @Kenneth for inspirasjon og feillogger.

0.0.1.3 - Oppdatert slik at Connected vil endre seg til verdier over 0 hvis det er feil. I tillegg lagt til nytt ikon og ekstra tekst når det kommer feil tilbake fra Daikin varmepumpe

0.0.1.1 - Lagt inn mulighet for å legge inn offsetverdi på temperatur. Denne vil gjelde for alle varmepumper som du kjører. I tillegg gitt mulighet til å legge til EconoMode, PowerMode og StreamerMode (hvis du har det på din varmepumpe). Disse tre modes må legges til ved å velge dette fra dropdown i Ip-config.

0.0.0.9 - Fikset feil nummer brukt når man skulle skifte til FAN mode. Også oppdatert slik at plugin husker siste temperatur hvis man skifter mellom modes og en av de er FAN siden FAN ikke rapporterer temperatur tilbake (Dette forutsetter at plugin har fått en temperatur før man skifter til FAN mode. Hvis man starter i FAN mode vil default temperatur være 18 grader for kjøling og 10 grader for oppvarming). Takk til @Kenneth for å ha funnet denne.

0.0.0.8 - Fikset håndtering av tall med desimaler fra Wifi adapter når man ikke kjører US oppsett.

0.0.0.6 - Endret bygging av temperatur dropdown for å unngå feil ved desimal verdier0.0.0.7 - Fikset visning av temperatur ikoner + ekstra sjekk når man lager enhet slik at man ikke kan ha mer enn en varmepumpe per Ip

0.0.0.5 - endret shum tilbake, men sørget for us-formatering av temperatur sendt til varmepumpe fra HomeSeer

0.0.0.4 - endret shum i til å ikke ha verdi (fra shum=0&.. til shum=&..)
0.0.0.3 - Fikset flere upper/lower case  i image-path

0.0.0.2 - Lagt på litt mer debug logging og fikset noen upper/lower case i image-path

0.0.0.1 - Første versjon

 

 

Problemer/utfordringer/videreutvikling

  • Få inn PowerMode, Streamer og EcoMode for de enheter som støtter dette. Automagisk legge dette inn i oppstart.
  • Individuelt oppsett av offset for de som har mer enn en varmepumpe.
  • Gjenopprette devicer tilbake til standard hvis man f.eks. har slettet eller gjort endringer på enhetene sine. Prøve å beholde deviceId hvis denne finnes.
  • Få til en oppdatering av allerede eksisterende enheter hvis man har gjort rettelser på de.
  • Kunne selv velge default temperatur hvis plugin ikke har noen temperatur å gå ut ifra
  • Kunne vise brukt energi (bare Daikin modeller)
  • Legge inn mulighet for å kjøre en offset på ønsket temperatur
  • Kunne sende Streamer on/off og Powerful on/off for de som har dette
  • Det skal ikke være mulig å lage mer enn en enhet/samling med devicer per ip. Hvis den allerede eksisterer så skal man få opp en advarsel.
  • Hvordan få satt en drop-down til å ha korrekt formatering i forhold til hva HomeSeer forventer.

 

 

(Jeg skjønner ikke hvorfor det blir med ett bilde under her. Slettet det flere ganger, men det dukker opp alikevel)

 

IpConfig-fromMenu.png

Edited by Guahtdim
ny versjon 0.0.6.7
  • Like 6
  • Thanks 2
Posted

Så knall - skikkelig godt jobbet! Har ikke noe testmiljø på Windows, men har gjort noen tester på Linux. Ser ikke ut til at pluginet klarer å skrive data tilbake til Daikin, men den henter data fint.

 

La ved screen av logg og devicene, samt en error-melding som kan tyde på at pluginet sliter med å skrive data tilbake til Daikin. Heatpoint, outside temp og inside temp står som disconnected. De andre enhetene ser oppdatert ut.

Skjermbilde 2019-07-20 kl. 22.46.46.png

Skjermbilde 2019-07-20 kl. 22.47.00.png

Skjermbilde 2019-07-20 kl. 22.54.33.png

  • Like 1
Posted (edited)

For meg så ser det ut til at feilen er når du prøver å gjøre noen endringer på config-siden.

Kunne du prøve å gjøre noe ved å trykke på de knappene som er kommet opp? F.eks trykke på On og f.eks. skifte temperatur?

 

Utetemperatur og kompressorbruk vises kun når varmepumpen er slått på.

 

Men jeg skal legge på litt ekstra logging i neste versjon. Ulempen nå er at jeg drar på ferie og kommer ikke til å ta med pc (da får jeg smekk på fingerene av kone og barn). 

 

Edit: Etter å ha sett på oversikten din så ser jeg at første feilen er at jeg har en skrivefeil som gjør at du og andre får feil bilde-link mot off-status på Mode. Mens Windows sluker slikt rått og ikke klager så er Linux litt mer pirkete. Her skulle jeg faktisk ønske at Windows var det også.

Edited by Guahtdim
Posted

(Søvnløs for tiden)

Jeg testet den nettopp på Ubuntu vm (herregud som jeg knoter med linux) og hos meg fungerte det som det skulle hvis man ser bort ifra at jeg må ta en skikkelig gjennomgang på filpath til grafikken. Ikke greit når man lever i ett OS som er så tilgivende.

 

Kan det være mono-versjonen din eller noe? Jeg har egentlig ikke peiling.

Posted

Ingen hast - ta ferie og fri! :)

 

Testet den siste utgaven. Får mer logging, men den skriver tydeligvis ikke til vifta.

 

Testet API-spesifikasjonen på https://github.com/ael-code/daikin-control/wiki/API-System. Tester med URL-en http://192.168.27.161/aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=25&shum=&f_rate=B&f_dir=0 i nettleser, og den slår pumpa på umiddelbart.

 

Mulig at vi sitter på pumper med ulike API-versjoner? 

 

FYI: Basic info-kallet gir følgende i retur:

ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=1_2_51,rev=D3A0C9F,pow=0,err=0,location=0,name=%44%61%69%6b%69%6e%41%50%38%39%33%39%31,icon=0,method=polling,port=30050,id=xxx,pw=xxx,lpw_flag=0,adp_kind=3,pv=3.20,cpv=3,cpv_minor=20,led=1,en_setzone=1,mac=xxx,adp_mode=run,en_hol=0,grp_name=,en_grp=0

 

Skjermbilde 2019-07-21 kl. 22.06.33.png

Posted (edited)

Jeg ser at jeg har satt shum=0, mens du har den til ingenting.

 

Jeg har laget en ny versjon hvor denne ikke settes (0.0.0.4).

 

Basic info har jeg faktisk ikke testet før.

ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=1_2_51,rev=D3A0C9F,pow=0,err=0,location=0,name=%44%61%69%6b%69%6e%41%50%39%32%33%35%39,icon=9,method=polling,port=30050,id=xxxx,pw=yyyyy,lpw_flag=0,adp_kind=3,pv=0,cpv=0,cpv_minor=00,led=1,en_setzone=1,mac=zzzzzzz,adp_mode=run,en_hol=0,grp_name=,en_grp=0

Edited by Guahtdim
Posted (edited)

Jeg tror jeg har en anelse om hva som kan være problemet. Du kjører med norske settings og da blir tall formatert med komma som desimalseparator. Dette skjer også når dropdown for temperatur lages. Hvordan jeg skal få til å overstyre denne aner jeg ikke, men jeg antar at det er den første feilen du la ut (du prøver å velge ny temperatur fra dropdown og den gir tilbake feilmeldingen Input string was in not in a correct format).

Jeg ser også at når du kommer så langt at temperatur skal sendes til varmepumpen så blir det satt til norsk format med komma. Denne kan jeg lett overstyre. Ny versjon på gang - 0.0.0.5.

 

Mulig det kommer en versjon 0.0.0.6 om ikke så lenge for å fikse opp dropdown. Hvis temperatur formateres med komma som desimalseparator og dette ikke håndteres korrekt så kan jeg bare mulitiplisere verdi med 10 for å slippe unna desimaltall og dele på 10 i HomeSeers mottak.

Edited by Guahtdim
Posted

overse siste post. I hovedsak jeg som klarte å lage to varmepumper med samme ip. Det gikk, men den ene fikk aldri noe data og det var den jeg hele tiden så på. 

Med andre ord noe som skal forbedres.

Posted

Gøy! Ikke testet .05, men på .06 får jeg skrevet statusendringer til pumpa. Får ikke satt temperatur, men resten fungerer.

 

Ref. norske settings - er dette OS settings, eller en HS-setting? Endret region på Ubuntu til UK, men uten at jeg kommer lengre.

 

I vedlagte logg forsøkte jeg å sette temp til 20 grader, men ser ikke ut som at den blir sendt.

Skjermbilde fra 2019-07-28 10-06-23.png

Posted

Jeg kommer med en oppdatering i løpet av de nærmeste dagene. Jeg mistenker at du bør slette alle devicer og lage varmepumpen på nytt under ipconfig. 

Posted

Nyeste versjon - 0.0.0.7 - funger utmerket! Testet i noen minutter nå, men klarer i alle fall ikke å finne funksjonalitet som ikke fungerer!

 

Veldig godt jobbet. Tester den i produksjon gjennom helga :)

  • Thanks 1
Posted

Hei @Guahtdim,

 

Knall at du har tatt deg tid til å lage en plugin :)

Jeg har akkurat installert v .0.0.0.7 mot min nyinstallerte Daikin pumpe (i dag), jeg får følgende status på enhetene som blir generert.

Det jeg ser er at det er noen devicer som er disconnected, HeatPoint, inside og outside temp. 

En ting jeg la merke til var at his jeg kjører refresh i browser (firefox), HS på windows, så blir Heat Point automatisk satt til 10 grader.

Jeg ventet noen minutter for å se om det endre seg, men det gjorde den ikke så ikke sikker på hva det kommer av.

Om du vil kan jeg sette på logging og sende deg loggene.

 

 

Screenshot 2019-08-08 at 17.08.55.png

Posted

Jepp, gi meg litt logger.

Outside temp er disconnected når man ikke kjører varmepumpen, men her ser det ut som om den kjører greit så du burde hatt litt info.

Posted

Ny versjon lagt ut som håndterer annet oppsett enn US-English (se første post for link). Testet med norske settings i windows. Versjon 0.0.07 feilet, men versjon 0.0.0.8 fungerer. Også oppdatert hvordan Mode Auto håndteres (denne kan returneres som 0, 1 eller 7 og det fungerte dårlig når jeg kun forventet 1)

Posted

Ny versjon ute (0.0.0.9). Takk til @Kenneth for å spore opp FAN mode bug. Jeg bør lære meg at tall som er konstante skal være konstanter/enums på kun ett sted når man programmerer.

 

Når siste versjon av plugin er lagt inn så må man slette ip for varmepumpen i konfig og legge inn på nytt. Alle devicer blir da slettet og oppdatert korrekt. I neste versjon har jeg muligens fått laget det slik at dette oppdateres automatisk.

  • Like 1
  • 1 month later...
Posted

Kult å finne denne plugin. Takk for at du har laget!

 

Vet ikke om dette faktisk meldes fra Online Controller (har ikke den selv enda), men er det mulig å få opp info om hvilken posisjon spjeldet står i? Ser av skjermdumpene at det kan rapporteres om Motion og Stop, men hadde vært utrolig praktisk å kunne vite hvilken posisjon den stod i også (så man kunne stoppe den riktig sted for å føre den varme lufta dit man ønsker)

  • Like 1
Posted
38 minutes ago, pivot said:

Kult å finne denne plugin. Takk for at du har laget!

 

Vet ikke om dette faktisk meldes fra Online Controller (har ikke den selv enda), men er det mulig å få opp info om hvilken posisjon spjeldet står i? Ser av skjermdumpene at det kan rapporteres om Motion og Stop, men hadde vært utrolig praktisk å kunne vite hvilken posisjon den stod i også (så man kunne stoppe den riktig sted for å føre den varme lufta dit man ønsker)

Beklager, men noe slikt tror jeg ikke finnes. Av det lille jeg har skjønt så får man bare info om den beveger seg eller ikke.

Men finner du noe info noe sted som tilsier at det går an så si ifra så skal jeg se om det faktisk lar seg gjøre.

Posted

Ser ut som eneste tilbakemld ifra pumpen på bevegesle er:

- Vertikalt

- Horisontalt

- 3D

- off / disabled

 

Dette kan helst sikkert brukes til noe fornuftig i plugin, men ikke sikkert på verdien. @Guahtdim, hva gjør fan potition stop/motion i dag? Har ikke testet den :I)

 

IMG_8997.thumb.png.871c9db27815d8649b0d92f5b3551938.png

  • Like 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.